消防喷淋头常用的根据类型一般是上喷头,下喷头和侧喷头三种,也就是ZSTD,ZSTZ和ZSTB。根据用途的分为开式喷头,闭式喷头,水幕喷头和水雾喷头等的。根据使用温度的和玻璃球颜色分为57,68,79,93,141,182度的6种。具体的型号如下通用型喷头:ZSTP下垂型喷头:ZSTX直立边墙型喷头:ZSTBZ下垂边墙型喷头:ZSTBX通用边墙型喷头:ZSTBP水平边墙型喷头:ZSTBS齐平式喷头:ZSTDQ嵌入式喷头:ZSTDR隐蔽式喷头:ZSTDY干式喷头:ZSTG
我们都是小太阳我们都是小骄傲
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。
扩展资料
一般规定
1、喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。
注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。
2、布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊75厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。
3、喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。
4、在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。
参考资料来源:百度百科-消防喷淋头
绿茶红茶
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
此外还按口径大小区分普通型与扩大型,还有开式与闭式,还分边墙型,还有水幕,水喷雾喷头等各种喷头。
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
扩展资料:
消防喷淋头安装的4个要点:喷淋头安装间距一般为直径米,半径米;喷淋头最大保护面积为平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。
洒水喷头在热的作用下按预定的温度范围自行后动或根据火灾信号由控制,设备后动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头,溅水盘在喷头的顶端’能使水流分洒成规定的洒水形状的元件,框架指喷头的支撑臂及其连接部分。
参考资料:百度百科-消防喷淋头
已经忘了天多高
ZSTZ是直立型喷头的代号。通用型喷头:ZSTP下垂型喷头:ZSTX直立边墙型喷头:ZSTBZ下垂边墙型喷头:ZSTBX通用边墙型喷头:ZSTBP水平边墙型喷头:ZSTBS齐平式喷头:ZSTDQ嵌入式喷头:ZSTDR隐蔽式喷头:ZSTDY干式喷头。
ZSTG快速响应喷头、特殊响应喷头在性能代号前分别加“K”、“T”并以“﹣”与性能代号间隔,标准响应喷头在性能代号前不加符号;带涂层喷头、带防水罩的喷头在性能代号前分别加“C”、“S”,并以“﹣”与性能代号间隔。
扩展资料:
消防喷淋头的类型
1、直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
2、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
参考资料来源:百度百科-消防喷淋头
参考资料来源:百度百科-洒水喷头
柠檬与少年亦如清新的夏
喷头的型号规格:洒水喷头的型号规格由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成。ZSTZ是直立型喷头的代号。其他型号代号如下:通用型喷头:ZSTP下垂型喷头:ZSTX 直立边墙型喷头:ZSTBZ 下垂边墙型喷头:ZSTBX 通用边墙型喷头:ZSTBP 水平边墙型喷头:ZSTBS 齐平式喷头:ZSTDQ 嵌入式喷头:ZSTDR 隐蔽式喷头:ZSTDY 干式喷头:ZSTG 快速响应喷头、特殊响应喷头在性能代号前分别加“K”、“T”并以“﹣”与性能代号间隔,标准响应喷头在性能代号前不加符号;带涂层喷头、带防水罩的喷头在性能代号前分别加“C”、“S”,并以“﹣”与性能代号间隔。