二级消防工程师列题

離歌
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    10946

首页> 工程师报名> 二级消防工程师列题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

情醉余生

已采纳

练习题二

1、二级酸性腐蚀品危险性较小,它能使动物皮肤在(D)小时内出现可见坏死现象。

A、1

B、2

C、3

D、4

2、下列属于碱性腐蚀品的是(C)。

A、葱

B、乙酰氯

C、二环乙胺

D、木馏油

3、可燃性物质与(D)作用,遇着火源时即能发生燃烧。

A、腐蚀性

B、毒害性

C、窒息性

D、氧化性

4、一级酸性腐蚀品。它能使动物皮肤在(C)分钟内出现可见坏死现象。

A、1

B、2

C、3

D、4

5、下列物质中,( C)是腐蚀品。

A、高锰酸钾

B、夜光粉

C、氢氧化钠

D、硫磺

6、下列不属于有毒或刺激性的气体是( D )。

A、氯化氢

B、光气

C、氰化氢

D、二氧化碳

7、实验结果表明,在室内的上层温度达到( A )℃时会引起轰燃。

A、400~600

B、800

C、800~1000

D、1200

8、回燃是在( B )附近发生的非均匀预混燃烧。

A、密闭房间的吊顶

B、烟气与空气交界面

C、房间地面

D、房间四周墙壁

9、大多数氧化剂和( B )发生剧烈反应,放出剧毒气体。

A、爆炸品

B、强酸液体

C、碱性物体

D、易燃液体

10、漂白粉吸水后不仅能放出氧,还能放出大量的`( B )。

A、氢

B、氯

C、氨

D、甲烷

11、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( A )的产品。

A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告

12、火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( B )只。

13、公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为时, 如阀前压力为P1=, 没有流量输出时, 阀后P1=, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( B )。

MPaMPaMPa

104、信号阀的信号监视装置是监视阀的( B ) 的阀位。

A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度

15、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( B )MPa。

16、湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( B )。

A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严

D.水泵前阀门未打开

17、水泵铭牌所标出的额定流量是指(B )。

A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量

C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量

18、利用泡沫消火栓进行喷水试验时, 主要检测的项目是( A )。

A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力

C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数

19、防烟分区分隔构件的作用是( A )。

A.在排烟时间内组织积蓄热烟气 B.阻挡热烟气蔓延

C.有利于感温探测器和闭式喷头动作 D.有利于烟气排出

20、防烟分区不应跨越( B )。

A.楼层 B.防火分区 C.房间 D.不同性质区域

96评论

泽海

在二级消防工程师考试的两科考试中,《消防技术综合能力》负责考客观题,《消防安全案例分析》负责考主观题,虽然案例分析在考试中并不是拉开分数差距的主要因素,但如果失分太多的话肯定也是不行的,所以快和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《案例分析》考试高频考点合集吧!

某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000㎡,占地面积为4000㎡,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m.属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防水泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。

二、案例说明

本案例包含或涉及下列内容:

1)室内、外消火栓给水系统的配置。

2)自动喷水灭火系统的配置。

3)防排烟系统的配置。

4)火灾自动报警系统的配置。

5)建筑灭火器的配置。

三、关键知识点和依据

(一)室外消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,该仓库应设室外消火栓给水系统。室外消火栓用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定,仓库体积为 75000m3,大于50000m3,其消防用水量不应小于451s,每个室外消火栓流量为10~151s,应设5个室外消火栓,室外消火栓管网应为环状管网。

(二)室内消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,占地面积大于300㎡的仓库需设计DN65的室内消火栓系统。该仓库占地面积为4000㎡,设计有环状管网的室内消火栓系统,向环状管网输水的进水管有两条。室内消火栓给水管道用阀门分为若干独立段,检修时关闭的消火栓给水管道不应超过一条。该仓库高度小于24m,体积大于5000m3,消防用水量不应小于1O1s,同时使用消防水枪数量不应少于两支。

(三)自动喷水灭火系统根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084——2001)的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于161min?㎡,作用面积为200㎡.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。

(四)消防水泵和消防水池室内消火栓、室外消火栓和自动喷水灭火系统分别各设两台消防水泵,一用一备。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,消防水池容量应大于室内、外消火栓用水量和自动喷水灭火系统用水量之和,即大于978m3(表)消防水池容积大于500m3时,应分设成两个能独立使用的消防水池。甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。

1.安全管理: 施工现场的消防安全管理人员应在施工人员进场时向施工人员进行消防安全教育和培训,

施工现场的施工管理人员应在施工作业前向作业人员进行消防安全技术交底,施工现场的消防安全负责人应在施工过程中定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。施丁单位应依据灭火及应急疏散预案,定期开展有针对性的灭火及应急疏散的演练

2.现场布置及注意事项:

(1)施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于两个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置能满足消防车通行的环形道路

(2)可燃材料堆场及其加工厂、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下

(3)临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施

(4)厨房、办公用房不应与厨房操作间、配电房等组合建造

(5)会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启

(6)施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入

(7)临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。在房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层

(8)工程监理单位应对施工现场的消防安全管理进行监理

重大火灾隐患的判定: 根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)中的有关规定,旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统应直接判定为重大火灾隐患。

人员密集场所建筑物的安全出口数量不符合规定或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应 急照明或设置了但损坏率超过30%;

民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料的燃烧性能低于Bl级;

人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门的,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;

违反规定,在公共场所使用可燃材料装修的,可综合判定为重大火灾隐患

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

136评论

醉困不知醒

【导读】消防应急照明检查与维护是二级消防工程师重要考点之一,也是日常进行消防检查过程中必然要检查的一项,当然也需要做好日常的维护工作,避免在使用的过程中出现这样那样的问题,下面给大家带来的就是消防应急照明检查与维护考点具体内容以及对应的练习题,赶紧来一起学习一下吧。

一、场景描述

某办公楼共3层,总建筑面积约6000┫。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标志灯16只,单向壁挂应急标志灯48只,工程实物照片见图2-40-1.应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电,应急工作时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测和验收,投入正常运行。办公楼内设置了火灾自动报警系统。

二、案例说明

本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:

(一)应急照明和疏散指示系统档案资料管理。

(二)日常检查。

(三)定期维护保养。

(四)结果处理

关键知识点及依据

(一)依据:《应急照明和疏散指示系统技术规范》。

(二)知识点

1.文件和资料管理

系统正式启用后,应保管好下述文件资料:

(1)系统竣工图及设备的技术资料。

(2)系统的操作规程及维护保养管理制度。

(3)系统操作员名册及相应的工作职责。

(4)值班记录、日常检查记录、维护保养记录和相关使用图表。

2.日常检查

(1)系统保持连续正常运行,不得随意中断。

(2)检查消防应急灯具外观结构是否有破损。

(3)检查消防应急标志灯具的工作状态,一旦发现光源熄灭、疏散指示方向更改或故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

(4)检查消防应急照明灯具的工作状态,如果故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

(5)检查应急照明配电箱是否有故障。

(6)记录检查情况。

3.定期维护保养

每季度检查和试验消防应急照明和疏散指示系统的下列功能,并按要求填写相应的记录。

(1)检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态。

(2)模拟消防联动控制信号联动应急照明配电箱,检查系统转入应急工作状态的控制功能。

(3)检查灯具的应急工作时间。

如果系统全部功能正常,不存在故障,则填好《定期维护保养记录表》并存档。如发现系统存在问题和故障,相关人员还要应填写《故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人应立即组织维修。当场有条件维修解决的当场维修解决;当场没有条件维修解决的,尽可能在24小时内维修解决。需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《故障维修记录表》并存档。

思考题

(一)单项选择题

1.应急照明与疏散指示系统的定期维护保养周期,不应大于( )天。

2.高危险区域使用的应急照明与疏散指示系统,应急照明转换时间不应大于( )S.

(二)多项选择题

消防应急照明和疏散指示系统日常检查内容包括( )。

A.检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态

B.检查消防应急灯具外观结构是否有破损

C.检查消防应急标志灯具疏散指示方向是否有变化

D.检查消防应急照明灯具是否有故障

E.检查维修保养记录

(三)分析题

某超市,共三层,安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,请简述如何进行消防应急照明灯具检查?

[参考答案]

(一)1.(B),2.(D)

(二)(ABCD)

(三)答题要点:

1.检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障。

2.检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。

3.模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。

4.记录灯具应急工作时间,不小于灯具本身标称的应急工作时间。

5.检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。

二级消防工程师考点有很多,这只是其中之一,当然想要学好各个考点,还需要大家进行认真总结,然后再进行针对性备考,重要的、常考的点必须抓住,对于2021年考生,首先需要了解的就是二级消防工程师报考条件是什么,符合必要条件再进行考试备考也不迟,加油!