回答数
3
浏览数
9596
只為遇見你
【篇一】2020年一级建造师考试《机电工程》考前必备知识点:电源插座的选用
2.住宅内用电电源插座应采用安全型插座,卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座。
3.电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的倍。一般单相电源插座额定电流为10A,专用电源插座为16A,特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择。
4.为了插接方便,一个86mm×86mm单元面板,其组合插座个数为两个,最多(包括开关)不超过三个,否则采用146面板多孔插座。
5.对于插接电源有触电危险的家用电器(如洗衣机)应采用带开关断开电源的插座。
【篇二】2020年一级建造师考试《机电工程》考前必备知识点:带开关插座位置的选择
带开关插座的位置选择问题主要考虑两点:一个是家用电器的待机耗电,另一个是方便使用。死抗着家里用了五个带开关插座,位置依次是:洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用带开关插座。
2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用带开关插座。
3、书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天撅着*到写字台下面按插线板电源,可在书桌对面安装了一个带开关插座。
【篇三】2020年一级建造师考试《机电工程》考前必备知识点:电动机软起动的方式
(2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
(3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
(4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
池魚故渊
【篇一】2020年一级建造师考试《机电工程》知识点:异步电动机安装前的检查
1.包装及密封应良好;电机的功率、型号、电压应符合;电机外壳有无损伤,风罩、风叶是否完好;盘动转子检查转动部分应无卡阻或碰击等现象。
2.定子和转子分箱装运的电动机,其铁芯、转子和轴颈应完整,元锈蚀现象。电动机的附件应无损伤。
3.空气间隙的不均匀度应符合该产品的技术规定。当无规定时,各点空气间隙和平均空气间隙之差值与平均空气间隙之比宜为5%。
4.兰相绕组是否断路、三组绕组的电流电阻偏差是否在允许范围内、电动机的各相绕组与机壳之间的绝缘电阻是否符合要求。
5.电动机的引出线鼻子焊接或压接应良好,编号齐全,*露带电部分的电气间隙应符合产品标准的规定。
6.绕线式电动机应检查电刷的提升装置,提升装置应有"启动""运行"的标志,动作顺序应是先短路集电环,再提起电刷。
(二)基础检查
电机基础、地脚螺栓孔、沟道、孔洞、预埋件及电缆管位置和质量,应符合设计要求和国家现行的建筑工程施工及验收规范的有关规定。基础各边应超出电机底座边缘100~150mm。
(三)抽芯检查
在电动机检查过程中,若发现有下列情况之一时,应做抽芯检查:电动机出厂期限超过制造厂保证期限;若制造厂无保证期限,出厂日期已超过年;经外观检查或电气试验,质量可疑时;开启式电动机经端部检查可疑时。
(四)电动机的干燥
1.电机绝缘电阻不能满足下列要求时,必须进行干燥。
(1)lkV及以下电机使用500~1000V摇表,绝缘电阻值不应低于lMDkV;
(2)lkV以上使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻不应低于lMDkV,转子绕组绝缘电阻不应低于,并做吸收比(R60R15)试验,吸收比不小于。
2.干燥方法
(1)外部加热干燥法
采用大功率的外部热源,如红外线灯泡、发热管、加热板等设备对电机内部进行烘烤。此方法操作方便、安全可靠。操作时热源不可太靠近线圈,以防烧坏线圈。
(2)电流加热干燥法
电流干燥法是将电机通人低压直流或交流电流,利用电机本身的铜损来加热。每相绕组的电流都不宜超过额定电流的50%~60%,直流则可稍高,为60%~80%。在通电的情况下电机用其自身电阻发热,使线圈均匀受热,干燥效果比较好。
3.电机干燥时注意事项:
(1)在干燥前应根据电机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。
(2)烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~80℃。
(3)干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般铁芯和绕组的温度应控制在70~800℃。
(4)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
(5)定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定要断开电源,以免发生危险。
(6)当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
【篇二】2020年一级建造师考试《机电工程》知识点:起重技术
2.动荷载:一般取动荷载系数K1=。
3.不均衡荷载:一般取不均衡荷载系数K2=~。
4.计算荷载:Qj=K1K2Q
5.额定起重量:在确定回转半径和起升高度后,起重机能安全起吊的重量。
6.流动式起重机地基处理:吊装前进行试验和验收,按规定进行地基沉降预压试验。
7.平衡梁的作用:①保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备。②缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度。③减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备。④多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点荷载。
8.平衡梁的选用:起重作业中,一般都是根据设备的重量、规格尺寸、结构特点及现场环境要求等条件来选择平衡梁的型式。
9.吊装方案主要内容:⑴工程概况;⑵编制依据;⑶方案选择;⑷工艺分析与工艺布置;⑸吊装平面布置图;⑹施工步骤与工艺岗位分工;⑺工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等);⑻进度计划;⑼资源计划(包括人力、机具、材料等);⑽安全技术措施;⑾风险评估与应急预案等。
10.吊装方案的管理(《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[建质(2009)87号):⑴采用非常规起重设备、方法,单件重量在10kN及以上、采用起重机械进行安装的,由施工企业技术负责人审批。⑵采用非常规起重设备、方法,单件重量在100kN及以上、起重量300kN及以上的起重设备安装,施工单位应组织专家进行专项论证。实行总包的,由总包组织论证。
11.起重机械失稳的原因及预防措施:原因:⑴超载;⑵支腿不稳定;⑶吊臂偏心过大;⑷机械故障。措施:⑴严格机械检查;⑵严禁超载;⑶打好支腿并用道木和钢板垫实基础,确保支腿稳定。
12.吊装系统失稳的原因及预防措施:原因:⑴多机吊装不同步,不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;⑵多动作、多岗位指挥协调失误;⑶桅杆系统缆风绳、地锚失稳。措施:⑴尽量采用同机型吊车、同吊装能力的吊车;⑵集群千斤顶或卷扬机通过计算机控制来实现多吊点同步;⑶通过主、副指挥来实现多机吊装同步;⑷制定周密指挥和操作程序进行演练达到指挥协调一致;⑸缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置,进行检查并做记录。
13.设备或构件(指被吊物)失稳的原因及预防措施:原因:⑴设计与吊装时受力不一致;⑵设备或构件的刚度偏小。措施:⑴对细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;⑵薄壁设备进行加固加强;⑶对型钢结构、网架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面。
14.全埋式地锚可承受较大的拉力,适合于重型吊装。
【篇三】2020年一级建造师考试《机电工程》知识点:变频器的安装接线要求
2.信号线与动力线必须分开走线,信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部。
3.控制电缆选用屏蔽电缆,控制电缆和电源电缆交叉时,应尽可能使它们按90°交叉。
4.变频器的模拟量信号线与主回路线分开走线,模拟信号线用屏蔽双绞线。
5.变频器接地端子的接地电阻越小越好,接地导线的截面不小于4mm2,长度不超过5m。
6.变频器的接地应和动力设备的接地点分开,不能共地。信号线的屏蔽层一端接到变频器的接地端,另一端浮空。
留根刺
【篇一】2020年一级建造师考试《机电工程》备考知识点汇总
变配电所等作业场所必须装设安全遮拦(围栏)悬挂"止步,高压危险!"等相应的标示牌。
配置有效的灭火器材及通讯设施。
为电气作业人员提供符合电压等级的合格的绝缘用具以及适当数量的熔断器。
变配电所的电气设备应定期进行预防性试验,所有的绝缘用具绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台等。低压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘台、绝缘垫及绝缘鞋(靴)等必须进行检查试验,所有的试验报告必须存挡保管。
无人值班的变配电所必须加锁。
【篇二】2020年一级建造师考试《机电工程》备考知识点汇总
配电箱(控制箱)根据箱体大小确定安装方式。一般箱体高度为米以上时,宜落地安装。箱体高度为米以下时,一般选择挂墙或嵌入式方式安装。
1、安装时,柜下宜垫高100㎜。如有电缆进出线时,还需在柜地预留基坑,以满足电缆的弯曲半径要求,基础型钢安装及盘柜安装还应满足各项允许偏差要求。型钢的固定点间距不大于1000㎜。
2、配电箱安装高度应便于操作,易于维修。当箱体高度大于600㎜,箱体下口距地宜为。箱体高度大于600㎜,箱体上口距室内地面不宜大于。
3、安装配电箱时,配电箱和四周墙体应无间隙,箱体后部墙体如已预留通洞时,则箱体后墙在安装时需做防开裂处理。
【篇三】2020年一级建造师考试《机电工程》备考知识点汇总
a、减轻PE线或PEN意外断线或接触不良时接零设备上电击的危险性。
b、减轻PEN线断线时负载中性点漂移。
c、进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压。
d、缩短漏电故障持续时间。
e、改善架空线路的防雷性能。
【篇四】2020年一级建造师考试《机电工程》备考知识点汇总
1、操作前棒表面应用干布擦净,使棒表面干燥、清洁,要注意防止碰撞以以免损坏表面的绝缘层。
2、操作时应带绝缘手套穿绝缘鞋或绝缘靴。
3、操作时手握部分不得超过隔离环。
4、绝缘棒的型号、规格必须符合规定,决不可以任意取用。
5、下雨、下雪或潮湿的天气室外使用绝缘棒时棒上应有防雨的伞形罩,伞形罩下部分保持干燥。
6、绝缘棒应按规定进行定期绝缘试验。
优质建造师问答知识库