监理工程师检验批按多少填写

像你冰冷
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    2540

首页> 监理> 监理工程师检验批按多少填写

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

今惜何夕

已采纳

建筑工程施工质量验收资料使用说明
为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2022)及其相应的规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料工作做到规范化、标准化、化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2022)及其相应的规范编制了《建筑工程施工质量验收资料》。全套共8个分册。本册是桩基部分,另7册分别是土建部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给排水及采暖分、建筑电气部分、通风空调部分及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下:
一、建筑工程质量验收资料的收集
(一)分项工程检验批
1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。
2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写:
①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。
②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的填写数据,无数据的,填写实际情况。当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。
③施工单位检查评定结果栏目由项目质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场现场实测旁站后填写。
④如果分项工程检验批的主控项目的检测数据如混凝土强度不能及时按验收批提供时,可先根据该检验批的检验结果以及施工现场的质量情况,先进行验收,但其强度应大于验收批规定最底强度的要求,检测数据提供后再对其强度继续验收。
⑤分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余的应抽掉。
3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和单位质量部门负责应参加相关分部工程验收。
4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关技术标准自制表格进行评定,并将验收资料移交总包单位归入工程质量验收资料中。
(二)隐蔽工程验收与试验记录
1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量验收规范》规定的内容进行检查验收,签证要齐。
2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收》及有关标准进行,表中各项数据真实无误,注明测试依据,签证要齐全。
(三)工程质量的验收
工程质量验收是应核查下列文件:
1、原材料的质量合格证、检查报告和要求的复验报告;
2、半成品如预制桩、钢桩、钢筋笼等产品合格证书;
3、施工记录及隐蔽工程验收文件;
4、检测试验及见证取样文件;
5、其他必须提供的文件或记录。
二、建筑工程质量资料的收集整理应与工程施工同步进行。
三、建筑工程施工质量验收资料的填写、装订和整理
在使用本资料时,其中表格可根据工程量进行增加、减少和删除。目录中的内容按实际资料打页码、资料中每一页占1页码。
1、填写。本资料每个单位工程至少一式叁份,建设、施工单位和城建档案馆各一份。需增加时由施工单位确定,填写时一律用蓝、黑墨水,字迹要工整。不得用圆珠笔抄写。
2、整理。各种材料合格证和试验(检测)报告一张为1页,新增加的分项或分项工程质量验收记录不够用需复印的材料时,统一用A4纸复印并打孔。
3、编码。施工企业按上述要求收集整理好资料后,空白及多余的分部、分项全部删除,然后统一用数字号码机按顺序编排页码。“提示”不编写页码。案卷封面、卷内目录不编写页码。
页码编写的位置:单面书写的文件在右下角;双面书写的文件,正面在右下角,背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。
4、装订。资料收集齐全并经审核符合要求后,按上述要求及目录顺序排列、编码、装订成册。

13评论

你兜兜里有爱吗

批次的多少需要根据你所报验的批量而定的,验收部位按照所报检验批实际所处部位填写。检验批内容如下表
混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表GB50202-2022(Ⅰ)010203010405单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理建设单位验收记录主控项目1主筋间距(mm)±102长度(mm)±100一般项目1钢筋材质检验设计要求2箍筋间距(mm)±203直径(mm)±10施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人):年 月 日

102评论

闲庭漫步

从回答问题的角度看,少题干 啊 ,我这边补充的不知道对不对,应该是这一道题
某工程,实施过程中发生了如下事件:
事件1:施工单位向项目监理机构报送的试验室资料包括:实验室的资质等级及试验范围;试验项目及试验方法;试验室制度。专业监理工程师后认为报送的资料不全,要求施工单位补充。
事件2:为了更加科学地评价工程质量和验收,在分部工程中按相近工作内容和划分为若干个子分部工程;每个子分部工程中包括若干个分项工程;每个分项工程中包含若干个检验批,检验批是工程施工质量验收的最小单位。
事件3:工程竣工验收时,发现某些部位不符合合同要求。
问题:
1.事件1中,专业监理工程师要求补充的内容有哪些?
2.事件2中,各层次的质量验收记录由谁填写?由谁组织哪些人员进行验收?
3.事件3中,工程施工质量不符合要求时,应如何处理?
参考回答:
1.专业监理工程师要求补充的内容有:法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;试验室技术负责人资格证书;试验人员资格证书。
2.检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
分项工程质量验收记录由施工单位项目专业技术负责人填写,专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人进行验收。
分部工程质量验收记录由施工单位负责人和项目技术、质量负责人等填写,总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人进行验收。
单位工程质量验收记录由施工单位填写,由建设单位项目负责人组织设计、勘察、监理、施工等单位项目负责人进行验收,验收结论由总监理单位填写。
3.工程施工质量不符合要求时,要按以下规定进行处理:
1经返工或返修的检验批,应重新进行验收。
2经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收。
3经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
4经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。
5经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位或子单位工程,严禁验收。
6工程质量控制资料应齐全完整,当部分资料缺失时,应委托有资质的检测单位按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。

17评论

既不将就何来然后

摘要1、“开工报告”意见填写:施工准备工作完成,同意开工。2、“工程项目施工企业主要人员名单”意见填写:同意资格。3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位意见填写:经该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”意见填写:同意。6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进入下道工序。7、“工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规范规定,验收合格。8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求。本工程预验收合格。9、“主要设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果。10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填写:各子分部工程均符合施工质量验收规范要求;质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格;观感质量好。11、“单位(子单位)工程竣工验收参加各方对工程质量的评价书”结论填写:单位工程竣工验收合格。12、“工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位检查结果,验收合格。13、“施工现场质量检查记录”核查结论填写:经核查,上述项目符合要求。14、“分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格。验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。咨询记录 · 回答于2022-11-23路基路面压实度汇总表监理意见怎样填写您好,我正在帮您查询相关的信息,请您稍等5-10分钟你好这么慢这么慢1、“开工报告”意见填写:施工准备工作完成,同意开工。没有我要的内容?您好,我是根据您的提问给出的相关答案具体意见表得您自己填写呢路基路面压实度汇总表监理意见怎样填写我只能给您提供这方面的意见在想想办法?我尽力老哥我把钱付了,没有结果根据现场复核,符合规范要求,同意进入下道工序。专业监理工程师:经,该方案可行,同意上报。驻地监理工程师:方案可行,建议按此施工组织设计组织施工。总监理工程师:同意按此施工组织设计组织施工。项目合同段开工申请批复单测量专监:测量准备工作满足项目开工条件。试验专监:试验准备工作满足项目开工条件。专业监理工程师:各项开工准备工作满足项目开工条件。驻地监理工程师:具备项目开工条件,建议签发开工令。总监:同意开工。施工技术方案报审表专业监理工程师:经,该方案可行,同意上报。驻地监理工程师:同意按此施工方案组织施工。希望我的回答能对您有所帮助

146评论

姓顾名里姓林名萧

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2022规定,单位工程的观感质量验收分为“好”、“一般”、“差”三个等级。观感质量检查的方法、程序、评判标准等,均与分部工程相同,不同的是检查项目较多,属于综合性验收。主要内容包括:核实质量控制资料,检查检验批、分项、分部工程验收的正确性,对在分项工程中不能检查的项目进行检查,核查各分部工程验收后工程竣到单位工程竣工时之间,工程的观感质量有无变化、损坏等。
本表由总监理工程师组织参加验收的各方代表,按照表中所列内容,共同实际检查,协商商得出质量评价、综合评价和验收结论意见。
填写要点:1、参加验收的各方代表,经共同实际检查,如果确认没有影响结构安全和使用功能等问题,即可共同商定评价意见,评价为“好”和“一般”的项目,由总监理工程师在“观感质量综合评价栏填写“好”或“一般”,并在“检查结论”栏内填写“工程观感质量综合评价为好(或一般),验收合格”等字样内容;2、如有评价为“差”的项目,属于不合格项,应予以返工修理。这样的观感检查项目修理修补后需要重新检查验收。3、“抽查质量状况”栏可以填写具体检查数据,当数据较少时,可以将数据直接填写在表格内,当数据较多是,可以简要描述抽查的质量情况,并应将检查数据的原始记录附在表后。

41评论