回答数
5
浏览数
6459
曾做个有你的梦
自拌混凝土的试块制作与商砼一样啊 而且还规定不同班次都得做的
1个人只为你画地为牢1颗心只为你魂牵梦绕
1、首先看你不合格到什么程度,如果在95%以上,经项目经理,监理同意可以通过验收评定合格。2、试块不合格只能代表某一部位的混凝土不合格,不合格的原因不一定就是砼配合比问题,也有可能是试块制作、养护不当。具体问题具体分析吧。3、通常的处理方法就是委托检测中心进行实体回弹,还不能合格就要钻蕊取样了。4、如果取蕊和回弹仍不合格可以与设计及甲方商量,进行结构加固或更改设计处理(一般设计都有富余系数)。如都不行,哪就只有拆了!
你的心是大姨妈的颜色吗
是三块吧。我选的是终凝前。
懵懵懂懂的孩子
钻蕊取样及实体回弹
乱草渐欲迷人眼
自制的砼需要做的试块比商品砼多而且麻烦好像是30方就要一组标养——
优质建造师问答知识库