监理工程师签错隐蔽资料咋办

爱人终将离
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    3347

首页> 监理> 监理工程师签错隐蔽资料咋办

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

温柔隐忍

已采纳

一般程序:
  1)已具备竣工验收条件的工程,3个月内不办理验收投产和移交固定资产手续的,取消企业和主管部门(或地方)的基建试车收入分成,由银行全部上缴财政。
  2)竣工验收的准备工作:
  A整理技术资料。
  B编制竣工图(规定)。
  C编制竣工决算。
  3)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告需经总监理工程师签署意见;
  4)建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收委员会(验收组),制定验收方案;
  5)建设单位应在工程竣工验收日期前规定的时间内(一般为7个工作日)将验收的时间、地点及验收委员会(验收组)名单书面负责该工程的工程质量机构;
  6)建设单位组织工程竣工验收。建设单位应自竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地县级以上地方人民建设主管部门备案。
工程验收人员应遵循的几个原则 :
  验收要有良好的职业道德。要不徇私情,本着对双方负责的态度,合理公正的验收。尽量做到数据准确、资料齐全。
  验收人员要具备一定的专业知识。对所验工程要会用计算公式,做到合理计量,为日后结算提供准确明了的计量依据。这就要求记录人员、验收人员具备一定的专业知识。
  尽量多验收少签证。对于一些验收时看不到的地基、拆卸等隐蔽工程,只能通过签证结算。验收时通过采取一定的方式对一些隐蔽工程尽量通过现场验收获得数据,以便将来定额结算。对于一些因自然害等不可抗力造成的工程返工,二、三次开工,开工前尽可能让计划员、验收员、施工员作好施工记录,以便将来准确签证计量结算。
  验收人员验收时要多走细查、不厌其烦。对于一些零星、琐碎的工程要多走细查、尽可能逐项查看,尽力做到丈量数据的准确性。
  搞好隐蔽工程的工作。隐蔽工程完工前48小时施工单位必须相关部门,并准备好相应的验收资料;相关部门接到发生隐蔽工程的后,必须及时组织有关部门到施工现场确定处理方案,核实工程量;隐蔽工程处理方案必须符合集团公司工程规定及设计规范要求,不得加量和扩大隐蔽范围。隐蔽工程处理方案下达后,建设、施工、质监、监理等有关单位在上要按施工图内工程办法执行;对于总承包工程,隐蔽工程中出现的工程量增加,一律不得增加投资。

91评论

a1永不言弃

在《隐蔽工程验收制度》中有要求。

一、 验收人员:工程部分管人员、监理公司人员、施工单位施工员和质量检查员。

二、 验收时间:隐蔽工程应提前一天报验。

三、 验收内容:土建工程、桥梁工程、涵洞工程中的所有隐蔽工程。

四、 验收程序和规定:

1、 隐蔽工程自检合格后以书面形式监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。

2、 隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。

3、 基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。

4、 隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。

5、 隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工。

6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。

7、 隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按“相关奖罚细则”予以警告或处罚。

五、 隐蔽工程验收程序

隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收,按照《隐蔽工程验收控制程序》办理。

具体包括:

1、 基坑、基槽验收 建筑物基础或管道基槽按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位组织验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、施工单位、勘察、设计单位要求尽快现场确认土质是否满足承载力的要求,如需加深处理则可通过工程联系单方式经设计方签字确认进行处理。

基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。

2、 基础回填隐蔽验收 基础回填工作要按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按《施工与验收规范》的要求,请质监站进行取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求。以确保回填土不产生较大沉降。

3、 砼工程的钢筋隐蔽验收

(1)对钢筋原材料进场前要进行检查是否有合格证,即合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能和化学成分检验,合格方可批量进场。

(2)检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计图纸的要求,同一截面接头数量及搭接长度必须符合《规范》的要求。对焊接头的钢筋,先试验焊工焊接质量,然后按《规范》的要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。

(3)对钢筋保护层按设计要求验收。

(4) 对验收中存在不合要求的要发送监理整改单,直至完全合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意进行砼浇筑。

4、砼结构上预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。

砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先验收其原材料是否有合格证,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件要加所用材料规格及加工是否符合设计设计要求;

再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误;并检查其固定方法是否可靠,能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其是否合理,能否满足要求。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。

5、砼结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收 砼结构及砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽中间验收,砼结构需要查验所有材料合格证及砼试压报告,要进行现场强度回弹或钻孔取样试压,要检验砼表面密实度及结构几何尺寸是否符合设计要求。

砌体要查验原材料合格证,砂浆配合比,砂浆试压报告等有关材料是否齐全,现场查验构造拉接钢筋设置是否恰当,砌体砌筑方法及灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定。

参加验收的主要有工程部工程师、市质量检查站工程师、监理工程师、设计单位代表、施工单位代表。验收合格后填写《隐蔽验收记录表》,共同会签,如验收存在问题,要发监理整改单限期整改,整改合格后在组织上述人员进行复检,复检合格后方可进行装饰抹灰隐蔽施工。

参考资料来源:百度百科-隐蔽工程验收    

34评论

碎碎念勿焦心

隐蔽工程验收程序:1、验收程序:承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→监理甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。2、承包人自检:工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式工程师验收,包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。3、共同检验:隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收后,应在约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验,检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工,验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。4、重新检验:无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验,承包人接到后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。5、工程验收合格:没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。

68评论

只手撑天

必须加的参建单位:施工项目部、监理部(或建设方)、设计、勘察。

1、地基与基础分部分项工程的隐蔽工程验收由施工项目部申报、监理部查验,双方签证,其中对于地基的隐蔽,还需要设计单位、勘察单位,各方查验签证。

2、其它分部工程的隐蔽工程验收,由施工项目部申报、监理部查验签证。

3、相关人员验如果有一方没到场,就无法验收,所以施工单位一般都需提前几天各方,做好安排。

验收程序和规定:

验收合格后填写《隐蔽验收记录表》,共同会签。

验收标准

1、电路质量验收标准

强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯。

2、水路质量验收标准

管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm加固定卡1个或杆1个

参考资料来源:百度百科-隐蔽工程验收

164评论

对你的期待始终没有更改

验收程度如下:
1、隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检,自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的工程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明,试验报告。复试报告等,报送项目监理机构。
2、监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行,并在合同规定的时间内到现场检查(检测或核查),承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。
3、经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《报验申请表》及工程检查证(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,准予承包单位隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。如经现场检查发现不合格,监理工程师签发“不合格项目”,指令承包单位整改,整改后自检合格再报监理工程师复查。

118评论