山东省消防工程师考试题库

止戈
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    2250

首页> 工程师报名> 山东省消防工程师考试题库

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

放開

已采纳

400)人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于________ 分钟。(B) 401)大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置________ 。(A)A.防火阀B.排烟防火阀C.防回流措施D.防火隔板402)液化石油气从液态转为气态,其体积扩张约________ 。(D)~600~100~200~300403)三级汽车加油站的油罐总容积________ m3。(C)A.≤180B.≤120C.≤60D.≤90404)液化石油气瓶装供应站,其总储量不大于10m3时,与一类高层民用建筑的防火间距不应小于________ m。(D)405)消防用电的配电回路不应装设________ 保护装置。(B)A.过负荷B.漏电切断C.手动启动D.自动启动406)下列需设二个安全出口的有________ 。(A)A.面积为110m2甲类厂房,生产人数为5人B.面积为180m2,人数为40人的办公室C.可停靠40辆车的停车场D.面积为45m2的地下室407)建筑内火灾,通风孔洞面积愈大,位置愈高,热对流速度________ 。(A)A.愈快B.愈慢C.不变D.影响不大408)消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取________ 。(C)A.地下敷设方式B.穿软管保护措施C.防水措施D.漏电保护措施409)一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、展览厅、多功能厅,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于________(D)m。A、25B、40C、15D、30410)乙级防火门的耐火极限不低于________ h。(D)411)甲级防火门的耐火极限不低于________ h。(D)412)高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电,应在最末一级配电箱处设置________ 装置。(B)A.手动切换B.自动切换C.自动或手动切换D.自动和手动切换413)建筑材料的燃烧性能分为________ 个等级。(B)414)一般情况下,易燃材料的氧指数( A )。A.小于22B.大于22,小于17C.大于27D.大于28,小于60415)下列对消防应急灯具表述不正确的是(C)A、自带电源型和子母电源型消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯,主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。B、集中电源型消防应急灯具的应急电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电和应急状态用红色。C、投入使用后,应急工作时间不应小于90minD、消防应急灯具在主电源切断时应能在5s内转入应急状态,主电源恢复后,应自动恢复到主电工作状态;416)气体灭火系统保护的防护区当两个或两个以上防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过________个。(C)A、7B、10C、8D、30417)在对防火门的检查中表述不正确的是(D)A、外形尺寸应≤样品描述中的外形尺寸,门扇厚度应≥样品描述中的门扇厚度,门框侧壁宽度应≥样品描述中的门框侧壁宽度,玻璃外形尺寸应≤样品描述中的玻璃外形尺寸,玻璃厚度应≥样品描述中的玻璃厚度。B、防火门用闭门器应有经国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告。C、钢质、木质防火门应设置防火密封条,该密封条应平直、无拱起。D、根据门的形状,选择适当的位置设置产品标志、质量检验合格标志和型式认可标志。418)ABC干粉灭火剂主要是指________________灭火剂(A)A、磷酸铵盐B、碳酸氢钠C、氢氧化钠D、磷酸氢钠419)________________ 标准的法律效力。(B)A、国际标准B、国家标准C、行业标准D、地方标准420)B2级建筑材料是指________________________。(D)A、不燃材料B、难燃材料C、阻燃材料D、可燃材料421)F3型复合钢质防火卷帘的耐火时间为________________ h。(D)A、B、C、D、422)GA386-2003是________________ (C)A、国家标准B、推荐性国家标准C、行业标准D、地方标准423)电缆防火涂料的耐火性能是以________________ 作为测试指标的。(D)A、 耐火时间B、 火焰传播比值C、 阻火性D、 炭化高度424)定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为________________级。(D)A、一B、 二C、三D、四425)防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到________________(D)℃时关闭A、55________B、60C、65D、70426)防火封堵材料的耐火性能分为三级,其中二级的耐火时间≥________________ 。(C)A、 180minB、 150minC、 120minD、 60min427)防火卷帘的型式检验周期为________________ 年。(C)A、2________B、3________C、4________D、5428)钢质防火窗按照耐火极限可分为甲、乙、丙三类,其中丙级的耐火极限为≥________________ 。(C)A、72minB、54minC、36minD、30min429)根据国家标准,消火栓箱门的开启角度不应小于________ (B)度。A、175B、160C、150D、120430)国家对产品质量实行以________________为主要方式的监督检查制度。(A)A、抽查B、验收C、检验D、验证431)国家防火建材质量监督检验中心在________________ 。(D)A、沈阳________B、上海________C、天津________D、四川432)红色玻璃球洒水喷头的动作温度是________________ ℃。(C)A、76________B、72________C、68________D、63433)黄色玻璃球洒水喷头的动作温度是________________℃。(C)A、57________________B、68________C、79D、93434)机械泡沫和水型灭火器应按照生产厂家说明书要求的灭火剂进行再充装,灭火剂的出厂日期不应超过________________个月。(C)A、1________B、2________C、3D、4435)甲级木质带玻璃带亮窗防火门的耐火极限是________________ h。(B)A、B、C、D、436)灭火器的压力表上红色指示区表示________________。(A)A、压力不足B、压力过大C、工作压力D、没有压力437)按照GB4351-2005的规定,8kg手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器的型号标记为________。(B)A、MF8B、MFZABC8C、MY8D、MP8438)灭火器做维修型式检验时,样品由________________抽取。(A)A、公安消防人员B、检验人员C、企业人员D、送样人员439)排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到________ (B)时自行关闭。A、 300℃B、 280℃C、 250℃D、 210℃440)气体灭火系统同一防护区的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于________s。(A)A、2B、5C、6D、10441)我国在________ 完全关闭1301灭火剂生产企业。(D)A、2003年12月31日B、2005年1月1日C、2006年1月1日D、2010年1月1日442)我国在________________ 完全关闭1211灭火剂生产企业。(C)A、2003年12月31日B、2005年1月1日C、2006年1月1日D、2009年1月1日443)定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为________ 级。(D)A、一B、 二C、三D、四444)下列产品由公安部消防产品合格评定中心实施强制认证的有________ 。(D)A、灭火器B、消火栓C、消防接口D、点型感烟火灾探测器445)下列发泡倍数为________ 的为中倍数泡沫灭火剂。(B)A、15________B、110________C、205D、300446)下面中________________ 条不是现行的消防产品市场准入制度。(C)A、消防产品质量认证制度________B、消防产品型式认可制度C、消防产品生产许可证制度________D、消防产品强制检验制度447)消防产品现场检查抽取的样品数量应根据被检查产品的批量大小合理确定,一般为________ (D)A、2件以上B、2至3件C、至少3件D、1~3件448)《消防应急灯具》GB17945-2000规定,消防应急灯具的应急工作时间应不小于________ 分钟。(B)A、120________B、90________C、60________D、20449)消防产品做型式检验时,送检样品应从________ 中抽取。(A)A、成品B、包装完好的成品C、检验合格的成品D、已经卖出的产品450)消防水带的型是指________________。(B)A、直径B、工作压力C、长度D、爆破压力451)型号标记为MJPZ6的灭火器是指________________ 。(D)A、6kg手提贮压式干粉灭火器________B、6kg手提贮气瓶干粉灭火器C、6L手提式舟车型化学泡沫灭火器D、6L手提贮压式机械泡沫灭火器452)型号标记为MTZ5的灭火器是指________________ 。(B)A、5kg推车贮压式灭火器B、5kg手提式二氧化碳灭火器C、5L推车式化学泡沫灭火器D、5L手提式1211灭火器453)国家法定消防产品检测机构有________ 个 (B)A、3________B、4C、5D、6454)《消防产品现场检查判定规则》是________ (B)A、国家标准________ B行业标准________ C地方标准D、企业标准455)参加消防产品现场检查的人数不应少于________________人 (A)A、2B、4C、3D、 5456)现场检查点型红外火焰探测器时应将火焰光源置于探测器正前方________ 米(A)A、1B、2C、3D、 4457)《消防产品现场检查判定规则》什么时间施行________________ (C)A、2005年5月1日B、 2005年10月1日C、2006年5月1日D、 2006年12月1日458)防火封堵材料按耐火性能分为________________。(C)A、一级B、二级C、三级D、 四级459)防火卷帘属于________________ 类产品(C)A、型式认可B、 强制认证C、强制检验D、消防相关产品460)水带属于________________ 类产品(B)A、型式认可B、 强制认证C、强制检验D、消防相关产品461)61、火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后________________ (B)秒钟发出火灾报警声、光信号A、5B、10C、15D、30462)洒水喷头属于________________ 类产品(B)A、型式认可B、 强制认证C、强制检验D、公告463)手提式贮压式干粉灭火器的报废年限是________ 年(A)A、10年B、 8年C、 15年D、 6年464)手提式贮压式干粉灭火器在做气密性试验时,保持时间为________________ 。(A)A、10minB、30minC、15minD、60min465)防火门属于________________类产品(A)A、型式认可B、 强制认证C、强制检验D、消防相关产品466)维修手提贮压式干粉灭火器时,气密性试验应按________ (A)操作。A、将灭火器浸没在水温不低于5℃的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,不得有可见的泄漏气泡。B、将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器 顶端50mm以上,保持30min,应无可见的泄漏气泡。C、将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器 顶端50mm以上,保持60min,应无可见的泄漏气泡。D、将灭火器浸没在55~60℃的温水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,应无可见的泄漏气泡。467)型号标记为MTZ5的灭火器是指________________ 。(B)A、5kg推车贮压式灭火器B、5kg手提式二氧化碳灭火器C、5L推车式化学泡沫灭火器D、5L手提式1211灭火器468)火灾探测器投入运行________ 年后,应每隔________________年全部清洗一次。(B)A、12B、23C、34D、24469)B1级纺织和塑料材料的氧指数应大于等于________ 。(B)A、36B、32C、20D、26470)国家对产品质量实行以________________为主要方式的监督检查制度。(A)A、抽查B、验收C、检验D、验证471)下列哪一项处罚不由公安消防机构执行?(D)A、警告B、罚款C、责令停产停业D、拘留472)下述哪种情况时,申请方不需在10个工作日内将有关情况报评定中心________(D)A、申请方搬迁、电话变更;B、法人、总经理(厂长)变更;C、重大设计、工艺更改;D、企业停产473)除《建筑防火设计规范 》另有规定的除外,建筑的安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于________ m 。(B)A、1B、C、D、474)除《建筑防火设计规范 》另有规定的除外,建筑的疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于________ m 。(D)A、1B、C、D、475)除《建筑防火设计规范 》另有规定的除外,当建筑的疏散楼梯的一边设置栏杆时,净宽度不应小于________ m 。(A)A、1B、C、D、476)GA30-2002是________________ (C)A、国家标准B、推荐性国家标准C、行业标准D、地方标准477)GB8624-1997是________ (A)A、国家标准B、推荐性国家标准C、行业标准D、地方标准478)DB37598-2006是________________ (D)A、国家标准B、推荐性国家标准C、行业标准D、地方标准479)《中华人民共和国消防法》哪一年实施的 (D)A、2000年B、2001年C、1998年D、2009年480)当建筑不超过四层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于________m处。(C)A、10B、12C、15D、20481)当建筑不超过________ 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m处。(C)A、2B、3C、4D、5482)DB37598-2006中规定的手提式二氧化碳灭火器的样品规格为________ (A)A、3公斤B、8公斤具C、6公斤D、11公斤483)消防水带的长度不得小于水带标称长度________________米(A)A、1B、2C、D、484)消防应急灯具的应急工作时间应不小于________________分钟(B)A、60B、90C、70D、120485)消防应急灯具主、备电源应能自动转换,且备用电源应能保证控制器正常工作________小时(B)A、1B、2C、3D、4486)甲级木质防火门的耐火极限为________ 小时(A)A、B、C、2D、487)ABC干粉灭火剂是指主要成分________组成(A)A、磷酸铵盐B、碳酸氢钠C、磷酸二氨D、碳酸盐488)在检查排烟阀的关闭可靠性时,使排烟阀处于关闭状态,对于具有几种不同启闭方式的排烟防火阀,每种启闭方式均应进行________ 次操作。(D)489)推车式灭火器压力指示器20℃时的工作压力值应与该灭火器标志上所标的________时的充装压力相同。(A)℃℃℃℃490)________ 类火是指液体或可熔化固体燃烧的火。(B)491)________ 级建筑材料属易燃材料。 (D)492)《消防法》规定施工现场安全应由________ 负责。(A)A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.安全生产监督部门493)防火防烟卷帘的导轨应设置防烟装置,防烟装置的材料应选用________ (D)A、不燃材料B、难燃材料C、可燃材料D、不燃或难燃材料494)GFJ是指________ (A)A、钢质防火卷帘B、特级防火卷帘C、钢质复合防火卷帘D、钢质防火门495)垂直防火卷帘电动启、闭的运行速度应为________ (C)A、3mminB、2-3mminC、D、3-7mmin496)防火卷帘的型式检验的抽样基数是________ 樘(A)A、3B、6C、5D、10497)可燃气体探测器属于________ 类产品(A)A、型式认可B、强制认证C、强制检验D、抽检498)容量大于________ 立方米的消防水池,应分设两个能独立使用的消防水池。(D)A、200B、300C、400D、500499)灭火器虽未经使用,但自出厂之日起满二年时必须进行维修,以后每隔________ 年至少维修一次。(A)A、1B、2C、3D、4500)消防站的布局,应当以接到报警五分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则,每个消防站责任区面积宜为四至________ 平方公里。(D)A、5B、15C、20D、7

5评论

波妞宗介

701)加油站的汽油罐和柴油罐应_______。(A) A、埋地设置B、设在室内C、设在地下室D、露天设置702)加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的倍时,相邻一侧应设置高度不低于_______ m的非燃烧实体围墙。(C)A、B、C、D、703)加油站油罐通气管管口应安装_______。(D)A、截断阀B、净化装置C、回收装置D、阻火器704)加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的_______% 。(B)A、20B、25C、30D、35705)架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为_______。(D)A、倍杆高B、1倍杆高C、倍杆高D、不应跨越加油站,且不应小于5m706)单罐容量为50m3,总容量为150m3的加油站为_______加油站。 (A)A.一级B.二级C.三级D.四级707)闪点低于或等于_______摄氏度的油品称为易燃油品。(B)A、28B、45C、60D、90708)以下总容量为_______ m3为五级石油库。(A)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000709)以下总容量为_______ m3为四级石油库。(B)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000710)以下总容量为_______ m3为三级石油库。(C)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000711)石油库可划分为_______级。(D)A、二B、三C、四D、五712)一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______。(C)A、B、C、D、713)二、三、四、五级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______ m。(B)A、B、C、D、714)石油库通向公路的车辆出入口(公路装卸区的单独出入口除外),一、二、三级石油库不宜少于_______处。(B)A、1B、2C、3D、4715)石油库应设高度不低于_______ m的非燃烧材料的实体围墙。(C)A、B、C、D、716)企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于_______ (B)m。A、B、C、D、717)同一个油罐组内油罐总容量,固定顶油罐组及固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于_______ m3。(B)A、10000B、12000C、20000D、60000718)同一个油罐组内,浮顶、内浮顶油罐不应大于_______ m3。(D)A、100000B、120000C、200000D、600000719)同一油罐组内的油罐数量,当单罐容量等于或大于1000m3时,不应多于_______座。(C)A、8B、10C、12D、14720)同一油罐组内的油罐数量,单罐容量小于1000m3的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内油罐数量_______。(D)A、8B、10C、12D、不限721)地上油罐组内,当单罐容量小于1000m3储存丙B类油品的油罐不应超过_______排。(C)A、2B、3C、4D、5722)省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级 行政主管部门召开专家评审会,对建设单位提交的消防技术方案进行评审。(C)A、规划B、国土资源管理C、住房和城乡建设D、安全生产监督723)地上油罐组内,立式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(D)A、2mB、3mC、4mD、5m724)地上油罐组内,卧式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(B)A、2mB、3mC、4mD、5m725)当石油库采用低压消防给水系统时,应保证每个消火栓出口处在达到设计消防流量时,给水压力不应小于_______ MPa。(B)A、B、C、D、726)一、二、三石油库的罐区应设置_______灭火设施。(A)A、泡沫B、水喷雾C、气体D、雨淋727) 石油库固定内固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于_______ m。(B)A、30B、60C、120D、150728)供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不超过_______ m。(C)A、 4B、 5C、 6D、7729)室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到时, 室外消火栓栓口处的水压力不应小于_______ (C)Mpa(从室外设计地面算起)。A、B、 C、 D、730)按《建筑设计防火规范》的规定,当市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于_______ Ls,应设消防水池。(B)A、15B、 25C、35D、45731)供消防车取水的消防水池共保护半径不应大于_______ m。(A)A、150B、 180C、200D、250732)《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于_______ mm。(C)A、80B、90C、100D、150733)《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于_______ m3。(D)A、6B、9C、12D、18734)高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于_______ Mpa时,应设减压设施。(B)A、B、C、D、735)喷头流量系数分类,流量系数K=_______ 的洒水喷头称为标准喷头。(B)A、55B、80C、115D、155736)生火灾时,湿式喷水灭火系统中的由_______探测火灾。(C)A.火灾探测器B.水流指示器C.闭式喷头D.压力开关737)预作用喷水灭火系统由_______组成。(C)A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施738)发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由_______发出信号开启。(D)A、闭式喷头B、开式喷头C、水流指示器D、火灾报警控制器739)干式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备740)湿式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施741)民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为_______。(A)A、轻危险级、中危险级、严重危险级B、一级、二级、三级C、次危险级、中危险级、严重危险级D、一级、二级、三级、四级742)湿式自动喷水灭火系统适用场所的环境温度范围为_______(A)℃。A、4-70B、0-68C、大于70D、小于4743)自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于_______ (C)MPa,管网内的工作压力不应大于。A、B、C、D、744)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过_______个。(C)A、1000B、1200C、800D、600745)自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时,工作液色标为_______ 色。(B)A、橙B、红C、黄D、绿746)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于_______ cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)A、50B、70C、80D、60747)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设_______喷水灭火系统。(B)A、水喷雾B、雨淋C、水幕D、干式748)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度_______ 度。(C)A、50B、45C、40D、30749)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为_______ 。(A)A、自动启动B、消防控制室远程启动C、水泵房手动启动D、任选750)采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,泡沫消火栓的间距不应大于_______ (D)m,且设置数量不宜小于4 个。751)液下喷射泡沫灭火系统,适用于_______ 。(A)A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐B.外浮顶储罐C.内浮顶储罐D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐752)扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用_______ 。(D)A.蛋白泡沫液B.氟蛋白泡沫液C.水成膜泡沫液D.抗溶性泡沫液753)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_______。(B)A、局部机械排烟设施B、局部正压送风系统C、向疏散方向开启的甲级防火门D、向疏散方向开启的丙级防火门754)_______ 应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A、高层建筑的地下水泵房B、消防电梯井C、消防控制室D、封闭避难层(间)755)设置机械加压送风的楼梯间宜_______ 设一个加压送风口,前室的加压送风口应设每层一个。(B)A、每隔四至五层B、每隔二至三层C、每隔六至七层D、每层756)除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为_______。(B)A、280℃B、70℃C、72℃D、220℃757)排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为_______ 。(C)A、72℃B、70℃C、280℃D、220℃758)通风管道必须穿过防火墙时,其穿过防火墙两侧各_______m范围内风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)759)自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过_______(A)m。760)《建筑设计防火规范》适用于下列_______居住建筑 (B)A. 建筑高度小于等于24m的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。B. 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。C. 7层及7层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。761)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 檐口B. 坡尖C. 12坡尖762)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为平屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 屋面面层。B. 女儿墙C. 12女儿墙763) 生产的火灾危险性乙类的物质性质中包括 :(B)A. 闪点大于等于60℃的液体.B. 闪点大于等于60℃的液体雾滴.C. 爆炸下限小于10% 的气体.764)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列_______ ,可按火灾危险性较小的部分确定. (B)A. 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于等于5%。B. 丁、戊类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%.C. 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于30%.765) 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,下列 储存物品为甲类火灾危险性。(A)A. 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧B. 闪点小于等于28℃的液体。C. 爆炸下限小于等于10%的气体.766) 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,该仓库或防火分区的火灾危险性应如何确定。 (A)A. 按其中火灾危险性的类别确定.B.按其中火灾危险性占12物品时的类别确定.C. 按其中火灾危险性占13物品时的类别确定.767)丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量_______ 的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。 (C)768) 一级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足 的要求。(D)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体小时B. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。电梯井的墙不燃烧体2.小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2小时769) 二级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足_______的要求。(C)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。梁不燃烧体小时B. 楼板不燃烧体小时。承重墙不燃烧体小时。柱不燃烧体小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 楼板不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时。梁不燃烧体小时.770)甲、乙类厂房的_______ ,其耐火极限应按《建筑设计防火规范》表 的规定提高。(C)A. 承重墙.B. 柱.C. 防火墙.D. 梁.771) 一、二级耐火等级的单层厂房(仓库),其_______的耐火极限可按《建筑设计防火规范》表 的规定降低。 (B)A. 承重墙B. 柱C. 防火墙D. 梁772) 下列 二级耐火等级建筑,其梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:(D)A. 设置自动灭火系统的单层乙类厂房。B.设置自动灭火系统的多层丙类厂房。C. 丙、丁类厂房.D.丁、戊类仓库773) 除甲、乙类仓库和高层仓库外,当一、二级耐火等级建筑非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不应低于_______ h; 当采用难燃烧体时,不应低于_______ h:_______ (B)774) 一、二级耐火等级的4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房(仓库),当非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不限;当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于_______。(C)A. A级级级级775)二级耐火等级厂房(仓库)中的房间隔墙,当采用难燃烧体时,其耐火极限应是_______ 。(C)A. .B. .C. D..776)二级耐火等级的多层厂房的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..777)二级耐火等级的多层仓库的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..778)一级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于_______ h。(A)B. C. D. 779)二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于_______ h。(A)A. 780)一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)中采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于_______ 。 (D)A. .B. .C. D..781)一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可以采用_______ 。 (B)A. 不燃烧材料B. 可燃烧材料B. 难燃烧体的轻质复合屋面板782)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过_______ 层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。(D)A. 1.B. 2.C. 3D. 4 .783)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于_______ 级。(C)A. A.B. B1.C. B2D. B3 .784)以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的单层厂房,其耐火等级应按_______级确定。(D)A. 一.B. 二.C. 三D. 四 .785)预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且该节点的耐火极限为_______。(D)A. .B. .C. D. 不应低于相应构件 .786)厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的允许建筑面积为_______ 平方米。 (C)A.甲类二级单层4000,多层3000 B.乙类一级单层4000,多层3000C.丙类一级单层不限,多层6000 D.丙类二级单层8000,多层5000787)除麻纺厂房外,二级耐火等级的单层纺织厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;_______(A)A. 4000.B. 8000.C. 12000D. 16000 .788)二级耐火等级的单层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米。(D)A. 8000.B. 12000.C. 16000.D. 20000 .789)一级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的允许建筑面积可按 确定。 (D)平方米平方米平方米D.工艺要求790)一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过_______ 人时,其层数不限。(A);;;791) 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于_______h 的墙体和_______h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。______________ (A)792)一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(C)793) 一、二级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ m2。 (C)794)一、二级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(B)795)三级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ (C)m2。796) 三级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______m2。(C)C. 1000D. 1200797)酒精度为50%(vv)以上的白酒仓库不宜超过_______ 层。_______ (C)798)使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级应为_______级。(A)A.一B.二C.三D.四799)建筑面积小于等于_______ m2 的独立甲、乙类单层厂房,可采用三级耐火等级的建筑。(D)B. 250C. 300D. 750800)使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,当建筑面积小于等于500m2时,可以采用_______ 级耐火等级建筑。______________ (C)A.一B.二C.三D.四

153评论

大人

101)未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于_________平方米。(B) 102)停放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应小于_________平方米。(D)103)高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过_________m的附属建筑。(C)104)对建筑构件进行耐火试验,如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度_________度,表明试件失去隔热性。(B)105)耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于_________h。(B)106)甲类库房的最多允许建筑层数是_________层。(A)107)独立建造的硝酸铵库房,建筑耐火等级不应低于_________级。(B)A.一B.二C.三D.四108)建筑高度超过_________m的教学楼是一类高层建筑。(C)109)柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,柴油的闪电不应小于_________摄氏度。(C)110)设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于_________平方米。(A)111)高层民用建筑用的丙类液体储罐总储量不应超过_________立方米。(C)112)20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于_________米。(B)113)储量为15立方米的甲、乙类液体储罐与二类高层民用建筑的防火间距不应小于_________米。(D)114)两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于_________米。(A)115)甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)116)建筑物封闭内院,如其短边长度超过_________m时,宜设有进入内院的消防车道。(B)117)除规范另有规定外,设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建筑面积不应大于_________平方米。(C)118)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于_________平方米。(A)119)耐火极限不低于_________h的门为甲级防火门。(B)120)三级耐火等级的民用建筑物,最多允许层数是_________层。(B)121)建筑物中管道井的检查门应采用_________。(C)A.甲级防火门B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门122)建筑物内燃气锅炉房与其他部位隔墙上的门应采用_________。(A)A.甲级防火门_________B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门123)高度超过_________米二类公共建筑应设置消防电梯。(B)124)高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定,且不应小于_________米。(D)125)汽车库内双向车道的宽度不宜小于_________米。(D)126)建筑物公共疏散出口处内、外_________m范围内不应设置踏步。(C)127)除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过_________m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C)128)一般情况下,高层民用建筑中每个防火分区的安全出口不应少于_________个。(B)C..3129)单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过_________平方米且人数不超过_________人时,可设一个直通室外的出口。(C)、50、70、50、70130)超过_________层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A)131)房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于_________ 平方米,疏散门的净宽度不小于_________ 米的多层公共建筑,可设置一个安全出口。(B)、1、、1、132)除人防工程和超高层建筑外,应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时,连续供电时间不应小于_________(B)min。133)剧院、电*和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时,其超过的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过(B)人。134)建筑高度超过_________m的公共建筑应设避难层。(D)135)一类高层民用建筑内长度超过_________米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B)136)超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过_________米的内走道应设机械排烟系统。(D)137)汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于_________米。(C)138)室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于_________米。(C)139)高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过_________米。(C)140)除规范规定另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于_________Lx。(B)141)高层民用建筑内机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为_________(C)Pa。142)高层民用建筑机械加压送风口的风速不宜大于_________ms。(C)143)机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(C)144)高层民用建筑机械排烟口的风速不宜大于_________ms。(D)145)消防用电设备的配电线路应穿管保护,当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于_________mm。(C)146)除规范另有规定外,二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于_________h。(D)147)除规范另有规定外,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于_________米。(B)148)在爆炸性气体环境中,当气体蒸气比空气重时,电气线路应在较高处敷设或_________。(D)A.接地保护B.穿金属管保护C.穿锌管保护D.直接埋地149)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_________。(B)A.局部机械排烟设施B.局部正压送风系统C.向疏散方向开启的甲级防火门D.向疏散方向开启的丙级防火门150)建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为_________类。(C)A.一B.二C.三D.四151)重点文物保护的建筑物,其防雷类别应划分为_________(B)类。A.一B.二C.三D.四152)大于 W的白炽灯等不应直接安装在可燃材料装修或可燃构件上。(B)153)当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为_________(B)级装修材料使用。D.不低于B1级154)靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每_________层内可开启的外窗总面积之和不应小于_________㎡。(C)A.三、2B.五、3C.五、2D.三、3155)_________应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A.高层建筑的地下水泵房B.消防电梯井C.消防控制室D.封闭避难层(间)156)设置机械加压送风的楼梯间宜_________设一个加压送风口,前室的加压送风口应_________设一个。(B)A.每隔三至五层、每层B.每隔二至三层、每层C.每隔二至三层、每隔二至三层D.每层、每二层157)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的_________靠外墙处。(B)A.最下一层B.最上一层C.地下室或半地下室D.常年主导风向下风向158)有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积与厂房体积的比值(㎡m3)宜采用_________。(A)159)高层民用建筑中防火墙的耐火级限应为_________。(A)160)甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区允许占地面积为_________。(B)㎡㎡㎡㎡161)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用_________填塞密实。(A)A.不燃烧材料B.难燃烧材料C.可燃烧材料D.易燃烧材料162)下面需设二个安全出口的有_________。(D)A.面积为90 ㎡甲类厂房,生产人数为4人B.面积为180 ㎡,人数为40人的办公室C.可停靠40辆车的停车场D.面积为65 ㎡的地下室163)严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为_________。(D)164)水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池_________(A)m范围内。165)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_________,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_________欧姆。(C)欧姆、5欧姆欧姆、2欧姆欧姆、1欧姆_________欧姆、4欧姆166)《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于_________。(C)㎡、9㎡㎡、18㎡㎡、12㎡㎡、24㎡167)附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于_________(B)的不燃烧体墙和楼板与其它部门隔开。168)某商住楼,建筑高度48m,每层建筑面积1490㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)169)某综合楼,建筑高度,每层建筑面积1260㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)170)汽车加油站除规范另有规定外,距重要公共建筑不应小于_________m。(D)171)现行防火规范中确定的甲、乙、丙类库房的耐火等级、层数、防火墙间允许建筑面积,均_________于民用建筑和厂房的相应规定。(C)A.大致等同B.等同C.严D.宽172)设有自动喷水灭火的系统的库房,其防火墙间允许建筑面积可在相应规定基础上增加_________倍。(A)173)修车库防火分区允许建筑面积,除规范另有规定外,不应大于_________㎡。(B)174)地下汽车库的每个防火分区的允许建筑面积,除规范有规定者外,不应大于_________㎡。(B)175)一类隧道内承重结构体的耐火极限不应低于_________h。(C)176)高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________(B) ㎡。177)人防工程室内净高不超过6m时,每个防烟分区的建筑面积不应大于_________㎡(B)178)面积超过_________㎡的地下车库应设置机械排烟系统。(B)179)设有机械排烟系统的汽车库,每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________㎡(C)180)甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于_________(C)m。181)城市液化石油气供应站的气瓶库距重要的公共建筑不应小于_________m。(A)182)架空电力线路与一级汽车加油站的安全距离不应小于_________ (B)倍杆高。183)当小型甲、乙、丙类液体储罐直埋时,其与高层民用建筑的防火间距比露天的储罐防火间距减少_________%。(D)184)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与明火或散发火花的地点不应小于_________m。(B)185)_________类生产除工艺要求必须采用多层厂房外,宜采用单层厂房。(C)A.甲,乙,丙B.甲,乙C.甲D.乙186)_________类生产不能设在高层厂房内。(B)A.甲,乙B.甲C.使用爆炸下限<60℃的液体D.产生浮游状态的可燃粉尘187)层数_________层的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的的住宅)和建筑高度超过24M的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)A. 大于等于7层B.大于等于8层C.大于等于9层_D. 大于等于10层188)高层民用建筑的柴油发电机房应设储油间,其储量不应超过_________h的需要量。(D)189)高层民用建筑的垃圾道_________设在楼梯间内。(B)A.不宜B.不应C.严禁D.宜190)厂(库)区围墙与厂(库)内建筑的间距不宜小于_________m,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。(B)191)供甲、乙类厂房专用的_________Kv及以下的变、配电所,按规定采取防火措施后,可一面贴邻甲、乙类厂房。(B)192)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量不超过_________(B)m3时,可与裙房贴邻建造。193)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量超过1m3不超过3m3时,应独立建造。与高层民用建筑和裙房的防火间距不应小于_________m。(C)194)储存物品火灾危险性,按其在储存过程中的火灾危险性特征,将其分为_________类。(D)195)除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的建筑面积大于_________(B)平方米的地下、半地下室或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具。196)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于_________lx。(B)197)消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于_________m。(B)198)公共建筑袋形走道的灯光疏散指示标志间距不应大于________ (C)m。199)高层民用建筑与与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许建筑面积可达_________m2。(D)200)隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,送风的余压值应为_________ pa。(A)—50—60—40—50

166评论

相关问答