建筑工程地基验槽程序:
所有建构筑物基坑均应进行施工验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设或监理等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。一、验槽时必须具备的资料和条件
1勘察、设计、建设或监理、施工等单位有关负责及技术人员到场;2基础施工图和结构总说明;
3详勘阶段的岩土工程勘察报告;
4开挖完毕、槽底无浮土、松土若分段开挖,则每段条件相同,条件良好的基槽。二、无法验槽的情况
1基槽底面与设计标高相差太大;2基槽底面坡度较大,高差悬殊;
3槽底有明显的机械车辙痕迹,槽底土扰动明显;
4槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹;5现场没有详勘阶段的岩土工程勘察报告或基础施工图和结构总说明。
三、验槽前的准备工作
1察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同;
2询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符;3察看场地内是否有软弱下卧层;
4场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘察方要求进行特别处理的情况,而设计方没有进行处理;
5要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。四、推迟验槽的情况
1设计所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符;2场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应的原因;
3场地为不均匀场地,勘察方需要进行地基处理而设计方未进行处理。
五、验槽的主要内容
不同建筑物对地基的要求不同,基础形式不同,验槽的内容也不同,主要有以下几点:
1根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求;2仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符;
3检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞、地下物及地下人防工程等;
4检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响;
5检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。六、验槽方法
验槽方法通常主要采用观察法为主,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以钎探法配合共同完成。一观察法
观察槽壁、槽底的土质情况,验证基槽开挖深度,初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符,观察槽底土质结构是否被人为。基槽边坡是否稳定,是否有影响边坡稳定的因素存在,如地下渗水、坑边堆载或近距离扰动等对难于鉴别的土质,应采用洛阳铲等手段挖至一定深度仔细鉴别。
基槽内有无旧的房基、洞、古井、的管道和人防设施等。如存在上述问题,应沿其走向进行追踪,查明其在基槽内的范围、延伸方向、长度、深度及宽度。
在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪作为辅助手段。二钎探法工艺流程
绘制钎点平面布置图→放钎点线→核验点线→就位打钎→记录锤击数→拔钎→盖孔保护→验收→灌砂。人工机械钎探
采用直径φ22~25mm钢筋制作的钢钎,使用人力机械使大锤穿心
锤自由下落规定的高度,撞击钎杆垂直打人土层中,记录其单位进深所需的锤数,为设计承载力、地勘结果、基土土层的均匀度等质量指标提供验收依据。是在基坑底进行轻型动力触探的主要方法。 作业条件
人工挖土或机械挖土后由人工清底到基础垫层下表面设计标高,表面人工铲平整,基坑槽宽,长均符合设计图纸要求;钎杆上预先用钢锯锯出以300mm为单位的横线,0刻度从钎头开始。 主要机具
钎杆:用直径为φ22~25mm的钢筋制成,钎头呈60°尖锥形状,钎长1~6m;
大锤:普通,重量8~lOkg;
穿心锤:钢质圆柱形锤体,在圆柱中心开孔φ28~30mm,穿于钎杆上部,锤重lOkg;
钎探机械:专用的提升穿心锤的机械,与钎杆、穿心锤配套使用。 根据基坑平面图,依次编号绘制钎点平面布置图
按钎点平面布置图放线,孔位洒上白灰点,用盖孔块压在点位上作好覆盖保护。盖孔块宜采用预制水泥砂浆块、陶瓷锦砖、碎磨石块、机砖等。每块盖块上面必须用粉笔写明钎点编号。
就位打钎
钢钎的打入分人工和机械两种。
人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50cm,自由下落,将钎垂直打人土层中。也可使用穿心锤打钎。
机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,利用机械动力拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。
记录锤击数
钎杆每打入土层30cm时,记录一次锤击数。钎探深度以设计为依据;如设计无规定时,一般钎点按纵横间距5m梅花形布设,深度为1m。 拔钎、移位
用麻绳或钢丝将钎杆绑好,留出活套,套内入撬棍或钢管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止;将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续拔钎。
灌砂
钎探后的孔要用砂灌实。打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长
检查孔深与记录无误后,用盖孔块盖住孔眼。当设计、勘察和施工方共同验槽办理完验收手续后,方可灌孔。 质量控制及成品保护
1同一工程中,钎探时应严格控制穿心锤的落距,不得忽高忽低,以免造成钎探不准,使用钎杆的直径必须统一。
2钎探孔平面布置图绘制要有建筑物外边线、主要轴线及各线尺寸关系,外圈钎点要超出垫层边线200~500mm。
3遇钢钎打不下去时,应请示有关工长或技术员,调整钎孔位置,并在记录单备注栏内做好记录。
4钎探前,必须将钎孔平面布置图上的钎孔位置与记录表上的钎孔号先行对照,无误后方可开始打钎;如发现错误,应及时修改或补打。
5在记录表上用有色铅笔或符号将不同的钎孔锤击数的大小分开。
6在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。7打钎时,注意保护已经挖好的基槽,不得已经成型的基槽边坡;钎探完成后,应做好标记,用机砖护好钎孔,未经勘察人员检验复核,不得堵塞或灌砂。
三验槽注意事项
验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位;如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。四轻型动力锨探
遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探现场也可用轻型动力触探替代钎探:持力层明显不均匀;浅部有软弱下卧层;
有浅埋的坑、古墓、古井等,直接观察难以发现时;勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

103评论

over

近日,一则处罚引发了行业大讨论
事情起因是浇筑承台混凝土时,主管部门检查未发现监理旁站。
根据条例监理单位被罚35000元,直接责任人处1750元罚款。
打开百度APP,查看更多高清图片
10个大神,1个干活的
针对建筑施工现场的实际情况,行业人对此事件进行了大讨论。
@汤清杰
说白了,旁站还是很多都没做的。旁站完明天还要上班,谁TM还给你旁站,公司又没有加班费。
@小小天下rr
请问总包单位的施工员、试验员、质检员是否在?
@阿杜
旁站就是一种愚蠢的行为!
@ 维克多铁锤
肯定有部门的傻笔认为旁站是让监理在一边站着,不站着就不算旁站!
旁站是监理的一种形式,砼浇筑等重要工序、节点等部位的施工需要进行“旁站”监理,该管的管到了,该要求的要求到位了就是了!难道在一边傻站着啥也不管,有关部门就当作有旁站了?大体积砼浇筑连续48小时,吹特么呢有关部门你来给我一直旁边站着我看看!
@ 杨清波
旁站其实就是强加给监理的绊马索,监理永远是炮灰,奖励永远轮不到监理,但是处罚必定有监理,而且奇怪的是有时候居然自控主题会被免于处罚或轻罚,这说明什么?大家很清楚。我做20后重建项目每次考评是监理做得做好的,分值也是最高的,最后上台领奖了我连参加当观众的机会都没有,建设单位现场代表义愤填膺帮我讨公道,了解的原因是省里面领导安排的,建设单位都发不上言,直接无语。监理吃的是地沟油,管的是的事。
@中煤张铁托
全程旁站?一个砼工一晚上的加班工资都快赶上一个监理员一周的工资了,大城市的砼一般都在晚上浇筑,是你们家的孩子你们舍得吗?强烈建议把监理取消了,监理的工作让质检和安检来做,你们试试。
@上帝也疯狂
施工单位自检体系不完善,监理充当质检员,不累也气。
@城建监理-郝洋
因监理招投标市场的恶性竞争和建筑行业大环境的影响,监理费用已经被挤压得几乎不能维持正常的监理人员工资发放了,还遭受部门这样的重拳出击,顶格处罚,真是让人唏嘘和寒心!混凝土浇筑监理未旁站按理是该处罚,但是请不要下手太重!给监理行业留一条活路!
其实,说句良心话,监理在现场旁站,也只是动动嘴吼几声,有一点威望的监理还有人听一下,没有威望的监理人员,施工单位还理都不理、视若无睹,起到的作用并不是很明显,关键还是施工单位自己的技术交底是否贯彻落实执行到位,规定动作是否按部就班执行到位,施工单位质量体系是否健全和是否正常行使职责及施工作业人员的整体素质所决定的结果!
@从你的世界、路过
想钱想疯了,国家规定只有旁站部位,并未说明旁站时间,监理旁站不能字面理解,旁站是在对重要部位重要工序进行旁站检查,检查是不是应该检查施工员,质量员,混凝土工长的在岗情况,商混的型号及厂家资料等情况,要是真的把监理正规化要求请有关部门不要只做不为不改,一味这样下去监理行业真叫这样的心态作为给毁了,以上全属于个人理解
@@@@
现在是不是只要求第一车砼要求旁站?
@地沃尔克
浇个承台砼,科技含量很高吗?如果未旁站会造成什么不良后果?旁站砼浇筑过程,监理要控制哪些内容,工人很难自控吗?旁站监理,工人听从监理现场指挥吗,施工员干嘛,难道不交底吗?
@辉
哪个条例说明旁站需要24小时现场旁站?晚上值班在办公室,突击上现场就不错了。监理不是施工!
@明 H
通宵一个旁站,第二天继续为建筑事业奉献,最终享年于旁站
@纸上天下
有一次回填土,我跟施工方项目经理说你们的人怎么没来旁站,然后一会儿来了个施工员。第二天我又发现没人旁站,我又打电话给他。第三天早上,偌大地方一夜回填完了,监理员跟我说,渣土车整车直接往里边倒,控制不了。
@张文峰
旁站规定都多少年了?按规矩早就应该废除了!~举个例子如果是静压桩这种难道一天24小时旁站吗?
@鬼方
大家都知道,承台这个玩意儿需要连续浇筑,那么:如果1-33号承台同时进行浇筑呢?是不是要同时派33个人?混凝土浇筑要旁站,各种隐蔽工程都需要旁站,大型工地,我看一百人都不够了。
@WIRE-PULLER
本来想说几句的,但是默默看着评论突然莫名的笑了,笑着笑着哭了,别问我为什么!
@维鑫$$传奇
监理是受建设单位委托对施工单位进行和,劳动报酬属于智力成果,既没参与投资也没收益,仅仅只是智力服务而已,他凭什么要承担不应该属于他承担的各种风险。每次检查或者出了一些事情的时候,上面领导很严,可施工单位去一趟后问题就改变了,就是监理的问题了,真正的问题在源头上,治标不治本是纸上谈兵,只有标本兼治才有转机,监理才留得住人才和有出头之日。
@杨清波
我还遇到了奇葩的事情:建设单位强制要求监理单位给施工单位进行作业技术交底,而且正在发生。这不是违反建设工程质量条例和监理规范的吗?
@王东利
应在砼搅拌站旁站!否则,是外行的决定。
@神州驰骋
国标GB50204-2022验标内只对桩基混凝土旁站,其他见证就行
@高山流水
什么叫旁站,2022版监理规范给的定位是监理对关键部位,关键工序施工进行的活动,哪有说让24小时在旁边站着,一个个球不懂,瞎指挥。建筑业为啥这么乱,就是因为有这波人,不懂就算了,还不好好学习,凭主管瞎指挥
@不忘初心
每个工作班第一车预拌混凝土卸料入泵,每个工作班第一车混凝土的稠度测试,每个工作班第一个构件的浇筑,项目监理机构旁站,不减少施工单位对对其施工质量的责任。
@兴国
今年夏天,业主和我说你组织一下给各个施工单位的施工负责人导改负责人安全负责人做一下导改安全交底。我直接说,领导,交底不合适,我给组织一下集中培训吧培训效果好不好,关键在学员;交底出了问题,交底人是要负责任的。
@真诚期待
那些站着说话不嫌腰疼的些,真正知道旁站的意义吗?可千万不要曲解成在旁边站着才算是旁站吧?
@阿城
旁站是有必要的,但不是全部的部位都要旁站,大家都在恶心旁站,其实你做监理工作就逃避不了旁站工作,能正确用好旁站,是对自己保护也是对工程负责的行为之一,真不想旁站,不要做监理就好了
@时光一去不复返
旁站是关键部位关键工序要进行旁站这是正确的,但是不是说要监理单位一直守着,监理单位应该检查施工单位的人,材料,机械设备准备情况,主要是看质检员安全员施工员是否到岗都到岗准备齐全开盘后,监理单位就变成巡视了而不是一直旁站。

66评论

醉TOPKE醒STOKN

无需加盖公章,如果慎重的话,加盖更好。表格上面也没有盖章的地方。
1 地基验槽记录
Ⅰ 基本要求和内容
(1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表1。
(2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。
(3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。
(4)基槽施工中遇有坟、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。
(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。
(6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。
Ⅱ 核查办法
(1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。
(2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。
Ⅲ 核定原则
凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)无验槽记录或验槽内容记录不全。
(2)验槽记录签证手续不齐全。
(3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。
(4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。
(5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。
1Ⅰ(1)地基验槽必须在土方工程质量验收合格后方可进行。地基验槽记录是地基验槽的重要隐蔽工程 ,验槽时应由戡察、设计、监理(建设单位项目专业技术负责人)、施工等单位的有关人员参加签证,并有明确结论意见,并附有轴线位置平、立面图、标注其尺寸。经过处理的地基,应有标注处理部位、方法、深度、宽、高等内容的处理记录和附有轴线位置的平、立面图,应标注其尺寸,并有复验意见。
1Ⅱ(1) 隐蔽签证手续齐全,指专业监理工程师(建设单位项目专业负责人)以及施工单位项目技术负责人签证齐全。(下同)。地基验槽记录还须由勘察单位、设计单位项目负责人签字。

186评论

夜微涼夜安靜

钎探是为了检查地基下有没有墓、洞坑或是地质条件不均衡的情况,验槽的时候只看钎探记录各个部位每30cm的锤击即可。

一般打入土30公分所得的锤击数换算为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,25锤=180kpa。(90年代的地基课本都有介绍的)。注意:轻便触探仪只适用于粘性土!其它土质一般都不用此方法。

正确的计算式应该是:每30cm的锤击数*8-20。

扩展资料

基本要求

1、钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查人员和有关工长复验,不得堵塞或灌砂。

2、记录和平面布置图的探孔位置填错:

(1)将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,有无错误。发现错误及时修改或补打。

(2)在记录表上用色铅笔或符号将不同的钎孔(锤击数的大小)分开。

(3)在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。

操作工艺

1、人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70cm,将钎垂直打入土层中。

2、 机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,把触探杆垂直打入土层中。

3、记录锤击数。钎杆每打入土层30cm时,记录一次锤击数。

4、拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。注意拔钎时防止钎杆变形。拔出后用砖盖孔,并用粉笔在砖上注明编号,以备验槽时使用。

5、 移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。

6、灌砂:打完的钎孔,由质量检查人员和有关工长检查孔深与记录,然后经过验槽合格后,即可进行灌砂。灌砂时,每填入30cm左右可用木棍或钢筋棒捣实一次。

参考资料:百度百科-钎探

107评论

屌丝男士

基底钎探根据工程的实际基础底面积进行计算。

在基础开挖达到设计标高后,按规定对基础底面以下的土层进行探察,探察是否存在坑、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物等。

钎探采用25钢筋做成5米左右高的钎子,从基坑内部按照一定的距离(1米左右或者根据实际情况确定)依次钎探,用自由落下捶击钎子顶部,每个点自由落锤30次,然后记录捶击每次钎子沉入土中的深度,如果每次沉入度都比较正常数值悬殊不大,就说明基底比较正常。

只有基底钎探合格后,才能够进行后续的工程施工内容。基底钎探资料,是工程竣工验收资料的一项必备资料。

扩展资料

基底钎探的基本要求:

一、钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查人员和有关工长复验,不得堵塞或灌砂。

二、记录和平面布置图的探孔位置填错:

1、将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,有无错误。发现错误及时修改或补打。

2、在记录表上用色铅笔或符号将不同的钎孔(锤击数的大小)分开。

3、在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。

参考资料来源:百度百科-基底钎探

参考资料来源:百度百科-钎探

158评论