回答数
3
浏览数
4390
地球离了你照样转
2017年一级建造师《公路工程》案例分析题及答案
案例1
[背景材料]某沿海大桥,其主墩基础有40根桩径为的钻孔灌注桩,实际成孔深度达50m。桥位区地质为:表层为5m的砾石,以下为37m的卵漂石层,在以下为软岩层。承包商采用下列施工方法进行施工:
场地平整,桩位放样,埋设护筒之后,采用冲击钻进行钻孔。然后设立钢筋骨架,在钢筋笼制作时,采用搭接焊接,当钢筋笼下放后,发现孔底沉淀量超标,但超标量较小,施工人员采用空压机风管进行扰动,使孔底残留沉渣处于悬浮状态。之后,安装导管,导管底口距孔底的距离为35cm,且导管口处于沉淀的淤泥渣之上,对导管进行接头抗拉试验,并用倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验,试验合理后,进行混凝土灌注,混凝土塌落度18cm,混凝土灌注在整个过程中均连续均匀进行。
施工单位考虑到灌注时间较长,在混凝土中加入缓凝剂。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为,在随后的灌注过程中,导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到10m时,出现塌孔,此时,施工人员立即用吸泥机进行清理;当灌注混凝土进行到23m时,发现导管埋管,但堵塞长度较短,施工人员采取用型钢插入导管的`方法疏通导管;当灌注到27m时,导管挂在钢筋骨架上,施工人员采取了强制提升的方法;进行到32m时,又一次堵塞导管,施工人员在导管在导管始终处于混凝土中的状态下,拔抽抖动导管,之后继续灌注混凝土,直到顺利完成。养生一段时间发现有断桩事故。
[问题]:
(1) 断桩可能发生在何处,原因是什么?
(2) 在灌注水下混凝土时,导管可能出现的问题有哪些?
(3) 若在施工过程中出现钢筋笼上浮,则原因为什么?
(4)钻孔灌注桩的施工的主要工序是?
(5)塞管处理的方法有哪些?
(6)钻孔的方法有哪些?
[参考答案]:
(1)a.可能发生在10m处:吸泥机清理不彻底时,形成灌注桩中断或混凝土中夹有泥石。
b.可能发生在27m处;采取强制提升而造成导管脱节。
(2)进水,塞管,埋管
(3)a:导管提升钩挂
b:混凝土灌注不应匀速进行。(当导管底口低于钢筋笼底部3m至高于钢筋笼底2m之间,且混凝土表面在钢筋笼底部上下1m之间时,应放慢混凝土灌注速度)
(4)埋设护筒,制备泥浆,钻孔,清底,钢筋笼制作与吊装,灌注水下混凝土
(5)可采用拔抽抖动导管(不可将导管口拔出混凝土面)
当所堵塞的导管长度较短时,也可以用型钢插入导管内来疏通导管,也可以在导管上固定附着式振捣器进行振动
(6)冲击法 冲抓法 旋转法
案例2
[背景材料]某公路桥梁,下部构造为桩柱式桥墩,重力式桥台。施工单位工程部门在编制工程质量控制体系实施细则时,对墩柱施工明确规定质量控制关健点如下:
1、柱身钢筋骨架质量控制
2、柱身平面位置控制
3、柱身模板强度、刚度和支撑定位控制
4、柱身砼分层浇筑振捣质量控制
在进行关健点质量控制的措施上,要求相关检测数据必须满足质量评定标准规定的偏差值,并规定墩柱主要检测内容为:断面尺寸,柱墩顶高程、竖直度、相邻间距。
[问题]
1、质量控制点有否不当、请指出。
2、如果基本要求满足评定标准规定,按以上墩柱主要检测内容检测合格,对砼浇筑外观签定扣分后,可否进行其分项工程质量评定,如不能进行,请说明理由。
[参考答案]:
质量控制点有错误和遗漏:柱身钢筋骨架质量控制应该是柱身锚固钢筋预埋质量控制,柱身模板强度、刚度和支撑定位控制应该是柱身模板接缝错台控制。应当增加柱身垂直度控制。
2、按给定条件,不能进行其分项工程质量评定,因为主要主要检测内容中没有砼强度检验。
没有什么撑得住时间
案例三
背景资料:某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程,该工程主要包括 4 台 50000m³;浮顶原油储罐及 其配套系统和设施。工程公司项目部对 50000m³;浮顶罐的施工方案进行了策划,确定罐壁焊缝采用自动焊的 主体施工方案,为了减少脚手架的塔设和投入,选用了适宜的内挂脚手架正装法组装管壁。确定主体施工方 案后项目部编制了施工组织设计,并按规定程序进行了审批。
施工过程中,发生了如下事件:
事件 1:由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场,为不影响过程进度,项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧焊(手工焊)。为此,项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计,由项目总工程师批准后实施。在施工过程中被专业监理工程师发现,认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改,项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求,因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。
事件 2:修改罐壁焊接方法后,工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接作为质量控制的重点,制定了合理的焊接顺序和工艺要求,并编制了质量预控制方案。
事件 3:在对第一台焊接的 50000m³;浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷分析中,认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷,是影响焊接质量的主要因素。项目部采用因果分析方法,找出了焊缝产生气孔 的主要原因,制订了对策表。在后续的焊接施工中,项目部落实了对策表内容,提高了焊接质量。
问题
1.说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。
2.事件 1 中,为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求?
3.写出储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求。
4.事件 3 中,项目部制定的对策表一般包括哪些内容?
参考答案
1.外搭脚手架与内挂脚手架的区别有:
(1)脚手架搭设方法不同。
外搭脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;内挂脚手架每组对一圈壁板,组成环形脚手架,作业人员可组对安装上一层壁板;脚手架从下至上交替使用。
(2)挂设移动小车位置不同。
外搭脚手架在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工。
(3)施工位置不同。
外搭脚手架在壁板内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧施工。
(4)脚手架费用不同:外搭脚手架正装法,脚手架随罐壁板升高而逐层搭设,内挂脚手架正装法,一台储罐施工用2-3层脚手架,1-2个楼梯间,脚手架从下至上交替使用;所以项目部采用内挂脚手架正装法,可以节约脚手架费用。
2.不符合要求的'理由:施工单位的审批和实施程序不正确。
施工组织设计一经批准,施工单位 和工程相关单位应认真贯彻执行,未经审批不得擅自修改,原则的重大变更,须履行原审批手续。
3.储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊的焊接顺序和焊接工艺:
先焊纵向焊缝,后焊环向焊缝;当焊完相邻两圈壁板的纵向焊缝后,再焊其间的环向焊缝。焊工应均匀分布,并沿同一方向施焊。
4.包括的内容主要有:影响因素(人机料法环)、具体原因的序号;应采取的措施;执行单位或者执行人。
案例四
背景资料:某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等,为节能减排,新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施。炼钢车间起重机梁轨顶标高,为多跨单层全钢结构(塔楼部分多层)。 炼钢工艺采用顶底复合吹炼,转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9,P=)经加料跨屋面输送至氧枪阀门室。
该项目由具有承包资质的A公司施工总承包。在分包单位通过资格预审后,经业主同意,A公司将氧气站、煤气站和余热发电站机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。
A 公司项目部进场后,根据图纸、合同、施工组织设计大纲、装备技术水平集现场施工条件进行施工组织总设计编制,塔楼钢结构和工艺设备采用塔吊主吊方案经过批准通过。项目实施过程中,项目部在安全和质量管理方面采取措施如下:
措施 1:针对工程特点,塔楼施工现场存在危险源较多,项目部仅对临时用电触电危险、构件加工机械伤害危险、交叉作业物体打击危险以及压力试验、冲洗、试运转等危险源进行辨识和评价,经公司审定,补充完善后,制定了相应安全措施和应急预案,健全现场安全管理体系。
措施 2:针对氧气管道管口错边量超标,内壁存在有只、锈蚀、铁屑等原因易引起燃烧爆炸事故,项目部编制施工方案时,制订了包括材料检验、管道试验等关键工序为内容的施工工艺流程,经批准后严格执行。
措施 3:氧气站球罐的球壳板和零部件进场后,A 公司项目部及时组织检查和验收,确保分包单位按计 划现场组焊。
问题
公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须取得哪几种技术资格。
公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程?
3.措施 1,塔楼作业区域还有哪些危险源因素?
4.措施 2,氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?
5.措施 3,球壳板制造质量现场应如何检查?
参考答案
1.(1)资格预审内容包括:基本资格审查和专业资格审查,专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:施工经历;人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;施工方案,包括履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括申请人的资产负债表,现金流量表等。
(2)技术资格:GC2以上的管道安装资质、球形罐现场组焊的A3级以上制造资质。
2.炼钢车间、氧气站、煤气站、塔楼等机电安装单位工程。
3.高空作业和吊装作业,焊接有弧光(光能伤害)、无损检测有辐射(放射伤害),管道冲洗有化学物质伤害,火灾、密闭容器窒息等危险源因素。
4.氧气管道施工还应包括的关键工作有:安装施工测量放线、沟槽开挖及管沟砌筑、管道敷设及安装、管理与设备连接、吹洗、仪表安装、试压、防腐与保温、调试与试运行。
5.球壳板检查:外形尺寸检查,逐张进行成型和和尺寸检查。球壳板曲率检查,允许间隙 3mm;球壳板几何尺寸检查,长度方向弦长允许偏差值为±,任意宽度方向弦长为±2,对角线弦长为±3,两条对角线间的距离±5。
案例五
背景资料:A 安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供(供电、供冷、供热)机组、 配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采 购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。
A 安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见下表)、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供自己、水泵等设备检查、结对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点、做好施工记录,保证安装质量, 达到设计及安装说明书要求。
在施工中发生了以下 3 个事件:
事件1:项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为120元m,在 3月22日结束时检测, B公司只完成电缆排管施工1000m,但支付给 B 公司的工程进度款累计已达 160000元,项目部对 B 公司提 出警告,要求加快施工进度。
事件2:在热水管道施工中,按施工图设计位置施工,碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更,要求改变热水管道的走向,结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。
问题
1.业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数?
2.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤?
3.计算事件 1 中的 CPI 和 SPI 及其影响,请问是否影响总工期?
4.请问事件 2 中承包单位如何才能修改图纸?请问延误是否影响工期?
5.针对事件 3 中,施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错?
参考答案
1.泵的性能参数和机械设备安装一般程序。施工单位应检查水泵的流量、扬程、轴功率、转速、效率和必需汽蚀余量。
2.三联供机组就位后,试运行前还有以下安装步骤:三联供机组吊装就位后的安装工序包括安装精度调整与检测、设备固定与灌浆、零部件装配、润滑与设备加油、试运转。
3.(1)CPI=BCWPACWP=已完工程预算费用已完工程实际费用=1000x120160000=;费用超支。
SPI=BCWPBCWS=已完工程预算费用计划工程预算费用=1000x120(200020x12)x120=<1;进度拖后。
(2)影响,因为电缆排管施工处于关键线路,延误必会影响总工期。
4.(1)如发现设计有问题或因施工方面的原因要求变更设计,应提出设计变更,办理签认后方可更改。重大设计变更由项目总工程师组织研究、论证后,提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核,决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书,还应附有工程预算变更单,经建设、监理、施工单位会签后生效。
(2)不影响工期。理由:水泵及管道安装工作在非关键线路上,是非关键工作,总时差为50d; 原计划到4月9日完工,拖延到4月29日才完成,说明工作延误20天,延误时间没有超出总时差,所以不影响工期。
5.针对事件 3 中,施工单位证明自己没有过错需要以下资料:施工图纸、设备技术资料、设计说明书、设计变更单及有关技术文件;合同。
想要保护的人都比我坚强
案例分析题(一)
背景资料:某办公楼工程。地下二层,地上十层,总建筑面积27000m3,现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。双方约定工期为20个月,建设单位供应部分主要材料。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如图所示),该计划通过了监理工程师的审查和确认。
施工总精度计划网络图(时间单位:月)
事件二:工作B(特种混凝土工程)进行1个月后,因建设单位原因修改设计导致停工2个月。设计变更后,施工总承包单位及时想监理工程师提出了费用索赔申请(如表所示),索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。
费用索赔申请一览表
事件三:在施工过程中,由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位,致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月:部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月;在工作F进行过程中,由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题,被监理工程师责令整改,致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。
事件四:施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料,经计算分析,各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下图所示。
各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表
问题
1. 事件一中,施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)?
2. 事件二中,费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。
3. 事件三中,分别分析工作K、H、F的总时差,并判断其进度偏差对施工总期的影响,分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期索赔是否成立?
4. 事件四中,根据“ABC分类法”,分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。
参考答案:
1、事件一中,施工总包单位应该重点控制的线路为:①→②→③→⑤→⑧→⑩→⑪
2、事件二中,索赔申请表中有下列不妥:
(1)机械设备闲置费补偿计算不妥。理由是:根据相关规定,机械设备闲置不应按台班费计算,而应该折旧费计算。
(2)人工窝工补偿计算不妥。理由:根据相关规定,人工窝工应按工效降低计算,不应按原人工费单价计算。
3、事件三中,TFK=2月,TFH=0,TFF=2月;
K工作拖后3个月,影响工期1个月,同时施工单位提出工期索赔成立,理由是:该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致。 H工作拖后1个月,影响工期1个月,同时施工单位提出工期索赔不成立,理由是:该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致。
F工作拖后1个月,不影响总工期,同时施工单位提出工期索赔不成立,理由是:该工作总时差为2个月,延误时间1个月,不影响工期,并且该事件也是由于施工单位施工质量不符合要求所致。
4、根据ABC分类法,累计频率在0-80%属于A类材料,重点管理,累计频率在80%-90%属于B类材料,次重点管理。根据事件四资料,A类材料有:实木门、铝合金窗、细木工板、瓷砖;B类材料有:实木地板。
案例分析题(二)
背景资料:某办公楼工程,建筑面积45000m²,钢筋混凝土框架—剪力墙结构,地下一层,地上十二层,层高5m,抗震等级一级,内墙装饰面层为油漆、涂料,地下工程防水为混凝土自防水和外*卷材防水。
施工过程中,发生了下列事件:
事件一:项目部按规定向监理工程师提交调查后HRB400EΦ12钢筋复试报告。主要检测数据为:抗拉强度实测值561Nmm²,屈服强度实测值460Nmm²,实测重量(HRB400E Φ12 钢筋:屈服强度标准值400Nmm²,极限强度标准值540Nmm²,理论重量)。
事件二:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下:
事件三:监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中,发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病,下大了整改通知单。
事件四:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。
问题:
1.事件一中,计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数),并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。
2.事件二中,指出验收表中的错误,计算表中正确数据的允许偏差合格率。
3.事件三中,涂饰工程还有哪些质量通病?
4.事件四中,地下工程防水分为几个等级?Ⅰ级防水的标准是什么?防水混凝土验收时,需要检查哪些部位的设置和构造做法?
参考答案:
1、事件一中,强屈比=抗拉强度屈服强度=561460=,小于不合格
超屈比=屈服强度实测值屈服强度标准值=460400=,小于合格
(试题中将两个概念屈强比于超屈比两个概念混淆了,其实这两个概念是不一样的)
重量偏差=(),不大于8%,合格(GB50204-2002,2011版表)
2、事件二中错误之处:层高大于5米,允许偏差10mm。
表中允许偏差合格率分别为:基础80%、柱梁墙70%、剪力墙80%、层高70%、柱高层高80%(GB50204-2002,2011版表)
3、涂饰工程还有下列通病:泛碱、咬色、疙瘩、砂眼、漏涂、起皮和掉粉。
4、地下防水共分为四个等级,其中一级防水标准是:不允许渗水,结构表面可有少量湿渍。
防水混凝土验收时需要检查:防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带穿墙管道、埋件等设置和构造做法是否符合设计要求。
优质建造师问答知识库