2022年的一级消防工程师考试即将正式开始,各位考生们目前正在报名和备考的阶段中,各位考生在平时的复习备考过程中的做题练习是否有效呢?我在本文中为大家整列了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快来看看吧!
1.【题干】某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。
【选项】
A.水平边墙型洒水喷头
B.直立型洒水喷头
C.下垂型洒水喷头
D.隐蔽型洒水喷头
【答案】A
2.【题干】某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB504441)的是( )。
【选项】
A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°
B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为175°
C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面
D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离
【答案】A
3.【题干】某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是( )。
【选项】
A.自动消防设施年度检测报告
B.单位火灾记录
C.灭火和应急疏散预案演练记录
D.义务消防队消防装备配备表
【答案】D
4.【题干】对某办公建筑的多樘防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB5087)的是( )。
【选项】
A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm
门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm
C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm
D.门扇的开启力测量值为40N~60N
【答案】B
5.【题干】某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是( )。
【选项】
A.单位总预案
B.部门分预案
C.工种细项预案
D.消防控制室专项预案
【答案】C
6.【题干】某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是( )。
【选项】
A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改
B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改
C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填写巡查记录,立即报领导批示整改
D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改
【答案】D
7.【题干】某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是( )。
【选项】
A.编制依据
B.编制目的
C.适用范围
D.编制人员
【答案】D
8.【题干】下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是( )。
【选项】
A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次
B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验
C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查
D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验
【答案】C
9.【题干】某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.消防电梯前室的长和宽均为3m
B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室
C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室
D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔
【答案】C
10.【题干】某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m2,各店铺建筑面积为110m2~230m2,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按( )的标准执行。
【选项】
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层住宅建筑
C.一类高层公共建筑
D.二类高层公共建筑
【答案】B
11.【题干】某人防工程用作商场,被划分A,B,C,D四个防火分区,建筑面积分别为1500,950,950,1000,每个防火分区设置两个安全出口,某机构进行安全出口检查,下列不符合的是( )。
【选项】
A.防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道
B.防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区
C.防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区
D.防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区
【答案】C
12.【题干】某酒店建筑面积为3000m2,未经消防救援机构许可擅自投入使用,根据《中华人民共和囯消防法》酒店将面临的行政处罚是( )。
【选项】
A.主要负责人被警告
B.被责令停业
C.被罚款一万元
D.主要负责人被罚款五百元
【答案】B
13.【题干】对某建筑的防火卷帘进行检查,不符合****中间应该有个卷帘规范****的有( )。
【选项】
A.手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下架和停止
B.防火卷帘电动启、闭的运行速度为
C.自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5mmin
D.防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db
【答案】B
14.【题干】不能利用末端试水装置进行测试的是( )。
【选项】
A.报警阀组的启动功能测试
B.系统的流量压力测试
C.压力开关联动启泵功能
D.水力警铃的报警功能测试
【答案】B
15.【题干】下列设备中,用于测量泡沬灭火系统发泡倍数的是( )。
【选项】
A.电导仪
B.电子秤
C.流量计
D.秒表
【答案】B
16.【题干】某消防技术服务机构在不具备从业次的情况下开展了消防技术服务活动。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应责令改正,对该消防技术服务机构处五万元以上十万元以下罚款,并( )。
【选项】
A.对该消防技术服务机构直接负责的主管人员和其他直接责任人人员处万元以上五万元以下罚款
B.对该消防技术服务机构主要负责人处警告
C.吊销该消防技术服务机构营业执照
D.查封该消防技术服务机构办公场所
【答案】C
17.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有( )。
【选项】
A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动
B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室
C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位
D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶轮旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声响
【答案】B
18.【题干】某消防技术服务机构对某储罐的液上喷射泡沫灭火系统进行年度检测。喷泡沫试验时,发现泡沫产生器喷出液体后5min内无泡沫,随后逐渐喷出白色泡沫。产生上述情况最可能的原因是( )。
【选项】
A.泡沫混合液管道中的水未排空
B.泡沫液过期
C.泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D.泡沫比例混合器故障
【答案】C
19.【题干】《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化消防执法改革的意见>的通知》(厅字(2019)34号)明确了多项消防执法改革的具体任务,不属于《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务的是( )。
【选项】
A.取消消防技术服务机构资质许可
B.建设工程消防设计审查验收工作由消防救援机构移交至住房和城乡建设部门
C.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管
D.放宽消防产品市场准入限制
【答案】B
20.【题干】某会展中心开展灭火和应急疏散预案演练后,针对演练情况编制了书面总结报告。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于总结报告必须包括的内容是( )。
【选项】
A.演练准备情况的评价
B.演练发现的主要问题
C.演练预算的执行情况
D.演练的最佳顺序建议
【答案】C
21.【题干】某化工厂容积为1000m3的压力球罐采用水喷雾灭火系统进行防护,某消防技术服务机构对该水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)的是( )。
【选项】
A.水雾喷头类型为离心雾化喷头
B.水雾喷头与球罐外壁之间的距离为
C.水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接
D.水雾喷头喷口朝向球心
【答案】B
22.【题干】某单位制定了消防控制室管理规定,该管理规定的下列条款中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.实行每日24h专人值班
B.每班2人值班,其中至少1人持有消防设施操作员职业资格证书
C.确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
D.确保消防水池、高位消防水箱等消防储水设施水量充足
【答案】B
23.【题干】某建筑高度为27m的服装加工厂房,地上6层,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.沿厂房的两个长边设置消防车道
B.消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为22M
C.除首层外,厂房外墙每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
D.外墙上供消防救援人员进入的窗口净高度和净宽度分别为和
【答案】C
24.【题干】消防救援机构对某建筑高度为99m的酒店开展消防监督检查,下列检查结果中,符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是( )。
【选项】
A.外墙上广告牌采用难燃材料制作
B.餐饮部每季度清洗一次排油烟管
C.餐饮部在地下一层设置1个液化石油气钢瓶库
D.酒店每月开展一次防火检查
【答案】B
25.【题干】对某电力调度楼的火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防联动控制系统》(GB16806)的是( )。
【选项】
A.切断消防应急广播设备的广播信息传输线,消防应急广播设备在110s时发出故障信号
B.切断某消防电话分机与电话总机之间的连接线,消防电话总机在45s时发出故障信号
C.切断消防控制室图形显示装置与消防联动控制器之间的通信线,图形显示装置在95s时发出故障信号
D.切断气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线,气体灭火控制器在80s时发出故障信号
【答案】A
26.【题干】某高层建筑采用减压阀分区供水。某消防技术服务机构对该建筑消防给水系统进行了检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及淌火检系统技术规范》(GB50974)的是( )。
【选项】
A.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下
B.减压阀的阀前压力为,阀后压力为
C.低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组
D.减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm
【答案】C
27.【题干】某消防技术服务机构对某大型商业维合体进行检查,下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安企管理规则(试行)》C应急消(2019)314号)要求的是( )。
【选项】
A.地下一层建筑面积为200m2的快餐店使用电加热设施
B.地上四层的儿童游乐场设有2部独立的疏散楼梯
C.地上二层的餐厅厨靠外墙布置
D.地上三层的餐厅厨采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔
【答案】B
28.【题干】根据现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》(XF654),商场的下列部位中,应按消防安全重点部位要求进行管理的是( )。
【选项】
A.灭火器材库房
B.会议室
C.总经理办公室
D.变配电室
【答案】D
29.【题干】某消防技术服务机构在完成某建筑消防设施维护保养业务后,未在该建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),该消防技术服务机构被责令改正,并将面临的行政处罚是( )。
【选项】
A.被处一万元以上三万元以下罚款
B.被处五千元以上一万元以下罚款
C.被处五万元以上十万元以下罚款
D.被处五千元以下罚款
【答案】D
30.【题干】某住宅楼物业单位在开展防火巡查时,发现业主王某在自家户门外加装的鞋柜遮挡了消火栓箱,导致消火栓无法正常使用根据《中华人民共和国民法典》,下列说法中错误的是( )。
【选项】
A.王某的行为损害了该住宅楼内其他业主的合法权益
B物业单位应当及时采取合理措施制止王某的行为
C.物业单位责令王某改正并处五百元罚款
D.该住宅楼全体业主对建筑消防设施享有共同管理权
【答案】C
一级消防工程师考试考什么
注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
欲去还留
【导读】
1.某建筑高度为的电信大楼,每层建筑面积为2000㎡,设置火灾自动报警系统和自动灭火系统等。下列关于该建筑有关办公室内部装修的做法中,正确的有()。
A.墙面采用色彩阻燃人造板装修 B.地面铺装硬质PVC塑料地板
C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物 D.顶棚采用难燃胶合板装修
E.隔断采用复合壁纸装修
【答案】ABCE
【解析】除歌舞娱乐放映游艺场所、100m以上的高层民用建筑及座位数大于800个的观众厅、会议厅、顶层餐厅外,当设有①火灾自动报警装置②自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在正常情况的基础上降低一级。本案例属于一类高层电信楼。顶棚、墙面、地面、隔断、窗帘应分别为A、B1、B2、B2、B2级。查表,选项A、B、C、D,彩色阻燃人造板、硬质PVC塑料地板、阻燃处理的难燃织物、难燃胶合板均属于B1级,选项E,复合壁纸属于B2级。
2.下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有()
A.建筑高度为26m的病房楼
B.建筑高度为32m的员工宿舍楼
C.建筑高度为33m的住宅楼
D.建筑高度为54m的办公楼
E.建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑
【答案】ADE
【解析】病房楼属于医疗建筑,大于24m 为一类高层公共建筑。故A正确,办公楼为公共建筑,大于50m为一类高层公共建筑,故D正确,建筑高度大于24m,藏书量超过100万册的图书馆为一类高层公共建筑,故E正确。B、C为二类高层民用建筑
3.根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有( )。
A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮
B.防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动
C.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示
D.防护区最低环境温度不应低于-15°C
E.同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s
【答案】ACE
【解析】机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。故A正确,防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。故C正确,防护区的最低环境温度不应低于-10℃。故D错误,
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。故E正确
4.某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222),该电子游戏厅的下列装修方案中,正确的有( )
A.游艺厅设置燃烧性能为B2级的座椅
B.安装燃烧性能为B1级的顶棚
C.墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸
D.地面铺设燃烧性能为B1级的塑料地板
E.室内装饰选用纯麻装饰布
【答案】CD
【解析】座椅燃烧性能不低于B1级,故A错误,顶棚应为A级,故B错误,室内装饰不低于B1级,故E错误
5.下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有()。
A.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为600㎡的会议厅布置在地上四层
B.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为300㎡的会议厅布置在地下一层
C.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地下二层
D.耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地上三层
E.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为500㎡的会议厅布置在地上三层
【答案】CE
【解析】 建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:
1 一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m²;
2 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;
3 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
天生不对
2017年一级消防工程师考试结束了,诚意整理"2017年一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案",只要付出了辛勤的劳动,总会有丰硕的收获!希望广大考生都能取得优异的成绩!
2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案
一、单项选择题
1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是( )。
A.点型感温探测器是不可复位探测器
B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器
C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器
D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器
【答案】C
2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。
A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统
B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能
C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备
【答案】D
3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。
【选项】
A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发
B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号
C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统
D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源
【答案】B
4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是( )。
【选项】
A.汽车库
B.计算机房
C.发电机房
D.电梯机房
【答案】C
5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是( )。
A.厨房内安装的是感烟火灾探测器
B.厨房内的火灾探测器编码地址错误
C.火灾报警控制器供电电压不足
D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障
【答案】A
6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是( )。
A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料
B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀
C.火灾自动报警系统采用感温探测器
D.设置湿式自动喷水灭火系统
【答案】A
7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。
A.礼堂
B.电影馆观众厅
C.歌舞厅
D.会议厅
【答案】C
8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是( )。
A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上
B.高层民用建筑
层居住区,居住人数≤500人
D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000ffi3的戊类厂房
【答案】D
9.【题干】建筑物的耐火等级由建筑主要构件的( )决定。
A.燃烧性能
B.耐火极限
C.燃烧性能和耐火极限
D.结构类型
【答案】C
10.【题干】在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是( )。
序号 承载能力(min) 完成性(min) 隔热性(min)
1 130 120 115
2 130 135 115
3 115 120 120
4 115 115 120
【选项】
A.序号2
B.序号1
C.序号3
D.序号4
【答案】B
11.【题干】关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是( )。
层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压透风系统
B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间
C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门。其疏散楼梯间采用敞开楼梯间
D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间
【答案】D
12.【题干】采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应采用( )。
【选项】
A.抗溶泡沫液
B.水成膜泡沫液
C.氟蛋白泡沫液
D.蛋白泡沫液
【答案】A
13.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是( )。
【选项】
A.占地面积500m2的丙类仓库
B.粮食仓库
C.高层公共建筑
D.建筑面积5000m2耐火等级三级的丁类厂房
【答案】B
14.【题干】关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是( )。
【选项】
A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0
B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为
C.仅设有灭火系统时,修正系数为
D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为
【答案】D
15.【题干】室外消火栓距建筑物外墙不宜小于( )。
【选项】
【答案】D
16.【题干】大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于( )lx。
【选项】
【答案】A
17.【题干】灭火器组件不包括( )。
【选项】
A.简体,阀门
B.压力开关
C.压力表,保险销
D.虹吸管,密封阀
【答案】B
18.【题干】下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是( )。
【选项】
A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质
B.消除静电火花
C.设置可燃气体浓度报警装置
D.设置泄压构件
【答案】D
19.【题干】根据防排烟系统的联动控制设计要求,当( )时,送风口不会动作。
A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警
B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号
C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警
D.在联动控制器上手动控制送风口开启
【答案】B
20.【题干】关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是( )。
A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口
B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m
C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个
D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口
【答案】B