回答数
6
浏览数
12273
不冒险的真心话
可以购买全套《建筑电工考试题库》,或者直接下载建筑电工考试题库。
一、介绍:电工证是电工特种行业操作证的简称,指从事电力生产、电气制造、电气维修、建筑安装行业等工、农、商业等行业人员上岗所需的证件之一。发证机构是全国各省市安全生产监督管理局(简称安监局),有效期6年,其中三年要复审(贴花)一次,现在是身份证样式卡式证(2010年前的电工证是正副本),电工证都能在网上查询,分国网(国家安全生产监督管理总局)、省网(各省安监局)、市网以及小网(私人网站),目前四川省发出来的电工证同时都能上国网省网市网,比较权威,但考证本人凭身份证录指纹参加机考(就像驾校考科目一),不能上网的电工证多半是假证。
二、主要分类:电工有三证:特种作业操作证、电工进网作业许可证、职业资格证书。
1、特种作业操作证:作业种类:电工(俗称 操作证、上岗证),分类: 高压运行维护作业、高压安装修造作业、低压电工作业、安装、维修、发电、配电。自2010年后,老版特种作业操作证(IC卡)样本改用二代身份证似的IC卡类新版中华人民共和国特种作业操作证样本 ,复审为三年一审,六年一次换证。
2、电工进网作业许可证:拥有此证后,就代表你已经成为一名真正的电工了,负责的范围在“用电设备以前”,如:发电站-->变电站(输电站)-->厂内(社区)变电站-->变压器-->开关柜。分类:电工进网作业许可证分为低压、高压、特种三个类别。电工进网作业许可证的编号规律
3、职业资格证书:从事职业:电工(俗称 等级证),分类:我国职业资格证书分为五个等级:初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)三级高级职业资格证书(英文) 、技师(二级)二级职业资格证书(技师)样本图 和高级技师(一级)新版一级职业资格证书样本 。
三、作用:职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。它是劳动者求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据,也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。
四、电工证与操作证的区别:电工证是电工从业证书的各行业电工证的总称。操作证就是特种作业上岗操作证,只是很多人说简称的时候,有时候说操作证,有时候说是电工证。
笑她好傻
建筑电工复习测试题与部分答案 一、单选题 1、 施工现场专用的,电源中性点直接接地的220380V三相四线制用电过程中,必须采用接地保护形式是(B) A、 TN B、TN-S C、TN-C D、TT 2、 是工现场用电过程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(A) A、4欧姆 B、10欧姆 C、30欧姆 D、100欧姆 3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导部分的PE线应采用( A) A、绝缘铜线B、绝缘铝线C、裸铜线D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D ) A、绿色B、黄色 C、淡蓝色D、绿黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C ) A、黑色 B、白色 C、淡蓝色D、棕色 6、在建工程(含脚手架具)周边与10KV外电架空线路边线之间的最小安全距离是(B ) A、4mB、6mC、8m D、10m 7、施工现场和机动车道与220380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是(A ) A、4mB、5mC、6m D、7m 8、施工现场用电工程基本供配电系统应按(C )设置 A、一级B、二级C、三级D、四级 9、架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为( B) A、L1、L2、L3、N、PEB、L1、N、L2、L3、PEC、L1、L2、N、L3、PE D、N、PE、L1、L2、L3 10、总配电箱中漏电保护器的额定漏电保护电流和额定漏电动作时间的选择要求是( D ) A、IΔ>30mA TΔ=B、IΔ=30mA TΔ>C、IΔ>30mA TΔ>D、IΔ>30mA TΔ>,IΔ·TΔ不大与30mA· 11、开关箱中的刀开关可用于不平繁操作控制电动机的最大容量是( B ) A、B、C、 D、 12、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联系次序应依次是(A ) A、DK-KK-RCD B、DK-RCD-KK C、KK-RCD-DK D、RCD-KK-DK 13、一般场所开关箱漏电保护器,其额定漏电动作电流为(D) A、10mAB、20mA C、30mA D、不大于30mA14、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为( B ) A、15mAB、不大于15mAC、30mA D、不大于30mA 15、施工现场专用电力变压器或发电机的中性点直接接地的工作接地电阻值,一般情况下取为( D ) A、4欧姆 B、不大于4欧姆 C、10欧姆D、不大于10欧姆 16、行灯的电源电压不得大于( C ) A、220VB、110VC、36VD、24V 17、漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的(A)。 A、保护电器; B、继电器; C、主令电器; D、低压配电器18、施工现场自备电源通常是(B)。 A、南孚电池; B、发电机; C、铅蓄电池;D、直流不间断电源 19、手持电动工具按其绝缘和防触电性能可分为(C)类。 A、一类;B、二类;C、三类;D、四类 20、我国工频交流电频率是( C)HZ。 A、30; B、40; C、50; D、60 21、电气设备的保护零线与工作零线分开设置的系统,即称为(D)系统。 A、TT; B、TN—C; C、TN; D、TN—S 22、施工现场特别潮湿场所在使用安全电压额定值时应选用(D)。 A、48V; B、36V; C、24V; D、12V 23、施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用(C)线。 A、红线;B、黑线;C、绿黄双色; D、黄色 24、检查绝缘电阻,一般的漏电保护器需在进、出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于(C)。 A、Ω;B、1MΩ;C、Ω ;D、2MΩ 25、施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于(B)。 A、4Ω; B、10Ω; C、20Ω; D、30Ω 26、做人工接地体,圆钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且至少(B)长面焊接。 A、1个;B、2个;C、3个;D、4个 27、接地体和接地线之间的连接必须采用焊接,扁钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,且至少(C)焊接。 A、1面; B、2面; C、3面; D、4面 28、在建筑施工现场临时用电系统中,工作接地(工频)电阻值不得大于(A) A、4Ω; B、10Ω; C、20Ω; D、30Ω 29、根据设计要求,施工现场配电室顶棚的高度应当距地面不低于(C)。 A、2m; B、; C、3m; D、4m 30、架空线应分线敷设,不得集束敷设,横担上相邻导线线间距不得小于,靠近电杆两侧导线的线间距不得小于(C)。 A、; B、; C、; D、 31、施工的隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于规定等较易触电的场所,照明电源电压不应大于(C)。 A、12V; B、24V; C、36V; D、48V 32、特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于(B)。 A、6V; B、12V; C、24V; D、36V 33、当外电线路达到10KV时,在建工程(含脚手架)的周边与外电线路边线的安全操作距离为(B)。 A、4m; B、6m; C、7m;D、9m 34、防直雷击装置的设置,对于施工现场高大建筑机械和高架金属设施来说,接闪器应设置于其最顶端,可采用直径为(C),及以上的圆钢。 A、10mm; B、15mm; C、20mm; D、25mm 35、一般场所必须使用额定漏电动作电流不大于(A),额定漏电动作时间应不大于(C)的漏电保护器。 A、30mA; B、50mA;C、; D、 36、漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应(C)检验一次,以保证其始终能可靠运行。 A、每周; B、半月;C、每个月; D、每季度 37、施工现场临时用电系统重复接地装置设置一般不应少于(B)处。 A、2处; B、3处; C、4处; D、5处 38、PE线所用材质与相线、工作零线(N)相同时,其最小截面应符合规定,例如采用相线截面S为25mm2时,其PE先最小截面为(B) A、10; B、16;C、25; D、S2 39、电杆的拉线宜采用镀锌钢丝,其截面不得小于3根直径(C)钢丝,拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。 A、2mm;B、3mm; C、4mm; D、5mm 40、电缆埋设深度和方法要求。直埋时,应开挖深度不小于(C)断面为梯形的沟槽,敷设时应在电缆近邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后回填原土,并在地表面覆盖砖,混凝土板等硬质保护层。 A、;B、; C、;D、 PE线截面选择: 当与相线材质相同时,应满足: 1、相线截面≤16mm2时,PE线截面为(C)。 A、16mm2; B、相线截面的一半; C、与相线相同; D、4mm2 2、16mm2<相截面≤35mm2时,PE线截面为(A)。 A、16mm2; B、相线截面的一半; C、与相线相同; D、4mm2 3、相线截面>35mm2时,PE线截面为(B)。 A、16mm2; B、相线截面的一半; C、与相线相同; D、4mm2二、判断题 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中(Χ) 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。(√ ) 3、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分不再与PE线连接。(Χ ) 4、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置,其中N端子板与金属箱体绝缘,PE端子板与金属箱体电气连接。(√ ) 5、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(×) 6、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(√) 7、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外架一根绝缘导线代替。(×) 8、施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时,开关箱→分配电箱→总配电箱。(√ ) 9、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器后,其外露可导电部分可不需连接PE线。(×) 10、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30m A,额定漏电动作时间不大于。(√) 11、高压为交流额定电压在1KV以上的电压。(× ) 12、发电机组电源必须与外电线路并列运行。(×) 13、保护接地和保护接零的作用是不相同的。(√) 14、在三相五线制配电的电缆线路中必须采用五芯电缆。(√) 15、电工和用电人员工作时,必须按规定穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具。(√ )
还没说完的话
2020建筑特殊工种考试题库及模拟考试答案(建筑电工)
题库来源:安全生产模拟考试一点通小程序
本专题为建筑电工教材考试题库(2020修订版)专题,全部内容总结为建筑电工考试题考点,是学员必须掌握的建筑电工知识要点,请学员熟记和模拟考试测评。
1、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,且经常保持清洁。( √ )
2、【判断题】漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且可用于启动电气设备的操作。( × )
3、【判断题】分配电箱的电器配置在采用二级漏电保护的配电系统中、分配电箱中也必须设置漏电保护器。( × )
4、【判断题】导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果,其它方面可不考虑。( × )
5、【判断题】限位开关主要用作机械运动位移限制的控制开关和安全联锁控制开关。( √ )
6、【判断题】送电操作顺序为,开关箱→分配电箱→总配电箱。( × )
7、【判断题】各级配电装置均应配锁,并由专人负责开启和关闭上锁。( √ )
8、【判断题】接地体和接地线焊接在一起称为接地装置。( √ )
9、【判断题】保护零线在特殊情况下可以断线。( × )
10、【判断题】有人低压触电时,应该立即将他拉开。( × )
11、【判断题】人体触电致死,是由于肝脏受到严重伤害。( × )
12、【判断题】低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。( × )
13、【判断题】对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。( × )
14、【判断题】导线的选择主要是选择导线的种类和导线的截面。( √ )
15、【判断题】脱离低压电源的方法可用“拉”“切”“挑”“拽”和“垫”五个字来概括。( √ )
16、【判断题】绝缘鞋是一种安全鞋,具有良好的绝缘性,能够有效防止触电,同时也可当作雨鞋用。( × )
17、【判断题】电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。( √ )
18、【判断题】触电事故是由电流的能量造成的,触电是电流对人体的伤害。( √ )
19、【判断题】混凝土机械电机的金属外壳或基座与PE线连接必须可靠,连接点不得少于2处。( √ )
20、【判断题】施工升降机导轨上、下极限位置均应设置限位开关。( √ )
21、【单选题】漏电保护器的使用是防止( )。( A )
A、触电事故
B、电压波动
C、电荷超负荷
22、【单选题】电气设备的保护零线与工作零线分开设置的系统,即称为( )系统。( D )
A、TT
B、TN-C
C、TN
D、TN-S
23、【单选题】相线截面>35mm²时,PE线截面为( )。( B )
A、16mm2
B、相线截面的一半
C、与相线相同
D、4mm2
24、【单选题】施工现场临时用电系统重复接地装置设置一般不应少于( )处。( B )
A、2处
B、3处
C、4处
D、5处
25、【单选题】漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应( )检验一次,以保证其始终能可靠运行。( C )
A、每周
B、半月
C、每个月
D、每季度
26、【单选题】特别潮湿.导电良好的地面.锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于( )。( B )
A、6V
B、12V
C、24V
D、36V
27、【单选题】根据设计要求,施工现场配电室顶棚的高度应当距地面不低于( )。( C )
A、2m
B、
C、3m
D、4m
28、【单选题】接地体和接地线之间的连接必须采用焊接,扁钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,且至少( )焊接。( C )
A、1面
B、2面
C、3面
D、4面
29、【单选题】做人工接地体,圆钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且至少( )长面焊接。( B )
A、1个
B、2个
C、3个
D、4个
30、【单选题】检查绝缘电阻,一般的漏电保护器需在进.出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于( )。( C )
A、Ω
B、1MΩ
C、Ω
D、2MΩ
31、【单选题】施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用( )线。( C )
A、红线
B、黑线
C、绿黄双色
D、黄色
32、【单选题】施工现场特别潮湿场所在使用安全电压额定值时应选用( )。( D )
A、48V
B、36V
C、24V
D、12V
33、【单选题】我国工频交流电频率是( )HZ。( C )
A、30
B、40
C、50
D、60
34、【单选题】漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的( )。( A )
A、保护电器
B、继电器
C、主令电器
D、低压配电器
35、【单选题】施工现场用电工程基本供配电系统应按( )( C )
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级
36、【单选题】施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是( )( D )
A、绿色
B、黄色
C、淡蓝色
D、绿黄双色
37、【单选题】施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导部分的PE线应采用( )( A )
A、绝缘铜线
B、绝缘铝线
C、裸铜线
D、钢筋
38、【单选题】施工现场专用的,电源中性点直接接地的220380V三相四线制用电过程中,必须采用接地保护形式是( )( B )
A、TN
B、TN-S
C、TN-C
D、TT
39、【单选题】电动机功率的选择,应根据实际需要的功率来选择电动机,可根据电动机的额定功率等于实际需要功率的( )进行选择。( C )
A、1倍
B、倍
C、—倍
D、倍
40、【单选题】漏电保护器按防溅要求,外壳防护等级必须符合规定,也就是说必须能通过10min的淋雨试验,淋雨试验后还要能承受( )耐压试验,各项动作特性仍能符合要求。( C )
A、500V
B、800V
C、1000V
D、1500V
41、【单选题】配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于( )。( B )
A、2m
B、
C、3m
D、
42、【单选题】根据配电室的布署要求,配电柜侧面的维护通道宽度不小于( )。( B )
A、
B、1m
C、
D、2m
43、【单选题】按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的规定,施工现场临时用电设备在( )台及以上,或设备容量在50KW及以上者,应编制组织设计。临时用电组织设计变更时,必须履行“编制.审核.批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。( D )
A、1
B、2
C、3
D、5
44、【单选题】在进行电子底板贴焊、剪脚等工序时应( )。( A )
A、戴上防护眼镜
B、戴上护耳器
C、戴上安全帽
45、【单选题】任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( )认为。( C )
A、无电
B、也许有电
C、有电
46、【单选题】车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( )多少米?( A )
A、米
B、米
C、米
47、【单选题】检修高压电动机时。下列哪种行为错误?( C )
A、先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。
B、检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。
C、在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
48、【单选题】民用照明电路电压是以下哪种?( C )
A、直流电压220伏
B、交流电压280伏
C、交流电压220伏
49、【单选题】金属梯子不适于以下什么工作场所?( )。( A )
A、有触电机会的工作场所
B、坑穴或密闭场所
C、高空作业
50、【单选题】停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C )
A、在此工作
B、“止步,高压危险”
C、“禁止合闸,有人工作”
以上是建筑电工考试题库类型。支持全国各地区精准建筑电工考试试题,支持安全资格证,特种作业操作证,职业技能鉴定等工种题库练习。
笑她好傻
一级建造师考试中,建筑和机电是通过率最高的两个专业,也是报考人数较多的专业。考试刚刚结束,相信很多考生已经迫不及待的想要知道自己的成绩了,我整理了2020年一建机电实务考试真题及答案,供考生们参考。
一、单选题。
1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。
A.发出有毒烟雾
B.产生烟尘较多
C.腐蚀性能较高
D.绝缘电阻下降
【答案】D
2.下列考核指标中。与锅炉可靠性无关的是( )。
A.运行可用率
B.容量系数
C.锅炉热效率
D.出力系数
【答案】C
3.长输管线的中心定位主点不包括( )。
A.管线的起点
B.管线的中点
C.管线转折点
D.管线的终点
【答案】B
4.发电机安装程序中,发电机穿转子的紧后工序是()。
A.端盖及轴承调整安装
B.氢冷器安装
C.定子及转子水压试验
D.励磁机安装
【答案】B
5.下列自动化仪表工程的试验内容中,必须全数检验的是()。
A.单台仪表校准和试验
B.仪表电源设备的试验
C.综合控制系统的试验
D.回路试验和系统试验
【答案】D
6.在潮湿环境中,不锈钢接触碳素钢会产生() 。
A.化学腐蚀
B.电化学腐蚀
C.晶间腐蚀
D.铬离子污染
【答案】B
7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是()。
A.环向和纵向缝应对接粘贴密实
B.玻璃纤维布不应用平铺法
C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布
D.玻璃纤维布表面需涂胶泥
【答案】D
8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是()。
A.对炉体预加热
B.烘干烟道和烟囱
C.烘干物料通道
D.烘干送风管道
【答案】B
9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。
A.电梯安装方案
B.设备装箱单
C.电气原理图
D.土建布置图
【答案】A
10.消防灭火系统施工中,不需要管道冲洗的是()。
A.消火栓灭火系统
B.泡沫灭火系统
C.水炮灭火系统
D.高压细水雾灭火系统
【答案】B
11.工程设备验收时,核对验证内容不包括()。
A.核对设备型号规格
B.核对设备供货商
C.检查设备的完整性
D.复核关键原材料质量
【答案】C
12.下列施工组织设计编制依据中,属于工程文件的是( )。
A.投标书
B.标准规范
C.工程合同
D.会议纪要
【答案】D
13.关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是()。
A.每年至少组织一次综合应急预案演练
B.每年至少组织一次专项应急预案演练
C.每半年至少组织一次现场处置方案演练
D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练
【答案】D
14.机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。
A.试验检验法
B.实测检验法
C.抽样检验法
D.感官检验法
【答案】C
15.压缩机空负荷试运行后,做法错误的是( )。
A.停机后立刻打开曲轴箱检查
B.排除气路及气罐中的剩余压力
C.清洗油过滤器和更换润滑油
D.排除气缸及管路中的冷凝液体
【答案】A
16.下列计量器具中,应纳入企业最高计量标准器具管理的是()。
A.温度计
B.兆欧表
C.压力表
D.万用表
【答案】B
高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路最大风偏水平距i离为时,则导线边缘延伸的水平安全距离应为()。
【答案】D
18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。
A.第一类压力容器
B.高压容器
C.超高压容器
D.球形储罐
【答案】A
19.下列分项工程质量验收中,属于一般项目的是()。
A.风管系统测定
B.阀门压力试验
C.灯具垂直偏差
D.管道焊接材料
【答案】C
20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。
A.编制竣工决算
B.查验工程质量
C.审查生产准备
D.核定遗留尾工
【答案】A
一、多选题。
21.吊装作业中,平衡梁的主要作用有( )。
A.保持被吊物的平衡状态
B.平衡或分配吊点的载荷
C.强制改变吊索受力方向
D.减小悬挂吊索钩头受力
E.调整吊索与设备间距离
【答案】AB
22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。
A.适用焊接位置多
B.焊接熔池易控制
C.热影响区比较小
D.焊接线能量较小
E.受风力影响最小
【答案】ABC
23.机械设备润滑的主要作用有()。
A.降低温度
B.减少摩擦
C.减少振动
D.提高精度
E.延长寿命
【答案】ABE
24.下列接闪器的试验内容中,金属氧化物接闪器应试验的内容有()。
A.测量工频放电电压
B.测量持续电流
C.测量交流电导电流
D.测量泄漏电流
E.测量工频参考电压
【答案】BDE
25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有()。
A.法兰连接螺栓应对称紧固
B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除
C.法兰连接螺栓长度应一致
D.法兰连接螺栓安装方向应一致
E.热态紧固应在室温下进行
【答案】ACD
26.关于高强度螺栓连接紧固的说法,正确的有( )。
A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正
B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致
C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成
D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧
E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧
【答案】ABC
27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有( )。
A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~ 5mm间隙
B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装
C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
高楼层的金属立管管卡每层不少于2个
E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫
【答案】ABD(E)
28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有()。
A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行
B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm
C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置
D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致
E.母线槽连接处的接触电阻应小于Ω
【答案】ABDE
29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法,正确的有( )。
A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料
B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行
C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面
D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好
E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致
【答案】ACD
30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。
A.通信协议
B.责任边界
C.数据流向
D.结果评判
E.链路搭接
【答案】ABC
三、案例分析题。
(一)背景资料
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。不锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见图1),监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求,验收合格。
图1管道系统水压试验示意图
材料1
简答题
1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项完成的较好?哪几项需要改进?
解析:
该项目施工方案齐全,临时设施设置合理,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,说明该公司在施工准备时,技术准备和现场准备做的比较充分,制定配置计划时,劳动力配置计划合理。 (4分)该项目在材料采购时因资金问题影响了施工进度,说明资金准备和物质配置计划不合理,需要改进。(2分)
2、图1中的水压试验有哪些不符合规范规定?写出正确的做法。
解析:
(1)图中只安装了1块压力表不符合要求;安装的压力表不得少于两块。(2分)
(2) 加压系统的碳钢管与系统的不锈钢管道直接连接不符合要求。碳钢管与不锈钢管道应采用不锈钢法兰或过渡接头连接。(2分)
3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析?
解析:
(1)应对背景中的工艺管道系统所有环向、纵向对接焊缝进行100%射线检测和100%超声检测;对管道支承件与管道组成件连接的焊缝应进行100%渗透检测或100%磁粉检测。(4分)
(2)设计单位对工艺管道系统应进行管道系统的柔性分析。(2分)
4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收?
解析:
(1)监理工程师提出整改要求正确。因为相关规范要求风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形接缝。(2分)
(2)风管经过加固后,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全及使用功能要求,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。(2分)
(二)背景资料
A公司总承包2X660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下,公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见图2),无泄露,但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后,进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等,项目通过专项验收。
公司为什么制止凝结水管道连接?B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪种仪表监视设备位移?
解析:
(1)B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接。(1分)且在连接时使用手拉葫芦强制对口,不符合规范要求,(1分)所以A公司制止了B公司凝结水管道连接施工。
(2)B公司在管道与凝结水泵连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求(1分);在凝结水泵安装定位并紧固地脚螺栓后再进行管道连接(1分)。连接时都不应使凝结水泵承受附加外力。(1分)(3)管道与凝结水泵最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机械设备位移。(1分)
2.说明监理工程师制止土方回填的理由。隐蔽工程验收通知内容有哪些?
解析:
(1)锅炉补给水管道应在压力试验合格,并进行绝热、防腐后回填(1分),隐蔽工程属于停工待检点,应在监理单位的现场见证下进行(1分),所以监理工程师制止土方回填。(2)隐蔽工程验收通知内容包括:隐蔽验收的内容(1分)、隐蔽方式(1分)、验收时间(1分)和地点(1分)等。
3.写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行?
解析:
(1)就位在弹簧支座上的凝汽器,灌水试验前应加临时支撑。(1分)灌水试验完成后应及时把水放净。(1分)(2)灌水高度应充满整个冷却管的汽侧空间并高出顶部冷却管100mm,维持24h应无渗漏。(1分)(3)轴系中心复找应在凝汽器灌水至模拟运行状态时进行。(1分)
4.建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收?
解析:
建设工程项目投入试生产前应完成消防验收(2分);建设工程项目试生产阶段应完成安全设施验收及环境保护验收。(2分)
(三)背景资料
某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部经理在策划组织机构时,项目部根据项目的大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。项目中的料仓盛装的浆糊流体介质温约42°℃,料仓外壁保温材料为半硬质岩棉材料。料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。门吊架横梁上挂设4只手拉葫芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上吊耳(材料为Q235)连接成吊装系统。料仓的吊装顺序为:A、C→B、D;料仓四块不锈钢焊接方法是焊条电弧焊。设计要求:料仓正方形出料口连接法兰安装水平允许偏差≤1mm,对角线允许偏差≤2mm,中心位置允许偏差≤。料仓工程质量检查时,质量员提出吊耳与料仓壁板为异种钢焊接,违反"禁止不锈钢与碳素钢接触”的规定。项目部对料仓临时吊耳进行了标识和记录,根据材质和严重程度编制并提交了质量问题调查报告,及时返修后,质量验收合格。
1.项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?保温材料到达施工现场应检查哪些质量证明文件?
解析:
(1)项目经理应根据项目大小和具体情况,按分部、分项工程和专业配备技术人员(2分);施工员、质量员要根据项目专业情况配备,安全员要根据项目大小配备(2分);必须持证上岗。(1分)(2)到达施工现场的保温材料,必须检查其出厂合格证书或化验、物性试验记录,不符合设计性能要求的不予使用,有疑义时必须做抽样复核。
2.分析图3中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康危害因素?
解析:
(1)图3中存在危险源包括:高空作业、高空物体坠落、受限空间作业、机械伤害、X射线辐射、吸入有害烟雾等。(2分)(2)不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在的职业健康危害因素:1)焊接作业产生的金属烟雾。(1分)2)受限空间焊接作业。(1分)3)长期的高温环境作业。(1分)
3.料仓出料口端平面高基准和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器?
解析:
料仓出料口端平面高基准应使用水准仪测量(2分);纵横中心线应使用经纬仪测量(2分)。
4.项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位?
解析:
项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给建设单位(1分)、监理单位1和本单位管理部门(1分)。
(四)背景资料
A公司承包某商务园区电气工程,工程容10型变电所、供电线路室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施1现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。
A公司讲3000M电缆排管分包B公司,计单价130元M,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司[程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进变。
A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝绿电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。
变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合向验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象,A公司认为交接试验合格,被监理一程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。
建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关书门检遵分析及A公司提供施工文件明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。
1、按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压编到多少天?
解析:
1)变电所安装计划工期为58天【3分】
2)如果每项L作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到48天【2分】
2、计算B公司电排管CP1、SP1,判断B公司电缆排管工进度提前还是落后。
解析:
1)B公司电缆排管CPT=BCWPACP=130X10002000065【2分,P329】
2)B公司电缆排管SPI=BCPBCS=130×1000【2分,P329】
3)SPI<1,B公司电缆排管施工进度落后【1分,P329】
3、电缆管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电应做哪些试验?
解析:
1)持管施工中的质量管理协调,作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性【3分,P316】
2)10kV电力电应做的试验包括:交流时压试验、直流泄漏试和直流压试验【3分,P87】
4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合试验要求。
解析:
1)变压器高低压的绝缘电阻量应分别用2500伏和500伏的兆欧表【2分,P8」】
2)监理工程师提出异仪的原因足变压器在额定电压下的冲击合例试验不符合规范要求【2分,P81】
3)正确的冲击合闻试验要求:在额定电压下对变压器的冲击合试验,应进行5次,每次间隔时间宣为5min,应无异常现象【4分,P1】
5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
解析:
1)变电所工程可以单独验收【1分】
2)A公同可提供工文件包括合同文件、设计文件、施工记录和变压器安装技术说明书【5分,P2871】
(五)背景资料
有一台L-5127型桥式起重机(),现场采用N-09型杆系统进行安装。有氧气管道,设计压力为。
有一个ABC分类的表格,第1个(代号XL)和第2个(代号XMG)的累计频率为
未完,待续、、、
1、本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该店项方案编制后必须经过哪个步骤才能实施?
解析:
1)桥式起生机的安装应该编制危大工程专项施工方案【2分,P51】
2)该专项方案编后,应当通过施工单位审核和总监理工程师审查,再山旅工.单位组织召开专家论证会对专项施工方案进论证后オ能实施【3分,P52】
2、施工单位承接本项日应具备哪些特种设备的施工可?
解析:
施工单位承接本项目应具各特种设备的施工许可包括:压力管道安装许可(氧气管道安装许可)、起机械安装许可(桥式起重机安装许可、杆式起重机安装许可)【4分,P465】
3、影响高氧底吹炉筑的主要质量问题有哪几个か计率是多少?找到质量问题的主要因之后要做什么工作?
解析:
1)影响高氧底吹炉筑的主要质量问题有XL和KG【2分,P4041】
2)累计频率是【1分】
3)找到质量问题的主要原因之后要确定根据顺量问题的范围、性质、原因和影响程度,确定处置方案并经建设单位、理单位同意并批准【2分,PA09】
4、直立单杆吊装系统由哪几部分组成扬机走绳,槌杆缆风绳和起重机捆绳的安全系数分别应不小于多少?
解析:
1)直立单杆吊装系统由杆、风系统、提升系统、托排液杠系统、牵引溜尾系统等组成【5分,P48】
2)卷扬机走绳的安全系数应不小于5,杆缆风绝的安全系数应不小于,起重机绳的安全系数应不小于6【3分,PA45】
5、氧气管道的酸洗纯化有哪些工内容?计算氧气管道采用氮气的试验力。
解析:
1)氧气管道的酸洗钝化的工序包括:脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油缩空气吹干【6分,P104】
2)氧气管道采用气的试验压力=【2分,P102】
优质建造师问答知识库