注册消防工程师考试速记手册

捂住眼睛捂不住心
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    3253

首页> 工程师报名> 注册消防工程师考试速记手册

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

月老的死结败给无情的剪刀

已采纳

消防工程师需要背诵记忆的知识点很多,大家在备考的过程中可以整理成口诀和顺口溜,这样更方便记忆。

1.防火间距

防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?

【口诀】:简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)。

2.消防车道

消防车道不宜超过8%,站车场地不宜超过3%,加油站不应超过8%

【口诀】:走吧(8)站3,加油吧(8)!

3.应急预案的基本内容

基——单位的基本情况

构——应急组织机构

想——火情预想

报——报警、接警处置程序

初——初期火灾处置程序和措施

散——应急疏散的组织程序和措施

护信——安全防护救护和通信联络的程序和措施

图——绘制灭火和应急疏散计划图

注——注意事项

【口诀】基构想报初,散护信图注

4.建筑高度的计算

局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积≯14,不需计入消防建筑高度。

住宅建筑,设置在底部且室内高度≯的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度≯的部分,不计入消防建筑高度。

【口诀】上司(4)不曾(层)自比姚明()差()

5.建筑物性能化消防设计的基本程序

确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。

确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题。

确定建筑物的消防安全总目标。

进行性能化消防试设计和评估验证。

修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标。

编制设计说明和分析报告,提交审查与批准。

【口诀】功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交。

6.细水雾系统灭火机理

吸热、冷却,辐射热阻隔,隔氧窒息,浸湿。

【口诀】西冷射热养西施。

7.水雾系统的灭火机理

稀释,表面冷却,窒息,乳化。

【口诀】西施标致如花。

8.储罐泡沫喷射方式

液上喷射适用于所有形式储罐(固定,内外浮顶罐、烃类,中倍数泡沫液)

烃类适用于所有喷射方式(液上,半液下,半液下)

非水溶性的泡沫采用固定顶罐,液下喷射时,不能用蛋白泡沫,否则无法达到预期效果。

水溶性的液体,液下和半液下喷射方式,只适用于固定顶储罐,不适用于外浮顶和内浮顶储罐。

【口诀】液上为王,灭烃强,溶不下宝宝,定白忙,蓉蓉不浮,夜半定下床。

9.编制消防维保方案的编制要点

建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,弄清现场情况,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好,操作性好,针对性强的维保方案。

【口诀】建规建制,踏勘图真况;周围业主,整体操作强。

10.防火墙突出长度记诵

当高层厂房(仓库)屋面板耐火极限低于1h,其他建筑屋面耐火极限低于时,防火墙应高出屋面米以上。当建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面以上。

【口诀】上(屋面)午()测(侧墙)试()。

11.避难层

距首层应≤50m间距不宜大于50m,管井与设备间的门不应直接开向避难区,确需开始距离5m+甲级防火门;3h防火隔墙,2h楼板,管井2h。

【口诀】5055--323

12.灭火器配置K1=场所

灭火器配置K1=场所:

商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧

【口诀】口诀:上帝一生是歌王(商、地、寺、歌、网)

13.排烟防火阀

排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。

各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。

【口诀】干管管停不管启,支管管起不管停。

14.下风侧

企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧。

【口诀】消防人甘拜下风。

15.火灾的分类等级

姑:A类固体火灾,爷:B类液体或可溶化固体物质火灾,气:C类气体火灾,钱:D类金属火灾、光:E类带电火灾,吃:F类烹饪器具内的烹饪物火灾。

【口诀】姑爷气、钱光吃:姑爷很生气,(媳妇)的钱全部用来(逛)吃了。

171评论

乞丐帮帮主

一级消防工程师考试就快要开考了,还在为那些难记的知识点头疼不已吗?不用担心,我为大家整理了常考考点巧记口诀,快来一起看看吧!

1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统:

二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)

2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?

简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)

3、单位消防安全制度内容:

教训巡检,疏(于)值班

防火防爆防易燃

唯(维)患火电气雷电

队伍有专兼

没(灭)急眼(演练)

4、人员聚集场所疏散,消防安全总目标:

主要目标:保楼,保命,保财产,利救援

次要目标:少生,少营,少污染,邻居免

5、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况:

捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)

6、防火阀(含排烟防火阀)

70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭

7、闭式喷头密封性能试验检查方法:

(1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。

(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。

(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。

8、质量偏差检查。检查方法:

(1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。

(2)使用精度不低于的天平测量每只喷头的质量。

(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。

9、一推六二五:泡沫液强制送检:

高倍数1T6%中倍数最小储量≥低倍数6%≥7T3%≥(今年考试概率低)

10、排烟防火阀各层是常闭的-打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭-打开联动排烟风机关闭。

口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。

各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。

11.企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧(消防人甘拜下风)。

12、乡消防(村寨)火灾隐患整治的首要和关键任务:水电灶寨。

13、柴油发电机房燃油存储量≤8h消防水泵备用泵采用柴油机作动力源时,柴油机的油料储备量≥6h。

14、高层与一二三四级建筑防火间距:

(1),单多层之间三级与三级(8)四级与四级(12)三级与四级(10)

助记:天津爆炸案

15、编制消防维保方案的编制要点:

建规建制,踏勘图真况;周围业主,整体操作强。

建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,弄清现场情况,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好,操作性好,针对性强的维保方案。

16、消火栓充实水柱与出口动压:

高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑

其余均为(厂仓净空-苍井空)

17、水雾系统的灭火机理:

稀释,表面冷却,窒息,乳化

口诀:西施标致如花

18、细水雾系统灭火机理:

吸热冷却,辐射热阻隔,隔氧窒息,浸湿

西冷射热养西施

19、对各类消防设施的施工质量验收判定

注:当同时满足A、B、B+C三个条件视为合格,反之不合格。

复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。

20、建筑物性能化消防设计的基本程序:

确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。

确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题

确定建筑物的消防安全总目标

进行性能化消防试设计和评估验证

修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标

编制设计说明和分析报告,提交审查与批准(案例P158)

助记口诀:功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交。

1.甲类厂房的耐火等级可以为三级吗?

可以,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

2.防火墙设置在哪些场所中,其耐火极限不应低于?

甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于。

3.厂房或仓库内可设置员工宿舍吗?

厂房或仓库内严禁设置员工宿舍。

4.物流建筑的作业区和储存区如何进行防火设计?

物流建筑的作业区和储存区的防火要求可分别按有关厂房和仓库的规定确定。

5.当厂房内设置有自动喷水灭火系统时,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离可增加25%吗?

不可以。厂房内任一点至最近安全出口的直线距离仍按《建规》表执行。

6.厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度有何要求?

厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于,疏散走道的最小净宽度不宜小于,门的最小净宽度不宜小于。

7.医疗建筑、重要公共建筑都属于一类高层公共建筑吗?

当医疗建筑、重要公共建筑为高层建筑时,应划分为一类高层公共建筑。

8.哪些营业性用房属于商业服务网点?

设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

9.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积为多少?

设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

10.除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施如何设置?

住宅部分的安全疏散楼梯、安全出口和疏散门的布置与设置要求,室内消火栓系统、火灾自动报警系统等的设置,可以根据住宅部分的建筑高度,按照本规范有关住宅建筑的要求确定,但住宅部分疏散楼梯间内防烟与排烟系统的设置应根据该建筑的总高度确定;非住宅部分的安全疏散楼梯、安全出口和疏散门的布置与设置要求,防火分区划分,室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等的设置,可以根据非住宅部分的建筑高度,按照本规范有关公共建筑的要求确定。

11.人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于,且紧靠门口内外各范围内不应设置踏步。人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于,并应直接通向宽敞地带。此处的人员密集场所指的是哪些场所?

“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。

12.歌舞娱乐放映游艺场所的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应如何确定?

当歌舞娱乐放映游艺场所位于地下、半地下时,应根据疏散人数按每100人不小于计算确定。当位于地上时,应根据《建规》表确定。

13.歌舞娱乐放映游艺场所包含剧场和电影院吗?

歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等场所均为歌舞娱乐放映游艺场所,不包含剧场和电影院。

14.超高层住宅要设避难层吗?

建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层,避难层的设置应符合《建规》第条有关避难层的要求。

15.住宅的敞开楼梯间可设置可燃气体管道吗?

可设置,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

16.哪些仓库可以采用卷帘门?

仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

17.客梯可作为消防电梯吗?

符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

18.住宅建筑应如何设置火灾自动报警系统?

建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。

19.建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合哪些规定?

1)建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于;

2)医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑,不应少于;

3)其他建筑,不应少于。

20.建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合哪些规定?

1)对于疏散走道,不应低于。

2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于。

3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于。

88评论

希望你能久伴与我

2022年的一级消防工程师考试将在11月5日开始正式考试,目前距离正式考试只剩下40天,各位考生在复习过程中对于知识点的记忆是否也比较吃力呢?我为大家带来了2022年一级消防工程师考试考前知识点记忆小技巧,快来一起看看吧!

1、防烟设施

①建筑内的防烟楼梯间及其前室

②消防电梯间前室或合用前室

③避难走道的前室

④避难层(间)

记忆口诀:提前走毙(避)。

2、排烟设施

(1)民用建筑

①设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡和设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

②中庭;

③公共建筑中建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间;

④建筑面积大于300㎡且可燃物较多的地上房间;

⑤建筑中长度大于20m的疏散走道。

(2)地下建筑

地下、半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多。

记忆口诀:一二三层100平,地下四层和中庭;常人100燃300,疏散走道走20;地上无窗地下室,总面200单50,经常有人或可燃。

(3)①人员、可燃物较多的丙类生产场所;

②丙类厂房中建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;

③建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间;

④占地面积大于1000㎡的丙类仓库;

⑤高度大于32m的高层厂(库)房中长度大于20m的疏散走道,其他厂(库)房中长度大于40m的疏散走道。

记忆口诀:丙厂300人可多,丙仓1000丁厂5000;32厂仓走20,其他厂仓走40。

3、排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:

(1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

(2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

(3)排烟风机入口处;

(4)穿越防火分区处。

记忆口诀:穿入接支管。

一级消防工程师考试科目

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

一级消防工程师考试题型

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

一级消防工程师各科考试内容

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲

85评论

相关问答