一级消防工程师案例攻略

熬不熟的夜
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    18207

首页> 工程师报名> 一级消防工程师案例攻略

6个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

救情

已采纳

消防工程师前景:行业人才短缺,加上职业证书的专业性强,职业对口程度高,注册消防工程师资格考试政策一经推出,让不少从业人员敏锐洞察了证书的良好发展前景:随着消防领域新政策的出台,执业证书将成为刚性需求。行业持证专才的缺口巨大,越早取证,越早受益。随着人力资源和社会保障部、公安部联合下发了三份关于注册消防工程师的政策通知,标志着我国社会消防专业技术职业资格的注册消防工程师制度正式建立。该政策法规的实施,将进一步健全消防体系,有力促进消防行业的职业化、规范化,也将引导更多社会技术人员加入注册消防工程师的队伍中。未来几年,消防工程师将成为行业新贵,迎来人才需求旺季。

167评论

牵着蜗牛拎着头坐着蜗牛闯世界

年一级消防工程师考试案例分析知识点整理

根据《建筑设计防火规》(GB50016-2014)的规定,建筑物设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于一个防火分区的允建筑面积时,应符合下列规定:

①中庭应与围相连通空间进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于;采用防火玻璃墙时,其耐火隔熟性和耐火完整性不应低于,采用耐火完整性不低于的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于,并应符合《建筑设计防火规》(GB50016-2014)第条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。②中庭应设置排烟设施。③中庭不应布置可燃物。

年一级消防工程师考试案例分析知识点整理

根据《建筑设计防火规》(GB50016--2014)的规定,设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间;室地面与室外出入口地坪高差不大于10m且层数为2层及以下的地下室应采用封闭楼梯间;故该商业中心疏散楼梯间的设置形式应采用封闭楼梯间,但其地上部分也可采用室外疏散楼梯用于人员安全疏散;不能自然通风或自然通风不能满足要求时,封闭楼梯间应设置机械加压送风系统或按防烟楼梯间的要求设置。该歌舞厅的安全疏嫩除应满足上述要求外,还应符合以下规定:

1)建筑的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑每个防火分区或一个防火分区的每个楼层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

2)建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。

3)自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。

4)公共建筑每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定。且不应少于2个。

5)公共建筑房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积不太于50m㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室或房间可设置1个疏散门。

6)民用建筑的疏激门,应采用向疏散向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门;人数不超过60人且每橙门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启向不限。

7)歌舞娱乐放映游艺场所位于两个安全出口之间的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于25m;位于袋形走道两侧或尽端的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离,及房间任一点到该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,均不应大于9m;建筑全部设置自动灭火系统时,其安全疏散距离可按上述规定增加25%。

8)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩太的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不太于15m处。

9)公共建筑安全出口和疏散门的净宽度不应小于,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于。

10)地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于计算确定。当每层人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。

11)除录像厅、放映厅以外的其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按人m㎡计算。

106评论

少女囚禁所

消防工程师考试——备考经验、考试技巧及考点整理 - 2020年消防家的文章 - 知乎案例通不过,看看别人是怎么考的吧,考试技巧很重要,考点整理少不了

77评论

风头租客

2022年的一级消防工程师考试即将正式开考,在一级消防工程师考试中需要复习的知识点内容过于庞大,各位考生要在这么短的时间内全部记忆肯定是不现实的,那就只能挑选重要的内容进行记忆了,接下来我就为大家带来2022年一级消防工程师考试《案例分析》考试高频考点内容,快和我一起来看看吧!

(1)采用目测的方法检查消防应急标志灯具安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与实际疏散方向相符;

(2)在黑暗条件下,使照明灯具转入应急状态,用照度计测量地面的最低水平照度,该照度值应符合设计要求;

(3)操作试验按钮或其他试验装置,消防应急灯具应转入应急工作状态;

(4)断开连续充电24h的消防应急灯具电源,使消防应急灯具转入应急工作状态,同时用秒表开始汁时;消防应急灯具主电指示灯应处于非点亮状态,应急工作时间应不小于本身标称的应急工作时间;

(5)使顺序闪亮形成导向光流的标志灯具转入应急工作状态,目测其光流导向应与设计的疏散方向相同;

(6)使有语音指示的标志灯具转入应急工作状态,其语音应与设计相符;

(7)逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态;

(8)受火灾自动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统,输入联动控制信号,系统内的消防应急灯具应在5s内转入与联动控制信号相对应的工作状态,并应发出联动反馈信号;对于设计有手动控制功能的系统,操作手动控制机构,使系统转入应急工作状态,相应的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态。

下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

(1)设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

(2)占地面积大于1500mm或总建筑面积大于3000m的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;

(3)每座占地面积大于1000m的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;

(4)任一楼层建筑面积大于1500m或总建筑面积大于3000m的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m的地下商店;I、Ⅱ、l类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库应设置自动喷水灭火系统。建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、自动扶梯底部、可燃物品仓库等部位应设自动喷水灭火系统。

1)建筑占地面积大于300m的厂房(仓库)。

2)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等。

3)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等。

4)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、住宅类居住建筑等其他民用建筑。

5)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。

6)对于建筑高度不大于27m的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

室内消火栓——超过10个且室外消防用水流量大于15Ls时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。

环装管网——供水安全,当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;环状管道应有可靠的水源保证。

室内消火栓竖管——直径不应小于DN100,室内消火栓直径不应小于DN65。

室内消防——给水管网应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消防栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。

室内消火栓——应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓消防水带长度不宜大于25m。

室内消火栓的布置——应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。

水枪的充实水柱——应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑、车站、码头、机场建筑等,不应小于;其他建筑,不宜小于。当屋面层有局部功能用房,应设室内消火栓,并应另设一个屋顶消火栓。

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

169评论

爱难言

一级消防师确实很多,学时间长了确实会很迷茫 我很能理解建议就是第一遍先看,第二遍在背诵,第三次大量的刷题,从不断地做题中你就会发现到底哪些是易考点、易错点、难点,然后在重点记忆。加油吧 消防真的是有点难考,但是考下来就很棒,坚持把,想放弃的时候就想想当时自己考试的初衷

12评论

花已向晚

消防案例要想轻松过关,一定要大量刷题。刷题的好处不用多说,不但可以巩固知识考点,还能查漏补缺。

重视真题,历年真题解析至少研究3遍,把每一道题的相关知识点、题目的考查点、题目背后的难点,统统研究清楚。一定要钻进去,真题就那么多,一定要珍惜每一道题。

考试完,我们都有这样的感觉,案例题目答不完,时间太紧。除了知识点掌握不到位,还有一部分原因是答题技巧运用不到位。

报考注意事项:

毕业前和毕业后从事消防安全技术工作的年限可以累加计算。在“满×年”的计算上,可以从从事消防技术工作时间计算到考试当年的年底。

取得与消防工程专业无关的学历或者学位的人员,可以报考注册消防工程师,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。

公安消防部队在职人员取得消防工程专业、消防工程相关专业或其他专业相应学历或者学位,并符合工作年限和从事消防安全技术工作年限要求均可报名

以上内容参考 百度百科---一级消防工程师

85评论