回答数
7
浏览数
7140
一心一他一心一她
一、强度和严密性试验的规定(一)一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验强度试验的试验压力为5倍的设计压力,其目的是试验管道本身与安装时焊口的强度;严密性试验的试验压力为25倍的设计压力,且不得低于6MPa,它是在各管段强度试验合格的基础上进行的,且应该是管道安装内容全部完成,如零件、法兰等以及施焊工序全部完成。这种试验是对管道的一次全面检验。(二)换热站内的管道和设备的试验应符合下列规定(1)站内所有系统均应进行严密性试验。试验前,管道各种支吊架已安装调整完毕,安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处有明显的标记并做记录,安全阀全开,填料密实,试验管道与无关系统应采用盲板或采取其他措施隔开,不得影响其他系统的安全。试验压力为25倍的设计压力,且不得低于6MP(2)站内设备应按设计要求进行试验。当设备有特殊要求时,试验压力应按产品说明书或根据设备性质确定。(3)开式设备只做满水试验,以无渗漏为合格。二、试运行的规定(1)换热站在试运行前,站内所有系统和设备须经有关各方预验收合格,供热管网与热用户系统已具备试运行条件。(2)试运行前,应编制试运行方案。在环境温度低于5℃进行试运行时,应制定可靠的防冻措施。试运行方案应由建设单位、设计单位进行审查同意并进行交底。(3)试运行应符合要求。
一鹿有晗一世有勋
【预告】二级建造师市政实务第五节:管道工程。二级建造师市政实务通用案例免费直播课,从开播到现在田老师从桥梁解剖课、城镇道路背后的秘密、隧道工程到最后的水处理场站工程,360°全面深度解析,通过思维导图的方式由浅到深,层层深挖,让考生们重新体验了二级建造师市政实务。二级建造师市政实务通用案例直播课已经讲完四节课,相信你们一定收获颇多。让我们一起回顾一下,田洋老师从桥梁解剖课、城镇道路背后的秘密到隧道工程,由浅到深,用思维导图的方式深度剖析。11月29日,田老师又会带来哪些精彩内容呢?建设工程教育网提前给考生们透透底。说起管道工程,首先会想联想到哪些?管道连着你我他,从生活用水到下水排放,从炒菜做饭到热力供暖,我们的生活处处都有管道的影子,市政实务的第五个专业就是管道工程,主要涉及到的是三大类管道,分别是给排水管道、热力管道和燃气管道,对于管道的相似内容较多,易混淆,从考试考查的角度基本上每年都会出至少一道的管道的选择题,并且会在案例题中以管道工程为背景考查相关的其他专业的题目,所以对于管道工程一定不能掉以轻心。今天的节目“管”水“管”饭,我们一起学习管道工程的相关内容。二级建造师市政实务管道工程思维导图:2019年二级建造师备考已经开始,想要掌握更多市政实务备考技巧,每周四晚19:30,固定时间固定地点,田老师坐等你来!预约直播>>
以后摆好pose再装逼
管道安装质量检验主控项目:高程、对口间隙。套管安装应符合的规定: 1、穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20~25mm;穿过楼板的套管应高出板面50mm。 2、套管与管道之间的空隙可采用柔性材料填塞。管道安装质量检验应符合的规定: a、蒸汽管道引出分支时,支管应从主管上方或两侧接出。 b、管道安装的允许偏差及检验方法。安全阀安装应符合的规定:在排汽管和排水管上不得装设阀门。
如此尴尬
第一、供热管道施工基本要求1、注意供热管网与建筑物之间的最小距离。其实针对不同的建筑,对净距的要求是有所差异的,最重要的是热力网管沟内不能有燃起管道穿过,当两者之间交叉的垂直净距小于300MM时,就要采取相关措施,避免燃气泄漏到管沟里。2、注意管道材料与连接要求。为了保证供热安全,需要从材料的质量、焊接检验和设备检测等方面进行严格控制,以此来保证施工质量。城镇供热管道一般采用无缝钢管、电弧焊或者是高频焊焊接管道。第二、供热管道验收规范其实在了解供热管道验收规范之前,对施工工艺和要求有必要进行相关了解,这样才能帮助我们更好的理解和验收。那具体有哪些规范呢,一起看看吧!1、供热管道的水压试验压力一般要是工作压力的5倍,但是要注意不能小于6 MPa。一般可以用相关方法检测。2、如果压力经过检测是合格的,那接下来就要对管道进行冲洗,如果冲洗后的水色不浑浊,说明供热管道合格,相反如果浑浊,说明不合格。3、管道经过冲洗之后,然后就要对它进行通水、加热,进行试运行和调试了。可以通过测量各建筑物热力入口供水的温度及压力,来确定管道加热系统是否正常。如果不正常,需要检查问题的所在,然后延期试运行检查。4、当在进行水压试验时,试验管道上的阀门应该处于开启状态,这里要注意应该将试验管道与非试验管道隔断,避免相互影响!