回答数
5
浏览数
5716
几度云卷云
模板拆除与模板安装是统一的,定额里的模板一般包括安装与拆除。单价也是安装拆除综合单价。因此拆除不再单算价格。 如果模板班组已经结算完毕,结算时没有发现问题。等到下一个班组进场施工时发现有未拆除的,此时你再拆除,就记在零星用工中。但是不能跟甲方签证了,毕竟是你自己没有到位造成的。但你可以找到之前的班组进行协商赔偿。一般甲方不会就模板拆除单项进行发包的,也不会有单独的模板拆除变更。一般与砼、模板安装拆除是一并进行的。这个如果签证也是模板签证。不存在模板拆除签证问题。
靑笙挽歌
1、高架支撑工程搭设施工,必须严格遵守《建筑施工高处作业安全技术远程》(JG0—91)等规定。
2、高架桥、立交桥以及匝道桥模架支撑体系,必须编制专项施工方案,有明确的安全技术措施。方案按规定程序审批后必须经总监理工程师签字确认,特殊复杂的模架支撑必须经专家认证。高度4m及以上的登高梯应采用规格统一的组拼式定型钢扶梯,登高人员应通过扶梯进出作业面、严禁攀爬,经医生检查认定不适宜高空作业人员,不得进行高空作业,登高作业人员必须常备安全带并在作业时按规定高挂低用及系牢固。
3、模架支撑施工方案应提供详细的模架平面图、立面图、剖面图和关键节点大样图。施工方案应明确模架所用的材料、立杆的基础处理、间距、步距,水平支撑、剪刀撑、扫地杆、安全加强措施等。
4、模架搭设前应作安全技术交底,将搭设标准、方案、作业环境、具体的安全技术措施和重点安全注意事项向施工作业人员进行交底,并留有完整的记录。
5、在模板支撑过程中,如中途停歇,应将未完工的支撑、模板之间搭接牢固。拆模间歇时,应将已活动的模板、支撑等运走或堆放稳固好,防止因踏空、扶空而坠落。搭设过程中,应有工程监理人员按标准和方案督促检查,发现安全隐患及时督查整改。模板的支立应按操作程序进行,模板未固定前不得进行下道工序,严禁在模板连接件和支撑件上攀登上下。搭设完工后,项目部应组织验收,经总监理工程师签字确认后,才能进入下一道工序。
6、高架路(桥)、桥梁(包括涵洞)的模架支撑在灌注混凝土前、灌注过程中、灌注24小时内(预应力混凝土构件在预应力工序结束前)均应加强监测,观测其沉降、变形,设置报警值。
7、安装与拆除2米以上的模板,操作人员应有可靠的立足点,应搭设脚手架,并设防护栏杆;模架拆除必须待混凝土达到设计强度(设计无规定时按国家规范规定),并且项目部提供必须提供试块强度报告、工程监理人员下达“拆模令”后才能拆除。
8、模架拆除作业,必须按施工方案规定的程序进行。拆除前应进行安全技术交底,拆除区域设置安全警戒标记范围,并有专人监护。拆除高空、复杂结构模板安装与拆除,遇六级以上的大风,应暂停室外高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不湿是再进行工作。
9、施工作业面应按批准的施工方案采取临边防护等措施,作业平台外侧特别是交越人流、车流量大的底面要挂设封闭安全网,人行通道要满铺走道板、绑扎牢固并按要求设防滑条。安全防护设施如有缺陷或隐患应及时整理改正,情况严重并可能诱发事故时,受影响的施工作业面应暂停作业直至确认隐患已消除。
10、在工序转换交接时,必须同时办理安全防护设施的交接,谨防安全事故发生。未经项目经理批准,安全监理防护设施不准随意拆除。
与君醉笑三千场
填表说明
1、 应建立模板拆除的审批制度,模板拆除之前必须有拆模申请。
2、 根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准模板拆除。
3、 监理单位签署同意后,才能开始进行模板拆除作业,防止随意拆除发生安全事故。
4、 《模板拆除审批表》一式三份,拆模班组、监理单位、资料存档各一份。
豆蔻
填表说明
1、 应建立模板拆除的审批制度,模板拆除之前必须有拆模申请。
2、 根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准模板拆除。
3、 监理单位签署同意后,才能开始进行模板拆除作业,防止随意拆除发生安全事故。
4、 《模板拆除审批表》一式三份,拆模班组、监理单位、资料存档各一份。
要求须知
1、拆模时不要用力过猛过急,拆下来的模板和支撑用料要及时运走、整理。
2、拆模顺序一般应是后支的先拆,先支的后拆,先拆非承重部分,后拆承重部分。重大复杂模板的拆除,事先要制定拆模方案。
3、多层楼板模板支柱的拆除,应按下列要求进行:上层楼板正在浇灌混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下层楼板的支柱,仅可拆除一部分。