回答数
3
浏览数
12582
思绪总停留过去
31.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和()应采用专用线路连接。 A.区域显示器 B.消防应急广播扬声器 C.可燃气体报警控制器 D.火灾警报器 答案:C 32.某建筑面积为2000㎡的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。 A.吊顶上方 B.吊顶上方和下方 C.吊顶下方 D.根据实际实验结果确定 答案: C 33.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。 答案: C 34.某总建筑面积为5200㎡的百货商场,其营业厅的室内净高为,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()确定。 A.中危险Ⅱ级 B.严重危险Ⅱ级 C.严重危险I级 D.中危险I级 答案:A 35、下列火灾中,不适合采用水喷雾进行灭火的是() A.樟脑油火灾 B.人造板火灾 C.电缆火灾 D.豆油火灾 答案A 36、城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心和 ( )等部分组成。 A.用户服务系统 B.火警信息终端 C.报警受理系统 D.远程查岗系统 答案:B 37、某建筑面积为70000㎡,建筑高度为80m的办公建筑,下列供电电源中,不能 满足该建筑消防用电设备供电耍求的是()。 A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷 B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源 C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源 D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组 答案:A 38、下列关干建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是() A.消防电梯前应设置室内消火栓,并应计入消火拴使用数量 B.设置室内消火栓的建筑,超过的设备层宜设置室内消火栓 C.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内 D.屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪山入口出设置消火栓 答案:B 39、下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按设置,其中不符 合规范要求的是()。 A.医疗建筑、老年人建筑 B.总建筑面积大于100000㎡的商业建筑 C.建筑高度大于于100m的住宅建筑 D.总建筑面积大于干20000㎡的地下汽车库 答案:C 40、对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该 场所室内空间的()。 A.中间高度位置 B.中间高度位置或顶部 C.下部 D.中间高度位置或下部 答案:B 41.某2层地下商店建筑,每层建筑而积为6000㎡,所设置的自动喷水灭火系统 应至少设置()个水流指示器。 答案:C 42、某高层宾馆,下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要 求的是()。 A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换 B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置 C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置 D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置 答案:C 43、与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是() A.取消了压力表,增加虹吸管 B.取消了安全阀,增加了虹吸管 C.取消了安全阀,增加了压力表 D.取消了压力表,增加了安全阀 答案:D 44、对某石油库迸行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第一类危险源的是()。 A.雷电 B.油罐呼吸阀故障 C.操作人员在卸油时打手机 ³的柴油罐 答案:D 45、下列关于细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是()。 A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动 B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动 C.闭式系统在喷头动作后,由压力开关直接连锁自动启动 D.闭式系统在喷头动作后,由分区抟制阀启闭信号自动启动 答案:D 46、下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是() A.雨淋报警阀组通过电动开启 B.系统利用闭式喷头探测火灾 C.雨淋报警阀组通过气动开启 D.雨淋报警阀组通过液动开启 答案: A 47、下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置 防烟系统的是()。 A.建筑高度为68m的旅馆建筑 B.建筑高度为52m的生产建筑 C.建筑高度为81m的住宅建筑 D.建筑高度为52m的办公建筑 答案:C 48、某长度为1400m的城市交通隧道,顶棚悬挂有若干射流风机,该隧道的排烟方 式属于()方式。 A.纵向排烟 B.重点排烟 C.横向排烟 D.半横向排烟 答案:A 49、下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点进行分类的是() A.二氧化碳灭火系统,七氟丙烷灭火系统,惰性灭火系统和气溶胶灭火系统 B.管网灭火系统和预支灭火系统 C.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统 D.自压式气体灭火系统,内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统 答案: B 50、某藏书60万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为,长度为51M该走道顶棚上至少应设置()只点型感烟火灾探测器。 答案: D 51.某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积4000㎡,设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是() A.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15M B.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为15M C.单具灭火器的最低配置基准应为3A. 最大保护距离应为20M D.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为20M 答案: A 52.某石油库储罐区共有14个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为100000m³,该储罐区应选用的泡沫灭火系统是() A.液上喷射中倍数泡沫灭火系统 B.液下喷射低倍数泡沫灭火系统 C.液上喷射低倍数泡沫灭火系统 D.液下喷射中倍数泡沫灭火系统 答案:C 53.在低倍数泡沫灭火系统中,泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到燃烧液体表面进行喷放的灭火系统是( )。 A.固定式系统 B.半固定式系统 C.液下喷射系统 D.半液下喷射系统 答案: D 54,某设置110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下汽车库,下列自动灭火系统中不适用于改车库的是() A.湿式自动喷水灭火系统 B.二氧化碳灭火系统 C.泡沫—水喷雾灭火系统 D.高倍数泡沫灭火系统 答案: B 55、某储存丙类液体的储罐区共有6座单座容积为1000m³的地上固定顶罐,分二排布置。每排三座,设置水喷雾灭火系统进行防护冷却。在计算该储罐区的消防冷却用水量时,最终考虑同时冷却()座储罐。 答案:C 56、下列建筑中,允许不设置消防电梯的是()。 A.埋深为10m,总建筑而积为10000㎡的地下商场 B.建筑高度为27m的病房楼 C.建筑高度为48m的办公建筑 D.建筑高度为45m的住宅建筑 答案:A 57、下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是()。 A.防烟分区可采用防火墙隔划分 B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区 C.一个防火分区可划分为多个防烟分区 D.防烟分区可财通在楼板下突出的结构梁划分 答案:B 58、下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是() A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面 B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面 C.壁挂消防联动抟制器的主显示屏的底边距离楼地面 D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面 答案:B 59、建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为120㎡,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数应不应少于()个。 答案: C 60.下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是()。 A.正常照明转换为应急照明 B.背景音乐转为火灾应急广播 C.疏散通道上的防火卷帘落下 D.自动喷水灭火系统喷头启动洒水 答案:B 61.自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口讲烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是()。 A.自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式 B.具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式 C.排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的12以上 D.排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度 答案: A 62.下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()。 A.在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 B.在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体 C.当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水 D.当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水 答案: C 63.下列关于消防给水设施的说法中,错误的是()。 A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量 B.消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态 C.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置 D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个 答案: C 64.某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于()。 答案: A 65.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是()。 A.地面装修材料 B.装饰织物 C.售货柜台 D.墙面装修 答案: B 66.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是()。 A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔 D.空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻 答案:C 67.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是()。 A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号 B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号 C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口 D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口 答案: C 68.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。 A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处 C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路 D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控 答案: C 69.某汽车库的建筑面积为5100m²,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为()。 A.Ⅰ B.Ⅲ C.Ⅳ D.Ⅱ 答案: D 70.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是()。 A.线路短路 B.线路绝缘损坏 C.线路接触不良 D.电压损失 答案: D
我家女王是逗比我家国王是撒比
201)甲、乙类生产________设在建筑物的地下室或在半地下室。(C) A.可以B.严禁C.不应D.不宜202)厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过________(C)h的需要量。203)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区允许占地面积,可在相关规定的基础上增加________倍。(A)204)甲、乙类物品库房________设在建筑物的地下室、半地下室内。(C)A.可以B.严禁C.不应D.不宜205)建筑高度超过________m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。(C)206)建筑材料的燃烧性能分为________个等级。(B)207)生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征,共分为________类。(C)208)甲、乙类生产厂房的耐火等级,应根据层数和防火分区允许占地面积确定,但不应低于________级。(B)209)一类高层民用建筑地上部分防火分区允许建筑面积不应超过________m2。(A)210)建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用________做防火分隔。(C)A.非燃材料B.难燃材料C.相当楼板耐火等级的非燃材料D.相当楼板耐火等级的难燃材料211)高层建筑和高层工业建筑内的管道井、电缆井应每隔二至三层,在楼板处用________ 封隔。(C)A.耐火极限不低于的非燃烧体B.耐火极限不低于1h的难燃烧体C.耐火极限不低于的非燃烧体D.耐火极限不低于难燃烧体212)建筑物内的管道井、电缆井,井壁应为耐火极限不低于________ h的________。(D),不燃烧体,难燃烧体,难燃烧体,不燃烧体213)住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于 h。(B)A. B. 1214)汽车库按停放汽车的数量,防火分类分为________类。(D)215)高层民用建筑不宜布置在________厂(库房)附近。(D)A.严重危险级B.中危险级C.丙类D.甲、乙类216)汽车库、修车库的耐火等级分为________级。(C)217)剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于 h的不燃烧体。(B)218)一般情况下,易燃材料的氧指数________。(A)A.小于22B.大于22,小于17C.大于27D.大于28,小于60219)根据生产的火灾危险性分类,闪点为________度液体的生产 属于甲类生产。(A)A.小于28B.大于28,小于60C.在于或等于60220)以电磁波形式传递热量的现象,称为________ 。(B)A.热传导B.热辐射C.热对流D.热传播221)下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的 有________。(A)A.液氨B.空气C.氮气D.汽油222)设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于 h的隔墙和不低于________h的楼板与其他部位隔开。(A)、、、1、223)易燃易爆化学物品储存,经营场所的建筑宜为________。(A)A.单层B.不超过二层C.不超过三层D.不超过四层224)商业小型石油库与重要公共建筑物之间或个人,必须取得________(D)米。225)汽车加油机、油罐与架空电力线路的安全距离不应小于________(C)倍架空线杆高。226)公共娱乐场所在建筑时,应与其它建筑物保持一定的防火间距,一般与甲、乙类生产厂房、库房之间留有不少于________(D)米的防火间距。227)公共娱乐场所观众厅的太平门应采用________。(D)A.卷帘门B.转门C.侧拉门D.推闩式外开门228)新建商场的耐火等级一般不低于________级。(B)A.一B.二C.三D.四229)闪点大于或等于60度的液体属________液体。(C)A.甲类B.乙类C.丙类D.丁类230)爆炸下限小于10%的气体属________类气体。(A)A.甲B.乙C.丙D.丁231)厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,但疏散走道的最小净宽度不宜小于________米,疏散走道的最小净宽度不宜小于________米,门的最小净宽度不宜小于________米。(B),,,,,,,,232)一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于________ h和________________ h (D),233)高层民用建筑之间的防火间距不应小于________米。(D)234)甲类物品库房之间的防火间距不应小于________米。(C)235)甲、乙、丙类液体装卸鹤管与二级民用建筑之间的防火间 距不应小于________米,与厂内铁路线的间距不应小于________米。(B),25,20,20,25236)当建筑物的沿街部分长度超过________米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(B)237)当建筑物总长度超过________米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(D)238)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于________h,高度不小于________m的不燃体实体裙墙。(D),,,,239)高层民用建筑的底边至少有一个长边或周边长度的14且不小于一个长边长度, 不应布置高度大于________米,进深大于________米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。(B),5,4,4,4240)尽头式消防车道应设回车首或回车场,高层民用建筑设回车场不宜小于________,大型消防车通过,则不宜小于________。(B)×12m,12m×15m×15m,18m×18m×18m,15m×15m×12m,18m×18m241)高层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧的材料装修时,地上部分防火分区的允许建筑面积为________平方米,地下部分防火分区的允许建筑面积为________平方米。(A),2000,4000,2000,4000242)防烟楼梯间前室的面积,对于公共建筑不应小于________平方米,对于居住建筑不应小于________平方米。(B),6,,6,10243)防烟楼梯间及其前室的门应为________。(B)A.甲级防火门B.乙级防火门C.丙级防火门D.推闩式普通门244)疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于________Lx。(C)245)疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面________m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于________m。(C),20,20,20,10 ,25246)一类高层民用建筑的供电负荷等级应为________级。(A)A.一B.二C.三D.四247)根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)规定,建筑内部装修材料性能等级分为________级。(C)A.二B.三C.四D.五248)单位重量小于________gm2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。(A)249)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内________总数。(A)A.火灾探测器B.探测区域C.报警区域D.火灾探测器和火灾报警按钮250)湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为________度。(A)C.大于70D.小于4251)局部应用系统适用于室内净空高度不超过 m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过________㎡的湿式系统。(C),2000,2000,1000,1000252)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过________个。(C)253)建筑工程消防设计经公安消防机构审核批准后,确需变更的,________应将变更的消防设计图纸报原审核的公安消防机构核准,方可变更。(C)A.施工单位B.设计单位C.建筑单位D.中介服务企业254)地下商店当设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统且内部装修符合国家标准的有关规定时,其营业厅每个防火分区的允许建筑面积可增加到________m2。(D)255)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于________ m。(C)256)火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器容量总和的________(B)倍。257)火灾自动报警系统的主电源应采用________。(A)A.消防电源B.动力电源C.照明电源D.直流电流258)消防控制室内设备的布置,当设备面盘的排列长度大于________(D)m时,其两端设置宽度不小于1m的通道。259)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为________m,且应有明显的标志。(D)~~ ~~260)当采用穿管敷设铜芯绝缘导线时,按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的线芯最小截面积应不小于________(C)mm2。261)高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是________ 。(C)A.控制消防水泵的启、停B.间接启动消防水泵C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心D,火灾报警262)根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择________感温火灾探测器。(A)A. 一级B.二级C.三级D.四级263)居中设置在宽度小于3m的内走道顶棚上的感温探测器,其安装间距不应超过________ m。(C)264)火灾探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于_______ (C)度。。。265)火灾探测器布置时,当梁突出顶棚的高度超过________mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。(D)266)当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为________ 。(A)、、、、267)相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于________ (C)m。268)民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于________ m。(C)269)火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的________ 时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。(A)270)火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于________mm2。(C)271)雨淋阀组的电磁阀,其入口应设 。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设________。(B)A.止回阀 过滤器B.过滤器 止回阀C.过滤器 过滤器D.止回阀 止回阀272)湿式喷水灭火系统中一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过________个。(A)273)设置临时高压给水系统的单层、多层民用建筑,屋顶的消防水箱应设置在________ 。(C)A.保证最不利点消火栓静水压力不低于处B.保证最不利点消火栓水枪充实水柱达10m处C.建筑物的处D.便于检修处274)供消防车取水的消防水池,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过________m。(B)275)设在高层民用建筑内的消防水泵房的门应为________ 。(B)A.普通门B.甲级防火门C.乙级防火门D.丙级防火门276)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为 m。(C)~40277)消防水泵应保证在火警后________s内启动。(B)278)《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过________个。(D)279)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于________cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)280)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设________喷水灭火系统。(B)A水喷雾B.雨淋C.水幕D.干式281)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为________。(A)A.自动启动B.消防控制室远程启动C.水泵房手动启动D.任选282)自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于________。(C)283)水喷雾灭火系统扑救电气火灾,其喷头应选用________。(D)A.防腐型水雾喷头B.一般喷头C.一般喷头加防尘罩D.离心雾化型水雾喷头284)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度________度。(D)285)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过________(A)m。286)自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于________mm。(B)A 15287)中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过________只。(C)288)自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应________进行一次供水试验。(B)A.每年B.每季度C.每月D.每周289)每个水泵接合器的流量宜按________ 。(D)~10Ls~20Ls~15Ls290)多层丙类厂房中建筑面积大于________㎡的地上房间应设置排烟设施。(A)291)多层公共建筑中长度大于________m的内走道应设置排烟设施(B) 60292)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,推车式灭火器保护距离为________m。(30)293)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器保护距离为________m。(A)294)灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小 配置灭火级别为________ 。(A)295)灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的保护面积为________ m2B。(B)296)化学泡沫灭火器的使用温度范围是________(C)~55℃~55℃~55℃ -4~55℃297)中倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(B)A.<20~200~1000~2000298)高倍数泡沫是指发泡倍数为________倍的泡沫。(C)A.<20~200~1000~2000299)泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于________m。(C)300)高倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为________型的泡沫液。(B)
凹凸曼小北鼻
55、某储存丙类液体的储罐区共有6座单座容积为1000m的地上固定顶罐,分二排布置。每排三座,设置水喷雾灭火系统进行防护冷却。在计算该储罐区的消防冷却用水量时,最终考虑同时冷却( )座储罐。
答案:C
56、下列建筑中,允许不设置消防电梯的是( )。
A.埋深为10m,总建筑而积为10000㎡的地下商场
B.建筑高度为27m的病房楼
C.建筑高度为48m的办公建筑
D.建筑高度为45m的住宅建筑
答案:A
57、下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是( )。
A.防烟分区可采用防火墙隔划分
B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区
C.一个防火分区可划分为多个防烟分区
D.防烟分区可财通在楼板下突出的结构梁划分
答案:B
58、下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是( )
A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面
B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面
C.壁挂消防联动抟制器的主显示屏的底边距离楼地面
D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面
答案:B
59、建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为120㎡,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数应不应少于( )个。
答案: C
60.下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是( )。
A.正常照明转换为应急照明
B.背景音乐转为火灾应急广播
C.疏散通道上的防火卷帘落下
D.自动喷水灭火系统喷头启动洒水
答案:B
61.自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口讲烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是( )。
A.自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式
B.具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式
C.排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的12以上
D.排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度
答案: A
62.下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( )。
A.在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力
B.在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体
C.当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水
D.当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
答案: C
63.下列关于消防给水设施的说法中,错误的是( )。
A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量
B.消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态
C.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置
D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
答案: C
64.某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于( )。
答案: A
65.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是( )。
A.地面装修材料
B.装饰织物
C.售货柜台
D.墙面装修
答案: B
66.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是( )。
A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m
B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m
C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔
D.空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻
答案:C
67.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
答案: C
68.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是( )。
A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路
D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
答案: C
69.某汽车库的建筑面积为5100m,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为( )。
A.Ⅰ
B.Ⅲ
C.Ⅳ
D.Ⅱ
答案: D
70.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是( )。
A.线路短路
B.线路绝缘损坏
C.线路接触不良
D.电压损失
答案: D
71.下列厂房或仓库中,按规范应设置防排烟设施的是( )。
A.每层建筑面积为1200㎡的2层丙类仓库
B.丙类厂房内建筑面积为120㎡的生产监控室
C.建筑面积为3000㎡的丁类生产车间
D.单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道
答案:A
72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的( )。
A.阻燃
B.增长
C.全面发展
D.衰退
答案:B
73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80m×20m,沿该建筑南侧的'长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为( )。
×10m
×10m
×15m
×10m
答案: D
74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )。
A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900㎡
B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980㎡
C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950㎡
D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡
答案:A
75.某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为,地下三层的地面标高为。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是( )
A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B.将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m
C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
答案: C
76.某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所中,不能设置在该人防工程内的是( )。
A.歌舞娱乐放映游艺场所
B.医院病房
C.儿童游乐厅
D.百货商店
答案: C
77.下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。
A.设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为的敞开式疏散楼梯间
B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400㎡,一、二层为美术教室和体形训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为的敞开式疏散楼梯间
C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为的防烟楼梯间
D.建筑高度为的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500㎡,户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为的封闭楼梯间
答案:B
78.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是( )。
A.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
B.额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护
C.额定功率为60W的白炽灯之间安装在木梁上
D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具
答案: C
79.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,总容量为1000MW。下列关于该电厂消防设施的做法中,错误的是( )。
A.消防控制室与主控制室合并设置
B.贮煤场的室外消防用水量采用15Ls
C.设置控制中心火灾自动报警系统
D.主厂房周围采用环状消防给水管网
答案: B
80.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。
A.位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为的封闭楼梯间
C.每层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为
D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为的安全出口
答案: D
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
81.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有( )
A 煤油
B 乙烯
C 油布
D 赤磷
E 硝酸铜
答案:ACE
82.下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有( )
A 一级加油站
B LVG加油站
C CNG常规加油站
D 一级加气站
E 一级加油加气合建站
答案:ADE
83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有( )
A 燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房
B 独立建造的蒸发量为20TH的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级
C 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧
D 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M
E 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存 m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
答案:BD
84 某3层图书馆,建筑面积为12000m2 ,室 内最大净宽高度为 m,图书馆内全部设置自动喷水灭火系统等,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的是( )
A 系统的喷水强度为4LS(min. m2)
B 共设置1套湿式报警阀组
C 采用流量系数K=80的洒水喷头
D 系统的作用面积为160 m2
E 系统最不利点处喷头的工作压力为
答案:CDE
85. 下列汽车库,修车库,停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有( )
A IV类地上汽车库
B 机械式汽车库
C I类汽车库
D 屋面停车场
E 停车数量为10辆的地下停车库
答案:ADE
86 某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中,正确的是( )
A 主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门
B 主机房,辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区
C 建筑面积为500 m2 的主机房设置2个净宽度均为,感应式自动齐闭的推拉门通向疏散走道
D 主机房设置高压细水雾灭火系统
E 主机房设置点式光电感烟火灾探测器,并由其中的2只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号
答案:ABD
87. 下列关于消防车道设置的做法,正确的有( )
A 二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为 m的消防车道
B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为,洞口顶部的标高为 m,门洞净宽度为 m
C 占地面积为2400 m2 单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12 m*13 m
D 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通
E在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道
答案:BE
88. 某建筑高度为24 m的商业建筑,中部设置一个面积为600 m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有( )
A 中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号
B 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
C 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
D 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号
E 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
答案:ABCD
89.某建筑高度为25M的办公建筑,地上部分全部为办公,地下2层为汽车库,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有( )
A 办公楼层采用玻璃球色标为红色的喷头
B 办公楼采用边墙型喷头
C 汽车库内一只喷头的最大保护面积为 m2
D汽车库采用直立型喷头
E 办公楼层内一只喷头的最大保护面积为 m2
答案:ACD
90.下列关于防火分隔的做法中,正确的有( )
A 棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为且耐火极限为的双扇防火门
B 5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态
C 桶装甲醇仓库采用耐火极限为的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门
D 分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m
E 可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的有排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀
答案:ABE
91.某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的 通气管上必须设置阻火器的有( )。
A.储存甘油的地上卧式罐
B.储存润滑油的地上固定顶罐
C.储存对二甲苯并采用氨气密封保护系统的内浮顶罐
D.储存重柴油的地上固定顶罐
E.储存二硫化碳的覆土式卧式罐
答案:CDE
92、下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有()。
A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B.釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
C.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
D.预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
E.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
答案: BDE
93、下列设罝在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有〔 〕
A.厨房
B.消防控制室
C.柴油发电机的储油间
D.歌舞厅
E.消防水泵房
答案:BCE
94.下列关于火灾声警报器的做法中,正确的有
A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
B.火灾声警报器采用火灾报警控制器控制
C.火灾声警报与消防应急广播同步播放
D.学校阅览室,礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报器
E.教学楼使用警铃作为火灾声警报器
答案:ABD
95、某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布罝有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关干该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的仿法中,正确的有( )
A.与大豆预处理厂房〔建筑高度27m的防火间距12m
B.与燃煤锅炉房(建筑高度)的防火间距25m
C.与豆粕脱涪烘干厂房(建筑高度15m〕的防火间距10m
D.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E.与溶剂油储罐(钢制,容量20m)的防火间距15m
答案:DE
96、导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括( )
A.热浮力
B.建筑物的高度
C.风压
D.建筑物的楼层面积
E.建筑的室内外温度
答案:ACE
97、下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有( )
A.建筑高度为的办公楼,封闭楼梯同在每层均设罝甲级防火门并向疏散方向开启, 防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度
B.宾馆首层大堂480㎡,在南北两面均设置1个净宽并双向开启的普通玻璃外门和1 个直径3m的专门
C.建筑面积为360㎡的单层制氧机房,设置2个净宽的外开门
D.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120㎡,核定人数70人,设罝两个净宽为并向教室内开启的门
E.建筑面枳为1500㎡的单层轮胎仓库,在墙的外侧设罝2个净宽4m的推拉门
答案:AC
98、某建筑高度为的电信大楼,每层建筑面积为2000㎡,设置火灾自动报警系统和自 动灭火系统等,下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中,正确的有( )
A.墙面采用彩色阻燃人造板装修
B.反地面铺装硬质PVC塑料地板
C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物
D.顶棚采用难燃胶合板装修
E.隔断采用复合壁纸装修
答案:ABCE
99、下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有( )
A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机
B.消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰
C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台
D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求 E.电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
答案:BDE
100.在进行火灾风险评估中采用事件树分析法进行分析时,确切扨始时间的方法有()
A.根据系统设计确定
B.很掘系统危险性评价确定
C.根据系统运行经验或事故经验确定
D.根据系统事故树分析,从其中间事件或初始时间中选择
E.根据结果时间确定
答案:ABCD
优质工程师报名问答知识库