摘要检验批资料不需要总监签字,只有起决定性的东西比如分项验收、分部验收、验槽记录、设计变更洽商等才需要总监签字咨询记录 · 回答于2022-07-02特种设备报审还需总监签字吗?检验批资料不需要总监签字,只有起决定性的东西比如分项验收、分部验收、验槽记录、设计变更洽商等才需要总监签字老师你好!麻烦再问一个问题,那施工单位用B类表报特种设备报审,得用B类表那个表报特种设备报审呀?建设工程监理基本表式分为:A类表-工程监理单位用表;B类表-施工单位报审、报验用表;C类表-通用表。基本表式1监理单位用表监理机构发出监理的情况:施工过程中出现不符合设计要求、工程建设标准、合同约定;使用不合格的工程材料、构配件和设备;在工程质量、造价、进度等方面存在违规等行为。当项目监理机构对工程存在安全事故隐患发出《监理单》、《工程暂停令》而施工单位拒不整改或不停止施工时,监理机构应及时向有关主管部门报送《监理报告》。2施工单位报审、报验用表同时具备下列条件,由总监签署意见,报建设单位批准后,总监方可签发《工程开工令》:设计交底和图纸会审已完成;施工组织设计已由总监理工程师签认;施工单位现场质量、安全生产体系已建立,及施工人员已到位,施工机械具备使用条件,主要工程材料已落实;进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。3通用表有权签发工作联系单的负责人:建设单位现场代表、施工单位项目经理、监理单位项目总监理工程师、设计单位本工程设计负责人及工程项目其他参建单位相关负责人等。
以朋友之名深爱占有不分手
电气安装监理工程师施工分队按设计施工是基本要求,主要的工作是验收,手头至少要有电气分部工程质量验收的相关标准,没有标准就把“建设工程施工质量验收资料”中的相关项目检查到位,签字前要把标准把握住。如:电缆直径与设计是否相符,电线复验没有,接线盒内预留线长度符合要求不?座‘左零右火上接地‘接的对吗?
分户配电箱有配电图和标识吗?不再赘述供参考
我如沼泽你必定深陷
摘要拿有监理员证的就有签字权。由于现在监理工程师很少,所以经过培训及格获得的监理员有专业监理工程师签字权。咨询记录 · 回答于2022-12-14现场监理员可以签工程联系单和现场签证单吗亲,您好!您的问题我这边已经看到了,正在努力整理答案,稍后五分钟给您答复,请您稍等一下~您好很高兴回答您的这个问题:如果没有监理员证就不能签名;如果有证可以签署原始凭证、现场记录、旁站记录什么的。工作要在专业监理工程师指导下开展并请示和报告。拿有监理员证的就有签字权。由于现在监理工程师很少,所以经过培训及格获得的监理员有专业监理工程师签字权。谢谢