监理工程师抽检频率如何确定

他的梦太累想换一个梦
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    7150

首页> 监理> 监理工程师抽检频率如何确定

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

你若伤我必定奉还

已采纳

《建设工程监理规范GB 50319-2022》规定的。
专业监理工程师的职责第九条,核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认。
平行检验就是监理工程师认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验时,施工单位和监理单位同时进行检验。
扩展资料
专业监理工程师的职责
1、负责编制本专业的监理实施细则;
2、负责本专业监理工作的具体实施;
3、组织、指导、检查和本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议;
4、承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告;
5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;
6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;
7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;
8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;
9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认;
10、负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。
参考资料:ZBGB国家标准行业标准信息服务网-GB 50319-200
目前一般的监理试验抽检频率都是“100%覆盖,20~30%抽检”,对于100%覆盖好理解,既只要有分项工程的必须抽检,但是其中的20~30% 抽检是如何掌握?是按评定还是施工单位单纯的试验数量进行抽检了?如:某段桩基工程,评定标准里是10根桩做为一个评定,每根桩施工单位必须制取4组砼试件,现在监理的抽检频率(20%)是按照2根桩全部进行抽检(2*4=8组)还是按照10根桩,每根桩抽取1组(4*2=8)进行抽检10组?再如填方路基监理抽检时按照每层压实度点数的20%进行抽检还是按照层数的20%进行抽检?

145评论

牛仔裤帆布鞋

就是按照规范或者验评标准的频率抽检20%就好了
具体 比如1公里路基顶检测压实度验评标准的频率是200m每车道2处也就是1cm20处,这是100%的频率监理只需要抽检20就好了 20*20%=4但验评标准还规定少于6个点不能评定所以要对该段路基顶评定 最少要检测6个点 其他部位类似了
误区是:“比如全段有10km路基 我们只检测20%即2km”这是绝对不对的!
有的地方会规定全检段 就是除了上述20%外 还要抽总段的20% 频率为100%来检测。比如刚刚说的全段有10km路基 要抽2km来做全部频率的检测 其余8公里要做20%频率的检测也出现过这种抽检。

116评论

不信糖便信盐

摘要否按规定进行了施工自检和工序交接。监理人员每天对每道工序的巡视应不少于1次,并按附录B1格式详细做好巡视记录。10、旁站监理人员应对试验工程、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行旁站,宜旁站的项目见附录A旁站监理人员应重点对旁站项目的工艺过程进行,并对本规范第9条规定的内容进行检查,对发现的问题应责令立即改正;当可能危及工程质量、安全或环境时,应予制止并及时向驻地监理工程师或总监理工程师报告。旁站监理人员应按附录B2格式如实、准确、详细地作好旁站记录。旁站项目完工后,监理工程师应组织检查验收,验收合格方可进行下道工序施工。11、抽检监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽检,抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%,其余材料应不低于10%;对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%监理工程师对材料或工程的质量有怀疑时应进行进一步的判定。12、关键工序签认完工后无法检验的关键工序,须经监理工程师签认,并留存相应的图像资料,未经签认不得进行下道工序施工。13、质量事故处理当发生可由监理机构处理的质量缺陷、质量隐患时,监理工程师应立即向施工单位发出工程暂时停工指令,并要求其立即书面报告质量缺陷、质量隐患的发生时间、部位、原因及已采取的措施和进一步处理方案;监理工程师应对处理方案进行审核后报建设单位批准,对处理方案的实施进行监理并予以验收,处理合格、隐患消除的可发出复工指令。当发生不属于监理机构处理的质量事故时,监理工程师应要求施工单位按规定速报有关部门。监理机构应和施工等单位一起保护事故现场,抢救人员和财产,防止事故扩大,积极配合调查。对加固、返工或重建的工程,除特殊规定外,应视同正常施工工程进行监理。总监办应建立专门台账,记录质量事故发生、处理和返工验收的过程和结果。14、中间交工验收监理工程师收到分项工程中间交工申请后,应检查各道工序的施工自检记录、交接单及监理工程师签认的关键工序的交接单;检查分项工程的质量自检和质量等级评定资料;检查质量保证资料的完整性。驻地办应按合同规定对交工的分项工程进行质量等级评定并签发《中间交工证书》。咨询记录 · 回答于2022-04-06道路施工之前监理对施工单位在质量和安全上有什么要求您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~监理人员应重点巡视:正在施工的分项、分部工程是否已批准开工;质量检测、安全人员是否按规定到岗;特种作业人员是否持证上岗;现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备及采用的施工方法与工艺是否与批准的一致;质量、安全及环保措施是否实施到位;试验检测仪器、设备是否按规定进行了校准;是否按规定进行了施工自检和工序交接。5%的平行试验应该是建设单位的频率,监理要求不少于10%。是按施工单位的抽检频率的5%,是按每一种试验的频率来的,如钢筋原材、机械连接、混凝土抗压抗渗,都按照施工单位的抽检频率的5%来抽检。一句话,抽检试验是对施工单位的试验的验证。

99评论

没如果

公路桥涵施工技术规范jtj041-2022和全国公路工程招标文件范本
上有
没有明确的,参照建筑工程频率
监理不少于施工单位的30%抽检频率

96评论

相关问答