2021年二建机电答案及解释

夜店最新ATL09
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    4750

首页> 建造师> 2021年二建机电答案及解释

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

忘记谁记得谁由心来决定记起谁找到谁由命来决定

已采纳

2020年二级建造师考试《机电工程》真题及答案

1.【题干】关于氧化镁电缆特性的说法,错误的是( )。

【选项】

A.氧化镁绝缘材料是无机物

B.电缆允许工作温度可达250℃

C.燃烧时会发出有毒的烟雾

D.具有良好的防水和防爆性能

【答案】C

2.【题干】下列风机中,属于按照排气压强划分的是( )。

【选项】

A.通风机

B.混流式风机

C.轴流式风机

D.单级风机

【答案】A

3.【题干】机电安装工程测量的基本程序内容中,不包括( )。

【选项】

A.设置纵横中心线

B.仪器校准或检定

C.安装过程测量控制

D.设置标高基准点

【答案】B

4.【题干】自动化仪表安装施工程序中,“综合控制系统试验”的紧后工序是( )。

【选项】

A.投运

B.回路试验、系统试验

C.交接验收

D.仪表电源设备试验

【答案】B

5.【题干】施工单位应急预案体系组成的文件不包括( )。

【选项】

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.专项施工方案

D.现场处置方案

【答案】C

6.【题干】建筑智能化工程中,电动阀门安装前应进行的试验是( )。

【选项】

A.模拟动作试验

B.阀门行程试验

C.关紧力矩试验

D.直流耐压测试

【答案】A

7.【题干】下列消防系统调试内容中,不属于自动喷水灭火系统的是( )。

【选项】

A.稳压泵调试

B.消防水泵调试

C.喷射功能调试

D.排水设施调试

【答案】C

8.【题干】电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为( )。

【选项】

额定载重量

额定载重量

额定载重量

额定载重量

【答案】D

9.【题干】下列文件中,不属于施工技术交底依据的是()。

【选项】

A.施工合同

B.施工组织设计

C.施工图纸

D.专项施工方案

【答案】A

10.【题干】下列响工进度的因素中,属于施工单位管理能力的是( )。

【选项】

A.材料价格的上涨

B.安装失误造成返工

C.新标准技术培训

D.施工图纸设计变更

【答案】B

11.【题干】下列施工质量控制行为中,属于事中控制的是( )。

【选项】

A.施工资格审查

B.施工方案审批

C.检验方法审查

D.施工变更审查

【答案】D

12.【题干】下列临时用电的做法中,存在事故隐患的是( )。

【选项】

A.电线电缆架空或穿管敷设

B.配电箱进线采用三相五线

C.电动工具均有漏电保护

D.照明箱外壳未接保护零线

【答案】D

13.【题干】下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是( )。

【选项】

A.对建筑垃圾进行分类

B.施工现场出口设置洗车槽

C.防腐保温材料妥善保管

D.施工后恢复被破坏的植被

【答案】B

14.【题干】机电工程项目成本控制的方法中,属于施工准备阶段控制的是( )。

【选项】

A.成本差异分析

B.施工成本核算

C.优化施工方案

D.注意工程变更

【答案】C

15.【题干】单机试运行方案由项目总工程师组织编制后,审定人是( )。

【选项】

A.项目经理

B.企业总工程师

C.建设单位负责人

D.总监理工程师

【答案】B

16.【题干】关于施工计量器具使用管理的说法,错误的是( )。

【选项】

A.属于强制检定的应按周期进行检定

B.企业应建立完善的计量器具管理制度

C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准

D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定

【答案】D

17.【题干】下列情况中,无需到供电部门办理用电手续的是( )。

【选项】

A.增加用电

B.变更用电

C.增设一级配电

D.新装用电

【答案】C

18.【题干】压力容器安装前,不需要查验的是( )。

【选项】

A.竣工图样和产品合格证

B.产品质量证明文件

C.压力容器监督检验证书

D.使用维护保养说明

【答案】D

19.【题干】砌体工程量小于100m3的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为( )。

【选项】

A.分部工程

B.分项工程

C.检验批

D.子分部工程

【答案】B

20.【题干】建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是( )。

【选项】

A.专业监理工程师

B.施工项目经理

C.设计单位技术负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】B

21.【题干】关于履带式起重机安全作业的说法,正确的有( )。

【选项】

A.履带最大地比压小于地面承载力

B.定期检验报告应在有效期内

C.负载行走应按说明书的要求操作

D.转场安拆均不需要检查验收

E.双机抬吊各承载小于额定载荷80%

【答案】ABCE

22.【题干】焊接作业时,焊工遵循的作业文件有( )。

【选项】

A.焊接作业指导书

B.焊接工艺评定报告

C.技术交底的记录

D.焊缝检验方案

E.焊缝热处理方案

【答案】ACDE

23.【题干】设备找正时,常用的检测方法有( )。

【选项】

A.钢丝挂线法

B.放大镜观察接触法

C.显微镜观察法

D.高精度经纬仪测量法

E.导电接触讯号法

【答案】ABDE

24.【题干】关于电力架空线路架设及试验的说法中,正确的有( )。

【选项】

A.导线连接电阻不应超过同长度导线电阻的2倍

B.检查架空线各相两侧的相位应一致

C.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次

D.导线连接处的机械强度不应低于导线强度的90%

E.检验导线接头的连接质量可用红外线测温仪

【答案】BCE

25.【题干】关于工业管道系统压力试验的说法,正确的有( )。

【选项】

A.脆性材料管道严禁气压试验

B.在热处理前完成管道的压力试验

C.试验合格后应及时填写试验记录

D.压力试验宜采用液体作为试验介质

E.严禁在金属材料的脆性转变温度下试压

【答案】ACE

26.【题干】下列设备中,属于工业整装锅炉附件的有( )。

【选项】

A.省煤器

B.引风机

C.风管除尘器

D.汽包

E.水冷壁

【答案】BC

27.【题干】金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有( )。

【选项】

A.罐壁强度

B.浮顶升降试验

C.储罐容积

D.排水管严密性

E.罐底严密性

【答案】ABDE

28.【题干】关于建筑室内管道安装的说法,正确的有( )。

【选项】

A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道

B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收

C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧

D.金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m

E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头

【答案】BCE

29.【题干】关于导管内穿线和槽盒内线的说法,正确的有( )。

【选项】

A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内

B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内

C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆

D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内

E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定

【答案】BCD

30.【题干】关于洁净空调风管制作的说法,正确的有( )。

【选项】

A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作

B.空调风管清洗后立即安装的风管可以不封口

C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口

D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处

E.矩形风管边长为800mm时不得有纵向拼接缝

【答案】BDE

(一)

【背景资料】

A安装公司承包一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调,给排水、建筑电气和消防工程等,A公司签订合同后,经业主同意,将消防工程分包给B公司。在开工前,A公司组织有关工程技术管理人员,依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料,对相关人员进行项目总体交底。

A公司项目部进玚后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。

风管制作材料有、镀锌纲板、角钢等。施工后,风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求,但防火阀安裴和风管穿墙(见图1)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工。

项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。

<>

图1风管及防火阀安装示意图

1.【题干】开工前,需要对哪些相关人员进行项目总体交底?

【答案】对项目部职能部门、专业技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员交底。

【考点】机电工程施工技术管理

2.【题干】项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?

【答案】①存在的问题是:漏风量测试与风管绝热顺序颠倒。

②会造成的后果:绝热层覆盖风管连接部位如:咬口缝、铆接孔、法兰翻边及关断连接处导致漏风量无法测试或者测量不准确,导致风管漏风。

【考点】通风与空调工程施工技术

3.【题干】本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式?

【答案】①本工程风管板材拼接应采用咬口连接和铆接。

②风管与风管的连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接。

【考点】通风与空调工程施工技术

4.【题干】图1的示意图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法?

【答案】不符合规范的要求:

①穿墙套管没说明材质。

②套管厚度不符合要求。

③套管与风管间填充材料不符合要求。

④防火阀未设支吊架。

正确做法:

①穿墙套管应为钢制预埋管或防护套管。

②防护套管厚度不小于。

③风管与防护套管间应采用不燃柔性材料封堵。

④边长大于或等于630mm的防火阀应设独立支吊架。

【考点】通风与空调工程施工技术

(二)

背景资料

某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程,主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分

项工程施工程序。施工方案内容主要包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装,制定了工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。

在施工过程中,发生了以下事件:

事件1:建设单位对配电母线槽用途提出新的要求,通知了设计单位但其未能及时修改出图,后经协调,设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后,由于建设单位工程款未及时支付给施工单位,导致母线槽未按原定采购计划生产,安装公司催促建设单位付款后,才使母线槽送达施工现场,但已造成工期延误。

事件2:母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。

问题

问题

1.【题干】安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?

【答案】安装公司编制的施工方案还应包括施工安排、施工进度计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求

编制内容应包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。

【考点】机电工程施工组织设计

2.【题干】表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。

【答案】母线槽第3节、第5节绝缘电阻测试值不符合规范要求。母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。

【考点】建筑电气工程施工技术

3.【题干】图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。

【答案】不符合规范的要求:

①圆钢吊架直径不符合要求。

②吊架间距不符合要求。

③母线槽转弯处没增设支架加强。

正确做法:

①圆钢吊架直径不得小于8mm。

②吊架间距不得大于2m。

③母线槽转弯处增设支架加强。

【考点】建筑电气工程施工技术

4.【题干】分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?

【答案】设计单位:设计单位其未能及时修改出图。

建设单位:建设单位工程款未及时支付给施工单位。

施工单位:没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮,送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求,造成返工。

【考点】机电工程施工进度管理

(三)

背景资料

某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括乙烷塔、丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。

安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求,按计划冲洗后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量。采取措施后冲洗合格。

试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在隔离挡板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。

监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满、根部收缩、弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行整顿和培训,作业人员的技术水平达到要求,项目进展顺利并按时完工。

1.【题干】制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?

【答案】①制冷机组滑动轴承间隙要测量:顶间隙、侧间隙、轴向间隙。

②顶间隙:压铅法。

侧间隙:塞尺测量。

轴向间隙:用塞尺或千分表测量。

【考点】机械设备安装工程施工技术

2.【题干】针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?

【答案】项目部在“三检制”的自检:操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、互检:操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查、专检:质量检验员对分布工程施工班组完成的作业或分项工程进行检验环节上出了问题。

【考点】机电工程施工质量管理

3.【题干】本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应在多长时间内向当地有关部门报告?

【答案】本工程的质量事故报告还应补充工程各参建单位名称、事故发生经过、伤亡人数、初步估计直接经济损失、事故初步原因、事故控制情况、其他应当报告的情况。

(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称;

(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

(3)事故的初步原因;

(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况;

(5)事故报告单位、联系人及联系方式;

(6)其它应当报告的情况。

【考点】机电工程施工质量管理

4.【题干】结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?

【答案】结构的一级焊缝中还可能存在:表面气孔、表面夹渣、焊瘤等

焊缝表面缺陷(如焊缝尺寸不符合要求,咬边、表面气孔、表面夹渣、表面裂纹、焊瘤、弧坑等);

【考点】机电工程焊接技术

(四)

背景资料

某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢筋混凝土结构,水泵泵组设计为三用一备,设计的一台2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水其中,鼓风机房冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。

在泵房阀门、材料进场开箱验收时,所有阀门的合格证等质量证明文件齐全,除有一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作,安装公司施工人员认为问题不影响阀门与管道的连接,遂将该阀门运至安装现场准备安装。

安装公司在起重机安装完成、验收合格后,整理起重机竣工资料。向监理工程师申请报验时,监理工程师认为竣工资料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料,要求安装公司补齐。

鼓风机房冷却水管道系统水压试验合格后,进行管道冲洗,冲洗压力和冲洗量满足要求,冲洗后验收合格。

问题

1.【题干】表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通,还有哪几种材料属于管道组成件?

【答案】Y型过滤器、六角螺栓、压制弯头、法兰垫片、压力表。

【考点】管道工程施工技术

2.【题干】安装公司施工人员在阀门开箱验收时的做法是否正确?应如何处置?

【答案】安装公司施工人员在阀门开箱验收时的做法错误。处理方法:对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

【考点】机电工程施工资源管理

3.【题干】在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法是否正确?说明理由。

【答案】在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法正确。特种设备安装检验及验收检验报告属于施工记录资料,属于竣工工程技术资料的范畴。

【考点】机电工程施工结算与竣工验收

4.【题干】鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗所需最小流量的计算应依据哪个规格的管道?

【答案】①鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是:排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

②系统冲洗的最低流速为

③系统冲洗所需最小流量的计算应依据DN100的管道计算。

【考点】管道工程施工技术

123评论

疯的不轻傻的神经

一、单选题

1.卧式不锈钢容器安装的说法中,正确的是()。

A.设备筒体中心线为安装标高的基准

B.设备筒体两侧水平方位线为水平度检测基准

C.滑动端基础预埋板上表面低于基础抹面层上表面

D.试压水温宜设定为4℃。

【参考答案】B

2.下列设备中,不属于光热发电系统的是()

A.汇流箱

B.定日镜

C.集热器

D.热交换器

【参考答案】A

3.关于风管系统安装要点的说法,错误的是()。

A.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管

B.排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板

C.风管消声器安装时应单独设置支吊架。

D.风管安装就位的程序通常为先立管后永平管

【参考答案】B

4.在电力架空线路架设中,不须装设拉线的是()

A.跨越杆

B.转角杆

C.耐张杆

D.终端杆

【参考答案】A

5.关于水平管道采用绝热毡进行多层绝热工的说法,正确的是()。

A.同层不应错缝

B.上下层应压缝

C.纵向接缝应设置在管道垂直中心线45°范围内个。

D.内层绝热层可不进行严缝处理

【参考答案】B

6.室内给水管道工程施工程序中,管道及器具安装的紧后工序是()。

A.系统压力试验

B.管道支架安装

C.给水设备安装

D.防腐绝热施工

【参考答案】A

7.汽轮机与发电机的联轴器装配定心时,关于控制安装偏差的说法,错误的是()。

A.调整两轴心径向位移时,发电机端应高于汽轮机端

B.调整两轴线倾斜时,上部间隙大于下部间隙

C.调整两端面间隙时选择较大值

D.应考虑补偿温度变化引起的偏差

【参考答案】B

8.阀门与管道连接时,要求阀门在开启状态下安装的是()

方式连接。

A.法兰

B.沟槽

C.螺纹

D.焊接

【参考答案】D

9.关于电磁流量计安装的说法,错误的是()

A.流量计外壳,被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接

B.在上游直管段规定的最小长度范围内,不得设置其他取源部件

C.在水平管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置

D.在垂直管道上安装时,被测流体的流向应自上而下

【参考答案】D

10.关于三相四孔插座接线的说法,正确的是()。

A.保护接地导体(PE)应接在下孔

B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接

C.同一场所的三相插座接线相序应一致

D.相线利用插座本体的接线端子转接供电

【参考答案】c

11.回路总数为120的照明控制系统检测时,符合规范的最小抽检照路数为()。

【参考答案】B

12.雨淋报警阀应安装在()系统中。

A.水喷雾灭火

B.泡沫灭火

C.自动喷水灭火

D.固定消防炮灭火

【参考答案】A

13.下列装置中,不属手电梯安全部件的是()

A.门锁装置

B.限速器

C.对重

D.缓冲器

【参考答案】C

14.在投标决策的后期阶段,主要研究商务报价策略和()策略。

A.盈利水平分析

B.企业人员优势

C.风险因素分析

D.技术突出优势

【参考答案】D

15.进行合网分析时,价格分析的重点内容包括合同价格、计价方法和()。

A.工程范围

B.工期要求

C.合同变更

D.价格补偿条件

【参考答案】D

16.临时用电工程中,配电系统设计内容不包括()。

A.设计防雷装置

B.设计配电装置

C.设计配电线路

D.设计接地线路

【参考答案】A

17.现场组装的大型施工机械,使用前需组织验收,以验证组装质量和()。

A.机械性能

B.操作性能

C.安全性能

D.维修性能

【参考答案】C

18.施工单位提出设计变更申请,负责审核变更技术是否可行,评估施工难易程度和对工期影响程度的人员是()。

A.施工单位总工程师

B.总监理工程师

C.建设单位总工程师

D.造价工程师

【参考答案】B

19.项目部对劳务分包单位协调管理的重点是()

A.施工进度安排

B.质量安全制度制定

C.工程资料移交

D.作业计划的安排

【参考答案】D

20.工程计价依据不包括()。

A.人工实物消耗量

B.项目建议书

C.工程进度款支付比例

D.设备运杂费

【参考答案】C

二、多选题

21.下列金属中,属于有色金属的有()。

A.钵

B.钍

C.锰

D.销

E.钠

【参考答案】ABDE

22.泵的主要性能参数有()。

A.功率

B.级数

C.流量

D.扬程

E.效率

【参考答案】ACDE

23.管道工程施工测量的准备工作包括()。

A.熟悉设计图纸资料

B.勘察施工现场

C.绘制施测草图

D.编制测量报告

E.确定施测精度

【参考答案】ABCE

24.关于焊接工艺评定的说法,正确的有()。

A.管道工艺评定的目的在于验证用此工艺能否得到具有合格力学性能的完好焊接接头

B.钢结构施工中,针对首次采用的焊接材料,施工单位应在施工前进行焊接工艺评定试验

C.焊接工艺评定可以委托其他单位进行

D.焊接工艺评定的试件可由外单位熟练焊工按照本单位拟定的评定规程完成试件焊接

E.当焊接方法的次要因素变更时,不需要重新评定

【参考答案】ABE

25.关于卷扬机安装使用的说法,正确的有()。

A.卷扬机应安装在桅杆长度的距离之内

B.绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出

C.由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大玉卷筒长度的25倍

D.余留在卷筒上的钢丝绳最小为2圈

E.钢丝绳应顺序逐层紧缠在卷简上,最外一层钢丝绳应低于卷简两端凸缘一个绳径的高度

【参考答案】BCE

26.下列计量器具中,属于C类的有()。

钢卷尺

直角尺

C.千分表

钢直尺

游标塞尺

【参考答案】ADE

27.关于临时用电检查验收的说法,正确的有()。

A.临时用电工程必须由电气技术员施工

B.临时用电工程安装完毕后,由质量部门组织检查验收

C.检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认

D.临时用电安全技术档案应由资料员建立与管理

E.临时用电工程应定期检查

【参考答案】CE

28.压力管道的管道组成件包括()。

A.法兰

B.密封件

C.管夹

D.节流装置

E.吊杆

【参考答案】ABD

29.下列属于建筑安装分项工程划分依据的有()。

A.主要工种

B.施工工艺

C.工程量

D.设备类别

E.施工段

【参考答案】ABD

30.下列关于工业安装工程施工质量验收的说法,正确的有()。

A.工业安装工程施工质量验收应在施工单位自行检验合格的基础上进行B.分部工程的质量验收由建设单位项目负责人组织相关单位人员参加C.隐蔽工程在隐蔽前应经有关单位验收合格,并签署验收记录后方可继续施工

D.经加固处理后能满足安全和使用要求的分项分部工程可按12焦

技术处理方案和协商文件验收

E.分项工程质量验收时,所含检验批中有一项不合格则该分项工程为不合格

【参考答案】ACDE

三、案例题

案例一

背景资料:

某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m-28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用用焊接H型钢作作为转换支架,规格为WH350?50。公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、材料员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单、数量和培训等情况上报,总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。

型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见图1

项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m,总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目不进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。根据需求限定7-8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法;穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温;因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。

【问题】

1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人员还应补充哪类人员?

【解析】

(1)机电项目部现场施工管理人员还应补充:机械员、劳动员、标准员

(2)项目部主要人员还应补充:项目经理、项目副经理、项目技术负责人

考点来源:第二章第四节机电工程施工资源管理P207P208

2.请指出H形钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?

【解析】

焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要求,正确的做法是:焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm;

翼缘板拼接长度为500mm不符合安装要求,正确的做法是:翼缘板翼缘板拼接长度不应小于600mm。

考点来源:第一章第三节第五目静置设备及金属结构的制作与安装技术P108

3.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施?

【解析】

(1)项目采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,这是技术措施;

(2)自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接,这是采用新技术的技术措施;

(3)根据需求限定7-8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证,为了提高员工工作水平,控制现场非生产人员比例,压缩非生产和辅助用功费用,这是降低成本的经济措施,购买员工意外伤害保险是合同措施。

考点来源:第二章第十节机电工程施工成本管理P299

4.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?

【解析】

本项目空调机房安装存在的问题和正确做法:

(1)穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙,正确做法:风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵;

(2)防火阀距离墙体500mm,正确做法:防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm;

(3)为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温,正确做法:调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作灵活方便,调节阀需要进行保温;

(4)因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成,正确做法:空气处理机组与空气热回收装置的过滤器应在单机试运转完成后安装。

考点来源:第一章第四节第三目通风与空调工程施工技术

案例二

背景资料:

A公司承接某油田设备安装工程,其中压缩厂房的工程内容包括:往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及205t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。

桥式起重机到货后,项目部及时进行吊装就位。项自部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知:由于压缩机制造的原因,设备进场时间推后3个月;1个月内完成厂房封闭;要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输,再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。

桥机桥式起重机在安装前已进行了施卫告知,设备安装完成、自检及试运行合格后,经建设单位和监理验收合格,安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时,被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用,经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中,压缩机的振动和温升超标,经拆检发现:3只一级排气阀损坏;中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序,立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后,经分析,因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置,问题得到解决。A公司项目经理安排合同管理人员准备后续索赔工作。

问题:

公司项目部确定专职安全生产管理人员人数的依据是什么?编制的哪个方案需要组织专家论证,说明理由。

2.桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用的原因是什么?应该怎样整改?

3.负荷试运行应由哪个单位组实实施?根据本次质量事故处理程序,还需完成哪些过程?

4.索赔成立的三个必要条件是什么?

【参考答案】

1.(1)A公司项目部应依据总造价配备专职职业健康安全管理人员。

(2)《大件设备运输方案》用自制吊装育架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。

理由:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

2.原因:桥式起重机经建设单位和监理验收合格就开始使用。

整改:特种设备安装、改造及重大修理过程中及竣工后,应当经相关检验机构监督检查,未经检验或检验不合格者,不得交付使用。

3.(1)负荷试运行由建设单位(业主)负责组织、协调和指挥。

(2)事故调查,撰写质量事故调查报告,事故处理报告。

4.三个前提条件:

(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。

(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

案例(三)

背景资料

某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,开工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使用,电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施曲建筑工程公司实施,验收合格。安装公司项目部编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门,工程按期开工,电梯施工进度计划见表3。电梯安装采用流水搭接平行施工,电梯交装前,项目部对机房和井道进行交接检验,均符合电梯安装要求,工程按施工进度计划实施,电梯验收合格,交付业主。

问题:

1.电梯安装前,项目部在书面告知时应提交哪些资料?

2.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?

3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工程比合同工期提前了多少天?

4.电梯运行试验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?

【参考答案】

1.书面告知应提交的材料:《特种设备安装改造维修告知单》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案;工程合同;安装监督检验约请书;电梯制造单位的资质证件。

2.电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度;保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左右开启方式,不能上下开启。

3.(1)消防电梯从开工到验收合格(3月18日至4月21日)用了34天;

(2)合同完工日期为6月17日,进度计划施工完工时间为5月30日,所以提前了17天。

4.电梯安装后应进行运行试验。轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。

案例(四)

背景资料

某安装公司承接一项火力发电厂机电安装工程,工程内容包括:锅炉、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水系统安装等。安装公司项目部进入现场后,组织编制了施工组织总设计,制定了施工进度计划。编制的施工方案有锅炉钢架安装施工方案、锅炉受热面安装施工方案、汽轮机安装施工方案等。锅炉受热面安装施工方案中的施工程序为:设备开箱检查、二次搬运、安装就位。在各工程开工前,技术人员对施工作业人员就操作方法和要领、安全措施进行了施工方案技术交底。在锅炉受热面安装时,由于锅炉受热面炉前水冷壁上段4片管排到货延期,导致炉前水冷壁安装进度滞后。为此项目部及时调整锅炉受热面的组合安装顺序,修改完善锅炉受热面安装施工方案,并紧急协调15名施工人员支援锅炉受热面的组合安装工作,对施工人员重新进行分工,明确施工任务和责任,保证了锅炉受热面按期完成。安装公司项目部在汽轮发电机组设备安装过程检查中发现垫铁组布置位置存在问题,布置如图4。

问题:

1施工方案技术交底还应包括哪些内容?

2.锅炉受热面安装一般程序是什么?

3.炉前水冷壁进度滞后时,采用了哪些加快施工进度的措施?施工进度计划调整的内容有哪些?

4.图4中垫铁布置位置存在什么问题?应如何改正?

【答案】

1.工程施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。

2.设备清点检查→通球试验一光谱检查→联箱找正划线一管子就位对口和焊接。

3.(1)组织措施(对施工人员重新进行分工、协调15名施工人员支援);技术措施(调整锅炉受热面的组合安装顺序、修改完善锅炉受热面安装施工方案);

(2)施工进度计划调整的容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。

4.(1)相邻垫铁间的距离不符合要求:

改正:相邻两组垫铁间的距离,宜为500-1000mm;

(2)垫铁未露出设备底座外缘;改正:垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10-30mm;斜垫铁宜露出10-50mm。

38评论

心脏太脏

为方便大家估分,我为大家整理2022年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案解析,详情如下。

一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1.地震属于建筑构造影响因素中的( )。

A.荷载因素

B.环境因素

C.技术因素

D.建筑标准

【答案】A

【解析】 建筑构造影响因素包括荷载因素的影响、环境因素的影响、技术因素的影响、建筑标准的影响。作用在建筑物上的荷载有结构自重、使用活荷载、风荷载、雪荷载、地震作用 等,在确定建筑物构造方案时,必须考虑荷载因素的影响。

【考点来源】 2A311011 民用建筑构造要求

2.属于热辐射光源的是( )。

A.荧光灯

B.金属卤化物灯

C.卤钨灯

D.氩灯

【答案】C

【解析】 热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。

【考点来源】 2A311012 建筑物理环境技术要求

3.下列多层砖砌体房屋构造柱的构造要求,正确的是( )。

A.构造柱与墙连接处砌成直槎

B.构造柱纵筋从圈梁纵筋外侧穿过

C.水平拉结钢筋每边伸入墙内 600mm

D.可不单独设置基础

【答案】D

【解析】 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下 500mm,或与埋深小于 500mm 的

基础圈梁相连。

【考点来源】 2A311013 建筑抗震构造要求

4.属于永久作用(荷载)的是( )。

A.吊车荷载

B.温度变化

C.预应力

D.安装荷载

【答案】C

【解析】 永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的 水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各

种施工因素。

【考点来源】 2A311021 房屋结构平衡技术要求

5.对梁斜截面破坏形式影响较大的因素是( )。A.截面尺寸

B.混凝土强度等级

C.荷载形式

D.配箍率

【答案】D

【解析】 影响斜截面破坏形式的因素很多,如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。

【考点来源】 2A311023 钢筋混凝土结构的特点及配筋要求

6.属于钢材工艺性能的是( )。

A.拉伸性能

B.冲击性能

C.弯曲性能

D.疲劳性能

【答案】C

【解析】 钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能包括弯曲性能和焊接性能等。

【考点来源】 2A311031 常用建筑金属材料的品种、性能和应用

7.影响混凝土和易性最主要的因素是( )。

A.单位体积用水量

B.砂率

C.组成材料的性质

D.温度

【答案】A

【解析】 影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性 质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。

【考点来源】 2A311033 混凝土(含外加剂)的技术性能和应用

8.可以同时进行角度测量和距离测量的仪器是( )。

A.全站仪

B.经纬仪

C.水准仪

D.激光铅直仪

【答案】A

【解析】 全站仪又称全站型电子速测仪,是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器,由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。

【考点来源】 2A312011 常用测量仪器的性能与应用

9.可用作填方土料的是( )。

A.淤泥质土

B.膨胀土

C.有机质大于 5%土

D.碎石类土

【答案】D

【解析】 填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于 5%的土、含水溶性硫酸盐大于 5%的土、含水量不符合压实要求的粘性土。填方土应尽量采用同类士。

【考点来源】 2A312021 土方工程施工技术

10.基坑验槽的组织者应为( )单位项目负责人。

A.施工

B.勘察

C.设计

D.建设

【答案】D

【解析】 由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

【考点来源】 2A312023 基坑验槽与局部不良地基处理方法

11.下列预制构件现场对方做法中,错误的是( )。

A.预制墙板采用插放

B.预制外墙板对称靠放、饰面朝内

C.预制楼板采用叠放

D.预制构造柱与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护

【答案】B

【解析】 预制墙板采用靠放方式时,预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外。

【考点来源】 2A312034 钢筋混凝土装配式工程施工技术

12.外防外贴法卷材防水铺贴做法中,正确的是( )。

A.先铺立面,后铺平面

B.从地面折向立面的卷材与永久性保护墙接触部位采用满粘法

C.高聚物改性沥青类防水卷材立面搭接长度 150mm

D.里面卷材接槎时,下层卷材盖住上层卷材

【答案】C

【解析】 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:1)先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。2)临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑,内表面宜做找平层。

3)从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工;4)混凝土结构完成,铺贴立面卷材时,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有损坏应及时修补。卷材接搓的搭接长度,高聚物改性沥青类卷材应为 150mm,合成高分子类卷材应为 100mm;当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。

【考点来源】 2A312041 地下防水工程施工技术

13.办公楼的窗台防护高度不应小于( )。

【答案】B

【解析】 窗台的防护高度,住宅、托儿所、幼儿园、中小学校及供少年儿童独自活动的场所不应低于,其余建筑不应低于 。

【考点来源】 2A312056 涂料涂饰、裱糊、软包与细部工程施工技术

14.房屋建筑工程的最低保修期限说法正确的是( )。

A.装修工程 5 年

B.供热系统 5 个采暖期

C.设备安装 5 年

D.屋面防水工程 5 年

【答案】D

【解析】 房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算,在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:

(1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年;(3)供热与供冷系统,为 2 个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年;

(5)装修工程为 2 年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。

【考点来源】 2A331017 工程保修有关规定

15.对现浇结构外观质量严重缺陷提出技术处理方案的单位是( )。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】C

【解析】 对已经出现的现浇结构外观质量严重缺陷,由施工单位提出技术处理方案,经监理(建设)单位认可后进行处理。对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严 重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。

【考点来源】 2A332023 混凝主结构王程施王质量验收的有关要求

16.屋面保温层可在负温度环境下进行施工的是( )。

A.干铺保温材料

B.水泥砂浆粘接保温材料

C.喷涂聚乙烯材料

D.泡沫保温材料

【答案】A

【解析】 保温层的施工环境温度规定 (1)干铺的保温材料可在负温度下施工; (2)用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于 5℃;

(3)喷涂硬泡聚氨黯宜为 15~35℃,空气相对湿度宜小于 85% ,风速不宜大于三级;(4)现浇泡沫混凝土宜为 5~35℃。

【考点来源】 2A312044 保温工程施工技术

17.砖砌体工程施工中,可以设置脚手眼的墙体是( )。

A.附墙柱

厚墙

厚墙

D.清水墙

【答案】B

【解析】 不得在下列墙体或部位设置脚手眼:1)120mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;2)过梁上与过梁成 60°角的三角形范围及过梁净跨度 12 的高度范围内;

3)宽度小于 1m 的窗间墙;

4)门窗洞口两侧石砌体 300mm,其他砌体 200mm 范围内;转角处石砌体 600mm,其他砌体 450mm 范围内;5)梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内;6)设计不允许设置脚手眼的部位;7)轻质墙体;8)夹心复合墙外叶墙。

【考点来源】 2A312032 砌体结构工程施工技术

级装修材料燃烧性能为( )。

A.可燃性

B.不燃性

C.易燃性

D.难燃型

【答案】A

【解析】 A 级:不燃性;B1 级:难燃性;B2 级:可燃性;B3 级:易燃性。

【考点来源】 2A332033 建筑内部装修设计防火的有关要求

19.属于门窗节能工程使用保温隔热材料性能指标的有( )。

A.厚度

B.保温性能

C.密度

D.燃烧性能

【答案】B

【解析】

【考点来源】2A332041 节能建筑评价的有关要求

20.厕浴间地面及防水处理做法中,正确的是( )。

A.楼层结构混凝土强度等级 C15

B.楼板四周除门洞外混凝土翻边高度 200mm

C.楼层结构不可采用预制混凝土板

D.可以不设置防水层

【答案】B

【解析】 防水处理:(1)厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设汁要求。(2)有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对 立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,并进行隐蔽验收;排水坡度应符合设计要求。(3)厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于 C20;楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度 不应小于 200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于 C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。(4)防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确、排水通畅。

【考点来源】 2A312053 地面工程施工技术

二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

21.弱电系统包括( )。

A.供电

B.通信

C.信息

D.照明

E.报警

【答案】BCE

【解析】 建筑物由结构体系、围护体系和设备体系组成。设备体系通常包括给排水系统、供电系统和供热通风系统。其中供电系统分为强电系统和弱电系统两部分,强电系统指供电、 照明等;弱电系统指通信、信息、探测、报警等。

【考点来源】 2A311011 民用建筑构造要求

22.矿渣水泥的主要特性有( )。

A.抗渗性差

B.干缩性小

C.抗冻性差

D.泌水性大E.耐热性差

【答案】ABD

【解析】 矿渣水泥凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快;水化热较小;抗冻性差;

耐热性好;耐蚀性较好;干缩性较大;泌水性大、抗渗性差。

【考点来源】 2A31032水泥的性能和应用

23.基槽底局部软土厚度较大时,可采用的处理方法有( )。

A.级配砂石垫层法

B.钻孔灌注桩

C.混凝土支撑墙

D.砌块石支撑墙

E.混凝土支墩

【答案】BCDE

【解析】 局部不良地基的处理-局部软士的处理:在地基土中由于外界因素的影响(如管 道渗水)、地层的差异或含水量的变化,造成地基局部土质软硬差异较大。如软土厚度不大时,通常采取清除软土的换士垫层法处理,一般采用级级配砂石垫层,压实系数不小于;当 厚度较大时,一般采用现场钻孔灌注桩、混凝土或砌块石支撑墙(或支墩)至基岩进行局部地基 处理。

【考点来源 2A312023基坑验槽与局部不良地基处理方法

24.应提高基坑监测频率的情况有( )。

A.存在勘查未发现的不良地质

B.基坑附近地面超过设计限制

C.支护结构出现开裂

D.基坑及周边有少量积水

E.临近建筑出现严重开裂

【答案】ABCE

【解析】 基坑监测项目的监测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化和当地经验确定。当出现下列情况之一时,应提高监测频率:1)监测数据达到预警值。2)监测数据变化较大或者速率加快。

3)存在勘察未发现的不良地质状况。

4)超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工。

5)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值。

6)周边地面突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂。

7)支护结构出现开裂。

8)邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂。9)基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏。10)基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流砂等现象。

11)膨胀土、湿陷性黄土等水敏性特殊土基坑出现防水、排水等防护设施损坏,开挖暴露面有被水浸湿的现象。

12)多年冻土、季节性冻土等温度敏感性土基坑经历冻、融季节。

【考点来源】 2A312026 基坑监测技术

25.危大工程验收人员( )。

A.编制人员

B.项目负责人

C.项目技术负责人

D.建设单位

E.总监

【答案】ABCE

【解析】 危大工程验收人员

(1)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;

(2)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师;(3)有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。

【考点来源】 2A331013 危险性较大工程专项施工方案管理办法

26.养护至少14天的混凝土有哪些( )。

A.矿渣硅酸盐水泥混凝土

B.掺加外加剂缓凝剂的混凝土

C.抗渗混凝土

混凝土

E.后浇带混凝土

【答案】BCDE

【解析】

1)采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于 7d; 采用其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定;

2)采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土,不应少于 14d;3)抗渗混凝土、强度等级 C60 及以上的混凝土,不应少于 14d;4)后浇带混凝土的养护时间不应少于 14d。 【考点来源】 2A312031 钢筋混凝土结构工程施工技术

27.暗龙骨安装方法( )。

A.钉固法

B.嵌入法

C.紧固法

D.粘贴法

E.搁置法

【答案】ABD

【解析】 暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有:钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。粘贴法分为直接粘贴法和复合粘贴法。直接粘贴法是将饰面板用胶粘剂直接粘贴在龙骨或基层板上。

【考点来源】 2A312051 吊顶工程施工技术

28.铝合金模板体系的优点( )。

A.强度高

B.周转率高

C.拼缝少

D.拼装灵活

E.整体性好

【答案】ABDE

【解析】 铝合金模板体系采用铝合金材料根据设计要求形状挤压而成的 U 形面板,按模数制作成不同尺寸的模板,配以相应的卡件、早拆柱头、可调支撑、背楞等组成的体系。优点是强度高、整体性好、拼装灵活、拆装方便、周转率高、占用机械少等;缺点是拼缝多、人工拼装、倒运频繁等。

【考点来源】 2A312031 钢筋混凝土结构工程施工技术

30.参加地基基础验收的有( )。

A.项目负责人

B.技术负责人

C.建设单位项目负责人

D.方案标准人员E.总监理工程师

【答案】ABCE

【解析】 分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收;勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收;设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

【考点来源】 2A320092 分部工程的质量验收

三、实务操作和案例分析题(共 4 题,每题 20 分 )

案例一

【背景资料】

暂缺

【问题】

1.防疫期间对人进出场如何管理?

2.根据双代号网络图写出紧前工作,找出关键线路并计算工期。

3.根据图选配件。

4.根据图写出各部件名称。

参考答案

1.根据《房屋市政工程复工复产指南》第 3 款现场疫情防控规定,防疫期间对人进出场管

理如下:

(1)严格执行门卫登记检查制度。通过建筑工地实名制管理系统,对进入施工现场的人 员进行实名制考勤、登记和核查,禁止无关人员进入现场。所有进入现场的人员必须佩戴口罩。 (2)在施工现场进出口设立体温监测点,对所有进入施工现场人员进行体温检测并登记,

每天测温不少于两次。凡有发热、干咳等症状的,应阻止其进入,并及时报告和妥善处置。

(3)建立建设、施工、监理等单位各类人员实名名册,并对所有人员排查身体状况后建立健康卡,如实记录人员姓名、年龄、家庭地址、联系电话、进退场时间、身体健康等信息。

案例二

办公楼工程,地下一层,地上16层,面积18000平方米,基坑深度米,筏板基础, 钢筋混凝土框架结构。混凝土等级,柱C40,梁、板C30。项目部进场后,制定了建筑材料采购计划,按规定对钢材、胶合板等材料核查备案证明,钢筋进场时,对抗拉强度等性能指标进行 抽样检验。基坑开挖前,项目部编制了“基坑土方开挖方案”,内容包括:采取机械挖土、分 层开挖到基底标高,做好地面和坑内排水,地下水位低于开挖面500mm以下,施工单位确定, 地基间歇期为14天,过后按要求进行地基质量验收,监理工程师认为部分内容不妥,要求整改。

3 层框架混凝土浇筑前,施工单位项目部会同相关人员检查验收了包括施工现场实施条件 等混凝土浇筑前相关工作,履行了报审手续。浇筑柱、梁、板节点处混凝土时,在距柱边300mm处,梁模板内采取了临时分隔措施并先行浇筑梁板混凝土。监理工程师立即提出整改要求。室内装修工程完工后第3天,施工单位进行了质量验收工作。在2层会议室靠窗户集中设了5个室内环境监测点。检测值符合规范要求。

【问题】

1.实行备案证明管理的建筑材料有哪些?钢筋进场需抽样检验的性能指标有哪些?

2.指出土方开挖方案内容的不妥之处,并说明理由。

3.混凝土浇筑前,施工现场检查验收的工作内容还有哪些?改正柱、梁、板节点混凝土浇

筑中的不妥之处?

4.指出施单位室内环境质量验收中的不妥之处,并写出正确做法。

参考答案

1.(一)在我国,政府对大部分建材的采购和使用都有文件规定,各省市及地方建设行政管理部门对钢材、水泥、预拌混凝土、砂石、砌体材料、石材、胶合板实行备案证明管理。

(二)在按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差。

2. 不妥之处一:采取机械挖土、分层开挖到基底标高。

理由:施工过程中应采取减少基底土扰动的保护措施,机械挖土时,基底以上200~300mm厚土层应采用人工配合挖除。

不妥之处二:施工单位确定,地基间歇期为14天,过后按要求进行地基质量验收。理由:地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。

3.(一)混凝土浇筑前现场应检查验收的工作还包括:1)隐蔽士程验收和技术复核;2) 对操作人员进行技术交底;3)应填报浇筑申请单,并经监理工程师签认。

(二)不妥之处一:浇筑柱、梁、板节点处混凝土,在距柱边300mm处,梁模板内采取了

临时分隔措施。

正确做法:柱C40,梁、板C30,柱混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级,应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,即在梁模板内采取的临时分隔措施,但应距柱边不小于500mm处。

不妥之处二:先行浇筑梁板混凝土。

正确做法:宜先浇筑高强度等级的柱混凝土,后浇筑低强度等级的混凝土梁板混凝土。

4. 不妥之处一:室内装修工程完工后第 3 天,施工单位进行了质量验收工作。 正确做法:民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。

不妥之处二:在2层会议室靠窗户集中设了5个室内环境监测点。

正确做法:民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓 度,抽检数量不得少于房间总数的 5%,每个建筑单体不得少于3间。房间总数少于 3 间时,应全数检测。

不妥之处三:在2层会议室靠窗户集中设了5个室内环境监测点。

正确做法:检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。

案例三

【背景资料】

暂缺

【问题】

1.脚手架定期安全检查项目有哪些?临边防护应完善哪些措施?

参考答案

1.(一)脚手架定期检查的主要项目包括∶

(1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;

(2)地基是否有积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

(3)扣件螺栓是否有松动;

(4)高度在 24m 及以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要

求;

(5)架体的安全防护措施是否符合要求;

(6)是否有超载使用的现象等。

(二)临边防护措施

(1)在进行临边作业时,必须设置安全警示标牌

(2)必须设置防护栏杆、挡脚板,并封挂安全立网进行封闭;

(3)临边外侧靠近接到时,除设防护栏杆、挡脚板、封挂安全立网外,立面还应采取可靠的封闭措施,防止施工中落物伤人。

案例四

【背景资料】

暂缺

【问题】

1.招投标工作中的不妥之处,正确做法?

2.不得作为竞争性的费用有哪些?签约合同价是多少? 单位对专业分包的总承包管理和配合工作还有哪些?

4.影响周转材料消耗定额的主要因素有哪些?

参考答案

1.需参考背景资料,待更新。

2.措施费、规费和税金不得作为竞争性的费用。签约合同价=

3.需参考背景资料,待更新。

4.(1)第一次制造时的材料消耗(一次使用量);(2)每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充);(3)周转使用次数; (4)周转材料的最终回收及其回收折价。

注意:

以上提供真题皆为考生回忆版,答案和解析仅供参考!