回答数
3
浏览数
5526
only气质姐
1、有一悬臂梁,受力如图所示,
,则梁端B最大位移是( )。
A5mmB10 mmC15 mmD20 mm
2、在非地震区,最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是( )。
A菱形B正方形C圆形D三角形
3、基坑土方填筑应( )进行回填和夯实。
A从一侧向另一侧平推B在相对两侧或周围同时C由近到远D在基坑卸土方便处
4、压型钢板与其他相关联的工序流程中,堵头板和封边板安装紧后工作是( )
A压型钢极安装焊接B清扫、施工批交验C栓钉焊D压型板锁口
5、跨度为8m的现浇钢筋混凝土梁,其模板设计时,起拱高度宜为( )。
A4mmB6mmC16mmD25mm
6、建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分,正确的是( )。
AA级:不燃;B级:难燃;C级:可燃;D级:易燃BA级:不燃;B 1级:难燃;B 2级:可燃;B 3级:易燃CⅠ级:不燃;Ⅱ级:难燃;Ⅲ级:可燃;Ⅳ级:易燃D甲级:不燃;乙级:难燃;丙级:可燃;丁级:易燃
7、分部工程应由( )组织相关单位项目负责人和项目技术负责人进行验收。
A施工单位项目负责人B施工单位项目技术负责人C设计单位D总监理工程师
8、均布荷载作用下,连续梁弯矩分布特点是( )
A跨中正弯矩,支座负弯矩B跨中正弯规,支座零弯矩C跨中负弯柜,支座正弯矩D跨中负弯矩,支座零夸矩
9、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是( )。
A高度50m的建筑B高度70m的建筑C高度90m的建筑D高度110m的建筑
10、关于混凝土结构耐久性的要求,说法错误的是( )。
A普通房屋建筑,一般环境作用中,满足耐久性要求的混凝土最低强度等级是C25B预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C30C直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mmD具有连续密封套管的后张预应力钢筋,其混凝土保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的12,否则应比普通钢筋增加10mm
免费的考试搜题刷题网站,还支APP和小程序。里面大部分的题都有解析,而且还支持上传自己的题库,历年真题、模拟题包括解析,方便检验学习效果,网站涵盖了数百万的公务员、教师、建筑工程、注册会计师、考研、经济金融、特种作业、安全操作等各种题库以及一些常见的真题模拟题库让大家免费刷题学习!
念你心涩
一、单项选择题(共20 题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.某受压细长杆件,两端铰支,其临界力为50kN,若将杆件支座形式改为两端固定,其临界力应为()kN。 A、50 B、100 C、150 D、200 【答案】:D 2. 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于( )。 A、C10 B、C35 C、C40 D、C45 【答案】:C 3.某受均布荷载的简支梁,受力见如图所示,其剪力图形状是()
【答案】:D
4.关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法,错误的是()。 A、柱的震害重于梁 B、角柱的震害重于内柱 C、短柱的震害重于一般柱 D、柱底的震害重于柱顶 【答案】:D 5.下列水泥品种中,其水化热的是()。 A、普通水泥 B、硅酸盐水泥 C、矿渣水泥 D、粉煤灰水泥 【答案】:A 6.在混凝土配合比设计时,影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是()。 A、砂子率 B、单位体积用水量 C、拌和方式 D、温度 【答案】:B 7.关于高聚物改性沥青防水卷材的说法,错误的是()。 A、SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B、APP卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水 C、采用冷粘法铺贴时,施工环境温度不应低于0℃ D、采用热熔法铺贴时,施工环境温度不应低于﹣10℃ 【答案】:C 8.对施工控制网为方格形式的建筑场地,最方便的平面点位放线测量方法是()。 A.直角坐标法 B.极坐标法 C.角度前方交会法 D.距离交会法 【答案】:A 9.关于岩土工程性能的说法,正确的是()。 A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 C.在土方填筑时,常以土的天然密度控制土的夯实标准 D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 【答案】:B 10.下列桩基施工工艺中,不需要泥浆护壁的是()。 A.冲击钻成孔灌注桩 B.回转钻成孔灌注桩 C.潜水电钻成孔灌注桩 D.钻孔压浆灌注桩 【答案】:D
11.关于小型空心砌块砌筑工艺的说法,正确的是( )。 A.上下通缝砌筑 B.不可采用铺浆法砌筑 C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑,最后浇筑混凝土 D.防潮层以下的空心小砌块砌体,应用C15混凝土灌石砌体的孔洞 【答案】:C 12.当设计无要求时,在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法,正确的是( )。 A.过梁上一皮砖处 B.宽度为800mm的窗间墙上 C.距转角550mm处 D.梁垫下一皮砖处 【答案】:C 13.钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时,其施工做法错误的是()。 A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度 B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴 C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧 D.螺栓紧固度可采用锤击法检查 【答案】:A 14.下列流水施工的基本组织形式中,其专业工作队数大于施工过程数的是() A.等节奏流水施工 B.异步距异节奏流水施工 C.等步距异节奏流水施工 D.无节奏流水施工 【答案】:C 15.项目质量管理程序的第一步是()。 A.收集分析质量信息并制定预防措施 B.编制项目质量计划 C.明确项目质量目标 D.实施项目质量计划 【答案】:C 16.施工现场临时配电系统中,保护零线(PE)的配线颜色应为( )。 A.黄色 B.绿色 C绿黄双色 D.淡蓝色 【答案】C 17.参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程,应至少应用《建筑业十项新技术(2010)》推荐的建筑新技术中的( )项。 【答案】A 18.地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为( )。 【答案】B 19.厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为( )。 【答案】B 20.某工地食堂发生食物中毒事故,其处理步骤包括:①报告中毒事故;②事故调查;③事故处理;④处理事故责任者;⑤提交调查报告。下列处理顺序正确的是( )。 A.①④②③⑤ B.②⑤④③① C.②④③①⑤ D.①③②④⑤ 【答案】D
考后第一时间关注:
二、多项选择题 21.建筑结构应具有的功能有( )。 A安全性 B.舒适性 C.适用性 D.耐久性 E.美观性 【答案】ACD 22.下列钢材包含的化学元素中,其含量增加会使钢材强度提高,但塑性下降的有( )。 A.碳 B.硅 C.锰 D.磷 E.氮 【答案】ADE 23.大体积混凝土施工过程中,减少或防止出现裂缝的技术措施有( )。 A.二次振捣 B.二次表面抹压 C.控制混凝土内部温度的降温速率 D.尽快降低混凝土表面温度 E.保温保养护 【答案】ABCE 24、砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指()。 A.一个人 B.一铲灰 C.一块砖 D.一挤揉 E.一勾缝 【答案】:BCD 25、下列混凝土灌注桩质量检查项目中,在混凝土浇筑前进行检查的有()。 A.孔深 B.孔径 C.桩身完整性 D.承载力 E.沉渣厚度 【答案】:ABE 26、下列参数中,属于流水施工参数的有(). A.技术参数 B.空间参数 C.工艺参数 D.设计参数 E.时间参数 【答案】:BCE 27、下列分部分项工程中,其专项施工方案必须进行专家论证的有( ). A.架体高度23m的悬挑脚手架 B.开挖深度10m的人工挖孔桩 C.爬升高度80m的爬模 D.埋深10m的地下暗挖 E.开挖深度5m的无支护土方开挖工程 【答案】:ACDE 28、下列施工技术中,属于绿色施工技术的有()。 A.自密实混凝土应用 B.实心黏土砖应用 C.现场拌和混凝土 D.建筑固体废弃物再利用 E.废水处理再利用 【答案】:(A)DE 本题考查的是发展绿色施工的新技术,新设备,新材料与新工艺,大力发展现场检测技术,低噪音的施工技术、现场环境参数检测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术、新型模版及脚手架技术的研究与引用。考点来源:1A420125绿色建筑与绿色施工。参见教材P295。 29、建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时,应当由()提出设计方案。 A.原设计单位 B.城市规划行政主管部门 C.建设行政主管部门 D.房屋的物业管理单位 E.具有相应资质等级的设计单位 【答案】:AE 30、施工总承包单位可以依法将承包范围内的()工程分包给具有相应专业资质的企业。 A.地下室混凝土结构 B.填充墙砌筑作业 C.混凝土框架结构 D.机电设备安装 E.玻璃幕墙 【答案】:BDE
三、案例分析题 (一) 背景材料: 某办公楼工程。地下二层,地上十层,总建筑面积27000m2,现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。双方约定工期为20个月,建设单位供应部分主要材料。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如图所示),该计划通过了监理工程师的审查和确认。
(三) 背景材料 某新建站房工程,建筑面积56500m2,地下一层,地上三层,框架结构,建筑总高24米。总承包单位搭设了双排扣件式钢管脚手架(高度25面米),在施工过程中有大量材料堆放在脚手架上面,结果发生了脚手架坍塌事故,造成1人死亡,4人重伤,1人轻伤,直接经济损失600多万元。事故调查中发现下列事件: 事件一:经检查,本工程项目经理持有一级注册建造师证书和安全考核资格证书,电工、电气焊工、架子工持有特种作业操作资格证书。 事件二:项目部编制的重大危险源控制系统文件中,仅包含有重大危机源的辨识、重大危险源的管理、工厂选址和土地使用规划等内容,调查组要求补充完善。 事件三:双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处;双排脚手架同一区段,上下两层的脚手板堆放的材料重量均超过3kNm2。项目部对双排脚手架在基础完成后、架体搭设前,搭设到设计高度后,每次大风、大雨后等情况下均进行了阶段检查和验收,并形成书面检查记录。 问题: 1. 事件一种,施工企业还有哪些人员需要取得安全考核资格证书及其证书类别?与建筑起重作业相关的特种作业人员有哪些? 2. 事件二中,重大危险源控制系统还应有哪些组成部分? 3. 指出事件三中的不妥之处;手脚架还有哪些情况下也要进行阶段检查和验收? 4. 生产安全事故有哪几个等级?本事故属于哪个等级? (三)参考答案: 1、事件一中,施工企业主要负责人(A证)、安全负责人、机械管理人员、项目专职安全生产管理人员(C证);与建筑业有关的特种作业人员还有:起重机安拆工、起重机械司机、起重机司索工、起重信号工。(P279) 2、重大危险源控制系统还包括:重大危险源的评价;重大危险源的安全报告;事故应急救援预案;重大危险源的监察等内容。(P253) 3、事件三不妥之处有: (1)双排脚手架连墙杆被施工人员拆除了两处。理由:双排脚手架连墙杆在施工过程中不能拆除 (2)双排脚手架同一区段上下两层堆放材料均超过3KNm2。理由:根据JGJ_130-2011中规定,当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时,在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得 kNm2。 (3) 脚手架以下情况下需要进行阶段检查和验收: (1)基础完工后及脚手架搭设前; (2)作业层上施加荷载前; (3)每搭设完6一8m高度后; (4) 达到设计高度后;遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后; (5) 停用超过一个月。 4、生产安全事故分为:特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级。本事故1人死亡、4人重伤、直接经济损失600多万元,属于一般事故。
(四) 背景资料 某大型综合商场工程,建筑面积49500m2,地下一层,地上三层,现浇钢筋混凝土框架结构。建安投资为万元,采用工程量清单计价模式,报价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),工期自2013年8月1日至2014年3月31日,面向国内公开招标,有6家施工单位通过了资格预审进行投标。 从工程招标至竣工决算的过程中,发生了下列事件: 事件一:市建委制定了专门的招标代理机构。在投标期限内,先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问,建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审,最终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同(幕墙工程为专业分包)。 事件二:E单位的投标报价构成如下:分部分项工程费为万元,措施项目费为万元,安全文明施工费为万元,其他项目费为万元,暂列金额为万元,管理费10%,利润5%,规费1%,税金。 事件三:建设单位按照合同约定支付了工程预付款;但合同中未约定安全文明施工费预支付比例,双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。 事件四:E施工单位对项目部安全管理工作进行检查,发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。 事件五:2014年3月30日工程竣工验收,5月1日双方完成竣工决算,双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付未付工程款560万元(不含5%的保修金)给E施工单位。此后,E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项,但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由,向法院提起诉讼,要求建设单位支付欠款560万元,以及拖欠利息万元、违约金10万元。 问题 1、分别指出事件一中的不妥之处,并说明理由。 2、列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元(保留两位小数)。根据工程项目不同建设阶段,建设工程造价可划分为哪几类?该中标造价属于其中的哪一类? 3、事件三中,建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用? 4、事件四中,项目安全生产领导小组还应有哪些人员(分单位列出)? 5、事件五中,工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?E单位诉讼是否成立?其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元? (四)参考答案: 1、事件一不妥之处有: (1)市建委指定了专门的招标代理机构。理由:根据相关规定,任何单位和个人均不得为招标人指定代理机构。 (2)建设单位进行了一对一的书面答复。理由:建设单位对于招标过程中的疑问以书面的形式向所有招标文件的收受人发出。 2、事件二中E单位的中标造价 ()*(1+1%)*(1+)=万元。 根据工程建设不同阶段,建设工程造价分为:投资估算、概算造价、预算造价、合同价、结算价、决算价。该中标造价属于合同价。(建设工程造价分为:招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。)(P296) 3、事件三中建设单位支付的安全文明施工费=322*(58)*60%=*60%=万元。理由:根据2013清单规范规定,发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则,与进度款同期支付。(根据2005《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》合同工期在一年以内的,建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的(含一年),预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的30%.其余费用应当按照施工措施进度或合同约定支付。建设单位支付的安全文明施工费=322*50%=万元。) 安全文明施工费包括:安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。 4、项目安全生产领导小组还应该包括下列人员:根据《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011中之规定,应成立由总承包单位、专业承包和劳务分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成的安全管理领导小组; 5、优先受偿权自竣工之日起6个月以内。E单位诉讼成立。可以行使的优先受偿权=560万元,不含拖欠利息和建设单位违约金。
(五) 背景资料 某办公楼工程,建筑面积45000m²,地下二层,地上二十六层,框架一剪力墙结构,设计基础底标高为,由主楼和附属用房组成。基坑支护采用复合土钉墙,地质资料显示,该开挖区域为粉质粘土且局部有滞水层。施工过程中发生了下列事件: 事件一:监理工程师在审查《复合土钉墙边坡支护方案》时,对方案中制定的采用钢筋网喷射混凝土面层、混凝土终凝时间不超过4小时等构造做法及要求提出了整改完善的要求。 事件二:项目部在编制的“项目环境管理规划”中,提出了包括现场文化建设、保障职工安全文明施工的工作内容。 事件三:监理工程师在消防工作检查时,发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上,其顶部离地面的高度为:食堂设置了独立制作间和冷藏设施,燃气罐放置在通风良好的杂物间。 事件四:在砌体子分部工程验收时,监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收,对可能影响结构安全的裂缝砌体提出整改要求。 事件五:当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查,发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此,当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定:与10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示;并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。 问题 1. 事件一中,基坑土钉墙护坡其面层的构造还应包括哪些技术要求? 2. 事件二中,现场文明施工还应包括哪些工作内容? 3. 事件三中,有哪些不妥之处并说明正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法? 4. 事件四中,监理工程师的做法是否妥当?对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收? 5. 时间五中,分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当?并说明理由。 (五)参考答案: 1、事件一中,土钉墙护坡面层构造还包括: 1)土钉墙墙面坡度不宜大于1:; 2)土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接; 3)土钉的长度宜为开挖深度的0. 5~倍,间距宜为1~2m,与水平面夹角宜为50~200; 4)土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋,钢筋直径宜为16~32mm,钻孔直径宜为70~120mm; 5)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10; 6)喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm; 7)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。(P432) 2、现场文明施工内容还包括:规范场容,保持作业环境整洁卫生;创造文明有序安全生产的条件;减少对居民和环境的不利影响。(P289;P464) 3、事件三不妥之处: (1)手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上,其顶部高度离地面的高度为。正确做法:灭火器应设置在明显的位置,底部离地面的高度应小于 m,底部高于 m。P360 (2)燃气罐放置在杂物间。正确做法:燃气罐应单独设置存放间。P288 手提式灭火器还可以设置在托架上、消防箱内。对于环境干燥、条件好的场所,手提式灭火器可直接放在地上。 4、监理工程师做法妥当。根据相关规定对有可能影响结构安全性的砌体裂缝应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。 5、事件五中, 1)10月17日作出行政处罚,10月21日公示不良行为记录信息,妥当。 理由是:(1)项目经理应为一级注册建造师,建筑面积45000m²,地上二十六层,为大型工程,二级注册建造师不可以;(2)不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7d内。 2)10月 30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部,不妥。 理由是:不良行为记录在当地 发布记录起7d内报住房和城乡建设部,10月30超出7天。
伴与终老
我们要振作精神,下苦功学习。下苦功,三个字,一个叫下,一个叫苦,一个叫功,一定要振作精神,下苦功。下面是应届毕业生考试网为大家整理的一级建造师资格考试《建筑工程》实战训练,欢迎大家借鉴学习。更多试题请关注我们应届毕业生考试网。
案例分析题
背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标,该项目装修合同工期为4个月,合同总价为500万元,合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价,调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡,单价为
89元㎡,墙面瓷砖工程量为8000㎡,单价为98元㎡。施工中发生以下事件:
事件一:装修进行1个月后,发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同,工程量为1200立方米,走廊墙面装修为高级乳胶漆,工程量为2800r㎡,因工程量清单中无此项目,发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元㎡。
事件二:由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d,造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三:施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架,但发包人编制的工程量清单无此项目,故承包人投标时未进行报价。施工过程中,承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时,承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失,承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。
解析:(1)单价调整的原则:
1)工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应的单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。
2)由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起的工程量增减,属合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价;属合同约定幅度以外的,其增加的工作量或减少的工作量的综合单价由承包人提出,经发包人确认后,作为结算的依据。
(2)结算工程款计算如下:
1)厨房地面及墙面装修结算工程款为:
5000×89+8000×98 =1229000元。
2)走廊地面瓷砖按原单价计算工程量为:5000×10%=500㎡;
走廊地面装修结算工程款为:500×89-(1200-500)×89×90% =100570元。
3)走廊墙面装修结算工程款:
2800×20=56000元。
4)厨房和走廊的地面、墙面结算工程款:
1229000+100070+56000=1385570元。
(3)承包人损失应予以补偿,并顺延工期。
理由:等待新图纸造成的暂时停工的责任在于发包人。
(4)纸巾架的结算要求不合理。
理由:对于工程量清单漏报的项目,承包人应在施工前向发包人提出其综合单价,经发包人确认后作为结算的'依据。
背景
某写字楼建设项目,建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同,建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件:
事件一:装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家,施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时,施工单位认为:由建设单位指定用的石材,在检查产品合格证后即可用于工程;而监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二:为了赶工期和避免人员窝工,在屋面防水工程、室‘内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完T之前,施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三:该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙,幕墙与主体结构采用后置埋件连接,因为幕墙构造需要,在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前,施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件,并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测,作为后置埋件检测的依据。
事件四:在玻璃幕墙安装完毕后,由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测,符合规范要求,于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
问题
(1)事件一中,施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测的做法是否正确?若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题,施工单位和建设单位各应该承担什么责任?说明理由。
(2)事件二中,施工单位的施工程序是否正确?说明理由或给出正确做法。
(3)事件三中,填充墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在填充墙上设置支承点时,应采取什么措施?
(4)事件三中,为保证后置埋件与主体结构连接可靠.应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?施工单位检测的样本是否正确?为什么?
(5)事件四中,幕墙的“三性试验”是指什么?指出施工单位对幕墙进行“三性试验”做法中的不妥之处,并给出正确做法。
解析:(1)施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测做法不正确。
对到场的建筑装修材料进行检验,是施工单位进行质量控制的责任。
若施工单位将该批石材用于工程施工,则应对由此造成的质量缺陷承担责任,建设单位无责任。
理由:石材厂家虽为建设单位指定,但合同中石材是施工单位采购,故施工单位应对石材质量负责。
(2)施工单位的施工程序不正确。
正确做法:应该在屋面防水工程、室内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞施工完毕后,再进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
(3)不可以。
如因构造要求,必须在填充墙上设支承点时,应加设钢筋混凝土柱、梁等构件作为支承点,并经设计单位认可。
(4)应进行后置埋件拉拔现场试验。
施工单位的下属检测中心不可以承担本工程的检测任务。理由:检测机构不得与所检测工程项目相关的设计、施工、监理单位有隶属关系或其他利害关系。
施工单位检测的样本不正确。理由:检测的样本是施工单位在特定室内埋设的后置埋件,不具有代表性,检测数量应根据不同情况按比例在现场随机抽样检测。
(5)幕墙的“三性试验”是指规范要求工程竣工验收时应提供建筑幕墙的“风压变形性能”、“气密性能”、“水密性能”三项试验的检测。
施工单位对幕墙进行“三性试验”的做法中错误之处:“三性试验”应该在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成,而不应该在幕墙竣工验收时进行。