回答数
3
浏览数
2022
少女大人
2020年一建考试已经结束,我为大家整理了2020年一建考试《建筑实务》考试真题及答案,一起来看看吧!
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)。
(一)
【背景材料】
某工程项目部根据当地政府要求进行新冠疫情后复工,按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》(建办质(2020)8号)规定,制定了《项目疫情防控措施),其中规定有:
(1)施工现场采取封闭式管理。严格施工区等“四区”分离,并设置隔离区和符合标准的隔离室;
(2)根据工程规模和务工人员数量等因素,合理配备疫情防控物资;
(3)现场办公场所、会议室、宿舍应保持通风,每天至少通风3次,并定期对上述重点场所进行消毒。
项目部制定的《模板施工方案》中规定有:
(1)模板选用15mm厚木胶合板,木枋格栅、围檩;
(2)水平模板支撑采用碗扣式钢管脚手架,顶部设置可调托撑;
(3)碗扣式脚手架钢管材料为Q235级,高度超过4m,模板支撑架安全等级按Ⅰ级要求设计;
(4)模板及其支架的设计中考虑了下列各项荷载:
1)模板及其支架自重(G1);
2)新浇筑混凝土自重(G2);
3)钢筋自重(G3);
4)新浇筑混凝土对模板侧面的压力(G4);
5)施工人员及施工设备产生的荷载(Q1);
6)浇筑和振捣混凝土时产生的荷载(Q2);
7)泵送混凝土或不均匀堆载等附加水平荷载(Q3);
8)风荷载(Q4)。
进行各项模板设计时,参与模板及支架承载力计算的荷载项见表1。
表1参与模板及支架承载力计算的荷载项(部分)
某部位标准层楼板模板支撑架设计剖面示意图如图1。
【问题】
1.《项目疫情防控措施》规定的“四区”中除施工区外还有哪些?施工现场主要防疫物资有哪些?需要消毒的重点场所还有哪些?
2.作为混凝土浇筑模板的材料种类都有哪些?(如木材)
3.写出表1中其他模板与支架承载力计算内容项目的参与荷载项。(如:支架水平杆及节点承载力:G1、G2、G3、Q1)
4.指出图1中模板支撑架剖面图中的错误之处。
【参考答案】
1.(1)生活区、办公区、辅助作业区、材料堆放区。
(2)额温枪、水银体温计、口罩、84消毒液、洗手液、橡胶手套。
(3)门口区域(人脸识别打卡机及楼梯口处)、公共区域(门厅、楼道电梯、会议室、卫生间等区域)、中央空调区(停用)。
2.钢材、木材、竹、铝合金。
3.(1)底面模板承载力:G1、G2、G3、Q2
(2)支架立杆承载力:G1、G2、G3、Q1、Q2
(3)支架结构整体稳定:G1、G2、G3、G4、Q1、Q2、Q3、Q4
4.指出错误之处即可,理由可不写。(参考内容:住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016)
(1)错误之处1:顶层水平杆步距1800mm。
理由:
1.步距应通过立杆碗扣节点间距均匀设置;
2.当立杆采用Q235级材质钢管时,步距不应大于;
3.当立杆采用Q345级材质钢管时,步距不应大于;
4.对安全等级为Ⅰ级的模板支撑架,架体顶层两步距应比标准步距缩小至少一个节点间距,但立杆稳定性计算时的立杆计算长度应采用标准步距。
(2)错误之处2:立杆底部没有垫板。
(3)错误之处3:立杆间距1800mm。
理由:
立杆间距应通过设计计算确定,并应符合下列规定:
1.当立杆采用Q235级材质钢管时,立杆间距不应大于;
2.当立杆采用Q345级材质钢管时,立杆间距不应大于。
(4)错误之处4:可调托撑螺杆伸出长度680mm。
理由:立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过650mm。
(5)没有设置竖向斜撑杆。
理由:模板支撑架应设置竖向斜撑杆,并应符合下列规定:
1.安全等级为Ⅰ级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔4m~6m各设置一道竖向斜撑杆;安全等级为Ⅱ级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔6m~9m各设置一道竖向斜撑杆(图、图);
2.每道竖向斜撑杆可沿架体纵向和横向每隔不大于两跨在相邻立杆间由底至顶连续设置(图);也可沿架体竖向每隔不大于两步距采用八字形对称设置(图),或采用等覆盖率的其他设置方式。
(二)
【背景材料】
某新建住宅群体工程,包含10栋装配式高层住宅,5栋现浇框架小高层公寓,1栋社区活动中心及地下车库,总建筑面积万m,开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。
开工前,项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计,其中施工进度总计划在项目经理领导下编制,编制过程中,项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据,未体现计划编制应考虑的其他要素,要求编制人员补充。社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划,内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具,在工作B、E按计划完成的前提下,考虑该机具租赁费用较高,尽量连续施工,要求对进度计划进行调整。经调整,最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整前的部分施工进度计划如图2。
图2社区活动中心施工进度计划(部分)
公司对项目部进行月度生产检查时发现,因连续小雨影响,D工作实际进度较计划进度滞后2天,要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。
本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收前,项目部制定了结构实体检验专项方案,委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测,检测项目全部合格。
【问题】
1.指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?
2.列出图2调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示,如:①→②或②→③)。计算调整后的总工期,列出关键线路(以工作名称表示,如:A→D)。
3.按照施工进度事后控制要求,社区活动中心应采取的措施有哪些?
4.主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目?
【参考答案】
1.(1)不妥之处1:施工进度总计划在项目经理领导下编制。
正确做法:施工总进度计划一般在总承包企业的总工程师(单位技术负责人)领导下进行编制。
不妥之处2:社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划。
正确做法:社区活动中心属单位工程,由项目经理组织,在项目技术负责人领导下进行编制。
(2)编制说明的内容还包括:假设条件,指标说明,实施重点和难点,风险估计及应对措施等。
2.(1)变化的逻辑关系:④→⑥;⑦→⑧。(题目并未要求作图,下图可以不用画)
(2)4+3+4+3+2=16天;关键线路:B→E→G→J→P和B→E→G→K→P。
3.当实际进度与计划进度发生偏差时,并没有影响实际进度,在分析原因的基础上应采取以下措施:
(1)制定保证总工期不突破的对策措施。
(2)调整相应的施工计划,并组织协调相应的配套设施和保障措施。
4.(1)主体结构混凝土子分部包括的分项工程有:模板,钢筋,混凝土,预应力,现浇结构,装配式结构等分项工程。
(2)混凝土结构实体检验项目还包括:混凝土强度、结构位置及尺寸偏差以及合同约定项目等。
(三)
【背景材料】
招标文件中内容“投标人为本省一级资质证书的企业,投标保证金万”,投标有效期从3月1日到4月15日。招标人对投标人提出的疑问,以书面形式回复对应的投标人。5月17日与中标人以亿的中标价签订合同。
发包人负责采购的装配式混凝土构件,提前一个月运抵合同约定的施工现场,监理会同施工验收合格。为了节约场地,承包人将构件集中堆放,由于堆放层数过多,导致下层部分构件出现裂缝。两个月后,发包人在承包人准备安装此构件时知悉此事。发包人要求施工方检验并赔偿损失,施工方以材料早到场为由,拒绝赔偿。
施工单位没有隐蔽验收直接施工,监理要求验收。
静压力桩,“先深后浅,先大后小,先长后短,先密后疏”。使用抱箍式方法接桩,接头高出地面。存在部分二类桩。
【问题】
1.招投标过程中的不妥之处?
2.施工方拒绝赔偿的做法是否合理?并说明理由。施工方可获得赔偿几个月的材料保管费?
3.叠合板钢筋隐蔽验收检验项目?材料质量控制还有哪些环节?
4.施工顺序是否正确?静力桩接头不妥之处?桩基分几类?二类桩的特点?
【参考答案】
1.不妥之处1:投标人为本省一级资质证书的企业。
理由:招标人以特定行政区域为中标条件;属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
不妥之处2:投标保证金万。
理由:投标保证金不得超过估算价格的2%且不得超过80万。
不妥之处3:5月17日与中标人以亿的中标价签订合同。
理由:应在投标有效期内签订合同。
不妥之处4:招标人对投标人提出的疑问,以书面形式回复对应的投标人。
理由:招标人对投标人提出的疑问,应以书面形式回复所有投标人。
2.(1)不合理。
理由:发包人提供的材料提前进场承包人应接收并妥善保管。可索要相应的保管费。因承包人保管不善造成的损失由承包人承担。
(2)施工方可获得赔偿1个月的材料保管费。
3.(1)叠合板钢筋隐蔽验收检验项目:钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;预埋件、预留管线的规格、数量、位置。
(2)建筑材料的质量控制主要体现在以下四个环节:材料的采购、材料进场试验检验、过程保管和材料使用。
4.(1)正确。
(2)接头高出地面不妥。
理由:桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机械快速连接方法。焊接、螺纹接桩时,接头宜高出地面~1m;啮合式、卡扣式、抱箍式方法接桩时,接头宜高出地面1~。
(3)桩基分为四类。
(4)Ⅱ类桩:桩身有轻微缺陷,不影响桩身结构承载力的正常发挥。
(四)
【背景材料】
招标文件里清单钢筋分项综合单价是4433元,钢筋材料暂定价2500元t,工程量260t。结算时钢筋实际使用250t,业主签字确认的钢筋材料单价是3500元t,施工单位根据已确认的钢筋材料单价重新提交了钢筋分项的综合单价是元。钢筋损耗率2%。增值税及附加税率。
幕墙分包单位直接将竣工验收资料移交给建设单位。
土方挖运综合单价为25元m,基坑开挖过程中发现一个混凝土泄洪沟,外围尺寸25×4×4(m),壁厚均为400mm,拆除综合单价为520元m。
【问题】
1.结算时钢筋的综合单价是多少,钢筋分项的结算价款是多少。
2.分包单位提交竣工验收资料的过程是否正确?竣工验收资料提交流程?
3.列式分析各个因素对结算价款的影响。
4.施工单位就土方挖运可向建设单位索要工程款?
【参考答案】
1.(1)结算时钢筋的综合单价:4433+(3500-2500)×(1+2%)=5453元t。
(缺少条件:合同约定,如果该种材料实际采购价格与暂估价格不符,以直接在该综合单价上增减材料价差的方式调整)
(2)钢筋分项的结算价款:5453×2500(1+2%)×(1+)=元。(网上答案×)
(2)钢筋分项的结算价款:5453×250×(1+)=元。
2.不正确。
理由:幕墙分包竣工验收资料应移交给总包单位。由总包移交给建设单位。
3.①计划成本:310×970×(1+)=。
②第一次替换,替换产量:332×970×(1+)=。
③第二次替换,替换单价:332×980×(1+)=。
④第三次替换,替换损耗率:332×980×(1+2%)=。
产量因素对成本的影响:②-①=元。
单价因素对成本的影响:③-②=元。
损耗率对成本的影响:④-③=元。
4.施工单位就土方挖运可向建设单位索要工程款:
[25×4×4-25×(×2)×(×2)]×(520-25)×(1+)=元。
(五)
【背景材料】
某建筑地下2层,地上18层。框架结构。地下建筑面积万m,地上建筑面积万m。某施工单位中标后,由赵佑项目经理组织施工,施工至5层时,公司安全部叶军带队对项目进行了定期安全检查。检查过程依据标准JGJ59的相关内容进行,项目安全总监也全程参加,检测结果如表5-1。
公司安全部门在年初的安全检查规划中按照相关要求明确了对项目安全检查的主要形式,包括定期安全检查,开工,复工安全检查,季节性安全检查等。确保项目施工过程中全覆盖,进入夏季后,公司项目管理部对该项目工人宿舍和食堂进行了检查。个别宿舍内床铺均为2层,住有18人,设置有生活用品专用柜,窗户为封闭式窗户,防止他人进入,通道宽度为米,食堂办理了卫生许可证,3名炊事人员均有健康证,上岗符合个人卫生相关规定。检查后项目管理部对工人宿舍的不足提出了整改要求,并限期达标。工程竣工后,根据合同要求相关部门对该工程进行绿色建筑评价,评价指标中“生活便利”该分值低,施工单位将评分项“出行无障碍”等4项指标进行了逐一分析以便得到改善,评价分值如表5-2
表5-2某办公楼工程绿色建筑评价分值
【问题】
1.写出表5-1中A-E所对应内容(如A:*万m),施工安全评定结论分几个等级,评价依据有哪些?
2.建筑工程施工安全检查还有哪些形式?
3.指出工人宿舍管理的不妥之处并改正。在炊事员上岗期间,从个人卫生角度还有哪些具体管理?
4.列式计算该工程绿色建筑总得分Q,该建筑属于哪个等级,还有哪些等级?生活便利评分还有什么指标?
【参考答案】
1.(1)A:万m,B:100,C:72,D:80,E:优良。
(2)施工安全检查评定结论分为三个等级。
(3)1)优良:分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。
2)合格:分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。
3)不合格:①当汇总表得分值不足70分时;②当有一分项检查评分表为零时。
2.日常巡查、专项检查、经常性安全检查、节假日安全检查专业性安全检查和设备设施安全验收检查。
3.(1)不妥之处1:个别宿舍住有18人。
改正为:每间宿舍居住人员不得超过16人。
不妥之处2:通道宽度为。
改正为:通道宽度不得小于。
不妥之处3:窗户为封闭式窗户。
改正为:现场宿舍必须设置可开启式窗户。
(2)上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩,应保持个人卫生,不得穿工作服出食堂。
4.(1)(400+90+80+75+80+80+100)10=。
(2)该建筑属于三星级,还有基本级、一星级、二星级。
(3)生活便利评分还有服务设施,智慧运行,物业管理指标。
流年散尽侵然不尽
2017年一级建造师《公路工程》案例分析题及答案
案例1
[背景材料]某沿海大桥,其主墩基础有40根桩径为的钻孔灌注桩,实际成孔深度达50m。桥位区地质为:表层为5m的砾石,以下为37m的卵漂石层,在以下为软岩层。承包商采用下列施工方法进行施工:
场地平整,桩位放样,埋设护筒之后,采用冲击钻进行钻孔。然后设立钢筋骨架,在钢筋笼制作时,采用搭接焊接,当钢筋笼下放后,发现孔底沉淀量超标,但超标量较小,施工人员采用空压机风管进行扰动,使孔底残留沉渣处于悬浮状态。之后,安装导管,导管底口距孔底的距离为35cm,且导管口处于沉淀的淤泥渣之上,对导管进行接头抗拉试验,并用倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验,试验合理后,进行混凝土灌注,混凝土塌落度18cm,混凝土灌注在整个过程中均连续均匀进行。
施工单位考虑到灌注时间较长,在混凝土中加入缓凝剂。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为,在随后的灌注过程中,导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到10m时,出现塌孔,此时,施工人员立即用吸泥机进行清理;当灌注混凝土进行到23m时,发现导管埋管,但堵塞长度较短,施工人员采取用型钢插入导管的`方法疏通导管;当灌注到27m时,导管挂在钢筋骨架上,施工人员采取了强制提升的方法;进行到32m时,又一次堵塞导管,施工人员在导管在导管始终处于混凝土中的状态下,拔抽抖动导管,之后继续灌注混凝土,直到顺利完成。养生一段时间发现有断桩事故。
[问题]:
(1) 断桩可能发生在何处,原因是什么?
(2) 在灌注水下混凝土时,导管可能出现的问题有哪些?
(3) 若在施工过程中出现钢筋笼上浮,则原因为什么?
(4)钻孔灌注桩的施工的主要工序是?
(5)塞管处理的方法有哪些?
(6)钻孔的方法有哪些?
[参考答案]:
(1)a.可能发生在10m处:吸泥机清理不彻底时,形成灌注桩中断或混凝土中夹有泥石。
b.可能发生在27m处;采取强制提升而造成导管脱节。
(2)进水,塞管,埋管
(3)a:导管提升钩挂
b:混凝土灌注不应匀速进行。(当导管底口低于钢筋笼底部3m至高于钢筋笼底2m之间,且混凝土表面在钢筋笼底部上下1m之间时,应放慢混凝土灌注速度)
(4)埋设护筒,制备泥浆,钻孔,清底,钢筋笼制作与吊装,灌注水下混凝土
(5)可采用拔抽抖动导管(不可将导管口拔出混凝土面)
当所堵塞的导管长度较短时,也可以用型钢插入导管内来疏通导管,也可以在导管上固定附着式振捣器进行振动
(6)冲击法 冲抓法 旋转法
案例2
[背景材料]某公路桥梁,下部构造为桩柱式桥墩,重力式桥台。施工单位工程部门在编制工程质量控制体系实施细则时,对墩柱施工明确规定质量控制关健点如下:
1、柱身钢筋骨架质量控制
2、柱身平面位置控制
3、柱身模板强度、刚度和支撑定位控制
4、柱身砼分层浇筑振捣质量控制
在进行关健点质量控制的措施上,要求相关检测数据必须满足质量评定标准规定的偏差值,并规定墩柱主要检测内容为:断面尺寸,柱墩顶高程、竖直度、相邻间距。
[问题]
1、质量控制点有否不当、请指出。
2、如果基本要求满足评定标准规定,按以上墩柱主要检测内容检测合格,对砼浇筑外观签定扣分后,可否进行其分项工程质量评定,如不能进行,请说明理由。
[参考答案]:
质量控制点有错误和遗漏:柱身钢筋骨架质量控制应该是柱身锚固钢筋预埋质量控制,柱身模板强度、刚度和支撑定位控制应该是柱身模板接缝错台控制。应当增加柱身垂直度控制。
2、按给定条件,不能进行其分项工程质量评定,因为主要主要检测内容中没有砼强度检验。
原味
案例三
背景资料:某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程,该工程主要包括 4 台 50000m³;浮顶原油储罐及 其配套系统和设施。工程公司项目部对 50000m³;浮顶罐的施工方案进行了策划,确定罐壁焊缝采用自动焊的 主体施工方案,为了减少脚手架的塔设和投入,选用了适宜的内挂脚手架正装法组装管壁。确定主体施工方 案后项目部编制了施工组织设计,并按规定程序进行了审批。
施工过程中,发生了如下事件:
事件 1:由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场,为不影响过程进度,项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧焊(手工焊)。为此,项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计,由项目总工程师批准后实施。在施工过程中被专业监理工程师发现,认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改,项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求,因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。
事件 2:修改罐壁焊接方法后,工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接作为质量控制的重点,制定了合理的焊接顺序和工艺要求,并编制了质量预控制方案。
事件 3:在对第一台焊接的 50000m³;浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷分析中,认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷,是影响焊接质量的主要因素。项目部采用因果分析方法,找出了焊缝产生气孔 的主要原因,制订了对策表。在后续的焊接施工中,项目部落实了对策表内容,提高了焊接质量。
问题
1.说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。
2.事件 1 中,为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求?
3.写出储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求。
4.事件 3 中,项目部制定的对策表一般包括哪些内容?
参考答案
1.外搭脚手架与内挂脚手架的区别有:
(1)脚手架搭设方法不同。
外搭脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;内挂脚手架每组对一圈壁板,组成环形脚手架,作业人员可组对安装上一层壁板;脚手架从下至上交替使用。
(2)挂设移动小车位置不同。
外搭脚手架在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工。
(3)施工位置不同。
外搭脚手架在壁板内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧施工。
(4)脚手架费用不同:外搭脚手架正装法,脚手架随罐壁板升高而逐层搭设,内挂脚手架正装法,一台储罐施工用2-3层脚手架,1-2个楼梯间,脚手架从下至上交替使用;所以项目部采用内挂脚手架正装法,可以节约脚手架费用。
2.不符合要求的'理由:施工单位的审批和实施程序不正确。
施工组织设计一经批准,施工单位 和工程相关单位应认真贯彻执行,未经审批不得擅自修改,原则的重大变更,须履行原审批手续。
3.储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊的焊接顺序和焊接工艺:
先焊纵向焊缝,后焊环向焊缝;当焊完相邻两圈壁板的纵向焊缝后,再焊其间的环向焊缝。焊工应均匀分布,并沿同一方向施焊。
4.包括的内容主要有:影响因素(人机料法环)、具体原因的序号;应采取的措施;执行单位或者执行人。
案例四
背景资料:某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等,为节能减排,新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施。炼钢车间起重机梁轨顶标高,为多跨单层全钢结构(塔楼部分多层)。 炼钢工艺采用顶底复合吹炼,转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9,P=)经加料跨屋面输送至氧枪阀门室。
该项目由具有承包资质的A公司施工总承包。在分包单位通过资格预审后,经业主同意,A公司将氧气站、煤气站和余热发电站机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。
A 公司项目部进场后,根据图纸、合同、施工组织设计大纲、装备技术水平集现场施工条件进行施工组织总设计编制,塔楼钢结构和工艺设备采用塔吊主吊方案经过批准通过。项目实施过程中,项目部在安全和质量管理方面采取措施如下:
措施 1:针对工程特点,塔楼施工现场存在危险源较多,项目部仅对临时用电触电危险、构件加工机械伤害危险、交叉作业物体打击危险以及压力试验、冲洗、试运转等危险源进行辨识和评价,经公司审定,补充完善后,制定了相应安全措施和应急预案,健全现场安全管理体系。
措施 2:针对氧气管道管口错边量超标,内壁存在有只、锈蚀、铁屑等原因易引起燃烧爆炸事故,项目部编制施工方案时,制订了包括材料检验、管道试验等关键工序为内容的施工工艺流程,经批准后严格执行。
措施 3:氧气站球罐的球壳板和零部件进场后,A 公司项目部及时组织检查和验收,确保分包单位按计 划现场组焊。
问题
公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须取得哪几种技术资格。
公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程?
3.措施 1,塔楼作业区域还有哪些危险源因素?
4.措施 2,氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?
5.措施 3,球壳板制造质量现场应如何检查?
参考答案
1.(1)资格预审内容包括:基本资格审查和专业资格审查,专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:施工经历;人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;施工方案,包括履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括申请人的资产负债表,现金流量表等。
(2)技术资格:GC2以上的管道安装资质、球形罐现场组焊的A3级以上制造资质。
2.炼钢车间、氧气站、煤气站、塔楼等机电安装单位工程。
3.高空作业和吊装作业,焊接有弧光(光能伤害)、无损检测有辐射(放射伤害),管道冲洗有化学物质伤害,火灾、密闭容器窒息等危险源因素。
4.氧气管道施工还应包括的关键工作有:安装施工测量放线、沟槽开挖及管沟砌筑、管道敷设及安装、管理与设备连接、吹洗、仪表安装、试压、防腐与保温、调试与试运行。
5.球壳板检查:外形尺寸检查,逐张进行成型和和尺寸检查。球壳板曲率检查,允许间隙 3mm;球壳板几何尺寸检查,长度方向弦长允许偏差值为±,任意宽度方向弦长为±2,对角线弦长为±3,两条对角线间的距离±5。
案例五
背景资料:A 安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供(供电、供冷、供热)机组、 配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采 购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。
A 安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见下表)、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供自己、水泵等设备检查、结对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点、做好施工记录,保证安装质量, 达到设计及安装说明书要求。
在施工中发生了以下 3 个事件:
事件1:项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为120元m,在 3月22日结束时检测, B公司只完成电缆排管施工1000m,但支付给 B 公司的工程进度款累计已达 160000元,项目部对 B 公司提 出警告,要求加快施工进度。
事件2:在热水管道施工中,按施工图设计位置施工,碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更,要求改变热水管道的走向,结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。
问题
1.业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数?
2.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤?
3.计算事件 1 中的 CPI 和 SPI 及其影响,请问是否影响总工期?
4.请问事件 2 中承包单位如何才能修改图纸?请问延误是否影响工期?
5.针对事件 3 中,施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错?
参考答案
1.泵的性能参数和机械设备安装一般程序。施工单位应检查水泵的流量、扬程、轴功率、转速、效率和必需汽蚀余量。
2.三联供机组就位后,试运行前还有以下安装步骤:三联供机组吊装就位后的安装工序包括安装精度调整与检测、设备固定与灌浆、零部件装配、润滑与设备加油、试运转。
3.(1)CPI=BCWPACWP=已完工程预算费用已完工程实际费用=1000x120160000=;费用超支。
SPI=BCWPBCWS=已完工程预算费用计划工程预算费用=1000x120(200020x12)x120=<1;进度拖后。
(2)影响,因为电缆排管施工处于关键线路,延误必会影响总工期。
4.(1)如发现设计有问题或因施工方面的原因要求变更设计,应提出设计变更,办理签认后方可更改。重大设计变更由项目总工程师组织研究、论证后,提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核,决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书,还应附有工程预算变更单,经建设、监理、施工单位会签后生效。
(2)不影响工期。理由:水泵及管道安装工作在非关键线路上,是非关键工作,总时差为50d; 原计划到4月9日完工,拖延到4月29日才完成,说明工作延误20天,延误时间没有超出总时差,所以不影响工期。
5.针对事件 3 中,施工单位证明自己没有过错需要以下资料:施工图纸、设备技术资料、设计说明书、设计变更单及有关技术文件;合同。