回答数
3
浏览数
2098
脚踏两条船您裤裆还好吗
【篇一】2020年二级建造师考试《建筑实务》考点梳理:地基基础工程施工质量管理
(1)施工过程中应采取减少基底土扰动的保护措施,机械挖土时,基底以上200mm~300mm厚土层应采用人工配合挖除。
(2)灌注桩成孔的控制深度应符合下列要求:
1)摩擦型桩:应以设计桩长控制成孔深度;端承摩擦桩必须保证设计桩长及桩端进入持力层深度。当采用锤击沉管法成孔时,桩管入土深度控制应以高程为主,以贯入度控制为辅。
2)端承型桩:当采用钻(冲)、人工挖掘成孔时,必须保证桩端进入持力层的设计深度;当采用锤击沉管法成孔时,桩管入土深度控制应以贯入度为主,以高程控制为辅。
二、地基工程
砂和砂石地基施工质量要点
砂宜选用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当选用细砂或粉砂时应掺加粒径25~35mm的碎石,分布要均匀。
三、桩基工程
1.钢筋笼制作与安装质量控制
(1)钢筋笼宜分段制作,分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三因素综合考虑。
(2)加劲箍宜设在主筋外侧,主筋一般不设弯钩。为避免弯钩妨碍导管工作,根据施工工艺要求所设弯钩不得向内圆伸露。
(3)环形箍筋与主筋的连接应采用点焊连接,螺旋箍筋与主筋的连接可采用绑扎并相隔点焊,或直接点焊。
2.泥浆护壁钻孔灌注桩施工过程质量控制
成孔(保证桩孔垂直、防止坍孔、防止偏斜、位移)→护筒埋设→护壁泥浆和清孔(第一次清孔在提钻前,第二次清孔在沉放钢筋笼、下导管后。)→水下浇筑混凝土。
水下混凝土浇筑
第一次浇筑混凝土必须保证底端能埋入混凝土中~,以后的浇筑中导管埋深宜为2~6m。灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出~。
四、土方工程
(1)挖土必须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水,地下水位应保持低于开挖面500mm以下。
(2)挖土前,应预先设置轴线控制桩及水准点桩,并要定期进行复测和校验控制桩的位置和水准点标高。工程轴线控制桩设置离建造物的距离一般应大于2S(S为挖土深度)。水准点标高可放在已有的建筑物或构筑物上(已稳定无变化),也可在离建造物稍远的地方设置水准点。
(3)土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑坡口处。
(4)基坑开挖完毕,应由总监理工程师或建设单位组织施工单位、设计单位、勘察单位等有关人员共同到现场进行检查、验槽,核对地质资料,检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合,有无破坏原状土结构或发生较大扰动的现象。经检查合格,填写基坑槽验收、隐蔽工程验收记录,及时办理交接手续。
(5)验槽时,应做好验槽记录。对柱基、墙角、承重墙等沉降灵敏部位和受力较大的部位,应作出详细记录。如有异常部位,应会同设计等有关单位进行处理。
(6)土方回填
填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具经试验确定。填方应按设计要求预留沉降量,一般不超过填方高度的3%。冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉降量比常温时适当增加。
五、验收
地基基础分项工程、分部(子分部)工程质量的验收,均应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请,然后由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规范规定进行验收。
【篇二】2020年二级建造师考试《建筑实务》考点梳理:单位工程进度计划的内容
单位工程进度计划的内容一般应包括:
(1)工程建设概况:拟建工程的建设单位,工程名称、性质、用途、工程投资额,开竣工日期,施工合同要求,主管部门的有关部门文件和要求,以及组织施工的指导思想等。
(2)工程施工情况:拟建工程的建筑面积、层数、层高、总高、总宽、总长、平面形状和平面组合情况,基础、结构类型,室内外装修情况等。
(3)单位工程进度计划,分阶段进度计划,单位工程准备工作计划,劳动力需用量计划,主要材料、设备及加工计划,主要施工机械和机具需要量计划,主要施工方案及流水段划分,各项经济技术指标要求等。
赠空欢
“得实务者得二建”,二级建造师《建筑实务》这门科目内容繁多复杂,很多考生反应不利于记忆。因此我为大家总结了核心知识点,希望可以帮助到正在备考二建的考生!
考点:民用建筑分类(&&)
(1)住宅建筑按层数和高度分类:1~3层为低层住宅,4~6层为多层住宅,7~9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。
(2)除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
考点:建筑的组成(&&)
建筑物由结构体系、围护体系和设备体系组成。
1.结构体系
上部结构:墙、柱、梁、屋顶等;
地下结构;基础结构。
2.围护体系
围护体系:屋面、外墙、门、窗等组成
3.设备体系
设备体系:给排水系统、供电系统(强电弱电)和供热通风系统。
考点:常用的建筑钢材及其力学性能(&&&)
一、抗震钢筋的要求
国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:在表2A311031中已有带肋钢筋牌号后加E(例如:HRB400E、HRBF400E)。该类钢筋除应满足以下(1)、(2)、(3)的要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。
(1)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于;
(2)钢筋实测屈服强度与表2A311031规定的屈服强度特征值之比不大于;
(3)钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
二、建筑钢材的力学性能
钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,
包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
(一)拉伸性能:
屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。
强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。
钢材的塑性指标用伸长率来表示,伸长率越大,钢材的塑性越大。
(二)冲击性能:
脆性临界温度的数值越低,钢材的低温冲击性能越好。
(三)疲劳性能:
钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,与其抗拉强度成正比。
考点:砂浆、砌体的技术性能与应用(&&)
砂浆是由胶凝材料、细集料、掺合料和水配制而成的材料,在建筑工程中起粘结、衬垫和传递应力的作用,主要用于砌筑、抹面、修补和装饰工程。
(一)砂浆的组成材料
砂浆的组成材料包括胶凝材料、细骨料、掺合料、水和外加剂。
1、熟读胶凝材料建筑砂浆常用的胶凝材料有水泥、石灰、石膏等。在选用时应根据使用环境、用途等合理选择。在干燥条件下使用的砂浆既可选用气硬性胶凝材料(石灰、石膏),也可①也有称细集料,在建筑砂浆中起骨架作用,建筑工程中通常称细骨’料。选用水硬性胶凝材料(水泥);若在潮湿环境或水中使用的砂浆,则必须选用水泥作为胶凝材料。
2、细骨料
对于砌筑砂浆用砂,优先选用中砂,既可满足和易性要求,又可节约水泥。毛石砌体宜选用粗砂。另外,砂的含泥量也应受到控制。
砂浆用在、还可根据原材料情况,采用人工砂、山砂、海砂、特细砂等,但应根据经验并经试验后,确定其技术要求。在保温砂浆、吸声砂浆和装饰砂浆中,还采用轻砂(如膨胀珍珠岩)、白色砂或彩色砂等。
3、掺合料
掺合料是指为改善砂浆和易性而加入的无机材料,例如:石灰膏、电石膏、黠土膏、粉煤灰、沸石粉等。掺合料对砂浆强度无直接贡献。
(二)砂浆的主要技术性质
1、流动性(稠度)
稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度表示,沉入深度越大,砂浆的流动性越大。
2、保水性
用分层度表示,砂浆的分层度不得大于30mm。
3、抗压强度与强度等级
砂浆强度等级是以边长为的立方体试块,在标准养护条件,用标准试验方法测得28d期龄的抗压强度值(单位为Mpa)确定。
4、评定
①立方体试件以3个为一组进行评定,以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值(f2)(精确至)。
②当三个测值的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中问值的15%时,则把最大值及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值;
③如有两个测值与中间值的差值均超过中间值的15%时,则该组试件的试验结果无效。
考点:土方回填(&&&)
【考点内容】
土方回填前,应根据工程特点、土料性质、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具,并确定:回填土料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。重要土方回填工程或采用新型压实机具的,应通过填土压实试验确定施工参数。
(一)土料要求与含水量控制
土料要求:一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土、。填方土应尽量采用同类土。
含水量控制:土料含水量一般以手握成团、落地开花为适宜。
(二)土方填筑与压实
(1)填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。
(2)填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
(3)填土应尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数λ0表示。填土应控制土的压实系数λ0满足设计要求。
1、一般柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。-(注定脚短)
2、偶然荷载:撞击、爆炸、地震作用、龙卷风、火灾等。-(暴击烽火地)
3、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。力学性能包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能包括弯曲性能和焊接性能。-(力学拉冲皮,工艺弯曲焊)
4、混凝土的和易性包括:流动性、粘聚性和保水性。-(留保据)
5、影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括:单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。-(温水煮砂石)
6、影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺
(1)原材料方面的因素包括:水泥强度与水胶比,骨料的种类、质量和数量,外加剂和掺合料。-(外掺胶骨泥)
(2)生产工艺方面的因素包括搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期。-(绊倒温湿龄)
7、混凝土的耐久性包括:抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。-(东华亲身监视)
8、安全玻璃包括:钢化玻璃、均质钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。-(钢质货架)
9、节能装饰性玻璃包括:着色玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃。-(墨色重)
10、影响保温材料导热系数的因素-(棺材室温热)
你是我心暖的理由
【篇一】2020年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》知识点:基坑工程安全管理
基坑工程监测包括支护结构监测和周围环境监测。
1.支护结构监测包括
(1)对围护墙侧压力、弯曲应力和变形的监测;
(2)对支撑(锚杆)轴力、弯曲应力的监测;
(3)对腰梁(围檩)轴力、弯曲应力的监测;
(4)对立柱沉降、抬起的监测等。
2.周围环境监测包括
(1)坑外地形的变形监测;
(2)邻近建筑物的沉降和倾斜监测;
(3)地下管线的沉降和位移监测等。
二、地下水的控制方法
地下水的控制方法主要有集水明排、真空井点降水、喷射井点降水、管井降水、截水和回灌等。
三、基坑施工应急处理措施
(1)在基坑开挖过程中,一旦出现渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时处理。
(2)水泥土墙等重力式支护结构如果位移超过设计估计值应予以高度重视,做好位移监测,掌握发展趋势。如位移持续发展,超过设计值较多,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及垫层加厚和加设支撑等方法及时处理。
(3)悬臂式支护结构发生位移时,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时处理。悬臂式支护结构发生深层滑动应及时浇筑垫层,必要时也可加厚垫层,以形成下部水平支撑。
(4)支撑式支护结构如发生墙背土体沉陷,应采取增设坑内降水设备降低地下水、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时处理。
(5)对轻微的流沙现象,在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流沙。对较严重的流沙,应增加坑内降水措施。
【篇二】2020年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》知识点:现场消防管理
(1)施工现场的消防安全工作应以“预防为主、防消结合”为方针,健全防火组织,认真落实防火安全责任制。
(2)施工现场严禁工程明火保温施工。
(3)生活区的设置必须符合防火要求,宿舍内严禁明火取暖。
(4)房屋建设过程中,临时消防设施的设置应与在建工程同步设置,与主体结构施工进度差距不应超过3层。
二、施工现场动火等级的划分
(1)凡属下列情况之一的动火,均为一级动火:
1)禁火区域内。
2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。
3)各种受压设备。
4)危险性较大的登高焊、割作业。
5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。
6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。
(2)凡属下列情况之一的动火,均为二级动火:
1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。
2)小型油箱等容器。
3)登高焊、割等用火作业。
(3)在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。
三、施工现场动火审批程序
(1)一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。
(2)二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。
(3)三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后,方可动火。
(4)动火证当日有效,如动火地点发生变化,则需重新办理动火审批手续。
四、施工现场消防器材的配备
(1)在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:
1)易燃易爆危险品存放及使用场所;
2)动火作业场所;
3)可燃材料存放、加工及使用场所;
4)厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;
5)其他具有火灾危险的场所。
(2)—般临时设施区,每100m2配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材设施。
(3)临时木工加工车间、油漆作业间等,每25m2应配置一个种类合适的灭火器。
(4)仓库、油库、危化品库或堆料厂内,应配备足够组数、种类的灭火器,每组灭火器不应少于四个,每组灭火器之间的距离不应大于30m。
(5)高度超过24m的建筑工程,应保证消防水源充足,设置具有足够扬程的高压水泵,安装临时消防竖管,管径不得小于75mm,每层必须设消火栓口,并配备足够的水龙带。
五、施工现场灭火器的摆放
(1)灭火器应摆放在明显和便于取用的地点,且不得影响到安全疏散
(2)灭火器应摆放稳固,其铭牌必须朝外。
(3)手提式灭火器应使用挂钩悬挂,或摆放在托架上、灭火箱内,也可直接放在室内干燥的地面上,其顶部离地面高度应小于,底部离地面高度宜大于。
六、施工现场消防车道
施工现场内应设置临时消防车道,临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离,不宜小于5m,且不宜大于40m;施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时,施工现场内可不设置临时消防车道。
(1)临时消防车道宜为环形,如设置环形车道确有困难,应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场;
(2)临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m;
(3)下列建筑应设置环形临时消防车道,设置环形临时消防车道确有困难时,除设置回车场外,还应设置临时消防救援场地:
1)建筑高度大于24m的在建工程;
2)建筑工程单体占地面积大于3000m2的在建工程;
3)超过10栋,且为成组布置的临时用房。
优质建造师问答知识库