2020年二级建造师考试《公路工程》真题及答案  1.【题干】软土地基处理时,水泥搅拌桩支挡型隔离墙宜采用( )。  【选项】  桩  B.粒料桩  C.粉喷桩  D.浆喷桩  【答案】D  2.【题干】桥梁施工测量中,布设大桥、特大桥的主要控制桩(或其护桩),均应测量其( )。  【选项】  A.坐标、相互间的距离与角度  B.里程、相互间的距离与角度  C.高程、尺寸  D.坐标、高程、埋置深度  【答案】A  3.【题干】关于高填方路基沉降原因的说法,正确的是( )。  【选项】  A.未设置反压护道  B.高填方路堤两侧超填宽度过宽  C.路堤固结沉降  D.路基边缘压实遍数不够  【答案】C  4.【题干】沥青混合料配合比设计中,若SBS改性剂的添加量为5%,表明SBS改性剂质量占( )总质量的5%。  【选项】  A.混合料  B.矿料  C.改性沥青  D.基质沥青  【答案】C  5.【题干】水泥混凝土路面采用小型机具施工时,滚杠所起的作用是( )。  【选项】  A.振密材料  B.提浆整平  C.避免材料离析  D.提高表面粗糙度  【答案】B  6.【题干】采用圆柱体试件测试水泥稳定碎石《最大粒径)的无侧限抗压强庭,制备试件的尺寸应是( )。  【选项】  A.直径100mm,高:直径=1:1  B.直径100mm,高:直径=:1  C.直径150mm,高:直径=1:1  D.直径150mm,高直径=:1  【答案】C  7.【题干】钻孔灌注桩施工中,埋放护筒的作用是( )。  【选项】  A.固定钻机  B.保护孔口地面  C.截断地下水  D.保证孔的垂直度  【答案】B  8.【题干】关于先张法预应力张拉操作时,热轧带肋钢筋张拉程序的说法,正确的是( )。  【选项】  →初应力→σcon(锚固)  →初应力→σcon(持荷5min锚固)  →初应力→σcon(持荷5min)→0→σcon(错固)  →初应力→σcon(持荷5min)→σcon→σcon(锚固)  【答案】D  9.【题干】关于预制梁块悬臂拼装使用胶粘剂的说法,正确的是( )。  【选项】  A.采用人工拌合  B.涂抹厚度不小于3mm  C.涂抹覆盖不少于半个匹配面  D.应在梁体的全断面挤出  【答案】D  10.【题干】关于仰拱和底板施工的说法,错误的是( )。  【选项】  A.仰拱混凝土超前拱墙混凝土施工的超前距离,宜保持3倍以上衬砌循环作业长度  B.仰拱以上的混凝土或片石混凝土应在仰拱混凝土达到设计强度的70%后施工  C.仰拱和底板混凝土强度达到设计强度90%后方可允许车辆通行  D.仰拱施工宜整断面一次成型,不宜左右半幅分次浇筑  【答案】C  11.【题干】关于隧道水害原因的说法,正确的是( )。  【选项】  A.隧道穿过含煤层地层  B.衬砌混凝土收缩  C.衬砌厚度不足  D.穿过节理、裂隙发育、含裂隙水的岩层  【答案】D  12.【题干】设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应,使驾驶员适应隧道内外的( )。  【选项】  A.视距差  B.视角差  C.视线差  D.亮度差  【答案】D  13.【题干】在施工过程基本组织方法中,可以科学地利用工作面,实现不同专业队之间平行施工的是( )。  【选项】  A.顺序作业法  B.平行作业法  C.流水作业法  D.平行顺序作业法  【答案】C  14.【题干】工地试验室设备管理中,使用状态标识为“准用”时,用( )色标签进行标识。  【选项】  A.红  B.黄  C.绿  D.蓝  【答案】B  15.【题干】根据《公路工程质量检验评定标准(第一册,土建工程)》,一般项目的合格率应不低于( )。  【选项】          【答案】B  16.【题干】关于高处作业安全管理的措施,正确的是( )。  【选项】  A.安全绳不宜用作悬吊绳  B.高处作业人员应定期进行体检  C.作业面与水平安全网之间的高差不得超过  D.安全网的有效长度不应大于  【答案】B  17.【题干】根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》,属于措施费的是( )。  【选项】  A.文明施工费  B.施工场地建设费  C.施工辅助费  D.安全生产费  【答案】C  18.【题干】下列压路机中,最适用于碾压块石的是( )。  【选项】  A.凸块式振动压路机  B.羊脚式振动压路机  ~10t光轮振动压路机  ~15t光轮振动压路机  【答案】D  19.【题干】关于公路工程招投标管理的说法正确的是( )。  【选项】  A.施工图设计文件审查后即可开展施工招标  B.采用资格后审方式进行施工招标的,投标文件应当以双信封形式密封  C.招标人应当规定最低投标限价和最高投标限价  D.有效投标不足3个的,评标委员会应当否决全部投标  【答案】B  20.【题干】二级公路上某座桥梁,孔径布置为4×30m。桥全长130m,施工过程中,该桥梁发生了主体结构垮塌的质量事故。该质量事故的等级为( )。  【选项】  A.一般质量事故  B.较大质量事故  C.重大质量事故  D.特别重大质量事故  【答案】 21.【题干】石质路堑施工采用微差爆破方法的优点有( )。  【选项】  A.使爆破面形成一个光滑平整的坡面  B.可减液13~23  C.加强了岩石破碎效果  D.可节省炸药  E.一次可形成数百米路基  【答案】BCD  22.【题干】柱板式挡土墙是由( )组成。  【选项】  A.挡土板  B.肋柱  C.锚杆  D.墙面板  E.沉降缝  【答案】ABC  23.【题干】关于提离水泥稳定碎石材料强度的说法,正确的有( )。  【选项】  A.适当增加水泥用量  B.增加材料分档备料个数  C.提高压实度标准  D.增加拌合用水量  E.采用二次拌合生产工艺  【答案】AB  24.【题干】关于滑升模板浇桥墩混凝土的说法,正确的有( )。  【选项】  A.宜采用高流动度混凝土  B.浇筑应分层分段进行  C.应采用插入式振动器振捣  D.为加快模板提升时间,可掺入一定数量的早强剂  E.宜采用半干硬性混凝土  【答案】BCDE  25.【题干】当隧道围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制时,适用的开挖方法有( )。  【选项】  A.全断面法  B.台阶法  C.中隔壁法(CD法)  D.交叉中隔壁法(CRD法)  E.环形开挖预留核心土法  【答案】CD  26.【题干】下列交通安全设施中,能起诱导视线作用的有( )。  【选项】  A.轮廓标  B.隔离棚  C.护栏  D.突起路标  E.防撞筒  【答案】CE  27.【题干】关于公路工程施工测量管理的说法,正确的有( )。  【选项】  A.对设计平面控制粧和高程控制桩等逐一进行确认接收,做好记录,办理交接桩签认手续  B.完成复测后,编制复测成果报告,经监理、设计单位签字确认后使用  C.在设计控制网点的基础上进行加密时,相邻加密桩点间保证通视且间距不宜超过300m  D.水准点加密时,沿路线每300m应有一个水准点  E.导线复测时,同一建设项目相邻施工段的导线应闭合,并满足同等精度要求【答案】ABCE  28.【题干】关于分包合同管理的说法,正确的有( )。  【选项】  A.监理人只与承包人有监理与被监理关系,对分包人在现场施工仅承担协调管理义务  B.承包人对分包工程的实施具有全面管理责任  C.监理人就分包工程施工发布的任何指示均应同时发给承包人和分包人  D.分包人不能直接向监理人提出付款申请  E.分包人的索赔要求只能向承包人提出  【答案】BOE  29.【题干】关于施工单位项目部驻地建设要求的说法,正确的有( )。  【选项】  A.自建房最低标准为活动板房,搭建不宜超过三层  B.项目经理部人均办公面积一般不小于6m2  C.生活污水排放应进行规划设计,设罝一级沉淀池  D.寒冷地区驻地办公区、生活区应采用集中供暖设计,严禁电力取暖  E.驻地采用院落封闭管理,距离集中爆破区300m以外  【答案】BD  30根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》,施工单位项目负责人对项目安全生产工作负有的职责有( )。  【选项】  A.按规定配足项目专职安全生产管理人员  B.组织制定项目安全生产教育和培训计划  C.督促落实本单位施工安全风险管控措施  D.督促项目安全生产费用的规范使用  E.依据风险评估结论,完善施工组织设计和专项施工方案  【答案】ABDE

56评论

就让我以朋友的身份自居

2020年二级建造师考试《机电工程》真题及答案

1.【题干】关于氧化镁电缆特性的说法,错误的是( )。

【选项】

A.氧化镁绝缘材料是无机物

B.电缆允许工作温度可达250℃

C.燃烧时会发出有毒的烟雾

D.具有良好的防水和防爆性能

【答案】C

2.【题干】下列风机中,属于按照排气压强划分的是( )。

【选项】

A.通风机

B.混流式风机

C.轴流式风机

D.单级风机

【答案】A

3.【题干】机电安装工程测量的基本程序内容中,不包括( )。

【选项】

A.设置纵横中心线

B.仪器校准或检定

C.安装过程测量控制

D.设置标高基准点

【答案】B

4.【题干】自动化仪表安装施工程序中,“综合控制系统试验”的紧后工序是( )。

【选项】

A.投运

B.回路试验、系统试验

C.交接验收

D.仪表电源设备试验

【答案】B

5.【题干】施工单位应急预案体系组成的文件不包括( )。

【选项】

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.专项施工方案

D.现场处置方案

【答案】C

6.【题干】建筑智能化工程中,电动阀门安装前应进行的试验是( )。

【选项】

A.模拟动作试验

B.阀门行程试验

C.关紧力矩试验

D.直流耐压测试

【答案】A

7.【题干】下列消防系统调试内容中,不属于自动喷水灭火系统的是( )。

【选项】

A.稳压泵调试

B.消防水泵调试

C.喷射功能调试

D.排水设施调试

【答案】C

8.【题干】电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为( )。

【选项】

额定载重量

额定载重量

额定载重量

额定载重量

【答案】D

9.【题干】下列文件中,不属于施工技术交底依据的是()。

【选项】

A.施工合同

B.施工组织设计

C.施工图纸

D.专项施工方案

【答案】A

10.【题干】下列响工进度的因素中,属于施工单位管理能力的是( )。

【选项】

A.材料价格的上涨

B.安装失误造成返工

C.新标准技术培训

D.施工图纸设计变更

【答案】B

11.【题干】下列施工质量控制行为中,属于事中控制的是( )。

【选项】

A.施工资格审查

B.施工方案审批

C.检验方法审查

D.施工变更审查

【答案】D

12.【题干】下列临时用电的做法中,存在事故隐患的是( )。

【选项】

A.电线电缆架空或穿管敷设

B.配电箱进线采用三相五线

C.电动工具均有漏电保护

D.照明箱外壳未接保护零线

【答案】D

13.【题干】下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是( )。

【选项】

A.对建筑垃圾进行分类

B.施工现场出口设置洗车槽

C.防腐保温材料妥善保管

D.施工后恢复被破坏的植被

【答案】B

14.【题干】机电工程项目成本控制的方法中,属于施工准备阶段控制的是( )。

【选项】

A.成本差异分析

B.施工成本核算

C.优化施工方案

D.注意工程变更

【答案】C

15.【题干】单机试运行方案由项目总工程师组织编制后,审定人是( )。

【选项】

A.项目经理

B.企业总工程师

C.建设单位负责人

D.总监理工程师

【答案】B

16.【题干】关于施工计量器具使用管理的说法,错误的是( )。

【选项】

A.属于强制检定的应按周期进行检定

B.企业应建立完善的计量器具管理制度

C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准

D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定

【答案】D

17.【题干】下列情况中,无需到供电部门办理用电手续的是( )。

【选项】

A.增加用电

B.变更用电

C.增设一级配电

D.新装用电

【答案】C

18.【题干】压力容器安装前,不需要查验的是( )。

【选项】

A.竣工图样和产品合格证

B.产品质量证明文件

C.压力容器监督检验证书

D.使用维护保养说明

【答案】D

19.【题干】砌体工程量小于100m3的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为( )。

【选项】

A.分部工程

B.分项工程

C.检验批

D.子分部工程

【答案】B

20.【题干】建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是( )。

【选项】

A.专业监理工程师

B.施工项目经理

C.设计单位技术负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】B

21.【题干】关于履带式起重机安全作业的说法,正确的有( )。

【选项】

A.履带最大地比压小于地面承载力

B.定期检验报告应在有效期内

C.负载行走应按说明书的要求操作

D.转场安拆均不需要检查验收

E.双机抬吊各承载小于额定载荷80%

【答案】ABCE

22.【题干】焊接作业时,焊工遵循的作业文件有( )。

【选项】

A.焊接作业指导书

B.焊接工艺评定报告

C.技术交底的记录

D.焊缝检验方案

E.焊缝热处理方案

【答案】ACDE

23.【题干】设备找正时,常用的检测方法有( )。

【选项】

A.钢丝挂线法

B.放大镜观察接触法

C.显微镜观察法

D.高精度经纬仪测量法

E.导电接触讯号法

【答案】ABDE

24.【题干】关于电力架空线路架设及试验的说法中,正确的有( )。

【选项】

A.导线连接电阻不应超过同长度导线电阻的2倍

B.检查架空线各相两侧的相位应一致

C.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次

D.导线连接处的机械强度不应低于导线强度的90%

E.检验导线接头的连接质量可用红外线测温仪

【答案】BCE

25.【题干】关于工业管道系统压力试验的说法,正确的有( )。

【选项】

A.脆性材料管道严禁气压试验

B.在热处理前完成管道的压力试验

C.试验合格后应及时填写试验记录

D.压力试验宜采用液体作为试验介质

E.严禁在金属材料的脆性转变温度下试压

【答案】ACE

26.【题干】下列设备中,属于工业整装锅炉附件的有( )。

【选项】

A.省煤器

B.引风机

C.风管除尘器

D.汽包

E.水冷壁

【答案】BC

27.【题干】金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有( )。

【选项】

A.罐壁强度

B.浮顶升降试验

C.储罐容积

D.排水管严密性

E.罐底严密性

【答案】ABDE

28.【题干】关于建筑室内管道安装的说法,正确的有( )。

【选项】

A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道

B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收

C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧

D.金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m

E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头

【答案】BCE

29.【题干】关于导管内穿线和槽盒内线的说法,正确的有( )。

【选项】

A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内

B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内

C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆

D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内

E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定

【答案】BCD

30.【题干】关于洁净空调风管制作的说法,正确的有( )。

【选项】

A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作

B.空调风管清洗后立即安装的风管可以不封口

C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口

D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处

E.矩形风管边长为800mm时不得有纵向拼接缝

【答案】BDE

(一)

【背景资料】

A安装公司承包一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调,给排水、建筑电气和消防工程等,A公司签订合同后,经业主同意,将消防工程分包给B公司。在开工前,A公司组织有关工程技术管理人员,依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料,对相关人员进行项目总体交底。

A公司项目部进玚后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。

风管制作材料有、镀锌纲板、角钢等。施工后,风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求,但防火阀安裴和风管穿墙(见图1)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工。

项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。

<>

图1风管及防火阀安装示意图

1.【题干】开工前,需要对哪些相关人员进行项目总体交底?

【答案】对项目部职能部门、专业技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员交底。

【考点】机电工程施工技术管理

2.【题干】项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?

【答案】①存在的问题是:漏风量测试与风管绝热顺序颠倒。

②会造成的后果:绝热层覆盖风管连接部位如:咬口缝、铆接孔、法兰翻边及关断连接处导致漏风量无法测试或者测量不准确,导致风管漏风。

【考点】通风与空调工程施工技术

3.【题干】本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式?

【答案】①本工程风管板材拼接应采用咬口连接和铆接。

②风管与风管的连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接。

【考点】通风与空调工程施工技术

4.【题干】图1的示意图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法?

【答案】不符合规范的要求:

①穿墙套管没说明材质。

②套管厚度不符合要求。

③套管与风管间填充材料不符合要求。

④防火阀未设支吊架。

正确做法:

①穿墙套管应为钢制预埋管或防护套管。

②防护套管厚度不小于。

③风管与防护套管间应采用不燃柔性材料封堵。

④边长大于或等于630mm的防火阀应设独立支吊架。

【考点】通风与空调工程施工技术

(二)

背景资料

某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程,主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分

项工程施工程序。施工方案内容主要包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装,制定了工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。

在施工过程中,发生了以下事件:

事件1:建设单位对配电母线槽用途提出新的要求,通知了设计单位但其未能及时修改出图,后经协调,设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后,由于建设单位工程款未及时支付给施工单位,导致母线槽未按原定采购计划生产,安装公司催促建设单位付款后,才使母线槽送达施工现场,但已造成工期延误。

事件2:母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。

问题

问题

1.【题干】安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?

【答案】安装公司编制的施工方案还应包括施工安排、施工进度计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求

编制内容应包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。

【考点】机电工程施工组织设计

2.【题干】表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。

【答案】母线槽第3节、第5节绝缘电阻测试值不符合规范要求。母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。

【考点】建筑电气工程施工技术

3.【题干】图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。

【答案】不符合规范的要求:

①圆钢吊架直径不符合要求。

②吊架间距不符合要求。

③母线槽转弯处没增设支架加强。

正确做法:

①圆钢吊架直径不得小于8mm。

②吊架间距不得大于2m。

③母线槽转弯处增设支架加强。

【考点】建筑电气工程施工技术

4.【题干】分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?

【答案】设计单位:设计单位其未能及时修改出图。

建设单位:建设单位工程款未及时支付给施工单位。

施工单位:没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮,送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求,造成返工。

【考点】机电工程施工进度管理

(三)

背景资料

某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括乙烷塔、丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。

安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求,按计划冲洗后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量。采取措施后冲洗合格。

试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在隔离挡板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。

监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满、根部收缩、弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行整顿和培训,作业人员的技术水平达到要求,项目进展顺利并按时完工。

1.【题干】制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?

【答案】①制冷机组滑动轴承间隙要测量:顶间隙、侧间隙、轴向间隙。

②顶间隙:压铅法。

侧间隙:塞尺测量。

轴向间隙:用塞尺或千分表测量。

【考点】机械设备安装工程施工技术

2.【题干】针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?

【答案】项目部在“三检制”的自检:操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、互检:操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查、专检:质量检验员对分布工程施工班组完成的作业或分项工程进行检验环节上出了问题。

【考点】机电工程施工质量管理

3.【题干】本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应在多长时间内向当地有关部门报告?

【答案】本工程的质量事故报告还应补充工程各参建单位名称、事故发生经过、伤亡人数、初步估计直接经济损失、事故初步原因、事故控制情况、其他应当报告的情况。

(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称;

(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

(3)事故的初步原因;

(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况;

(5)事故报告单位、联系人及联系方式;

(6)其它应当报告的情况。

【考点】机电工程施工质量管理

4.【题干】结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?

【答案】结构的一级焊缝中还可能存在:表面气孔、表面夹渣、焊瘤等

焊缝表面缺陷(如焊缝尺寸不符合要求,咬边、表面气孔、表面夹渣、表面裂纹、焊瘤、弧坑等);

【考点】机电工程焊接技术

(四)

背景资料

某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢筋混凝土结构,水泵泵组设计为三用一备,设计的一台2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水其中,鼓风机房冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。

在泵房阀门、材料进场开箱验收时,所有阀门的合格证等质量证明文件齐全,除有一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作,安装公司施工人员认为问题不影响阀门与管道的连接,遂将该阀门运至安装现场准备安装。

安装公司在起重机安装完成、验收合格后,整理起重机竣工资料。向监理工程师申请报验时,监理工程师认为竣工资料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料,要求安装公司补齐。

鼓风机房冷却水管道系统水压试验合格后,进行管道冲洗,冲洗压力和冲洗量满足要求,冲洗后验收合格。

问题

1.【题干】表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通,还有哪几种材料属于管道组成件?

【答案】Y型过滤器、六角螺栓、压制弯头、法兰垫片、压力表。

【考点】管道工程施工技术

2.【题干】安装公司施工人员在阀门开箱验收时的做法是否正确?应如何处置?

【答案】安装公司施工人员在阀门开箱验收时的做法错误。处理方法:对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

【考点】机电工程施工资源管理

3.【题干】在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法是否正确?说明理由。

【答案】在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法正确。特种设备安装检验及验收检验报告属于施工记录资料,属于竣工工程技术资料的范畴。

【考点】机电工程施工结算与竣工验收

4.【题干】鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗所需最小流量的计算应依据哪个规格的管道?

【答案】①鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是:排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

②系统冲洗的最低流速为

③系统冲洗所需最小流量的计算应依据DN100的管道计算。

【考点】管道工程施工技术

155评论

我们都在做梦

一、单选题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.在抗震设防烈度8度以上地区,砖砌体的转角处和交接处不能同时砌筑而又必须留置的临时间断应砌成()。

A.直橙

B.凸搓

C.马牙楼

D斜楼

【参考答案】D

2.基坑内采用深井降水时,水位监测点宜布置在()。

A.基坑周边拐角处

B.基坑中央

C.基坑周边

D.基坑坡顶上

【参考答案】B

3.关于模板拆除的说法,错误的是()。

A.先支的后拆,后支的先拆

B.先拆非承重模板,后拆承重模板

C.从下而上进行拆除

D.当混凝士强度达到规定要求时,方可拆除底模及支架

【参考答案】C

4.下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺合料的是()。

A.火山灰质材料

B.粉煤灰

C.钢渣粉

D.石灰石

【参考答案】D

5.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()h。

【参考答案】A

6.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-2003-2014,应由劳务分包人承担的工作费用是()。

A.提供生产、生活临时设施

B.提供现场工程地质资料

C.完成水、电、热等施工管线及道路

D.自身原因造成的质量返工

【参考答案】D

7.混凝土工程在冬季施工时正确的做法是()。

A.采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥

B.确定配合比时,宜选择较大的水胶比和坍落度

C.水泥、外加剂、矿物掺和料可以直接加热

D.当需要提高混凝土强度等级时,应按提高前的强度等级确定受冻临界强度

【参考答案】A

8.施工现场发生法定传染病时,向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是()。

小时内

小时内

小时内

小时内

【参考答案】B

9.关于一般工程施工顺序的说法,错误的是()。

A.先地下后地上

B.先结构后装饰

C.先围护后主体

D.先土建后设备

【参考答案】C

10.工人在10m高的脚手架上作业,根据国家标准,该作业属于()高处作业。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【参考答案】B

11.防水等级为I级的屋面防水工程需要设置()防水设防。

A.一道

B.两道

C.三道

D.四道

【答案】B

12.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()。

【答案】A

13.关于一般工程施工顺序的说法,错误的是()。

A.先地下后地上

B.先结构后装饰

C.先围护后主体

D.先土建后设备

【答案】C

14.施工现场一级防火作业要由()组织编制防火安全技术方案。

A项目负责人

B项目责任工程师

C专职安全员

D班组长

【答案】A

15.预制叠合板吊装工艺流程的主要工作有①测量放线,②摘钩,③支撑架体调节,4支撑架体搭设,⑤叠合板起吊与落位,⑥叠合板位置、标高确认,正确的吊装顺序是()。

【答案】C

16.工人在10m高的脚手架上作业,根据国家标准,该作业属于()高处作业。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】B

17.钢结构常用的焊接方法中,属于半自动焊接方法的是()。

A埋弧焊

B重力焊

C非熔化嘴电渣焊

D熔化嘴电渣焊

【答案】B

18.关于模板拆除的说法,错误的是()。

A.先支的后拆,后支的先拆

B.先拆非承重模板,后拆承重模板

C.从下而上进行拆除

D.当混凝土强度达到规定要求时,方可拆除底模及支架

【答案】c

19.钢筋安装时,对受力钢筋品种、级别、规格的检查应满足的数量要求()。

A.随机抽查2件

B.见证抽查3件

C.不少于3件

D.全数检查

【答案】D

20.建设单位向城建档案管理部门移交工程档案的时间是工程竣工验收后()内。

个月

个月

个月

个月

【答案】B

二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

21.下列属于钢筋力学性能的有()。

A.拉伸性能

B.冲击性能

C.疲劳性能

D.焊接性能

E.弯曲性能

【答案】ABC

22.影响钢筋混凝土梁的正截面破坏形式的主要因素有()。

A.配筋率

B.混凝土强度等级

C.截面形式

D.箍筋含量

E.荷载形式

【答案】ABC

23.混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能,包括()。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.抗渗性

E.抗冻性

【答案】ABC

24.在施工安全技术交底时,需要进行签字确认的人员包括()。

A.甲方代表

B.监理工程师

C.交底人

D.被交底人

E.专职安全员

【答案】CDE

25.投标人编制投标文件时,不得作为竞争性费用的有(》。

A.企业管理费

B.规费

C.税金

D.安全文明施工费

E.风险费

【答案】BCD

26.高强螺栓的连接形式有()。

A.摩擦连接

B.张拉连接

D.铆接

E.焊接

【答案】ABC

27.土方回填前,需要确定的施工参数有()。

A.回填土料含水率控制范围

B.铺土厚度

C.压实遍数

D.边坡坡度

E.基坑平面位置

【答案】ABC

28.属于一级动火作业的是()

A.储存过易燃液体的容器

B.各种受压设备

C.小型邮箱

D.比较密封的室内气

E.堆有大量可燃物的场所

【答案】ABDE

29.强夯地基施工结束后,应进行检验的指标是()。

A.总夯沉量的检验

B.地基承载力检验

C.桩身完整性检验

D.变形指标检验

E.被夯地基土质检验

【答案】BD

30.钢结构工程在雨期施工时,正确的做法有()。

A.高强螺栓应在干燥封闭环境下储存

B.焊条储存应防潮并烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过3次

C.焊接作业区的相对湿度不大于90%

D.构件涂装后,4小时内不得雨淋

E.若焊缝部位比较潮湿,在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烤干

【答案】ACDE

三、实务操作和案例分析题(共4题,每题20分)

案例一

背景资料:某施工单位中标一汽车修理厂项目,包括1栋七层框架结构的办公楼、1栋钢结构的车辆维修车间及相关配套设施。施工中发生了以下事件。

事件一:维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板,材料进场后专业监理工程师要求全数抽样复验。施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。

事件二:维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接。专业监理工程师在巡检时发现,施工人员正在用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面,当螺栓不能自由穿入时,工人现场用气割扩孔,扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的倍。

事件三:维修车间主体结构完成后,总监理工程师组织了主体分部验收,质量为合格。

事件四:办公楼外防护采用扣件式钢管脚手架,搭设示意如图1-1

图1-1扣件式钢管脚手架构造剖面示意图

【问题】

1.事件一中专业监理工程师的要求是否合理,并说明理由。

2.指出事件二中错误之处,并说明理由。高强度螺栓连接摩擦面的处理方法还有哪些?

3.事件三中分部工程质量验收合格的规定是什么?

4.分别阐述图1中A、B、C做法是否符合要求?并写出正确做法。写出D的名称。

【解析】

1.合理。(1)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板需要全数抽样复检。本批钢材板厚为40mm,且吊车梁有Z向性能要求,所以需要全数抽样复检。

2(1)不妥一:工人现场用气割扩孔;(1)螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。

(2)不妥二:扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的倍;(1)修整或扩孔后的孔径不应超过倍螺栓直径。(1)(2)喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法(3)

3.(1)所含分项工程的质量均应验收合格;(2)质量控制资料应完整;(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定;(4)观感质量应符合要求。

4.(1)A:不符合要求,防护栏杆上杆高地高度因为;

(2)B:符合要求,防护栏杆下杆离地高度应为;

(3)C:不符合要求,挡脚板高度不应小于180mm

(4)D:连墙件

案例二

背景资料某教学楼工程,位于市区居民小区旁地下1层,地上4层,总建筑面积万㎡,基础形式为钢筋混凝土筏板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构,混疑土强度等级C30,其内有一阶梯教室,最大跨度16m,室内结构净高事件一施工单位编制了混凝土模板支撑架工程专项施工方案,并报总监理工程师审批后实施。架体搭设完成后,施工单位项目技术负责人,专项施工方案编制人员、专职安全管理人员和监理工程师进行了验收。事件二:某日22:30,市城管执法人员接群众举报,工地内有产生噪声污染的施工作,严重影响周边居民的休息。城管执法人员经调查取证后了解到,噪声源为地下室基础底板混凝土浇筑施工,在施工现场围墙处测得噪声为,施工单位办理了夜间施工许可证,并在附近居民区进行了公告。事件三某日上午施工单位在阶梯教室内拆除模板作业时,因工人操作不当,导致模板支撑架坍塌,造成3人死亡2人重伤,直接经济损失580万元。后经调查,拆模工人是当天临时进场,没有参加班前教育培训活动,直接进入现场进行拆除现场进行拆除模板作业,没有戴安全带,有工人穿皮鞋。工作事件四在主体结构实体检验时,首层两根柱子的混凝土强度等级为C28。

【问题】

1.指出事件一中的错误做法,说明理由

2.事件二中基础底板混疑土浇筑行为是否违法?说明理由

3.事件三中,判断该起安全事故等级,并说明理由。在该起生产安全事故中,针对进场拆模工人,施工单位项目部有哪些安全责任未落实?

4.事件四中混疑土强度等级为C28的柱子按昭规范该如何处理?

【解析】

1.错误一:报总监理工程师审批后实施错误。(1)理由:专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章。阶梯教室室内模板搭设高度超过了8m,施工单位还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。(2)错误二架体搭设完成后,施工单位项目技术负责人,专项方案编制人员,专职安全管理人员和监理工程师进行了验收错误。(1)理由:总承包单位和分包单技术负责人或授权委派的专业技术人员,项目负责人,总监理工程师、专业监理工程师、有关勘察、设计和监测单位项目:技术负责人也应参加验收。

2.违法。(1)理由:夜间施工(一般指当日22时至次日6时)期间的噪声排放应不超过55dB

3.(1)较大安全事故。(1)理由:死亡人数为3人以上,10人以下时为较大安全事故。(2)拆模工人为临时工;(1)作业前未进安全技术交底(1)拆除作业周围未进行隔离;(1)工作时未佩戴安全带、防滑鞋。

4.当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1)经返工、返修或更换构件、部件的,应重新进行验收(1)2)经有资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的,应予以验收;(1)3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的,可予以验收;(1)4) 经返修或加固外理能够满足结构可靠性要求的,可根据技术外理方案和协商文件进行验收。

案例三

背景资料:某新建办公楼工程,地下2层,地上20层,建筑面积24万m,钢筋混凝土框架剪力墙结构,M公司总承包施工。

事件一:M公司编制了施工进度计划网络图,如图3-1所示

事件二:M公司将图3-1的施工进度计划网络图报送监理单位后,总监理工程师发现E工作应该在B工作完成后才能开始,要求M公司修改,M公司按监理单位提出的工序要求调整了进度计划各项工作持续时间不变

事件三:监理单位对M公司修改后的施工进度计划进行宙核,要求M公司在计划实施中确保修改后的进度计划总工期应与原计划总工期保持不变,原计划各工作相关参数见表3-2

表3-2

事件四:M公司拟在工程施工中推动应用“四新”技术,以加快进度,提高工程质量和安全生产水平。

【问题】

1.写出事件1中施工进度计划的关键线路(以工作表示)并计算总工期

2.写出事件2中,M公司修改后的进度计划的关键线路(以工作表示)并计算总工期

3.事件三中,从赶工费用最优的角度考虑,写出应压缩的工作项,每项工作压缩天数,列式计算所需赶工费用(元)

4.在进行工期优化时,选择优化对象,应考虑那些因素?

5.时间四中,四新技术,是指哪四个方面的内容?

【解析】

1.关键线路为:A→CE→G→H: (2分)总工期=5+4+9+2+3=23天(2分)

2.关键线路为:A→B→E→G-H;(2分)总工期=5+7+9+2+3=26天(2分)

应压缩的工作项有E、F、H(1分)2E工作压缩2天,花费2x1000=2000元 F工作压缩1天,花费1000元 H工作压缩1天,花费1500元(2分)

3所需赶工费用=2000+1000+1500=4500元(1分)

4.选关键工作压缩,选择优化对象应考虑下列因素

(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作:(2)有备用或替代资源的工作

(3)短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。(4分)

5.四新”技术包括新技术、新工艺、新材料、新设备。(4分)

案例四

背景资料:建设单位A与总承包B与5月30日签订了某科研实验楼的总承包合同,合同中约定了变更工作事项。B公司编制了施工组织设计与进度计划,并获得监理工程师批准。B公司将工程桩分包给C公司,并签订了分包合同,施工内容为混凝土灌注桩600根,桩直径600mm桩长20m,混凝士充盈系数。分包合同约定,6月18日开工。7月17日完工。打桩工程直接费单价为280元m综合费率为直接费的20%。在施工过程中发生了下列事件:

事件一:由于C公司桩机故障,C公司于6月16日以书面形式向B公司提交了延期开工申请,工程于6月21日开工

事件二:由于建设单位图纸原因,监理工程师发出6月25日开始停工6月27日复工指令。7月1日开始连续下一周罕见大雨,工程桩无法施工,停工7天。

事件二:7月10日,由于建设单位图纸变更,监理工程师下达指令,增加100根工程桩 (桩型同原工程桩公司书面向监理工程师提出了工程延期及变更估价申请。

【问题】

1事件一中,C公司提出的延期申请是否有效?说明理由。

2事件二中,工期索赔是否成立?说明理由。如果成立索赔工期为多少天?

3事件三中,可索赔工期多少天?并列出计算式。合理索赔金额是多少(保留小数点后两位)?并列出计算式。工程桩直接费单价是否可以调整?说明理由

【解析】

1.无效(2分)理由:桩机故障属C公司自己的责任,因此造成的工程延期无法索赔。(2分)

2.(1)成立。(1分)因建设单位图纸原因造成的工期损失,由建设单位承担,可以索赔2天。(2分)

(2)成立。(1分)罕见大雨属不可抗力,不可抗力造成的工期损失由建设单位承担,可以索赔7天。(2分)总共可以索赔2+7=9天(2分)

3.(1)100÷(60030)=5天,(2分)可以索赔5天:(1分)

(2)(1+20%)=万元(2分)可以索赔万元(1分)

(3)可不调整。(1分)变更估价时,合同内有相同项目的,按相同项目单价计算。(1分)