二建建筑实务试题及答案

时光伴我老
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    5617

首页> 建造师> 二建建筑实务试题及答案

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

烟火爱人

已采纳

2017年二建考试建筑工程管理与实务真题及答案(完整版)

一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是()

A、三层

B、五层

C、七层

D、九层

答案:B

2下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是()

A.屈服强度

B.抗拉强度

C.疲劳强度

D.伸长率

答案:C

3终凝时间不得长于的水泥是( )。

A.硅酸盐水泥

B.普通水泥

C.粉煤灰水泥

D.矿渣水泥

4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓控制网的测量方法宜采用( )

A、直角坐标法

B、角度交会法

C、距离交会法

D、极坐标法

5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是( )

A、集水井

B、减压井

C、回灌井

D、降水井

6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是( )

A、连接角码

B、硅酮结构胶

C、不锈钢螺栓

D、防火密封胶

7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是( )

A、入模温度宜低于35℃

B、宜在午间进行浇筑

C、应及时进行保湿养护

D、宜用白色涂装砼运输车

8、关于高强度螺栓施工的说法,正确的是( )

A、高强度螺栓不得强行穿入

B、高强度螺栓可兼做安装螺栓

C、高强度螺栓应一次性拧紧到位

D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割

9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指( )

A、连墙件与架体连接处

B、剪刀撑与水平杆连接处

C、剪刀撑与立杆连接处

D、纵横向水平杆与立杆连接处

10.下列施工场所中,施工照明电源电压不得大于12V的是()

A.隧道

B.人防工程

C.锅炉内

D.高温场所

11、关于外用施工电梯与楼层间防护门的做法,正确的是( )

A、门为常闭型,开闭装置设在电梯一侧

B、门为常闭型,开闭装置设在楼层室内一侧

C、门为常开型,电梯运行期间上锁

D、门为常开型,电梯停运期间上锁

12、按照建筑安装工程造价的构成,其他项目费用不包括( )

A、暂列金额

B、计日工

C、总包服务费

D、安全施工费

13、一级动火作业的防火安全技术方案应由( )组织编制。

A、项目负责人

B、项目技术负责人

C、项目安全负责人

D、企业技术负责人

14、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,不良行为记录信息的公布期限一般为( )

A、1个月到12个月

B、3个月到6个月

C、3个月到12个月

D、6个月到3年

15、关于房屋建筑工程在正常使用条件下最低保修期限的说法,正确的是()

A、供热系统为2个采暖期

B、装修工程为5年

C、给排水管道为5年

D、外墙面防渗漏为该工程合理使用年限

16.项目职业健康安全技术交底的交底人应是( )

A.项目负责人

B.项目技术负责人

C.企业技术负责人

D.企业安全负责人

17.关于建筑工程施工质量验收单元划分的说法,错误的是( )

A.单位工程可以是一个构筑物

B.分部工程可划分为若干个子分部工程

C.分项工程可划分为若干个子分项工程

D.检验批可按变形缝划分

厚砖砌体承重墙,每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用( ) 。

A.整砖斜砌

B.整砖丁砌

C.半砖斜砌

D.整砖顺砌

19.建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分,正确的是( )。

级:不燃;B级:难燃;C级:可燃;D级:易燃

级:不燃;B1级:难燃;B2级:可燃;B3级:易燃

级:不燃;II级:难燃;III级:可燃;IV级:易燃

D.甲级:不燃:乙级:难燃;丙级:可燃;丁级:易燃

20.下列工程中,超出二级建造师(建筑工程)执业资格范围的是( )。

A.高度90m的公共建筑工程

B.高度75m的附着脚手架安装工程

C.跨度36m的钢结构建筑物工程

D.造价900万元的装饰装修工程

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

21.建筑结构的可靠性包括( )。

A.安全性

B.适用性

C.经济性

D.耐久性

E.美观性

混凝土的优点包括( )。

A.耐久性好

B.自重轻

C.耐火性好

D.抗裂性好

E.可模性好

23.木材干缩变形导致的现象有( )。

A.表面鼓凸

B.开裂

C.接榫松动

D.翘曲

E.拼缝不严

24.地基验槽中采用钎探法时,同一工程中各钎探点打钎应( )。

A.钎径一致

B.钎探耗时一致

C.钎锤一致

D.用力(落距)一致

E.锤击数一致

25关于防水卷材施工说法正确的有( )

A.地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘

B.地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法

C.基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴

D.铺贴双层卷材时,上下两层卷材应垂直铺贴

E.铺贴双层卷材时,上下两层卷材接缝应错开

26下列关于招投标说法错误的有( )

A招投标活动应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则进行

B招标人不得邀请招标特定投标人

C公开招标的项目应该发布招标公告

D招标文件应该载明投标有效期

E招标人分别组织投标人踏勘现场

27.下列材料和构配件进场时必须进行抽样复验的是( )。

A.填充墙砌块

B.钢管脚手架用扣件

C.结构用钢筋

D.绑扎钢筋用铁丝

E.防水卷材

28在竣工图章中需列明的内容有( )。

A施工单位项目负责人B现场监理工程师C施工单位竣工图审核人D总监理工程师

E设计单位审核人

29下列装饰装修工程中,通常需要洒水养护的有( )

A整体面层地面  B干挂花岗岩墙面C陶瓷锦砖饰面 D水泥压力板隔墙 E水泥砂浆抹灰墙面

30根据室内环境污染物控制的'不同要求,下列民用建筑中,属于I类建筑的有( )。

A.图书馆B.医院C.体育馆D.住宅E.展览馆

三、案例分析题(共4题,每题20分)

(一)

背景资料

某建筑施工单位在新建办公楼工程施工前,按《建筑施工组织设计规范》(GBT50502-2009)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容,编制了本工程的施工组织设计,经相应人员审批后报监理机构,在总监理工程师审批签字后按此组织施工。

在施工组织设计中,施工进度计划以时标网络图(时间单位:月)形式表示。在第8个月末,施工单位对现场实际进度进行检查,并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线,如下图所示:

针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况,施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知,并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实,工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致,工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致,工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因。上述情况,监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。

问题:

1、本工程的施工组织设计中应包含哪些内容?

2、施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格?

3、写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况,如后续工作仍按原计划的速度进行,本工程的实际完工工期是多少个月?

4、针对工序E、工序F、工序D,分别判断施工单位上报的三项工期索赔是否成立,并说明相应的理由。

参考答案:

1、(本小题估计5分)编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法(主要施工方案)、施工现场平面布置、主要施工管理计划。(估计满分5分,每项1分)

2、(本小题估计2分)施工单位技术负责人或者授权的技术人员审批。(估计2分)

3、(本小题估计5分)

(1)工序E:拖后1个月(估计1分);工序F:拖后2个月(估计1分);工序D:拖后1个月(估计1分)。

(2)后续工作仍按原计划的速度进行,本工程的实际完工工期是13个月(估计2分)

4、(本小题估计8分)

(1)工序E工期索赔成立(估计1分),索赔1个月;理由:建设单位供应材料原因所导致,责任由建设单位承担(估计1分)且工序E是关键工作(或总时差为0)(估计1分)影响工期1个月

(2)工序F工期索赔成立(估计1分),索赔1个月;理由:因为当地政令性停工导致,由建设单位承担责任(估计1分)且影响工期1个月(估计1分)(总时差1个月,拖后2个月,影响工期1个月)

(3)工序D工期索赔不成立(估计1分);理由:因为工人返乡农忙原因,施工单位的责任(估计1分)。

(二)

背景资料

某新建商用群体建设项目,地下二层,地上八层,现浇钢筋混凝土框架结构,桩筏基础,建筑面积88000㎡。某施工单位中标后组建项目部进场施工,在项目现场搭设了临时办公室,各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施;并根据场地实际情况,在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。

施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中,对照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查。经统计,现场生产区临时设施总面积超过了1200㎡,检查组认为临时设施区域内消防设施配置不齐全,要求项目部整改。

针对地下室200mm厚的无梁楼盖,项目部编制了模板及其支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系,支撑架立杆纵横向间距均为1600mm,扫地杆距地面面约1500mm(?150mm,没有错误),每步设置纵横向水平杆,步距为1500mm,立杆伸出顶层水平杆的长度控制在150~300mm。顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。

在装饰装修阶段,项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装饰装修作业。该操作平台的台面面积㎡,台面距楼地面高。

问题

1、按照“文明施工检查评分表”的保证项目检查时,除现场办公和住宿外,检查的保证项目还应有哪些?

2、针对本项目生产区临时设施总面积情况,在生产区临时设施区域内还应增设哪些消防器材或设施?

3、指出本项目模板及其支撑架专项施工方案中的不妥之处,并分别写出正确做法。

4、现场搭设的移动式操作平台的台面面积、台面高度是否符合规定?现场移动式操作平台作业安全控制要点有哪些?

3、参考答案:

1、(本小题估计4分)

保证项目:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场防火(估计满分4分,每项1分)(现场办公与住宿)

2、(本小题估计4分)—般临时设施区,每100㎡配备两个10L的灭火器;大型临时设施总面积超过1200m2的,至少24个10L的灭火器;应备有专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材。(估计满分4分,每项1分)

4、(本小题估计6分)

(1)不妥之处1:支撑架立杆纵横向间距均为1600mm(估计1分);正确做法1:支撑架立杆纵横向间距均不大于1500mm(估计1分)

(2)不妥之处2:扫地杆距地面约1500mm(估计1分);正确做法2:扫地杆距地面不大于200mm(350)(估计1分)

(3)不妥之处3:顶托螺杆伸出立杆的长度控制在500mm以内(估计1分);正确做法:3:顶托螺杆伸出立杆的长度控制在300mm以内(估计1分)

4、(本小题估计6分)

(1)现场搭设的移动式操作平台的台面面积(估计1分)和台面高度(估计1分)均符合规定。(移动式操作平台台面不得超过10m2,高度不得超过5m。)

(2)安全控制要点:移动式操作平台台面不得超过10m2,高度不得超过5m。台面脚手板要铺满钉牢,台面四周设置防护栏杆;平台移动时,作业人员必须下到地面,不允许带人移动平台;操作平台的荷载应控制,施工人员和物料总重不能超过容许荷载(估计4分)(移动式;悬挑式;操作平台)

(三)

背景资料

某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程,地下一层,地上十六层,建筑面积18600m2,基坑开挖深度。该工程由某施工单位总承包,其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。

在基坑支护工程施工前,分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案,经分包单位技术负责人审批后组织专家论证,监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定,不同意进行论证。

在二层的墙体模板拆除后,监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷,指令按照《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)的规定进行修整。

主体结构施工至十层时,项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口,一处为尺寸1600*2600mm的洞口)安全防护措施不符合规定,责令现场立即整改

结构封顶后,在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前,监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全,指令补充后重新报审。

问题:

1.按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)规定,指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处,并分别写出正确做法。

2.较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序?

3.针对五层楼板检查所发现的孔口,洞口防护问题,分别写出安全防护措施。

4.本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程?

参考答案:

1、(本小题估计6分)

(1)错误之处1:经分包单位技术负责人审批后(估计1分);正确做法:经分包单位技术负责人审批后还需要总包单位技术负责人审批(估计2分)。

(2)错误之处2:分包单位技术负责人组织专家论证(估计1分);正确做法:总包单位组织专家论证(估计2分)

2、(本小题估计5分)

1)将蜂窝孔洞周围松散混凝土和软弱浮浆层凿除(清除、铲除等等)

2)蜂窝处凿毛,用水冲洗

3)重新支设模板,洒水充分湿润后用强度等级高一级的细石混凝土浇灌捣实;或采用微膨胀混凝土振捣密实(与混凝土成分相同的水泥浆等等)

4)加强养护(注意拆模时间等)

3、(本小题估计4分)(1)短边尺寸200mm的孔口安全防护措施:用坚实的盖板盖严(估计1分),盖板要有防止挪动移位的固定措施(估计1分)。

(2)一处为尺寸1600*2600mm的洞口安全防护措施:四周必须设防护栏杆(估计1分),洞口下张设安全平网防护(估计1分)。

4、(本小题估计5分)主体分部工程验收资料包括钢筋、模板、混凝土、现浇结构、填充墙砌体(估计5分,每项1分)

(四)

背景资料

某施工单位在中标某高档办公楼工程中,与建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201》签订了施工总承包合同,合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等部分工程进行专业分包。

施工过程中,监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令,在变更指令下发后第10天,专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误,要求施工单位修改。于变更令下发后的第17天,监理工程师再次收到变更估价申请,经审核无误后提交建设单位,但一直未收到建设单位的审批意见。次月底,施工单位在上报已完工程进度款支付时,但一直未收到建设单位的审批意见。施工单位在上报已完工程进度款支付时,包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用,建设单位以未审批同意为由予以扣除,并提交变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。

该工程完工后,建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工验收,并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误,责令建设单位予以更正。

在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时,该项增加部分或减少部分的综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%,其相应工程数量、单价等数据见下表:

竣工验收通过后,总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构,监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交,被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。

问题:

1、在墙面装饰装修做法的设计变更估计申请报送及进度款支付过程中都存在哪些错误之处?分别写出正确的做法。

2、针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误,本工程的竣工预验收应由谁来组织?施工单位哪些人必须参加?本工程的竣工验收应由谁进行组织?

3、分别计算清单A和清单B结算的清单费用。

4、分别指出总包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料的正确移交程序。

参考答案:

1、(本小题估计6分)

1)错误之处1:专业分包单位不应直接向监理工程师提出申请(估计1分)

正确做法:专业分包单应向总包单位提出,由总包单位向监理工程师提出申请。(估计1分)

2)错误之处2:建设单位以未审批为理由予以扣除该项变更的费用不正确(估计1分)

正确做法:发包人在承包人提交变更估价申请后14天内予以审批,逾期未审批的视为认可承包人提交的变更估价申请。建设单位应该认同该项变更费用,不应扣除。(估计1分)

3)错误之处3:变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付(估计1分)

正确做法:变更设计增加款项同期的进度款中同时支付。(估计1分)

(不妥:于变更令下发后的第17天,监理工程师再次收到变更估价申请;正确做法:施工单位(总包)应在14天内提出:参考答案;试题问题有点不清晰?)

2、(本小题估计4分)本工程的竣工预验收应有总监理工程师组织(估计1分);施工单位必须参加的人员:施工总包单位的项目负责人和项目技术负责人(估计1分)以及分包单位的项目负责人和项目技术负责人(估计1分)。本工程的竣工验收应由建设单位项目负责人组织(估计1分)。

3、(本小题估计6分)

(1):(5594-5080)÷5080=10%大于5%(估计1分)

清单A结算的清单费用5080*(1+5%)*452+【5594-5080*(1+5%)】*452*(1-5%)=5334*452+260*元(估计2分)

(2)(8918-8205)÷8918=8%大于5%(估计1分)

清单B结算的清单费用:8205*140*(1+5%)=1206135元(估计2分)

(试题问题有硬伤:清单规范量的变化15%,试题5%;专家?)

4、(本小题估计4分)

(1)专业分包单位工程资料移交到总包单位(估计1分)

(2)总承包单位将工程资料(含专业分包单位的资料)移交到建设单位。(估计1分)

(3)监理机构整理后的工程监理资料移交给建设单位,建设单位再移交给当地城建档案管理部门(估计2分)

52评论

街道莫名扭曲颠倒记忆

1.城镇道路横断面常采用三、四幅路形式的是()。

A.快速路

B.主干路

C.次干路

D支道

【答案】B

2.城镇水泥混凝土道路加铺沥青混凝上面层时,应调整()高程。

A雨水管

B. 检查井

C. 路灯杆

D.防撞墩

【答案】B

【解析】原有水泥混凝土路面作为道路基层加铺沥青混凝土面层时,应注意原有两水管以及检查井的位置和高程,为配合沥青混凝土加铺应将检查井高程进行调整。

3.配制喷射混凝上时,应掺加的外加剂是()。

A.速疑剂

B.引气剂

C.缓疑剂

D.泵送剂

【答案】A

【解析】常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、臆胀剂、防水、剂、混凝士泵送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。

4.后张法预应力挤压锚具的锚固方式属于()

A夹片式

B.握裹式

C.支承式

D.组合式

【答案】B

【解析】后张预应力锚具和连接 按照猫固方式不同,可分为夹片式(单孔和多孔夹片锚具)、支承式(撤头锚具、螺母锚具)

握表式(挤压键具、压花描具和组合式(热铸锚具、冷铸铺具)。

5.在黏士中施打钢板桩时,不直使用的方法是()

A. 撞击法

B. 振动法

C.静压法

D射水法

【答案】D

【解析】钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宣使用射水下沉办法

6.下列建筑物中,属于维持地下车站空气质量的附属建筑物是()。

A站台

B.站厅

C. 生活用房

D.地面风亭

【答案】D

【解析】通风道及地面通风亭的作用是维持地下车站内空气质量满足乘客吸收新鲜空气的需求。

7.地铁暗挖施工监测信息应由项目()统一掌握。

A.经理(负责人)

B.生产经理

C.技术负责人

D.安全总监

【答案】C

【解析】利用监控量测信息指导设计与施工是浅埋暗挖施工工序的重要组成部分。在实施过程中施工单位要有专门机构执行与管理,并由项目技术负责人统一掌握。

8.水池变形缝橡胶止水带现场接头应采用()方式。

A.粘接B.插接C.热接D.搭接

【答案】C

【解析】塑料或橡胶止水帝接头应采用热接,不得采用云接;接缝应平整、牢固,不得有裂口、脱胶现象。

9.在相同施工分条件下,采用放坡法开挖沟槽,边坡坡度最陡的土质是()

A.硬塑的粉士

B.硬塑的黏土

C.老黄土

D.经井点降水后的软土

【答案】c

10 .平定向包施工前,核实已有地下管线和均筑物准确位置采用心法。

A.坑探

B.雷达探测

C.超声波探测

D.洞探

【答案】A

【解析】开工前施工单位应仔细核对建设单位提供的工程勘察报告,进行现场沿线的调查;特别是已有地下管线和构筑物应进行人工挖探孔通称坑探确定其准确位置,以免施工造成损坏。

11.城市地下管道内衬法修复技术通常适用于断面管道。

A.卵形

B. 矩形

C. 梯形

D.圆形

【解析】内衬法施工简单、速度快,可适应大曲率半径的弯管,但存在管道的断面受损失较大、环形要求灌浆、一般只用于圆开断面管道等缺点。

12.供热管道焊接前,应根据焊接工艺试验结果编制

A焊接工艺方案

B.质量计划

C.焊接作业指导书

D.施工组织设计

【答案】A

【解析】在实施举接前,应根据早接工艺试验结果编写焊接工艺方案。

13.现场加工、安装简便,安全可靠,价格低廉但占用空间大的管网补偿器是.

A.波纹管补偿器

B.球形补偿器

C套简补偿器

D方形补偿器

【答案】D

14.高压和中压A燃气管道管材应采用.

双壁波纹管

B.钢管

实壁管

D.聚乙烯复合管

【答案】B

15.生活垃圾填埋场土工合成材料GCL垫是两层土工合成材料之间夹封未通过针刺、粘接或缝合而制成的一种复合材料。

A.石灰

B.膨润土

C石膏

D.粉煤灰

【答案】B

【解析】土工合成材料融润土垫(GCL)是两层土工合成材料之间夹封膨淘润土粉末(或其他低渗透性材料),通过针刺、粘接或缝合而制成的一种复合材料。

16.可视构筑物定位的需要,灵活布设网点的施工测量平面控制网是

A.建筑方格网

B.边角网

C导线控制网

D结点网

【答案】c

【解析】导线测量控制网,可视构筑物定位的需要灵活布设网点,便于控制点的使用和保存。

17.下列施工单位向建设单位提出的费用索赔项目中,不能素赔的是0。

A.因工程变更项目增加的费用

B.征地拆迁引起的增加的费用

C.处理不明地下障碍物增加的费用

D.施工机械损坏增加的费用

【答案】D

【解析】D选项不属于发包方的责任,不予索赔。

18.施工成本管理的基本流程是0.

A.成本分析一成本核算-成本预测-成本计划一成本控制一成本考核

B.成本核算一成本预则一成本考核-成本分析一成本计划一成本控制

C.成本预测-成本计划一成本控制-成本核算一成本分析一成本考核

D.成本计划一成本控制一成本预则-成本核算-成本考核-成本分析

【答案】c

【解析】施工成本管理的基本流程:成本预测-成本计划-成本控制-成本核算-成木本分析一成本考核。

19.施工现场禁止露天熔 沥青,主要是为了防治0污染。

A.大气

B.固体废物

水体

D.噪声

【答案】A

【解析】防治大气污染:不得在施工现场熔 沥青,严禁在施工现场焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

20.某雨水管道工程施工双代号网络进度计划如下图,该网络计划的关键线路是()

【答案】c

21.城镇道路面层的热拌沥青混合料宣使用()

A.道路石油沥青

B.煤沥青

C.煤焦油沥青

D.液体石油沥青

E.乳化石油沥青

【答案】ADE

【解析】我国行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJ1--2008规定:城镇道路面层宜优先采用A级沥青(适用于各种等级、任何场合和会次),不宜使用煤沥青。其品种有道路石油沥青、软谋沥青、液体石油沥青、乳化石注沥青等。

22.锤击法沉柱时,控制终止锤击的标准包括()。

A.地面隆起程度

B.桩头破坏情况

C.桩端设计高程

D.桩身回弹青况

E.贯入度

【答案】CE

【解析】桩终止锤击的控制应视桩端土质而定,一股情况下以控制桩端设计标高为主,贯人度为辅。

23.利用微生物的代谢作用去除城市污水中有机物质的常用方法有()。

A.混凝法

B活性污泥法C.氧消化法

D生物膜法

E.稳定塘法

【答案】BDE

【解析】生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物法等,还有稳定塘及污水土地处理法。

24.供热系统换热站内设备和管道可采用的连接方式有()。

A.法兰连接B.焊接连接C.卡套连接D.螺纹连接E.套简连接

【答案】AB

【解析】换热站内设备一般采用法兰连接,管道连接采用焊接。

25.市政公用管道要求介质单向流通的阀门有()

A.安全阀

B.减压阀

C止回涵

D.截止阀

E.球阀

【答案】ABC

【解析】方向性一般阀门的阀体上有标志,能头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反。因为有多种闯门要求介质单向流通,如安全阀、减压阀、止回阁等。截止阀为了便于开启和检修,也要求个质由下而上通过陶座。

26.生活垃圾填坝场HDPE膜焊缝质量的非破坏性检测方法主要有()检测法。

A.水压B.气压

C真空

D.电火花

E.强度

【答案】BCD

【解析】HDPE焊缝非破坏性检测主要有双缝热熔焊缝气压检测法和单缝挤压焊缝的真空及电火花检测法。

27大体积混凝土采取分层浇筑,其目的有().

A.利用浇筑面散热

B.延长混凝土拌合物的初疑时间

C.延长混凝土拌合物的终凝时间

D提高混凝土的后期强度

E.减少混凝土裂缝

【答案】AE

【解析】采取分层浇筑混凝土,利用浇筑面散热,以大大减少施工中出现裂缝的可能性。

28燃气钢管防腐层质量检验项目有().

A.外观B.厚度

C.黏结力

D.漏点

E.热稳定性

【答案】ABCD

【解析】钢管防腐层外观检查要求表面平整,色泽均匀,无气泡、开裂及缩孔等缺陷,表面防腐允许有轻度播皮状花纹:防腐管每20根为一组,每组抽查1根,随机取三个位置,每个位置测量四周均匀分布的四个点的防腐层厚度,应符合相关标准的要求;同时按相关规范进行黏接力检查,并采用电火花检漏仪对防腐管逐根进行漏点检查,以无漏点为合格。

29.市政工程竣工报告应包括()等内容。

A1程概况

施工组织设计文件

C工程施工监理报告

D.施工履行设计文件情况

E.合同履行情况

【答案】ABDE

30.施工作业过程中,应及时对施工组织设计进行修改或补充的情况有()。

A工程设计有重大变更

B.施工主要管理人员变动

C主要施工资源配置有重大调整

D.施工环境有重大改变

E.主要施工材料供货单位发生变化

【答案】ACD

167评论

谁有药

以下为我整理2022年二建市政专业考试真题及答案,为两天考三科版,涉及地区包括:浙江、四川、山东、湖南、湖北、河南、福建(纸笔)、江西、广西、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、宁夏、新疆、西藏。

一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1.依据城镇道路分级和技术标准,不属于城镇道路的是( )。

A.快速路

B.主干路

C.次干路

D.高速路

【答案】D

2.排水沥青混合料(OGFC)属于( )结构。

A.悬浮一密实

B.骨架一空隙

C.悬浮一骨架

D.骨架一密实

【答案】B

3.受拉构件中的主钢筋不应选用的连接方式是( )。

A.闪光对焊

B.搭接焊

C.绑扎连接

D.机械连接

【答案】C

4.某河流水深 ,流速 ,不宜选用的围堰类型是( )。

A.土围堰

B.土袋围堰

C.铁丝笼围堰

D.竹篱土围堰

【答案】A

5.表示沥青混合料中沥青塑性的技术指标是( )。

A.粘度

B.延度

C.稠度

D.针入度

【答案】B

6.装配式桥梁构件在移运吊装时,混凝土抗压强度不应低于设计要求:设计无要求时一般不应低于设计抗压强度的( )。

【答案】B

7.盾构隧道通常采用的衬砌结构形式是( )。

A.喷锚支护

B.模筑钢筋混凝土

C.钢筋混凝士管环

D.钢筋混凝土管片

【答案】D

8.钻孔灌注桩水下浇混凝土发生堵管,( )不是导致堵管的原因。

A.导管破漏

B.导管埋深过大

C.隔水栓不规范

D.混凝土坍落度偏大

【答案】D

9.下列地基加固方法中,不适于软黏土地层的是( )。

A.水泥土搅拌

B.渗透注浆

C.高压旋喷

D.劈裂注浆

【答案】B

10、隧道在断面形式和地层条件相同的情况下,沉降相对较小的喷锚暗挖施工方法是( )。

A、单侧壁导坑法

B.双侧壁导坑法

C.交叉中隔壁法(CRD)

D.中隔壁法(CD)

【答案】C

11、采用重力分离的污水处理属于( )处理方法。

A、物理

B.生物

C.化学

D.生化

【答案】A

12、水处理厂正式运行前必须进行全厂( )。

A.封闭

B.检测

C.试运行

D.大扫除

【答案】C

13.池壁(墙)混凝土浇筑时,常用来平衡模板侧向压力的是( )。

A.支撑钢管

B.对拉螺栓

C.系揽风绳

D.U 形钢筋

【答案】B

14.直埋蒸汽管道外护管应在接口防腐之前进行( )。

A.强度试验

B.气密性试验

C.真空试验

D.电火花检测

【答案】B

15.下列管道附件不参加供热管道系统严密性试验的是( )

A.安全阀

B.截止阀

C.放气阀

D.泄水阀

【答案】A

16.关于燃气管道放散管的说法,错误的是( )。

A.用于排放管道内部空气

B.用于排放管道内部燃气

C.应安装在阀门之前(按燃气流动方向)

D.放散管上的球阀在管道正常运行时应开启

【答案】D

17.用于市政工程地下隧道精确定位的仪器是( )。

A.平板仪

B.激光指向仪

C.光学水准仪

D.陀螺全站仪

【答案】D

18. 某市政工程双代号网络计划如下图,该工程的总工期为( )个月。

【答案】C

19.关于生活垃圾填埋场 HDPE 膜施工说法,错误的是( )。

A.展开后可通过拖动以保证充分搭接

B.冬期严禁铺设

C.车辆不得在 HDPE 膜上碾压

D.大风天气应临时锚固,停止铺设

【答案】C

20.市政工程施工前,主管施工技术人员必须进行详尽安全交底的对象是( )。

A.施工员

B.质量员

C.作业人员

D.安全员

【答案】C

二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

21.土路基压实度不合格的主要原因有( )。

A.压路机质量偏大

B.填土松铺厚度过大

C.压实遍数偏少

D.前一层松软层未处治

E.不同土质分层填筑

【答案】BCD

22.土工布在道路工程的用处有( )。

A.过滤与排水

B.路基防护

C.方便植草

D.台背填土加筋

E.路堤加筋

【答案】ABDE

23.道路基层材料石灰稳定土、水泥稳定土和二灰稳定土共同的特性有( )。

A.早期强度较高

B.有良好的板体性

C.有良好的抗冻性

D.有明显的收缩性

E.抗冲刷能力强

【答案】BD

24.设置在两条地铁道之间的横向通道,其功能有( )。

A.消防

B.通讯

C.排水

D.疏散

E.防火

【答案】ACDE

25.关于基坑(槽)降水说法正确的有( )。

A.降水是地下水控制措施之一

B.降水设计应明确提出降水系统的运行维护要求

C.对基坑(槽)底以下的承压水,应尽早降至不产生坑底突涌的水位以下

D.基坑(槽)局部加深(如集水坑等)位置,降水方案无需特别考虑

E.降水过程中需要对基坑(槽)内外水位进行监测

【答案】ABE

26.项目施工成本控制需考虑工程实施过程中( )等变更。

A.设计图

B.技术规和标准

C.工程数量

D.施工人员

E.施工顺序

【答案】ABCE

27.模板支架设计应满足浇筑混凝土时的( )要求。

A.承载力

B.沉降率

C.稳定性

D.连续性

E.刚度

【答案】ACE

28.开到设计高程后,应由建设单位会同( )单位共同验槽。

A.设计

B.质量监督

C.勘察

D.施工

E.监理

【答案】ACDE

29.聚乙烯燃气管材、管件和阀门可采用( )连接。

A.热熔对接

B.电熔承插

C.胶圈承插

D.法兰

E.钢塑转换接头

【答案】DE

30.关于施工现场职工宿舍的说法,错误的有( )。

A.宿舍选择在通风,干燥的位置

B.宿舍室内净高

C.宿舍床位不足时可设置通铺

D.每间宿舍配备一个灭火器材

E.每间宿舍居住人员 20 人

【答案】CE

三、实务操作和案例分析题(共 4 题,每题 20 分)

案例(一)

某工程公司承建一座城市跨河桥梁工程。河道宽 36m,水深 2m,流速较大,两岸平坦开阔。桥梁为三跨(35+50+35)m 预应力混凝土连续箱梁,总长 120m。桥梁下部结构为双柱式花瓶墩,埋置式桥台,钻孔灌注桩基础。桥梁立面见图 1。

项目部编制了施工组织设计,内容包括:

1.经方案比选,确定导流方案为:从施工位置的河道上下游设置挡水围堰,将河水明渠导流在桥梁施工区域外,在围堰内施工桥梁下部结构:

2.上部结构采用模板支架现浇法施工,工艺流程为:支架基础施工→支架满堂搭设→底模安装→A→钢筋绑扎→混凝土浇筑及养护→预应力张拉→模板及支架拆除。

预应力筋为低松弛钢绞线,选用夹片式锚具。项目部拟参照类似工程经验数值确定预应力筋理论伸长值。采用应力值控制张拉,以伸长值进行校核。

项目部根据识别出的危大工程编制了安全专项施工方案,按相关规定进行了专家论证,在施工现场显著位置设立了危大工程公告牌,并在危险区域设置安全警示标志。

【问题】

1.按桥梁总长或单孔跨径大小分类,该桥梁属于哪种类型?

2.简述导流方案选择的理由。

3.写出施工工艺流程中 A 工序名称,简述该工序的目的和作用。

4.指出项目部拟定预应力施工做法的不妥之处,给出正确做法,并简述伸长值校核的规定。

5.危大工程公告牌应标明哪些内容?

【参考解析】

1.按桥梁多孔跨径总长,该桥为 120m,属于大桥;按单孔跨径长度,该桥最大跨径为 50m,属于大桥。

2.该桥所处河道水深浅仅为 2m,但流速大,设置河道内围堰施工较为困难。河道两侧平坦开阔,有足够的空间进行导流,不会对周边造成过大影响。施工期间将水导流到桥梁作业范围外可为后续支架法施工提供安全稳定的作业面。

支架预压。目的为消除非弹性变形(包括架体拼装间隙及地基受载后的沉降)。

4.项目部参考类似工程确定理论伸长值不妥。

正确做法:应对本工程所用预应力筋进行试验以确定张拉控制应力,伸长值等施工参数。伸长值的校核应以现场实测伸长值为准。

5.危大工程告知牌内容应包括工程名称,施工单位,项目负责人,专项方案论证时间,施工开始时间,施工位置,危大工程分项名称,主要控制措施及安全技术要点等。

案例(二)

【背景资料】

某市政公司承建水厂升级改造工程,其中包括新建容积 1600m?的清水池等构筑物,采用整体现浇钢筋混凝土结构,混凝土设计等级为 P8、C35。清水池结构断面见图 2 所示。在调研基础上项目部确定了施工流程、施工方案和专项施工方案,编制了施工组织设计,获得批准后实施。

施工过程中发生下列事件:

事件一:清水池地基土方施工遇到不明构筑物,经监理工程师同意后拆除并换填处理,增加了 60 万元的工程量。

事件二:为方便水厂运行人员,施工区未完全封闭。发生了一名取水样人员跌落基坑受伤事件,监理工程师要求项目部采取纠正措施。

事件三:清水池满水试验时,建设方不认同项目部制定的三次注水方案,主张增加底板部位试验,双方协商后达成一致。

【问题】

1.事件一增加的 60 万元能索赔吗?说明理由。

2.给出增加工程量部分的计价规定。

3.指出图 2 中 A 和 B 的名称与用处。

4.简述事件二项目部应采取的纠正措施。

5.分析事件三中建设方主张的意图,简述正确做法。

【参考解析】

1.可以索赔。

理由:清水池地基土方施工遇到不明构筑物属于建设单位的原因,不是承包方的责任,增加的60 万元可以索赔。

2.合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定。合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定。合同中既没有适用也没有类似的综合单价,由承包单位提出综合额单价,经发包人确认后执行。

:橡胶止水带。作用:止水,防止变形缝处漏水。

B:钢板止水带。作用:止水,防止施工缝位置渗漏水。

4.施工区应设置围挡完全封闭,出入口位置设专职人员值守。基坑周边设高度不小于的防护栏杆,并设置安全防坠网,安全警示装置,夜间设警示灯。

5.建设方主张增加底板部位试验是为了保证清水池底板施工缝处渗漏水的情况满足要求。

案例(三)

【背景资料】

地铁工程某标段包括 A、B 两座车站以及两座车站之间的区间隧道(见图 3),区间隧道长 1500m,设 2 座联络通道,隧道埋深为 1~2 倍隧道直径,地层为典型的富水软土,沿线穿越房屋、主干道路及城市管线等,区间隧道采用盾构法施工,联络通道采用冻结加固暗

挖施工。本标段由甲公司总承包,施工过程中发生下列事件:

事件一:甲公司将盾构掘进施工(不含材料和设备)分包给乙公司,联络通道冻结加固施工(含材料和设备)分包给丙公司。建设方委托第三方进行施工环境监测。

事件二:在 1#联络通道暗挖施工过程中发生局部坍塌事故,导致停工 10 天,直接经济损失 100 万元。事发后进行了事故调查,认定局部冻结强度不够是导致事故的直接原因。

事件三:丙公司根据调查报告,并综合分析现场情况后决定采取补打冻结孔、加强冻结等措施,并向甲公司项目部和监理工程师进行了汇报。

【问题】

1.结合本工程特点简述区间隧道选择盾构法施工的理由。

2.盾构掘进施工环境监测内容应包括哪些?

3.事件一中甲公司与乙、丙公司分别签订哪些分包合同?

4.在事件二所述的事故中,甲公司和丙公司分别承担何种责任?

5.冻结加固专项施工方案应由哪几个公司编制?事件三中恢复冻结加固施工前需履行哪些程序?

【参考解析】

1.隧道所处地层为富水地层,埋深超过一倍隧道直径,穿越既有管道道路房屋等。采用盾构法可以在富水地层施工隧道,且对周围既有结构影响较小。

2. 施工环境监测内容应包括:向大气中排放的有害气体及扬尘等颗粒状污染物,施工现场噪声,施工废水的排放,施工用泥浆的排放,建筑垃圾等。

3.

4. 丙公司施工技术不当造成事故,负主要责任;甲公司承担连带责任。

5. 冻结施工专项方案应由丙公司编制。

事件三中恢复冻结加固施工前应由丙公司按照甲公司项目部及监理工程师意见确定的事故处理措施进行处理,处理结果应经现场监理工程师确认合格,总监理工程师下达复工指示后,再恢复冻结加固措施。

案例(四)

背景资料

某城市供热外网一次线工程,管道为 DN500 钢管,设计供水温度 110℃回水温度 70℃,工作压力 .沿现况道路辐射段采用 DN2600mm 钢筋混凝土管作为套管,泥水平衡机械顶进,套管位于卵石层中,卵石最多粒径 300mm,顶进总长度 。顶管与现状道路位置关系见图4-1。

开工前,项目部组织相关工作人员进行现场调查,重点是顶管影响范围地下管线的具体位置和运行状况,以便加强对道路、地下管线的巡视和保护,确保施工安全。

项目部编制顶管专项施工方案:在永久检查井处施做工作竖井,制定道路保护和泥浆处理措施。

项目部制定应急预案,现场制备了水泥、砂、注浆设备、钢板等应急材料,保证道路交通安全。

套管顶进完成后,在套管内安装供热管道,断面布置见图 4-2。

问题

1.根据图 4-2,指出供热管道顶管段属于哪种管沟敷设类型?

2.顶管临时占路施工需要哪些部门批准?

3.为满足绿色施工要求,项目部可采取哪些泥浆处理措施?

4.如出现道路沉陷,项目部可利用现场材料采取哪些应急措施?

5.指出构件 A 的名称,简述构件 A 安装技术要点。

参考解析

1.根据图 4-2,顶管段属于管道不开槽施工,地下管沟敷设方式。

2.临时占路需要交通管理部门和道路管理部门批准。

3.施工场地应设置排水沟及沉淀池,泥浆应设置钻屑分离处理系统循环利用。必须防止泄漏外流污染环境,泥浆应采用专用罐车外弃。

4.如果出现道路沉陷,项目部首先应在沉陷处周围设置防护栏杆,利用现场的水泥和砂材调配固化地层所需的泥浆,采用注浆设备对沉陷处进行注浆加固处理。加固处理后,可采用钢板跨越铺设在沉陷位置,以保证后续交通不造成严重影响。

5.构件 A 为支架,支架应保证安装位置正确,标高和坡度满足设计要求,安装平整,埋设牢固;支架结构接触面应洁净、平整。