回答数
5
浏览数
12413
萌哒哒的小奇葩
现场浇筑需要项目经理、技术负责人、监理工程师、专业工长签字,才能浇筑。
规范签字应为:砼浇灌令和砼模板拆除令施工方项目经理签字加盖项目章,报监理审批,专业监理工程师签字后交总监理工程师签字、批准,并加盖专业监理工程师和总监理工程师的执业章。
施工方根据专业监理工程师和总监理工程师签署的砼浇灌令进行浇筑现场砼和砼模板拆除令进行拆除相应部位的模板。
混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程,在土木建筑工程中把混凝土等材料到模子里制成预定形体,混凝土浇筑时,混凝土的自由高度不宜超过2m,当超过3m时应采取相应措施。
介绍
浇灌砼前必须先检查模板支撑的稳定情况,特别要注意检查用斜撑支撑的悬臂构件的模板的稳定情况。浇注砼过程中,要注意观察模板、支撑情况,发现异常,及时报告。
水平运输通道旁预留洞口,电梯井口必须检查完善盖板、围护栏杆。高处临空搭设车道必须稳固,两侧设围护栏杆,推车或机动翻斗车倒砼时,应有档车措施,不得过猛或撒把。
垂直运输采用井架、龙门架运输时,推车车把不准超出盘外,车轮前后应挡牢,卸料时待盘停稳、制动可靠后方可上盘。塔料斗浇捣砼时,指挥、扶斗人员与塔司机应密切配合,放下料斗时,作业人员应避让、站立稳当,严禁空中手斜拉物和钩。
菠萝可爱
监理回复:施工单位写明回复内容,针对问题的处理情况和自检自查结论,项目经理签字,盖项目部章或者企业技术章,报监理部,由专业监理工程师或者总监理工程师组织对回复内容的复查确认,签署复查意见,由专业监理工程师或总监理工程师签字,盖监理部章或企业技术张,监理签字一般是谁签发就由谁来签署复查意见。
那些后来不会来
规范签字应为:砼浇灌令和砼模板拆除令施工方项目经理签字加盖项目章,报监理审批,专业监理工程师签字后交总监理工程师签字、批准,并加盖专业监理工程师和总监理工程师的执业章,施工方根据专业监理工程师和总监理工程师签署的砼浇灌令进行浇筑现场砼和砼模板拆除令进行拆除相应部位的模板。
我姓多名余
摘要1、《计量支付申请表》-只需在“同意”“不同意”选项上打“V”即可,如选“不同意”,在下面说明处写明简要原因,此表由总监理工程师签字,注明日期;2、《计量支付表》、《工程量汇总表》,这两种表的下方有“总监理工程师”签字一栏,无需签署意见;3、《工程计量表》-有一栏“专业监理复核计算结果”是由专业监理工程师签署意见的,此处监理工程师必须坚持3个原则,一、此工程量在“合同内”;二、此工程已经施工;三、此工程经过验收并且是合格的。这样就可以签署意见:“经复核合格,同意”;否则签署“不同意”,同时签署名字与日期。咨询记录 · 回答于2022-04-29工程计量报审表 监理怎么写意见1、《计量支付申请表》-只需在“同意”“不同意”选项上打“V”即可,如选“不同意”,在下面说明处写明简要原因,此表由总监理工程师签字,注明日期;2、《计量支付表》、《工程量汇总表》,这两种表的下方有“总监理工程师”签字一栏,无需签署意见;3、《工程计量表》-有一栏“专业监理复核计算结果”是由专业监理工程师签署意见的,此处监理工程师必须坚持3个原则,一、此工程量在“合同内”;二、此工程已经施工;三、此工程经过验收并且是合格的。这样就可以签署意见:“经复核合格,同意”;否则签署“不同意”,同时签署名字与日期。好像为您查询的最佳答案,时效性很强的
霸气男人温柔范儿温柔女人霸气范儿
朋友你好!
首先,这些签署名字的位置该签那些人如下:
在各分项检验批中,监理签署的名字一般都是专业监理(水电、装饰等)工程师签署,具体签署谁那个专业监理工程师,你们的监理人员任命资质上有,对专业签署就OK了。
总监一般签署分部验收、地基验槽、开工令等施工单位报送的表格上会标明文字(总监理工程师:),这就是签总监的字了。
具体该有谁签:
那就要看你们监理部是怎么回事了,最好是自己签署自己的字,条件不允许的情况下,专业监理的字你就要咨询总监让谁来带签了,现在由监理员代签专业监理工程师的字很正常,但前提是得到总监的允许!
希望我的叙述能帮到你,当然也希望你能采纳我的答案!谢谢!