回答数
3
浏览数
12562
梦醒了就是现实
1.起重吊装中,安全系数是的6×19钢丝绳宜做( )。 A.缆风绳 B.滑轮组跑绳 C.吊索 D.用于载人的绳索 【参考答案】A 【参考解析】本题主要考察钢丝绳的选用,考到了两点内容,一是不同绳股的钢丝绳的使用范围,同等直径下,6×19钢丝绳中的钢丝直径较大,强度较高,柔性差,宜做缆风绳。6×61钢丝绳中钢丝最细,柔性好,但强度较低,常用来做吊索。6×37钢丝绳性能介于上述两者之间。后两种规格钢丝绳常用作穿过滑轮组牵引运行的跑绳和吊索。二是钢丝绳的安全系数,做缆风绳的安全系数不小于,做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5,做吊索的安全系数一般不小于8,如果用于载人,则安全系数不小于12~14。 2.起重吊装采用2个以上吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是( )。 ° ° ° ° 【参考答案】D 【参考解析】考查钢丝绳和轻小型起重设备。若采用2个以上吊点起吊时,每点的吊索与水平线夹角不宜小于60°。 3.制定吊装技术方案时应考虑起重机的基本参数有( )。 A.额定起重量 B.起升高度 C.工作速度 D.起重机自重 E.幅度 【参考答案】ABE 【参考解析】考查内容:流动式起重机的基本参数。指作为选择吊车和制订吊装技术方案的重要依据的吊车性能数据,主要有额定起重量、工作半径(幅度)、起升高度等。 4.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是( )。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【参考答案】C 【参考解析】千斤顶的主要使用要求如下: (1)千斤顶应垂直使用,并使作用力通过承压中心。当水平使用时应采取可靠的支撑措施。 (2)千斤顶底部应有足够的支撑面积,以防受力后千斤顶发生倾斜。顶部应有足够的工作面积。 (3)使用千斤顶时,应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。 (4)使用多台千斤顶同时顶升同一工件时,应采用规格型号相同的千斤顶,且须采取使载荷分配合理的措施。工作时动作应协调,以保证升降平稳、无倾斜及局部过载现象。 5.大型龙门起重机设备吊装宜选用的吊装方法是( )。 A.旋转吊装法 B.超高空斜承索吊运设备吊装法 C.计算机控制集群千斤顶整体吊装法 D.气压顶升法 【参考答案】C 【参考解析】考查内容:常用吊装方法和吊装方案的选用原则。 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法,适用大型设备与构件的吊装方法。其方法特点可以概括为:液压千斤顶多点联合吊装、钢绞线悬挂承重、计算机同步控制。目前该方法有两种方式:“上拔式”“爬升式”两种,如大型龙门起重机吊装、体育场馆、机场候机楼结构吊装。 6.吊装工程专项方案专家论证会应由( )组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【参考答案】D 【参考解析】实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 7.下列取值系数中,属于不均衡载荷系数取值范围的是( )。 【参考答案】B 【参考解析】不均衡载荷系数取值范围是~ 8.吊装载荷包括( )。 A.吊车臂重 B.设备重量 C.起重索具重量 D.吊具重量 E.载荷系数 【参考答案】BCD 【参考解析】起重机的吊装载荷指被吊物(设备或构件等)在吊装状态下的重量和吊索具重量的总和。例如,履带起重机的吊装载荷包括:起重机的净起重量即被吊设备和吊索(绳扣)重量、吊钩滑轮组重量和从臂架头部垂下的起升钢丝绳重量的总和。 9.使用卷扬机吊装时,余留在卷筒上的钢丝绳不得少于( )圈。 【参考答案】C 【参考解析】卷扬机卷筒上的钢丝绳不能全部放出,余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈,以减少钢丝绳在固定处的受力。 10.起重量在( )以上起重设备安装工程,应提交专业方案论证报告。 【参考答案】C 【参考解析】需要进行专家认证并提交论证报告的工程有:非常规起重设备、方法、且单件吊重量≥100kN(10吨);起重量≥300kN(30吨)起重设备安装工程;≥200m内爬起重设备的拆除工程。
鼻血像瀑布
1.下列参数中,属于风机性能参数的有( )。 A.风量 B.风速 C.风压 D.转速 E.比转速 【答案】ACDE 【解析】风机的性能参数主要有:流量(又称为风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比转速。 2.下列压缩机中,属于容积型往复式的有( )压缩机。 A.滑片式 B.活塞式 C.螺杆式 D.膜式 E.转子式 【答案】BD 【解析】按压缩气体方式分:可分为容积型和速度型两大类。按结构形式和工作原理,容积型压缩机可分为往复式(活塞式、膜式)、回转式(滑片式、螺杆式、转子式);速度型压缩机可分为轴流式、离心式、混流式。 3.压缩机性能参数包括( )。 A.容积 B.转速 C.流量 D.功率 E.吸气压力 【答案】ACE 【解析】缩机性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率等。 4.下列输送设备中,属于有挠性牵引件的有( )。 A.气力输送机 B.刮板输送机 C.斗式提升机 D.螺旋输送机 E.胶带输送机 【答案】BCE 【解析】AD无挠性牵引件。有挠性牵引件的输送设备除BCE外,还包括板式输送机、架空索道等;无挠性牵引件的输送设备除AD外,还包括辊子输送机、振动输送机等。有挠性牵引件的输送机,挠性牵引件作往复运动;无挠性牵引件的输送机,牵引件作旋转、振动运动。 5.决定泵性能的工作参数有( )。 A.流量 B.扬程 C.流速 E.效率 D.功率 【答案】ABDE 【解析】泵的性能由其工作参数加以表述,常用的参数有:流量、扬程、功率、效率、转速、比转数。例如:一幢30层((98m高)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在130m以上。 6.下列输送设备中,属于无挠性牵引的输送设备是( )。 A.螺旋输送机 B.板式输送机 C.刮板输送机 D.斗式提升机 【答案】A 【解析】无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。 7.启动转矩大,制动性能好,并可平滑调速的电动机是( )。 A.直流电动机 B.永磁同步电动机 C.三项异步电动机 D.单相异步电动机 【答案】A 【解析】直流电动机常用于拖动对调速要求较高的生产机械。它具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能,以及易于在较宽范围内实现平滑调速的特点;其缺点是:结构复杂,价格高。 8.交流同步电动机的主要缺点包括( )。 A.结构较复杂 B.转速不恒定 C.价格较贵 D.功率因素不可调 E.启动麻烦 【答案】ACE 【解析】同步电动机常用于拖动恒速运转的大、中型低速机械。它具有转速恒定及功率因数可调的特点,同步电动机的调速系统随着电力电子技术的发展而发展;其缺点是:结构较复杂、价格较贵、启动麻烦。 9.变压器的功能,除变换电压外,且( )。 A.可储存电能 B.可变换电流 C.无涡流损耗 D.不产生磁滞损耗 【答案】B 【解析】变压器是输送交流电时所使用的一种变换电压和变换电流的设备,有升压变压器和降压变压器。根据冷却方式可分为干式、油浸式。 10.交流高压电器是指交流电压在( )及其以上的电器。 【答案】C 【解析】高压电器是指交流电压1000V、直流电压1500V及以上的电器。
有痛请找我
2020年二级建造师考试《机电工程》真题及答案
1.【题干】关于氧化镁电缆特性的说法,错误的是( )。
【选项】
A.氧化镁绝缘材料是无机物
B.电缆允许工作温度可达250℃
C.燃烧时会发出有毒的烟雾
D.具有良好的防水和防爆性能
【答案】C
2.【题干】下列风机中,属于按照排气压强划分的是( )。
【选项】
A.通风机
B.混流式风机
C.轴流式风机
D.单级风机
【答案】A
3.【题干】机电安装工程测量的基本程序内容中,不包括( )。
【选项】
A.设置纵横中心线
B.仪器校准或检定
C.安装过程测量控制
D.设置标高基准点
【答案】B
4.【题干】自动化仪表安装施工程序中,“综合控制系统试验”的紧后工序是( )。
【选项】
A.投运
B.回路试验、系统试验
C.交接验收
D.仪表电源设备试验
【答案】B
5.【题干】施工单位应急预案体系组成的文件不包括( )。
【选项】
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.专项施工方案
D.现场处置方案
【答案】C
6.【题干】建筑智能化工程中,电动阀门安装前应进行的试验是( )。
【选项】
A.模拟动作试验
B.阀门行程试验
C.关紧力矩试验
D.直流耐压测试
【答案】A
7.【题干】下列消防系统调试内容中,不属于自动喷水灭火系统的是( )。
【选项】
A.稳压泵调试
B.消防水泵调试
C.喷射功能调试
D.排水设施调试
【答案】C
8.【题干】电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为( )。
【选项】
额定载重量
额定载重量
额定载重量
额定载重量
【答案】D
9.【题干】下列文件中,不属于施工技术交底依据的是()。
【选项】
A.施工合同
B.施工组织设计
C.施工图纸
D.专项施工方案
【答案】A
10.【题干】下列响工进度的因素中,属于施工单位管理能力的是( )。
【选项】
A.材料价格的上涨
B.安装失误造成返工
C.新标准技术培训
D.施工图纸设计变更
【答案】B
11.【题干】下列施工质量控制行为中,属于事中控制的是( )。
【选项】
A.施工资格审查
B.施工方案审批
C.检验方法审查
D.施工变更审查
【答案】D
12.【题干】下列临时用电的做法中,存在事故隐患的是( )。
【选项】
A.电线电缆架空或穿管敷设
B.配电箱进线采用三相五线
C.电动工具均有漏电保护
D.照明箱外壳未接保护零线
【答案】D
13.【题干】下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是( )。
【选项】
A.对建筑垃圾进行分类
B.施工现场出口设置洗车槽
C.防腐保温材料妥善保管
D.施工后恢复被破坏的植被
【答案】B
14.【题干】机电工程项目成本控制的方法中,属于施工准备阶段控制的是( )。
【选项】
A.成本差异分析
B.施工成本核算
C.优化施工方案
D.注意工程变更
【答案】C
15.【题干】单机试运行方案由项目总工程师组织编制后,审定人是( )。
【选项】
A.项目经理
B.企业总工程师
C.建设单位负责人
D.总监理工程师
【答案】B
16.【题干】关于施工计量器具使用管理的说法,错误的是( )。
【选项】
A.属于强制检定的应按周期进行检定
B.企业应建立完善的计量器具管理制度
C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准
D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定
【答案】D
17.【题干】下列情况中,无需到供电部门办理用电手续的是( )。
【选项】
A.增加用电
B.变更用电
C.增设一级配电
D.新装用电
【答案】C
18.【题干】压力容器安装前,不需要查验的是( )。
【选项】
A.竣工图样和产品合格证
B.产品质量证明文件
C.压力容器监督检验证书
D.使用维护保养说明
【答案】D
19.【题干】砌体工程量小于100m3的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为( )。
【选项】
A.分部工程
B.分项工程
C.检验批
D.子分部工程
【答案】B
20.【题干】建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是( )。
【选项】
A.专业监理工程师
B.施工项目经理
C.设计单位技术负责人
D.建设单位项目负责人
【答案】B
21.【题干】关于履带式起重机安全作业的说法,正确的有( )。
【选项】
A.履带最大地比压小于地面承载力
B.定期检验报告应在有效期内
C.负载行走应按说明书的要求操作
D.转场安拆均不需要检查验收
E.双机抬吊各承载小于额定载荷80%
【答案】ABCE
22.【题干】焊接作业时,焊工遵循的作业文件有( )。
【选项】
A.焊接作业指导书
B.焊接工艺评定报告
C.技术交底的记录
D.焊缝检验方案
E.焊缝热处理方案
【答案】ACDE
23.【题干】设备找正时,常用的检测方法有( )。
【选项】
A.钢丝挂线法
B.放大镜观察接触法
C.显微镜观察法
D.高精度经纬仪测量法
E.导电接触讯号法
【答案】ABDE
24.【题干】关于电力架空线路架设及试验的说法中,正确的有( )。
【选项】
A.导线连接电阻不应超过同长度导线电阻的2倍
B.检查架空线各相两侧的相位应一致
C.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次
D.导线连接处的机械强度不应低于导线强度的90%
E.检验导线接头的连接质量可用红外线测温仪
【答案】BCE
25.【题干】关于工业管道系统压力试验的说法,正确的有( )。
【选项】
A.脆性材料管道严禁气压试验
B.在热处理前完成管道的压力试验
C.试验合格后应及时填写试验记录
D.压力试验宜采用液体作为试验介质
E.严禁在金属材料的脆性转变温度下试压
【答案】ACE
26.【题干】下列设备中,属于工业整装锅炉附件的有( )。
【选项】
A.省煤器
B.引风机
C.风管除尘器
D.汽包
E.水冷壁
【答案】BC
27.【题干】金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有( )。
【选项】
A.罐壁强度
B.浮顶升降试验
C.储罐容积
D.排水管严密性
E.罐底严密性
【答案】ABDE
28.【题干】关于建筑室内管道安装的说法,正确的有( )。
【选项】
A.不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道
B.埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收
C.冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧
D.金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m
E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头
【答案】BCE
29.【题干】关于导管内穿线和槽盒内线的说法,正确的有( )。
【选项】
A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内
B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内
C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内
E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定
【答案】BCD
30.【题干】关于洁净空调风管制作的说法,正确的有( )。
【选项】
A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作
B.空调风管清洗后立即安装的风管可以不封口
C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口
D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处
E.矩形风管边长为800mm时不得有纵向拼接缝
【答案】BDE
(一)
【背景资料】
A安装公司承包一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调,给排水、建筑电气和消防工程等,A公司签订合同后,经业主同意,将消防工程分包给B公司。在开工前,A公司组织有关工程技术管理人员,依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料,对相关人员进行项目总体交底。
A公司项目部进玚后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。
风管制作材料有、镀锌纲板、角钢等。施工后,风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求,但防火阀安裴和风管穿墙(见图1)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工。
项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。
<>
图1风管及防火阀安装示意图
1.【题干】开工前,需要对哪些相关人员进行项目总体交底?
【答案】对项目部职能部门、专业技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员交底。
【考点】机电工程施工技术管理
2.【题干】项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?
【答案】①存在的问题是:漏风量测试与风管绝热顺序颠倒。
②会造成的后果:绝热层覆盖风管连接部位如:咬口缝、铆接孔、法兰翻边及关断连接处导致漏风量无法测试或者测量不准确,导致风管漏风。
【考点】通风与空调工程施工技术
3.【题干】本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式?
【答案】①本工程风管板材拼接应采用咬口连接和铆接。
②风管与风管的连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接。
【考点】通风与空调工程施工技术
4.【题干】图1的示意图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法?
【答案】不符合规范的要求:
①穿墙套管没说明材质。
②套管厚度不符合要求。
③套管与风管间填充材料不符合要求。
④防火阀未设支吊架。
正确做法:
①穿墙套管应为钢制预埋管或防护套管。
②防护套管厚度不小于。
③风管与防护套管间应采用不燃柔性材料封堵。
④边长大于或等于630mm的防火阀应设独立支吊架。
【考点】通风与空调工程施工技术
(二)
背景资料
某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程,主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分
项工程施工程序。施工方案内容主要包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装,制定了工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。
在施工过程中,发生了以下事件:
事件1:建设单位对配电母线槽用途提出新的要求,通知了设计单位但其未能及时修改出图,后经协调,设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后,由于建设单位工程款未及时支付给施工单位,导致母线槽未按原定采购计划生产,安装公司催促建设单位付款后,才使母线槽送达施工现场,但已造成工期延误。
事件2:母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。
问题
问题
1.【题干】安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?
【答案】安装公司编制的施工方案还应包括施工安排、施工进度计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求
编制内容应包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。
【考点】机电工程施工组织设计
2.【题干】表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
【答案】母线槽第3节、第5节绝缘电阻测试值不符合规范要求。母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。
【考点】建筑电气工程施工技术
3.【题干】图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。
【答案】不符合规范的要求:
①圆钢吊架直径不符合要求。
②吊架间距不符合要求。
③母线槽转弯处没增设支架加强。
正确做法:
①圆钢吊架直径不得小于8mm。
②吊架间距不得大于2m。
③母线槽转弯处增设支架加强。
【考点】建筑电气工程施工技术
4.【题干】分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?
【答案】设计单位:设计单位其未能及时修改出图。
建设单位:建设单位工程款未及时支付给施工单位。
施工单位:没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮,送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求,造成返工。
【考点】机电工程施工进度管理
(三)
背景资料
某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括乙烷塔、丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。
安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求,按计划冲洗后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量。采取措施后冲洗合格。
试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在隔离挡板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。
监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满、根部收缩、弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行整顿和培训,作业人员的技术水平达到要求,项目进展顺利并按时完工。
1.【题干】制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?
【答案】①制冷机组滑动轴承间隙要测量:顶间隙、侧间隙、轴向间隙。
②顶间隙:压铅法。
侧间隙:塞尺测量。
轴向间隙:用塞尺或千分表测量。
【考点】机械设备安装工程施工技术
2.【题干】针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?
【答案】项目部在“三检制”的自检:操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、互检:操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查、专检:质量检验员对分布工程施工班组完成的作业或分项工程进行检验环节上出了问题。
【考点】机电工程施工质量管理
3.【题干】本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应在多长时间内向当地有关部门报告?
【答案】本工程的质量事故报告还应补充工程各参建单位名称、事故发生经过、伤亡人数、初步估计直接经济损失、事故初步原因、事故控制情况、其他应当报告的情况。
(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称;
(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
(3)事故的初步原因;
(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况;
(5)事故报告单位、联系人及联系方式;
(6)其它应当报告的情况。
【考点】机电工程施工质量管理
4.【题干】结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?
【答案】结构的一级焊缝中还可能存在:表面气孔、表面夹渣、焊瘤等
焊缝表面缺陷(如焊缝尺寸不符合要求,咬边、表面气孔、表面夹渣、表面裂纹、焊瘤、弧坑等);
【考点】机电工程焊接技术
(四)
背景资料
某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢筋混凝土结构,水泵泵组设计为三用一备,设计的一台2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水其中,鼓风机房冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。
在泵房阀门、材料进场开箱验收时,所有阀门的合格证等质量证明文件齐全,除有一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作,安装公司施工人员认为问题不影响阀门与管道的连接,遂将该阀门运至安装现场准备安装。
安装公司在起重机安装完成、验收合格后,整理起重机竣工资料。向监理工程师申请报验时,监理工程师认为竣工资料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料,要求安装公司补齐。
鼓风机房冷却水管道系统水压试验合格后,进行管道冲洗,冲洗压力和冲洗量满足要求,冲洗后验收合格。
问题
1.【题干】表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通,还有哪几种材料属于管道组成件?
【答案】Y型过滤器、六角螺栓、压制弯头、法兰垫片、压力表。
【考点】管道工程施工技术
2.【题干】安装公司施工人员在阀门开箱验收时的做法是否正确?应如何处置?
【答案】安装公司施工人员在阀门开箱验收时的做法错误。处理方法:对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。
【考点】机电工程施工资源管理
3.【题干】在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法是否正确?说明理由。
【答案】在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法正确。特种设备安装检验及验收检验报告属于施工记录资料,属于竣工工程技术资料的范畴。
【考点】机电工程施工结算与竣工验收
4.【题干】鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗所需最小流量的计算应依据哪个规格的管道?
【答案】①鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是:排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。
②系统冲洗的最低流速为
③系统冲洗所需最小流量的计算应依据DN100的管道计算。
【考点】管道工程施工技术
优质建造师问答知识库