怎样进行基础验槽?
基础验槽的目的,是依据地质勘探报告和施工现场的打钎报告。查验基地土的持力层是否满足建筑物功能的需要,通过验槽这一环使我们能够了解地基一定深度内土质分布的情况。几乎所以的建筑物的地基都需要进行验槽,因此需要提出验槽时应注意的问题。
(1)在验槽时,必须邀请设计、勘察人员、建设单位、监理工程师、建筑工程质量人员共同验槽。必须注意施工企业单方或只与一方共同进行地基验槽是无法律效力的。
(2)在验槽前,施工企业必须详细进行建筑物平面位置、轴线平面尺寸、基底标高以及建筑物朝向的检验,并做出明显的标志,以方便验槽时的检查。有资料介绍某施工企业在验槽中由于只顾及基底持力层的检验,而忽略了对平面位置的检验,当准备进行垫层施工复线时,才发现平面位置移位750㎜之多。
(3)根据开挖后基底和坑壁土质的实际的情况及打钎记录,确定不良的基土的范围、走向和深度,同时还应随机抽查钎孔的钎入深度。
(4)与设计、勘察、施工、监理,建设单位共同研究对不良基土的处理措施,并形成文件,作为施工企业继续施工的依据。对不良基土的处理措施,要注明平面位置,与相邻轴线的关系、范围、深度和处理的方法以及材料的选用要求,要用文字和绘图共同表示,以方便施工。

159评论

坚强不起给狗看吗

为了进一步加强工程的质量,避免隐蔽工程可能造成的质量隐患,确保工程质量满足设计和规范要求,特制定《隐蔽工程验收制度》。
一、 验收人员:工程部分管人员、监理公司人员、施工单位施工员和质量检查员。
二、 验收时间:隐蔽工程应提前一天报验。
三、 验收内容:土建工程、桥梁工程、涵洞工程中的所有隐蔽工程。
四、 验收程序和规定:
1、 隐蔽工程自检合格后以书面形式监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。
2、 隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。
3、 基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。
4、 隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。
5、 隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工。
6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。
7、 隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按“相关奖罚细则”予以警告或处罚。
五、 隐蔽工程验收程序
隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收,按照《隐蔽工程验收控制程序》办理。
具体包括:
1、 基坑、基槽验收 建筑物基础或管道基槽按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位组织验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、施工单位、勘察、设计单位要求尽快现场确认土质是否满足承载力的要求,如需加深处理则可通过工程联系单方式经设计方签字确认进行处理。基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。
2、 基础回填隐蔽验收 基础回填工作要按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按《施工与验收规范》的要求,请质监站进行取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求。以确保回填土不产生较大沉降。
3、 砼工程的钢筋隐蔽验收
(1)对钢筋原材料进场前要进行检查是否有合格证,即合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能和化学成分检验,合格方可批量进场。
(2)检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计图纸的要求,同一截面接头数量及搭接长度必须符合《规范》的要求。对焊接头的钢筋,先试验焊工焊接质量,然后按《规范》的要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。
(3)对钢筋保护层按设计要求验收。
(4) 对验收中存在不合要求的要发送监理整改单,直至完全合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意进行砼浇筑。
4、砼结构上预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。
砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先验收其原材料是否有合格证,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件要加所用材料规格及加工是否符合设计设计要求;再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误;并检查其固定方法是否可靠,能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其是否合理,能否满足要求。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。
5砼结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收砼结构及砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽中间验收,砼结构需要查验所有材料合格证及砼试压报告,要进行现场强度回弹或钻孔取样试压,要检验砼表面密实度及结构几何尺寸是否符合设计要求。砌体要查验原材料合格证,砂浆配合比,砂浆试压报告等有关材料是否齐全,现场查验构造拉接钢筋设置是否恰当,砌体砌筑方法及灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定。
参加验收的主要有工程部工程师、市质量检查站工程师、监理工程师、设计单位代表、施工单位代表。验收合格后填写《隐蔽验收记录表》,共同会签,如验收存在问题,要发监理整改单限期整改,整改合格后在组织上述人员进行复检,复检合格后方可进行装饰抹灰隐蔽施工。

130评论

狐狸小生

所有建(构)筑物基坑均应进行施工验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位召集,由总监工程师组织会议,施工五方主体(建设、施工、设计、地勘、监理)等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。

桩基础要进行地基验槽(也叫基槽验收),桩工程施工完成有关资料基本齐全邀请,当地质检部门、设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位、施工单位等一同参加验收。

验槽内容

不同建筑物对地基的要求不同,基础形式不同,验槽的内容也不同,主要有以下几点:

1根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求;

2仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符;

3检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞、地下物及地下人防工程等;

4检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响;

5检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。

验槽的过程主要包含以下几点:

在施工单位自检合格的基础上进行施工单位确认自检合格后提出验收申请。

由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设,监理,勘察,设计及施工单位项目负责人,技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

扩展资料:

验槽方法通常主要采用观察法为主,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以钎探法配合共同完成。

观察槽壁、槽底的土质情况,验证基槽开挖深度,初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符,观察槽底土质结构是否被人为。

基槽边坡是否稳定,是否有影响边坡稳定的因素存在,如地下渗水、坑边堆载或近距离扰动等对难于鉴别的土质,应采用洛阳铲等手段挖至一定深度仔细鉴别。

基槽内有无旧的房基、洞、古井、的管道和人防设施等。如存在上述问题,应沿其走向进行追踪,查明其在基槽内的范围、延伸方向、长度、深度及宽度。

在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪作为辅助手段。

参考资料来源:百度百科-基坑验槽

126评论

Summer凉城

在《隐蔽工程验收制度》中有要求。

砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先验收其原材料是否有合格证,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件要加所用材料规格及加工是否符合设计设计要求;

再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误;并检查其固定方法是否可靠,能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其是否合理,能否满足要求。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。

5、砼结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收 砼结构及砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽中间验收,砼结构需要查验所有材料合格证及砼试压报告,要进行现场强度回弹或钻孔取样试压,要检验砼表面密实度及结构几何尺寸是否符合设计要求。

参考资料来源:百度百科-隐蔽工程验收    

173评论

和流氓兔一起耍流氓

验槽:验槽就是由甲方、施工方、监理、设计院、地质勘察单位等单位参加的由勘察单位提供的地质勘探报告作为依据的验收行为,判断先阶段开挖后的地质情况是否可以进入下一步工序的工作。

验槽是建筑物施工第一阶段基槽开挖后的重要工序,也是一般岩土工程勘察工作最后一个环节。

槽:按照图纸要求土方开挖出来的“一个个与图纸相符的坑”,如承台,筏板就是槽。连接筏板承台的梁形状的坑也是槽。

验槽的原因:

因为地质勘探报告不能完全准确的测出开挖地段的全部情况,等大面开挖后或许会出现与地质报告不符的地质情况,或者开挖好以后由于降雨导致基槽有浮浆或者淤泥导致土质松软,不能直接受力,需要再次清理。所以需要验槽这个步骤。验槽其实就是多方见证先阶段地质情况可进入下一工序的一道程序,需多方确认签字的。

验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基是否需要进行局部处理:原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。基坑验槽应在施工单位自检合格的基础上进行。

施工单位确认自检合格后提出验收申请,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

扩展资料

不同建筑物对地基的要求不同,基础形式不同,验槽的内容也不同,主要有以下几点:

1、根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求;

2、仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符;

3、检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞、地下物及地下人防工程等;

4、检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响;

5、检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。

验槽的过程主要包含以下几点:

1、在施工单位自检合格的基础上进行施工单位确认自检合格后提出验收申请。

2、由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设,监理,勘察,设计及施工单位项目负责人,技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

参考资料:百度百科-验槽