二建真题机电

诗或远方
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    18913

首页> 建造师> 二建真题机电

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

只想为你

已采纳

2023二建机电真题难度中等偏上。

选择题整体考查较为常规,常规考点所占比重较大,有些题目考查较细,部分题目考查比较偏冷门。案例题部分考查比较细,个别问题属于超书内容。总体来说技术部分总体占到65分,涉及总体分值的55%,管理部分占到41分,涉及总体分值的34%,法规部分占到14分,涉及总体分值的11%。技术部分仍然占到考试分值的大半壁江山。

二建机电备考建议

1.梳理教材,构造整体框架

二建机电科目总体分为三大部分包括施工技术、施工管理、相关法规和标准。其中施工技术和施工管理部分是考试的重点,法规和标准考试难度逐年增加,需要加大对此部分的学习。

2.抓住重点,习题演练

梳理二建教材后,针对不同章节进行习题练习,做题是学习效果的检测,更是考试通过的保证。做题能够帮您快速巩固知识点,查漏补缺。

3.总结复习,狠抓重难点

二建考试前期复习进入白热化,调整心态很重要。切不可盲目学习,回顾日常练习的错题,难点问题,进行学习背诵。

32评论

孤独伴我一生

2020年二级建造师考试《机电工程》真题及答案

1.【题干】关于氧化镁电缆特性的说法,错误的是( )。

【选项】

A.氧化镁绝缘材料是无机物

B.电缆允许工作温度可达250℃

C.燃烧时会发出有毒的烟雾

D.具有良好的防水和防爆性能

【答案】C

2.【题干】下列风机中,属于按照排气压强划分的是( )。

【选项】

A.通风机

B.混流式风机

C.轴流式风机

D.单级风机

【答案】A

3.【题干】机电安装工程测量的基本程序内容中,不包括( )。

【选项】

A.设置纵横中心线

B.仪器校准或检定

C.安装过程测量控制

D.设置标高基准点

【答案】B

4.【题干】自动化仪表安装施工程序中,“综合控制系统试验”的紧后工序是( )。

【选项】

A.投运

B.回路试验、系统试验

C.交接验收

D.仪表电源设备试验

【答案】B

5.【题干】施工单位应急预案体系组成的文件不包括( )。

【选项】

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.专项施工方案

D.现场处置方案

【答案】C

6.【题干】建筑智能化工程中,电动阀门安装前应进行的试验是( )。

【选项】

A.模拟动作试验

B.阀门行程试验

C.关紧力矩试验

D.直流耐压测试

【答案】A

7.【题干】下列消防系统调试内容中,不属于自动喷水灭火系统的是( )。

【选项】

A.稳压泵调试

B.消防水泵调试

C.喷射功能调试

D.排水设施调试

【答案】C

8.【题干】电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为( )。

【选项】

额定载重量

额定载重量

额定载重量

额定载重量

【答案】D

9.【题干】下列文件中,不属于施工技术交底依据的是()。

【选项】

A.施工合同

B.施工组织设计

C.施工图纸

D.专项施工方案

【答案】A

10.【题干】下列响工进度的因素中,属于施工单位管理能力的是( )。

【选项】

A.材料价格的上涨

B.安装失误造成返工

C.新标准技术培训

D.施工图纸设计变更

【答案】B

11.【题干】下列施工质量控制行为中,属于事中控制的是( )。

【选项】

A.施工资格审查

B.施工方案审批

C.检验方法审查

D.施工变更审查

【答案】D

12.【题干】下列临时用电的做法中,存在事故隐患的是( )。

【选项】

A.电线电缆架空或穿管敷设

B.配电箱进线采用三相五线

C.电动工具均有漏电保护

D.照明箱外壳未接保护零线

【答案】D

13.【题干】下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是( )。

【选项】

A.对建筑垃圾进行分类

B.施工现场出口设置洗车槽

C.防腐保温材料妥善保管

D.施工后恢复被破坏的植被

【答案】B

14.【题干】机电工程项目成本控制的方法中,属于施工准备阶段控制的是( )。

【选项】

A.成本差异分析

B.施工成本核算

C.优化施工方案

D.注意工程变更

【答案】C

15.【题干】单机试运行方案由项目总工程师组织编制后,审定人是( )。

【选项】

A.项目经理

B.企业总工程师

C.建设单位负责人

D.总监理工程师

【答案】B

16.【题干】关于施工计量器具使用管理的说法,错误的是( )。

【选项】

A.属于强制检定的应按周期进行检定

B.企业应建立完善的计量器具管理制度

C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准

D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定

【答案】D

17.【题干】下列情况中,无需到供电部门办理用电手续的是( )。

【选项】

A.增加用电

B.变更用电

C.增设一级配电

D.新装用电

【答案】C

18.【题干】压力容器安装前,不需要查验的是( )。

【选项】

A.竣工图样和产品合格证

B.产品质量证明文件

C.压力容器监督检验证书

D.使用维护保养说明

【答案】D

19.【题干】砌体工程量小于100m3的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为( )。

【选项】

A.分部工程

B.分项工程

C.检验批

D.子分部工程

【答案】B

20.【题干】建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是( )。

【选项】

A.专业监理工程师

B.施工项目经理

C.设计单位技术负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】B

21.【题干】关于履带式起重机安全作业的说法,正确的有( )。

【选项】

A.履带最大地比压小于地面承载力

B.定期检验报告应在有效期内

C.负载行走应按说明书的要求操作

D.转场安拆均不需要检查验收

E.双机抬吊各承载小于额定载荷80%

【答案】ABCE

22.【题干】焊接作业时,焊工遵循的作业文件有( )。

【选项】

A.焊接作业指导书

B.焊接工艺评定报告

C.技术交底的记录

D.焊缝检验方案

E.焊缝热处理方案

【答案】ACDE

23.【题干】设备找正时,常用的检测方法有( )。

【选项】

A.钢丝挂线法

B.放大镜观察接触法

C.显微镜观察法

D.高精度经纬仪测量法

E.导电接触讯号法

【答案】ABDE

24.【题干】关于电力架空线路架设及试验的说法中,正确的有( )。

【选项】

A.导线连接电阻不应超过同长度导线电阻的2倍

B.检查架空线各相两侧的相位应一致

C.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次

D.导线连接处的机械强度不应低于导线强度的90%

E.检验导线接头的连接质量可用红外线测温仪

【答案】BCE

25.【题干】关于工业管道系统压力试验的说法,正确的有( )。

【选项】

A.脆性材料管道严禁气压试验

B.在热处理前完成管道的压力试验

C.试验合格后应及时填写试验记录

D.压力试验宜采用液体作为试验介质

E.严禁在金属材料的脆性转变温度下试压

【答案】ACE

26.【题干】下列设备中,属于工业整装锅炉附件的有( )。

【选项】

A.省煤器

B.引风机

C.风管除尘器

D.汽包

E.水冷壁

【答案】BC

27.【题干】金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有( )。

【选项】

A.罐壁强度

B.浮顶升降试验

C.储罐容积

D.排水管严密性

E.罐底严密性

【答案】ABDE

28.【题干】关于建筑室内管道安装的说法,正确的有( )。

【选项】

A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道

B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收

C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧

D.金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m

E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头

【答案】BCE

29.【题干】关于导管内穿线和槽盒内线的说法,正确的有( )。

【选项】

A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内

B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内

C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆

D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内

E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定

【答案】BCD

30.【题干】关于洁净空调风管制作的说法,正确的有( )。

【选项】

A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作

B.空调风管清洗后立即安装的风管可以不封口

C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口

D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处

E.矩形风管边长为800mm时不得有纵向拼接缝

【答案】BDE

(一)

【背景资料】

A安装公司承包一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调,给排水、建筑电气和消防工程等,A公司签订合同后,经业主同意,将消防工程分包给B公司。在开工前,A公司组织有关工程技术管理人员,依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料,对相关人员进行项目总体交底。

A公司项目部进玚后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。

风管制作材料有、镀锌纲板、角钢等。施工后,风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求,但防火阀安裴和风管穿墙(见图1)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工。

项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。

<>

图1风管及防火阀安装示意图

1.【题干】开工前,需要对哪些相关人员进行项目总体交底?

【答案】对项目部职能部门、专业技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员交底。

【考点】机电工程施工技术管理

2.【题干】项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?

【答案】①存在的问题是:漏风量测试与风管绝热顺序颠倒。

②会造成的后果:绝热层覆盖风管连接部位如:咬口缝、铆接孔、法兰翻边及关断连接处导致漏风量无法测试或者测量不准确,导致风管漏风。

【考点】通风与空调工程施工技术

3.【题干】本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式?

【答案】①本工程风管板材拼接应采用咬口连接和铆接。

②风管与风管的连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接。

【考点】通风与空调工程施工技术

4.【题干】图1的示意图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法?

【答案】不符合规范的要求:

①穿墙套管没说明材质。

②套管厚度不符合要求。

③套管与风管间填充材料不符合要求。

④防火阀未设支吊架。

正确做法:

①穿墙套管应为钢制预埋管或防护套管。

②防护套管厚度不小于。

③风管与防护套管间应采用不燃柔性材料封堵。

④边长大于或等于630mm的防火阀应设独立支吊架。

【考点】通风与空调工程施工技术

(二)

背景资料

某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程,主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分

项工程施工程序。施工方案内容主要包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装,制定了工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。

在施工过程中,发生了以下事件:

事件1:建设单位对配电母线槽用途提出新的要求,通知了设计单位但其未能及时修改出图,后经协调,设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后,由于建设单位工程款未及时支付给施工单位,导致母线槽未按原定采购计划生产,安装公司催促建设单位付款后,才使母线槽送达施工现场,但已造成工期延误。

事件2:母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。

问题

问题

1.【题干】安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?

【答案】安装公司编制的施工方案还应包括施工安排、施工进度计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求

编制内容应包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。

【考点】机电工程施工组织设计

2.【题干】表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。

【答案】母线槽第3节、第5节绝缘电阻测试值不符合规范要求。母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。

【考点】建筑电气工程施工技术

3.【题干】图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。

【答案】不符合规范的要求:

①圆钢吊架直径不符合要求。

②吊架间距不符合要求。

③母线槽转弯处没增设支架加强。

正确做法:

①圆钢吊架直径不得小于8mm。

②吊架间距不得大于2m。

③母线槽转弯处增设支架加强。

【考点】建筑电气工程施工技术

4.【题干】分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?

【答案】设计单位:设计单位其未能及时修改出图。

建设单位:建设单位工程款未及时支付给施工单位。

施工单位:没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮,送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求,造成返工。

【考点】机电工程施工进度管理

(三)

背景资料

某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括乙烷塔、丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。

安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求,按计划冲洗后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量。采取措施后冲洗合格。

试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在隔离挡板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。

监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满、根部收缩、弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行整顿和培训,作业人员的技术水平达到要求,项目进展顺利并按时完工。

1.【题干】制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?

【答案】①制冷机组滑动轴承间隙要测量:顶间隙、侧间隙、轴向间隙。

②顶间隙:压铅法。

侧间隙:塞尺测量。

轴向间隙:用塞尺或千分表测量。

【考点】机械设备安装工程施工技术

2.【题干】针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?

【答案】项目部在“三检制”的自检:操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、互检:操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查、专检:质量检验员对分布工程施工班组完成的作业或分项工程进行检验环节上出了问题。

【考点】机电工程施工质量管理

3.【题干】本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应在多长时间内向当地有关部门报告?

【答案】本工程的质量事故报告还应补充工程各参建单位名称、事故发生经过、伤亡人数、初步估计直接经济损失、事故初步原因、事故控制情况、其他应当报告的情况。

(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称;

(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

(3)事故的初步原因;

(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况;

(5)事故报告单位、联系人及联系方式;

(6)其它应当报告的情况。

【考点】机电工程施工质量管理

4.【题干】结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?

【答案】结构的一级焊缝中还可能存在:表面气孔、表面夹渣、焊瘤等

焊缝表面缺陷(如焊缝尺寸不符合要求,咬边、表面气孔、表面夹渣、表面裂纹、焊瘤、弧坑等);

【考点】机电工程焊接技术

(四)

背景资料

某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢筋混凝土结构,水泵泵组设计为三用一备,设计的一台2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水其中,鼓风机房冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。

在泵房阀门、材料进场开箱验收时,所有阀门的合格证等质量证明文件齐全,除有一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作,安装公司施工人员认为问题不影响阀门与管道的连接,遂将该阀门运至安装现场准备安装。

安装公司在起重机安装完成、验收合格后,整理起重机竣工资料。向监理工程师申请报验时,监理工程师认为竣工资料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料,要求安装公司补齐。

鼓风机房冷却水管道系统水压试验合格后,进行管道冲洗,冲洗压力和冲洗量满足要求,冲洗后验收合格。

问题

1.【题干】表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通,还有哪几种材料属于管道组成件?

【答案】Y型过滤器、六角螺栓、压制弯头、法兰垫片、压力表。

【考点】管道工程施工技术

2.【题干】安装公司施工人员在阀门开箱验收时的做法是否正确?应如何处置?

【答案】安装公司施工人员在阀门开箱验收时的做法错误。处理方法:对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

【考点】机电工程施工资源管理

3.【题干】在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法是否正确?说明理由。

【答案】在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法正确。特种设备安装检验及验收检验报告属于施工记录资料,属于竣工工程技术资料的范畴。

【考点】机电工程施工结算与竣工验收

4.【题干】鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗所需最小流量的计算应依据哪个规格的管道?

【答案】①鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是:排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

②系统冲洗的最低流速为

③系统冲洗所需最小流量的计算应依据DN100的管道计算。

【考点】管道工程施工技术

140评论

烈酒灼烧

一、单选题

1.卧式不锈钢容器安装的说法中,正确的是()。

A.设备筒体中心线为安装标高的基准

B.设备筒体两侧水平方位线为水平度检测基准

C.滑动端基础预埋板上表面低于基础抹面层上表面

D.试压水温宜设定为4℃。

【参考答案】B

2.下列设备中,不属于光热发电系统的是()

A.汇流箱

B.定日镜

C.集热器

D.热交换器

【参考答案】A

3.关于风管系统安装要点的说法,错误的是()。

A.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管

B.排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板

C.风管消声器安装时应单独设置支吊架。

D.风管安装就位的程序通常为先立管后永平管

【参考答案】B

4.在电力架空线路架设中,不须装设拉线的是()

A.跨越杆

B.转角杆

C.耐张杆

D.终端杆

【参考答案】A

5.关于水平管道采用绝热毡进行多层绝热工的说法,正确的是()。

A.同层不应错缝

B.上下层应压缝

C.纵向接缝应设置在管道垂直中心线45°范围内个。

D.内层绝热层可不进行严缝处理

【参考答案】B

6.室内给水管道工程施工程序中,管道及器具安装的紧后工序是()。

A.系统压力试验

B.管道支架安装

C.给水设备安装

D.防腐绝热施工

【参考答案】A

7.汽轮机与发电机的联轴器装配定心时,关于控制安装偏差的说法,错误的是()。

A.调整两轴心径向位移时,发电机端应高于汽轮机端

B.调整两轴线倾斜时,上部间隙大于下部间隙

C.调整两端面间隙时选择较大值

D.应考虑补偿温度变化引起的偏差

【参考答案】B

8.阀门与管道连接时,要求阀门在开启状态下安装的是()

方式连接。

A.法兰

B.沟槽

C.螺纹

D.焊接

【参考答案】D

9.关于电磁流量计安装的说法,错误的是()

A.流量计外壳,被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接

B.在上游直管段规定的最小长度范围内,不得设置其他取源部件

C.在水平管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置

D.在垂直管道上安装时,被测流体的流向应自上而下

【参考答案】D

10.关于三相四孔插座接线的说法,正确的是()。

A.保护接地导体(PE)应接在下孔

B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接

C.同一场所的三相插座接线相序应一致

D.相线利用插座本体的接线端子转接供电

【参考答案】c

11.回路总数为120的照明控制系统检测时,符合规范的最小抽检照路数为()。

【参考答案】B

12.雨淋报警阀应安装在()系统中。

A.水喷雾灭火

B.泡沫灭火

C.自动喷水灭火

D.固定消防炮灭火

【参考答案】A

13.下列装置中,不属手电梯安全部件的是()

A.门锁装置

B.限速器

C.对重

D.缓冲器

【参考答案】C

14.在投标决策的后期阶段,主要研究商务报价策略和()策略。

A.盈利水平分析

B.企业人员优势

C.风险因素分析

D.技术突出优势

【参考答案】D

15.进行合网分析时,价格分析的重点内容包括合同价格、计价方法和()。

A.工程范围

B.工期要求

C.合同变更

D.价格补偿条件

【参考答案】D

16.临时用电工程中,配电系统设计内容不包括()。

A.设计防雷装置

B.设计配电装置

C.设计配电线路

D.设计接地线路

【参考答案】A

17.现场组装的大型施工机械,使用前需组织验收,以验证组装质量和()。

A.机械性能

B.操作性能

C.安全性能

D.维修性能

【参考答案】C

18.施工单位提出设计变更申请,负责审核变更技术是否可行,评估施工难易程度和对工期影响程度的人员是()。

A.施工单位总工程师

B.总监理工程师

C.建设单位总工程师

D.造价工程师

【参考答案】B

19.项目部对劳务分包单位协调管理的重点是()

A.施工进度安排

B.质量安全制度制定

C.工程资料移交

D.作业计划的安排

【参考答案】D

20.工程计价依据不包括()。

A.人工实物消耗量

B.项目建议书

C.工程进度款支付比例

D.设备运杂费

【参考答案】C

二、多选题

21.下列金属中,属于有色金属的有()。

A.钵

B.钍

C.锰

D.销

E.钠

【参考答案】ABDE

22.泵的主要性能参数有()。

A.功率

B.级数

C.流量

D.扬程

E.效率

【参考答案】ACDE

23.管道工程施工测量的准备工作包括()。

A.熟悉设计图纸资料

B.勘察施工现场

C.绘制施测草图

D.编制测量报告

E.确定施测精度

【参考答案】ABCE

24.关于焊接工艺评定的说法,正确的有()。

A.管道工艺评定的目的在于验证用此工艺能否得到具有合格力学性能的完好焊接接头

B.钢结构施工中,针对首次采用的焊接材料,施工单位应在施工前进行焊接工艺评定试验

C.焊接工艺评定可以委托其他单位进行

D.焊接工艺评定的试件可由外单位熟练焊工按照本单位拟定的评定规程完成试件焊接

E.当焊接方法的次要因素变更时,不需要重新评定

【参考答案】ABE

25.关于卷扬机安装使用的说法,正确的有()。

A.卷扬机应安装在桅杆长度的距离之内

B.绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出

C.由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大玉卷筒长度的25倍

D.余留在卷筒上的钢丝绳最小为2圈

E.钢丝绳应顺序逐层紧缠在卷简上,最外一层钢丝绳应低于卷简两端凸缘一个绳径的高度

【参考答案】BCE

26.下列计量器具中,属于C类的有()。

钢卷尺

直角尺

C.千分表

钢直尺

游标塞尺

【参考答案】ADE

27.关于临时用电检查验收的说法,正确的有()。

A.临时用电工程必须由电气技术员施工

B.临时用电工程安装完毕后,由质量部门组织检查验收

C.检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认

D.临时用电安全技术档案应由资料员建立与管理

E.临时用电工程应定期检查

【参考答案】CE

28.压力管道的管道组成件包括()。

A.法兰

B.密封件

C.管夹

D.节流装置

E.吊杆

【参考答案】ABD

29.下列属于建筑安装分项工程划分依据的有()。

A.主要工种

B.施工工艺

C.工程量

D.设备类别

E.施工段

【参考答案】ABD

30.下列关于工业安装工程施工质量验收的说法,正确的有()。

A.工业安装工程施工质量验收应在施工单位自行检验合格的基础上进行B.分部工程的质量验收由建设单位项目负责人组织相关单位人员参加C.隐蔽工程在隐蔽前应经有关单位验收合格,并签署验收记录后方可继续施工

D.经加固处理后能满足安全和使用要求的分项分部工程可按12焦

技术处理方案和协商文件验收

E.分项工程质量验收时,所含检验批中有一项不合格则该分项工程为不合格

【参考答案】ACDE

三、案例题

案例一

背景资料:

某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m-28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用用焊接H型钢作作为转换支架,规格为WH350?50。公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、材料员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单、数量和培训等情况上报,总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。

型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见图1

项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m,总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目不进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。根据需求限定7-8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法;穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温;因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。

【问题】

1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人员还应补充哪类人员?

【解析】

(1)机电项目部现场施工管理人员还应补充:机械员、劳动员、标准员

(2)项目部主要人员还应补充:项目经理、项目副经理、项目技术负责人

考点来源:第二章第四节机电工程施工资源管理P207P208

2.请指出H形钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?

【解析】

焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要求,正确的做法是:焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm;

翼缘板拼接长度为500mm不符合安装要求,正确的做法是:翼缘板翼缘板拼接长度不应小于600mm。

考点来源:第一章第三节第五目静置设备及金属结构的制作与安装技术P108

3.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施?

【解析】

(1)项目采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,这是技术措施;

(2)自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接,这是采用新技术的技术措施;

(3)根据需求限定7-8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证,为了提高员工工作水平,控制现场非生产人员比例,压缩非生产和辅助用功费用,这是降低成本的经济措施,购买员工意外伤害保险是合同措施。

考点来源:第二章第十节机电工程施工成本管理P299

4.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?

【解析】

本项目空调机房安装存在的问题和正确做法:

(1)穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙,正确做法:风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵;

(2)防火阀距离墙体500mm,正确做法:防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm;

(3)为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温,正确做法:调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作灵活方便,调节阀需要进行保温;

(4)因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成,正确做法:空气处理机组与空气热回收装置的过滤器应在单机试运转完成后安装。

考点来源:第一章第四节第三目通风与空调工程施工技术

案例二

背景资料:

A公司承接某油田设备安装工程,其中压缩厂房的工程内容包括:往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及205t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。

桥式起重机到货后,项目部及时进行吊装就位。项自部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知:由于压缩机制造的原因,设备进场时间推后3个月;1个月内完成厂房封闭;要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输,再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。

桥机桥式起重机在安装前已进行了施卫告知,设备安装完成、自检及试运行合格后,经建设单位和监理验收合格,安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时,被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用,经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中,压缩机的振动和温升超标,经拆检发现:3只一级排气阀损坏;中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序,立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后,经分析,因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置,问题得到解决。A公司项目经理安排合同管理人员准备后续索赔工作。

问题:

公司项目部确定专职安全生产管理人员人数的依据是什么?编制的哪个方案需要组织专家论证,说明理由。

2.桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用的原因是什么?应该怎样整改?

3.负荷试运行应由哪个单位组实实施?根据本次质量事故处理程序,还需完成哪些过程?

4.索赔成立的三个必要条件是什么?

【参考答案】

1.(1)A公司项目部应依据总造价配备专职职业健康安全管理人员。

(2)《大件设备运输方案》用自制吊装育架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。

理由:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

2.原因:桥式起重机经建设单位和监理验收合格就开始使用。

整改:特种设备安装、改造及重大修理过程中及竣工后,应当经相关检验机构监督检查,未经检验或检验不合格者,不得交付使用。

3.(1)负荷试运行由建设单位(业主)负责组织、协调和指挥。

(2)事故调查,撰写质量事故调查报告,事故处理报告。

4.三个前提条件:

(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。

(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

案例(三)

背景资料

某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,开工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使用,电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施曲建筑工程公司实施,验收合格。安装公司项目部编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门,工程按期开工,电梯施工进度计划见表3。电梯安装采用流水搭接平行施工,电梯交装前,项目部对机房和井道进行交接检验,均符合电梯安装要求,工程按施工进度计划实施,电梯验收合格,交付业主。

问题:

1.电梯安装前,项目部在书面告知时应提交哪些资料?

2.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?

3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工程比合同工期提前了多少天?

4.电梯运行试验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?

【参考答案】

1.书面告知应提交的材料:《特种设备安装改造维修告知单》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案;工程合同;安装监督检验约请书;电梯制造单位的资质证件。

2.电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度;保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左右开启方式,不能上下开启。

3.(1)消防电梯从开工到验收合格(3月18日至4月21日)用了34天;

(2)合同完工日期为6月17日,进度计划施工完工时间为5月30日,所以提前了17天。

4.电梯安装后应进行运行试验。轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。

案例(四)

背景资料

某安装公司承接一项火力发电厂机电安装工程,工程内容包括:锅炉、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水系统安装等。安装公司项目部进入现场后,组织编制了施工组织总设计,制定了施工进度计划。编制的施工方案有锅炉钢架安装施工方案、锅炉受热面安装施工方案、汽轮机安装施工方案等。锅炉受热面安装施工方案中的施工程序为:设备开箱检查、二次搬运、安装就位。在各工程开工前,技术人员对施工作业人员就操作方法和要领、安全措施进行了施工方案技术交底。在锅炉受热面安装时,由于锅炉受热面炉前水冷壁上段4片管排到货延期,导致炉前水冷壁安装进度滞后。为此项目部及时调整锅炉受热面的组合安装顺序,修改完善锅炉受热面安装施工方案,并紧急协调15名施工人员支援锅炉受热面的组合安装工作,对施工人员重新进行分工,明确施工任务和责任,保证了锅炉受热面按期完成。安装公司项目部在汽轮发电机组设备安装过程检查中发现垫铁组布置位置存在问题,布置如图4。

问题:

1施工方案技术交底还应包括哪些内容?

2.锅炉受热面安装一般程序是什么?

3.炉前水冷壁进度滞后时,采用了哪些加快施工进度的措施?施工进度计划调整的内容有哪些?

4.图4中垫铁布置位置存在什么问题?应如何改正?

【答案】

1.工程施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。

2.设备清点检查→通球试验一光谱检查→联箱找正划线一管子就位对口和焊接。

3.(1)组织措施(对施工人员重新进行分工、协调15名施工人员支援);技术措施(调整锅炉受热面的组合安装顺序、修改完善锅炉受热面安装施工方案);

(2)施工进度计划调整的容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。

4.(1)相邻垫铁间的距离不符合要求:

改正:相邻两组垫铁间的距离,宜为500-1000mm;

(2)垫铁未露出设备底座外缘;改正:垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10-30mm;斜垫铁宜露出10-50mm。

119评论