1.火灾报警信息应优先于其他信息传输。
2.信息传输不应受保护区域内消防系统及设备任何操作的影响。
3.建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室、避难走道的前室、避难层(间)应设置防烟设施。
4.民用建筑中应设置排烟设施的有:设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡和设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;中庭;公共建筑中建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间和建筑面积大于300㎡可燃物较多的地上房间;建筑中长度大于20m的疏散走道。
5.加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力。
6.当防烟楼梯间采用机械加压送风方式的防烟系统时,楼梯间应设置机械加压送风设施,独立前室可不设机械加压送风设施,但合用前室应设机械加压送风设施。
1.防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
2.剪刀楼梯的两个楼梯间、独立前室、合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
3.封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层(间)净面积每平方米不少于30m3h计算。避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以门洞断面风速计算。
4.前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25-30Pa。
5.防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为40-50Pa。
6.当采用金属管道时,管道风速不应大于20ms;当采用非金属材料管道时,不应大于15ms。加压送风口的风速不宜大于7ms。
1.送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于的隔墙和的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。
2.除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
3)建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所;
4)公共建筑内的疏散走道;
5)人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
3.建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:对于疏散走道,不应低于;对于人员密集场所、避难层(间),不应低于;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于。对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于。
1.人员密集场所的应急转换时间不应大于,其它场所的应急转换时间不应大于5s。
及以下建筑的初始放电时间不小于90min;100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540 min。
3.疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。
4.应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路不超过8路;采用安全电压时的每个回路输出电流不大于5A;采用非安全电压时的每个回路输出电流不大于16A。
5.每台应急照明控制器直接控制的应急照明集中电源、应急照明分配电装置、应急照明配电箱和消防应急灯具等设备总数不大于3200个。应急照明控制器的主电源由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作3h。
1.监控中心能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息。
2.从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于10s。
3.城市消防远程监控系统的设置,地级及以上城市应设置一个或多个远程监控系统,并且单个远程监控系统的联网用户数量不宜大于5000个。
4.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于;底部离地面高度不宜小于。
5.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元;灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元;同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
她深存我心他久居我心
【篇一】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
该建筑为中危险级A类火灾场所(或还含有E类火灾场所),其部分设置要求如下:
1)每个灭火器配置计算单元内的灭火器设置点保护距离为20m。
2)配置的每具手提式灭火器的灭火级别要大于或等于2A。
3)设置点要设置在明显、便于取用且不得影响安全疏散的地点。
4)手提式灭火器设置在灭火器箱内,灭火器箱不得上锁。
5)有视线障碍的灭火器设置点,在醒目部位设置指示灭火器位置的发光标志。
灭火器的配置要注意如下一些要求:
(1)在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。磷酸铵盐干粉灭火剂与碳酸氢钠干粉灭火剂不相容。
(2)A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。碳酸氢钠干粉灭火器不能用于A类火灾场所。
另外,A类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定,严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为3A。
(3)灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。
(4)手提式灭火器顶部离地面高度不应大于;底部离地面高度不宜小于。
(5)推车式灭火器的保护距离是手提式灭火器的两倍。
【篇二】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
1.外观质量
1)灭火器箱各表面无明显加工缺陷、机械损伤,箱体无歪斜、翘曲等变形,放置在水平地面上无倾斜、摇晃等现象。
2)箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,与箱框之间的间隙均匀平直,不影响箱门开启。
2.结构及开启性能
1)开门式灭火器箱箱门应设有箱门关紧装置,且无锁具。
2)灭火器箱箱门开启操作轻便灵活,无卡阻。
3)经测力计试测检查,开启力不大于50N;箱门开启角度不小于160°。
【篇三】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
该建筑配置的灭火器为磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,其标志要求为:
1)灭火器应粘贴发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器位置。
2)灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火级别和灭火种类,使用温度,驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。
3)灭火器底圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志、钢印打制的生产连续序号等清晰。
4)2006年及2006年后生产的灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标示,干粉灭火剂为“F”,指示器中的红区、黄区范围分别标有“再充装”和“超充装”字样。
5)贴花端正平服、不脱落,不缺边少字,无明显皱褶、气泡等。