直埋电缆direct burial cable是按照规范的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底铺砂垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆敷设完毕后,要马上再填砂,还要在电缆上面盖一层砖或者混凝土板来保护电缆,然后回填的一种电缆敷设方式
你不了解我却说要娶我
回答直埋电缆的基本要求:1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于6%,壁厚不小于2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;3、在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。4、在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名 称或回路号数的电缆指示牌。5、电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便地埋电缆线路的查勘和维修6、每次地埋线缆线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性。地下直埋电缆线路的要求:1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于7m;电缆外皮至地下建筑物的基础6m,不得小于3m;电缆相互间距:水平接近时最小为1m,不同部门的电缆相互间距5m;电缆互相交叉时最小净距5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为5m;电缆与树木主干的 距离不小于7m。2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度 应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于7m,保护管两端伸出车道不小于5m可以的,只要是你把中间接头做好并确认没有问题后提问我都贴了防水胶还有那个电胶布然后一下雨就会跳闸回答跳闸的原因一般有以下几种。第一种原因因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。第二种原因,因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。第三种原因,检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。第四种原因,如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。只有在下雨天才跳闸可以确定是漏电保护而跳闸。检查一下自己房间的线路,看看哪里有没有电线外露的情况,如果没有再检查一下插线口,插板。重点要检查室外的线段,检查到后用防水的电胶布裹好就可以了。更多10条