考友们都准备好一级消防工程师考试了吗?本文“2017年一级消防工程师《案例分析》模拟题(5) ”,跟着来了解一下吧。要相信只要自己有足够的实力,无论考什么都不会害怕!

2017年一级消防工程师《案例分析》模拟题(5)

自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析

一、场景描述

某商业建筑地上1层、地下1层,建筑高度,地上主要使用性质为商业,地下主要使用性质为汽车库、设备用房和歌舞娱乐放映游艺场所。建筑防火及消防设施配置均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的要求。

地下消防水池有效容积为350m³,屋顶高位消防水箱有效容积为18m³, 由于要为自动喷水灭火系统提供其所需压力, 故配设气压给水设备, 型号为zw(l)-Ⅰ-z-10, 其工作参数为:P1=、P2=、P3=、P4=。 地下室设消防水泵房, 消火栓系统和自动喷水灭火系统分别设消防泵组, 均为卧式离心水泵, 喷淋泵和消火栓泵均在水池的同-高度取水, 其中自动喷水灭火系统的消防水泵流量为30LS, 扬程为35m, 二台同型号同规格的喷淋泵, 一用一备, 互为备用, 均为自灌式吸水,消防水泵自灌式吸水和泵进出口附件见图2-36-1所示, 该水池为生活和消防共用, 在生活出水管上设有虹吸破坏管及阀16, 当水位达到11处时, 生活泵已不能吸水, 因此水位线11以下为消防不动用容积, 水池的消防不动用容积已满足室内消火栓系统2h火灾延续时间和自动喷水灭火系统1h火灾延续时间内全部消防用水, 由于室外管网能保证室外消防用水, 故水池只保证室内消防用水, 而且水池的补水是按补水时间不超过48h并满足生活用水量的要求设置补水设施的, 补水管一根, 管径DN50, 湿式报警阀组设在水泵房内。

自动喷水灭火系统最不利点喷头的工作压力为, 采用k-80喷头, 喷头间距为×, 配水支管及配水管管径均符合《自动喷水灭火系统设计规范》的要求。

1泵出口控制阀 2泵出口止回阀 3持压泄压阀 4泵入口阀 5消防水泵 6可挠曲接头

7真空压力表 8出口压力表 9接系统管网 10水泵工作一段时间后水位 11首台水泵启泵水位

12消防水池 13过滤器 14泵基础 15最高水位 16生活用水虹吸管及阀

阀1为明杆闸阀,阀4为对夹式蝶阀,阀3为持压泄压阀其泄水口回流至水池,吸水管固定于池壁,吸水喇叭口置于支座上。

维保单位检查试验前,应业主要求利用本次试验的机会用消防水泵抽水将消防水池水体更换, 并完成全面试验消防水泵的工作, 试验前首先检查校核了消防水池和消防水箱的有效容积,均符合设计要求, 检查试验了消防水泵和气压给水设备,均能正常工作, 湿式报警阀组工作正常,上下腔压力表显示正常, 消防水泵出口压力表示值为,符合要求. 试验小组决定按试验方案实施试验:

第一步利用喷淋泵轮换工作抽水, 检验喷淋泵的手动启动、自动启动、电源切换、故障互投的性能;

第二步测定喷淋泵的三点工况性能。

检查喷淋泵出水附件时发现由于持压泄压阀及管路无法进行排水,故将其拆除,另在各泵出水管处安装DN65试验放水阀, 接上DN65消防水带至水坑, 并将各泵的出口控制阀关闭, 打开试验放水阀. 另外也对消火栓泵进行同样整改。

在水泵房喷淋泵电气控制柜处手动启动编号A喷淋泵, 泵能正常工作, 压力表示值正常, 水带出水压力稳定, 运行5min后, 更换编号B喷淋泵运行5min后, 作电源切换互投和故障互投的性能试验运行, 共计运行5min后, 又进入自动运行, 在连续运行至5min需轮换A喷淋泵运行时,A喷淋泵仅管启动, 但压力表示值为零, 故停泵, 立即启动B泵运行, 但B泵运行情况同A泵。

二、案例说明

本案例中不涉及以下事项:

(一)消防泵的供水性能。

(二)消防泵电控柜的控制显示功能。

(三)消防泵联动控制的性能要求。

(四)消防泵房集水坑的容量和排水能力。

三、关健点及依据

(一)依据

1.《建筑设计防火规范》。GB50016;

2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084;

3.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》G50261;

4.《建筑给水排水设计规范》GB50015。

(二)关键点

1.消防泵自灌式吸水的基本概念和要求。

2.消防泵出水管上DN65试验放水装置的正确设置。

四、注意事项

(一)消防水池的储水有效容积必须是在自灌式吸水的条件下消防泵能够取用的那部份水体容积。

(二)消防泵出水管上DN65试验放水装置的设置必须满足对消防泵性能的测试要求。

五、思考题

(一)单项选择题

1.本案例中的歌舞娱乐放映游艺场所的火灾危险等级是( )。

A.中危险级Ⅱ级 B .中危险级Ⅰ级 C.严重危险级Ⅰ级 D.轻危险级

2.湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( )。

A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严 D.水泵前阀门未打开

3.本案例中的气压给水设备的压力参数P1是按 ( ) 确定的。

A.系统最不利点喷头喷水强度 B.系统最不利点喷头最低工作压力

C.报警阀的最不利点喷头工作压力 D .报警阀的最不利点喷头喷水强度

4.本案例中的喷淋泵在工作了20min后, 不能正常供水的原因是( )。

A.水泵出现机械故障 B.水泵吸水口淹没深度不够

C.水泵启动时没有自灌式吸水的条件 D.水泵出水口阀门未打开

5水泵铭牌所标出的额定流量是指( )。

A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量

C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量

(二)多项选择题

1.消防水泵的填料函的作用是封闭泵轴与泵壳之间的间隙, 除此以外还有( ) 作用。

A.压紧填料

B.冷却润滑泵轴

C.防止高压水渗出

D.防止空气透入

E.防止泵轴串动

2.需要采取减振措施的消防泵应同时设( )。

A.进出口管路及附件支吊架减振

B.泵减振基础

C.泵出口弹簧吊架

D.进出口管路设可挠曲接头

E.泵进口弹簧吊架

3.现场按方案试验消防泵组时, 应做的安全准备工作有( )。

A.制定试验计划

B.检查供水和供电情况

C.通知消防控制中心

D.将泵电气控制柜、联动控制柜的相关控制钮置于手动状态

E.通知消防部门

4.湿式系统配水主立管上装设的自动排气阀的作用有( )。

A.自动控制系统水压

B.在系统充水或排水时发挥“ 呼吸”作用

C.使系统充满水

D.防止喷头喷气

E.水流报警

(三)判断题

1.消防水池的有效容积是指消防泵能够取用的那部份水体容积。( )

2.喷水强度是指喷头每分钟洒向保护区地面上的水量。( )

3.气压给水设备必须保证报警阀所控制的最不利喷头所需的最低工作压力。( )

4.在准工作状态下系统工作压力就是系统的静水压力。( )

5.泵的扬程(H) 是指水泵机械对流体所做的功。( )

6.由于消防水泵在整个火灾延续时间内都存在启动的可能, 所以消防水池的水位在整个火灾延续时间内都应保证消防水泵的自灌式吸水。( )

7.干式系统的配水管网平时充有压气体, 因此管网上不允许安装快速排气阀。( )

(四)填空题

1.系统检修后应进行水压试验, 试验前应记录下为试验而加设在系统管道上的( )的部位和数量。

2.管网冲洗时当出口处水的( ) 与入口处的水基本-致时, 可结束冲洗。

3.湿式报警阀调试时, 在试水阀处放水, 当其阀的进口水压力大于( )MPa时, 放水流量大于1LS, 报警阀应动作。

4.自动喷水灭火系统是自动扑救( )火灾的有效灭火设施。

(五)分析题

1.请指出本案例的检测维保单位在校核消防水池的有效容积时有什么疏忽之处?

2.请指出本案例的图1中有什么不正确的地方? 应如何正确设置, 请画出图示。

【参考答案】

(一)1.(B),2.(B),3.(A),4.(C),5.(B)

(二)1.(BCD),2.(BCD),3.(CD),4.(BC)

(三)1.×,2.×,3.×,4.×,5.×,6.√,7.×

(四)1.临时盲板,2.颜色和透明度,,4.初期

(五)答题要点:

1.对采用自灌式充水的消防水泵,在校核消防水池的有效容积时, 首先要以“在自灌式充水的条件下,消防泵能取用的水体体积” 作为有效容积来校核,《建筑给水排水设计规范》认为:水泵启动时,水池的水位线应淹没卧式离心泵的叶轮顶或立式离心泵的第一级叶轮,才能满足自灌式充水的条件,而消防水泵在整个火灾延续时间内都有启动的可能,因此,消防水池的水位线应在整个火灾延续时间内保持淹没条件,水泵才具备自灌式充水的条件而正常工作,图|中由于卧式离心泵的基础标高高于水池池底标高太多,致使泵顶标高超过水池深度的12以上,所以水池水位线11是淹没水泵叶轮顶的自灌式充水最低水位线,低于此线的水位,由于不能淹没水泵叶轮顶,故水泵不能正常供水,例如喷淋泵工作20min后水位线降至10, 该水位不能满足自灌式充水的条件, 故泵不能正常供水, 检测维保单位在校核消防水池的有效容积时忽略了复核泵的自灌式充水最低水位线, 只有该水位线以上的水体才能计入消防用水量, 该水位线以下的水体是不能作为消防不动用容积的, 否则应采取技术措施, 保证消防泵在整个火灾延续时间内的启动供水

138评论

我很怪但是很萌

【导读】

1.中危险级场所自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过( )只。

2.某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000m²。该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、干式自动灭火系统。其中,干式自动灭火系统共设计有2600个喷头。该建筑干式自动灭火系统报警阀组的设置数量不应少于( )个。

3.某综合楼内设置火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统,下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,不正确的是( )。

A.区域显示器当采用壁挂方式安装时,安装高度为

B.电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度为

C.电动开门器的手动控制按钮安装在防火门内侧墙面上,距门的距离为

D.火灾报警控制器安装在墙上,其主显示屏高度为

4.某办公建筑,共5层,每层划分两个防火分区,本建筑内所设置的自动喷水灭火系统应至少设置( )个水流指示器。

5.在有梁的顶棚上设置点型感温火灾探测器,当梁突出顶棚的高度超过( )m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

6.下面关于自动喷水灭火系统中,管道连接方式中错误的是( )。

A.镀锌钢管、涂覆钢管采用法兰连接方式

B.不锈钢管采用焊接方式。

C.氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件采用粘接方式连接

D.直径大于100mm的管道分段采用法兰

7.干式系统、预作用系统、雨淋系统在准工作状态时,系统侧管道内都没有水,发生火灾时,系统侧管道要先充水再喷水。为了能尽快出水灭火,对配水管道充水时间有限制。下列哪一项的说法是正确的( )。

A.干式系统配水管道充水时间不宜大于2min

B.预作用系统配水管道充水时间不宜大于1min

C.雨淋系统配水管道充水时间不宜大于1min

D.以上说法均不正确

8、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017中的要求,下面关于预作用装置的自动控制方式中正确的是( )。

A.处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;

B.处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统

C.处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;

D.处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜由传动管控制的预作用系统

9.喷雾灭火系统工作时,喷出的水滴吸收热气流热量而转化成水蒸气,当空气中的水蒸气浓度达到35%时,燃烧即停止,这是( )的应用。

A冷却灭火

B隔离灭火

C窒息灭火

D化学抑制灭火

10.传动管启动的水喷雾灭火系统比较适合下列哪些场所( )。

A.冰冻场所

B.防爆场所

C.安有普通火灾探测系统的场所

D.高危场所

1、参考答案:C。

解析:配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。

2、参考答案:D。

解析:干式报警阀组所能控制的喷头数为500只,即2600500=6个。

3、参考答案:D。

解析:区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为;A正确。

电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为;B正确。

电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过,底边距地面高度宜为;C正确。

火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为,其靠近门轴的侧面距墙不应小于,正面操作距离不应小于。

4、参考答案:B。

解析:报警阀组控制喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区和每个楼层均应设水流指示器,该建筑应该设置10个水流指示器。

5、参考答案:D。

解析:在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。本题答案为D。

6、参考答案:B。

解析:连接管道的连接方式:

(1)镀锌钢管、涂覆钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接方式。当报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可采用焊接方式连接。

(2)铜管可釆用钎焊、沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式。

(3)不锈钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式,不宜采用焊接方式。

(4)氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件可采用粘接方式连接,与其他材质管材、管件连接时,可采用螺纹、法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。

(5)铜管、不锈钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管应采用配套的支架、吊架。

(6)系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。

7、参考答案:D。

解析:干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。

(1)建筑内的燃油、燃气锅炉房,可燃油油浸电力变压器室,充可燃油的高压电容器和多油开关室,自备发电机房。

(2)单台容量在40mW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器,单台容量在90mW及以上的电厂可燃油油浸电力变压器,单台容量在125mW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器。

(3)输送机皮带、电缆、液氨储罐。

(4)甲B、乙、丙类液体储罐,全压力、半冷冻式液化烃储罐,全冷冻式液化烃储罐。

不适宜用水扑救物质有过氧化物和遇水燃烧物质,B选项过氧化钡属于过氧化物,遇水会剧烈分解出氧气。

8、参考答案:A。

解析:预作用装置的自动控制方式可采用仅有火灾自动报警系统直接控制,或由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制,并应符合下列要求:

处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;

处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统。

9、参考答案:C。

解析:水雾滴受热后汽化形成原体积1680倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低,燃烧将会因缺氧而受抑或中断。实现窒息灭火的效果取决于能否在瞬间生成足够的水蒸汽并完全覆盖整个着火面,所以属于窒息灭火。

10、参考答案:B。

解析:传动管启动水喷雾灭火系统一般比较适用于防爆场所,不适合安装普通火灾探测系统的场所。

93评论

扶我走过深巷

1.下列关于消防水泵的控制与操作,不符合规范要求的是( )。

A.消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流

B.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由值班人员在紧急时直接启动消防水泵

C.消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP54

D.消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,—路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s

2.下列关于消防水泵的流量和压力测试装置的设置中,正确的是( )。

A.单台消防水泵的流量不大于25LS、设计工作压力不大于时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口

B.消防水泵流量检测装置的计量精度应为级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%

C.每台消防水泵吸水管上应设置DN75的试水管,并应采取排水措施

D.消防水泵压力检测装置的计量精度应为级,最大量程的65%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%

3.在给水管网中,应设置固定支架或防晃支架的地方是( )。

A.管径小于DN50的配水管中点

B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m

C.管径大于DN40的管道拐弯、三通及四通位置处

D.立管的中间部位

4.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的规定,室内消火栓系统管网安装完成后。对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是( )。

A.强度试验—严密性试验—冲洗

B.强度试验—冲洗—严密性试验

C.冲洗—强度试验—严密性试验

D.冲洗—严密性试验—强度试验

5.当消防给水管道穿梁安装时,穿梁处宜设置一个( )。

A.支架

B.防晃支架

C.固定支架

D.吊架

答案见下一页