已采纳

400)人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于________ 分钟。(B) 401)大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置________ 。(A)A.防火阀B.排烟防火阀C.防回流措施D.防火隔板402)液化石油气从液态转为气态,其体积扩张约________ 。(D)~600~100~200~300403)三级汽车加油站的油罐总容积________ m3。(C)A.≤180B.≤120C.≤60D.≤90404)液化石油气瓶装供应站,其总储量不大于10m3时,与一类高层民用建筑的防火间距不应小于________ m。(D)405)消防用电的配电回路不应装设________ 保护装置。(B)A.过负荷B.漏电切断C.手动启动D.自动启动406)下列需设二个安全出口的有________ 。(A)A.面积为110m2甲类厂房,生产人数为5人B.面积为180m2,人数为40人的办公室C.可停靠40辆车的停车场D.面积为45m2的地下室407)建筑内火灾,通风孔洞面积愈大,位置愈高,热对流速度________ 。(A)A.愈快B.愈慢C.不变D.影响不大408)消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取________ 。(C)A.地下敷设方式B.穿软管保护措施C.防水措施D.漏电保护措施409)一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、展览厅、多功能厅,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于________(D)m。A、25B、40C、15D、30410)乙级防火门的耐火极限不低于________ h。(D)411)甲级防火门的耐火极限不低于________ h。(D)412)高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电,应在最末一级配电箱处设置________ 装置。(B)A.手动切换B.自动切换C.自动或手动切换D.自动和手动切换413)建筑材料的燃烧性能分为________ 个等级。(B)414)一般情况下,易燃材料的氧指数( A )。A.小于22B.大于22,小于17C.大于27D.大于28,小于60415)下列对消防应急灯具表述不正确的是(C)A、自带电源型和子母电源型消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯,主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。B、集中电源型消防应急灯具的应急电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电和应急状态用红色。C、投入使用后,应急工作时间不应小于90minD、消防应急灯具在主电源切断时应能在5s内转入应急状态,主电源恢复后,应自动恢复到主电工作状态;416)气体灭火系统保护的防护区当两个或两个以上防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过________个。(C)A、7B、10C、8D、30417)在对防火门的检查中表述不正确的是(D)A、外形尺寸应≤样品描述中的外形尺寸,门扇厚度应≥样品描述中的门扇厚度,门框侧壁宽度应≥样品描述中的门框侧壁宽度,玻璃外形尺寸应≤样品描述中的玻璃外形尺寸,玻璃厚度应≥样品描述中的玻璃厚度。B、防火门用闭门器应有经国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告。C、钢质、木质防火门应设置防火密封条,该密封条应平直、无拱起。D、根据门的形状,选择适当的位置设置产品标志、质量检验合格标志和型式认可标志。418)ABC干粉灭火剂主要是指________________灭火剂(A)A、磷酸铵盐B、碳酸氢钠C、氢氧化钠D、磷酸氢钠419)________________ 标准的法律效力。(B)A、国际标准B、国家标准C、行业标准D、地方标准420)B2级建筑材料是指________________________。(D)A、不燃材料B、难燃材料C、阻燃材料D、可燃材料421)F3型复合钢质防火卷帘的耐火时间为________________ h。(D)A、B、C、D、422)GA386-2003是________________ (C)A、国家标准B、推荐性国家标准C、行业标准D、地方标准423)电缆防火涂料的耐火性能是以________________ 作为测试指标的。(D)A、 耐火时间B、 火焰传播比值C、 阻火性D、 炭化高度424)定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为________________级。(D)A、一B、 二C、三D、四425)防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到________________(D)℃时关闭A、55________B、60C、65D、70426)防火封堵材料的耐火性能分为三级,其中二级的耐火时间≥________________ 。(C)A、 180minB、 150minC、 120minD、 60min427)防火卷帘的型式检验周期为________________ 年。(C)A、2________B、3________C、4________D、5428)钢质防火窗按照耐火极限可分为甲、乙、丙三类,其中丙级的耐火极限为≥________________ 。(C)A、72minB、54minC、36minD、30min429)根据国家标准,消火栓箱门的开启角度不应小于________ (B)度。A、175B、160C、150D、120430)国家对产品质量实行以________________为主要方式的监督检查制度。(A)A、抽查B、验收C、检验D、验证431)国家防火建材质量监督检验中心在________________ 。(D)A、沈阳________B、上海________C、天津________D、四川432)红色玻璃球洒水喷头的动作温度是________________ ℃。(C)A、76________B、72________C、68________D、63433)黄色玻璃球洒水喷头的动作温度是________________℃。(C)A、57________________B、68________C、79D、93434)机械泡沫和水型灭火器应按照生产厂家说明书要求的灭火剂进行再充装,灭火剂的出厂日期不应超过________________个月。(C)A、1________B、2________C、3D、4435)甲级木质带玻璃带亮窗防火门的耐火极限是________________ h。(B)A、B、C、D、436)灭火器的压力表上红色指示区表示________________。(A)A、压力不足B、压力过大C、工作压力D、没有压力437)按照GB4351-2005的规定,8kg手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器的型号标记为________。(B)A、MF8B、MFZABC8C、MY8D、MP8438)灭火器做维修型式检验时,样品由________________抽取。(A)A、公安消防人员B、检验人员C、企业人员D、送样人员439)排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到________ (B)时自行关闭。A、 300℃B、 280℃C、 250℃D、 210℃440)气体灭火系统同一防护区的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于________s。(A)A、2B、5C、6D、10441)我国在________ 完全关闭1301灭火剂生产企业。(D)A、2003年12月31日B、2005年1月1日C、2006年1月1日D、2010年1月1日442)我国在________________ 完全关闭1211灭火剂生产企业。(C)A、2003年12月31日B、2005年1月1日C、2006年1月1日D、2009年1月1日443)定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为________ 级。(D)A、一B、 二C、三D、四444)下列产品由公安部消防产品合格评定中心实施强制认证的有________ 。(D)A、灭火器B、消火栓C、消防接口D、点型感烟火灾探测器445)下列发泡倍数为________ 的为中倍数泡沫灭火剂。(B)A、15________B、110________C、205D、300446)下面中________________ 条不是现行的消防产品市场准入制度。(C)A、消防产品质量认证制度________B、消防产品型式认可制度C、消防产品生产许可证制度________D、消防产品强制检验制度447)消防产品现场检查抽取的样品数量应根据被检查产品的批量大小合理确定,一般为________ (D)A、2件以上B、2至3件C、至少3件D、1~3件448)《消防应急灯具》GB17945-2000规定,消防应急灯具的应急工作时间应不小于________ 分钟。(B)A、120________B、90________C、60________D、20449)消防产品做型式检验时,送检样品应从________ 中抽取。(A)A、成品B、包装完好的成品C、检验合格的成品D、已经卖出的产品450)消防水带的型是指________________。(B)A、直径B、工作压力C、长度D、爆破压力451)型号标记为MJPZ6的灭火器是指________________ 。(D)A、6kg手提贮压式干粉灭火器________B、6kg手提贮气瓶干粉灭火器C、6L手提式舟车型化学泡沫灭火器D、6L手提贮压式机械泡沫灭火器452)型号标记为MTZ5的灭火器是指________________ 。(B)A、5kg推车贮压式灭火器B、5kg手提式二氧化碳灭火器C、5L推车式化学泡沫灭火器D、5L手提式1211灭火器453)国家法定消防产品检测机构有________ 个 (B)A、3________B、4C、5D、6454)《消防产品现场检查判定规则》是________ (B)A、国家标准________ B行业标准________ C地方标准D、企业标准455)参加消防产品现场检查的人数不应少于________________人 (A)A、2B、4C、3D、 5456)现场检查点型红外火焰探测器时应将火焰光源置于探测器正前方________ 米(A)A、1B、2C、3D、 4457)《消防产品现场检查判定规则》什么时间施行________________ (C)A、2005年5月1日B、 2005年10月1日C、2006年5月1日D、 2006年12月1日458)防火封堵材料按耐火性能分为________________。(C)A、一级B、二级C、三级D、 四级459)防火卷帘属于________________ 类产品(C)A、型式认可B、 强制认证C、强制检验D、消防相关产品460)水带属于________________ 类产品(B)A、型式认可B、 强制认证C、强制检验D、消防相关产品461)61、火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后________________ (B)秒钟发出火灾报警声、光信号A、5B、10C、15D、30462)洒水喷头属于________________ 类产品(B)A、型式认可B、 强制认证C、强制检验D、公告463)手提式贮压式干粉灭火器的报废年限是________ 年(A)A、10年B、 8年C、 15年D、 6年464)手提式贮压式干粉灭火器在做气密性试验时,保持时间为________________ 。(A)A、10minB、30minC、15minD、60min465)防火门属于________________类产品(A)A、型式认可B、 强制认证C、强制检验D、消防相关产品466)维修手提贮压式干粉灭火器时,气密性试验应按________ (A)操作。A、将灭火器浸没在水温不低于5℃的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,不得有可见的泄漏气泡。B、将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器 顶端50mm以上,保持30min,应无可见的泄漏气泡。C、将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器 顶端50mm以上,保持60min,应无可见的泄漏气泡。D、将灭火器浸没在55~60℃的温水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,应无可见的泄漏气泡。467)型号标记为MTZ5的灭火器是指________________ 。(B)A、5kg推车贮压式灭火器B、5kg手提式二氧化碳灭火器C、5L推车式化学泡沫灭火器D、5L手提式1211灭火器468)火灾探测器投入运行________ 年后,应每隔________________年全部清洗一次。(B)A、12B、23C、34D、24469)B1级纺织和塑料材料的氧指数应大于等于________ 。(B)A、36B、32C、20D、26470)国家对产品质量实行以________________为主要方式的监督检查制度。(A)A、抽查B、验收C、检验D、验证471)下列哪一项处罚不由公安消防机构执行?(D)A、警告B、罚款C、责令停产停业D、拘留472)下述哪种情况时,申请方不需在10个工作日内将有关情况报评定中心________(D)A、申请方搬迁、电话变更;B、法人、总经理(厂长)变更;C、重大设计、工艺更改;D、企业停产473)除《建筑防火设计规范 》另有规定的除外,建筑的安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于________ m 。(B)A、1B、C、D、474)除《建筑防火设计规范 》另有规定的除外,建筑的疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于________ m 。(D)A、1B、C、D、475)除《建筑防火设计规范 》另有规定的除外,当建筑的疏散楼梯的一边设置栏杆时,净宽度不应小于________ m 。(A)A、1B、C、D、476)GA30-2002是________________ (C)A、国家标准B、推荐性国家标准C、行业标准D、地方标准477)GB8624-1997是________ (A)A、国家标准B、推荐性国家标准C、行业标准D、地方标准478)DB37598-2006是________________ (D)A、国家标准B、推荐性国家标准C、行业标准D、地方标准479)《中华人民共和国消防法》哪一年实施的 (D)A、2000年B、2001年C、1998年D、2009年480)当建筑不超过四层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于________m处。(C)A、10B、12C、15D、20481)当建筑不超过________ 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m处。(C)A、2B、3C、4D、5482)DB37598-2006中规定的手提式二氧化碳灭火器的样品规格为________ (A)A、3公斤B、8公斤具C、6公斤D、11公斤483)消防水带的长度不得小于水带标称长度________________米(A)A、1B、2C、D、484)消防应急灯具的应急工作时间应不小于________________分钟(B)A、60B、90C、70D、120485)消防应急灯具主、备电源应能自动转换,且备用电源应能保证控制器正常工作________小时(B)A、1B、2C、3D、4486)甲级木质防火门的耐火极限为________ 小时(A)A、B、C、2D、487)ABC干粉灭火剂是指主要成分________组成(A)A、磷酸铵盐B、碳酸氢钠C、磷酸二氨D、碳酸盐488)在检查排烟阀的关闭可靠性时,使排烟阀处于关闭状态,对于具有几种不同启闭方式的排烟防火阀,每种启闭方式均应进行________ 次操作。(D)489)推车式灭火器压力指示器20℃时的工作压力值应与该灭火器标志上所标的________时的充装压力相同。(A)℃℃℃℃490)________ 类火是指液体或可熔化固体燃烧的火。(B)491)________ 级建筑材料属易燃材料。 (D)492)《消防法》规定施工现场安全应由________ 负责。(A)A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.安全生产监督部门493)防火防烟卷帘的导轨应设置防烟装置,防烟装置的材料应选用________ (D)A、不燃材料B、难燃材料C、可燃材料D、不燃或难燃材料494)GFJ是指________ (A)A、钢质防火卷帘B、特级防火卷帘C、钢质复合防火卷帘D、钢质防火门495)垂直防火卷帘电动启、闭的运行速度应为________ (C)A、3mminB、2-3mminC、D、3-7mmin496)防火卷帘的型式检验的抽样基数是________ 樘(A)A、3B、6C、5D、10497)可燃气体探测器属于________ 类产品(A)A、型式认可B、强制认证C、强制检验D、抽检498)容量大于________ 立方米的消防水池,应分设两个能独立使用的消防水池。(D)A、200B、300C、400D、500499)灭火器虽未经使用,但自出厂之日起满二年时必须进行维修,以后每隔________ 年至少维修一次。(A)A、1B、2C、3D、4500)消防站的布局,应当以接到报警五分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则,每个消防站责任区面积宜为四至________ 平方公里。(D)A、5B、15C、20D、7

124评论

得不到也忘不了

101)未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于_________平方米。(B) 102)停放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应小于_________平方米。(D)103)高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过_________m的附属建筑。(C)104)对建筑构件进行耐火试验,如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度_________度,表明试件失去隔热性。(B)105)耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于_________h。(B)106)甲类库房的最多允许建筑层数是_________层。(A)107)独立建造的硝酸铵库房,建筑耐火等级不应低于_________级。(B)A.一B.二C.三D.四108)建筑高度超过_________m的教学楼是一类高层建筑。(C)109)柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,柴油的闪电不应小于_________摄氏度。(C)110)设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于_________平方米。(A)111)高层民用建筑用的丙类液体储罐总储量不应超过_________立方米。(C)112)20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于_________米。(B)113)储量为15立方米的甲、乙类液体储罐与二类高层民用建筑的防火间距不应小于_________米。(D)114)两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于_________米。(A)115)甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)116)建筑物封闭内院,如其短边长度超过_________m时,宜设有进入内院的消防车道。(B)117)除规范另有规定外,设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建筑面积不应大于_________平方米。(C)118)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于_________平方米。(A)119)耐火极限不低于_________h的门为甲级防火门。(B)120)三级耐火等级的民用建筑物,最多允许层数是_________层。(B)121)建筑物中管道井的检查门应采用_________。(C)A.甲级防火门B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门122)建筑物内燃气锅炉房与其他部位隔墙上的门应采用_________。(A)A.甲级防火门_________B.乙级防火门C.丙级防火门D.普通门123)高度超过_________米二类公共建筑应设置消防电梯。(B)124)高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定,且不应小于_________米。(D)125)汽车库内双向车道的宽度不宜小于_________米。(D)126)建筑物公共疏散出口处内、外_________m范围内不应设置踏步。(C)127)除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过_________m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C)128)一般情况下,高层民用建筑中每个防火分区的安全出口不应少于_________个。(B)C..3129)单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过_________平方米且人数不超过_________人时,可设一个直通室外的出口。(C)、50、70、50、70130)超过_________层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A)131)房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于_________ 平方米,疏散门的净宽度不小于_________ 米的多层公共建筑,可设置一个安全出口。(B)、1、、1、132)除人防工程和超高层建筑外,应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时,连续供电时间不应小于_________(B)min。133)剧院、电*和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时,其超过的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过(B)人。134)建筑高度超过_________m的公共建筑应设避难层。(D)135)一类高层民用建筑内长度超过_________米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B)136)超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过_________米的内走道应设机械排烟系统。(D)137)汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于_________米。(C)138)室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于_________米。(C)139)高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过_________米。(C)140)除规范规定另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于_________Lx。(B)141)高层民用建筑内机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为_________(C)Pa。142)高层民用建筑机械加压送风口的风速不宜大于_________ms。(C)143)机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(C)144)高层民用建筑机械排烟口的风速不宜大于_________ms。(D)145)消防用电设备的配电线路应穿管保护,当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于_________mm。(C)146)除规范另有规定外,二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于_________h。(D)147)除规范另有规定外,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于_________米。(B)148)在爆炸性气体环境中,当气体蒸气比空气重时,电气线路应在较高处敷设或_________。(D)A.接地保护B.穿金属管保护C.穿锌管保护D.直接埋地149)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_________。(B)A.局部机械排烟设施B.局部正压送风系统C.向疏散方向开启的甲级防火门D.向疏散方向开启的丙级防火门150)建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为_________类。(C)A.一B.二C.三D.四151)重点文物保护的建筑物,其防雷类别应划分为_________(B)类。A.一B.二C.三D.四152)大于 W的白炽灯等不应直接安装在可燃材料装修或可燃构件上。(B)153)当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为_________(B)级装修材料使用。D.不低于B1级154)靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每_________层内可开启的外窗总面积之和不应小于_________㎡。(C)A.三、2B.五、3C.五、2D.三、3155)_________应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A.高层建筑的地下水泵房B.消防电梯井C.消防控制室D.封闭避难层(间)156)设置机械加压送风的楼梯间宜_________设一个加压送风口,前室的加压送风口应_________设一个。(B)A.每隔三至五层、每层B.每隔二至三层、每层C.每隔二至三层、每隔二至三层D.每层、每二层157)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的_________靠外墙处。(B)A.最下一层B.最上一层C.地下室或半地下室D.常年主导风向下风向158)有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积与厂房体积的比值(㎡m3)宜采用_________。(A)159)高层民用建筑中防火墙的耐火级限应为_________。(A)160)甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区允许占地面积为_________。(B)㎡㎡㎡㎡161)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用_________填塞密实。(A)A.不燃烧材料B.难燃烧材料C.可燃烧材料D.易燃烧材料162)下面需设二个安全出口的有_________。(D)A.面积为90 ㎡甲类厂房,生产人数为4人B.面积为180 ㎡,人数为40人的办公室C.可停靠40辆车的停车场D.面积为65 ㎡的地下室163)严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为_________。(D)164)水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池_________(A)m范围内。165)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_________,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_________欧姆。(C)欧姆、5欧姆欧姆、2欧姆欧姆、1欧姆_________欧姆、4欧姆166)《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于_________。(C)㎡、9㎡㎡、18㎡㎡、12㎡㎡、24㎡167)附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于_________(B)的不燃烧体墙和楼板与其它部门隔开。168)某商住楼,建筑高度48m,每层建筑面积1490㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)169)某综合楼,建筑高度,每层建筑面积1260㎡,其地上部分防火分区允许建筑面积不应超过_________㎡。(B)170)汽车加油站除规范另有规定外,距重要公共建筑不应小于_________m。(D)171)现行防火规范中确定的甲、乙、丙类库房的耐火等级、层数、防火墙间允许建筑面积,均_________于民用建筑和厂房的相应规定。(C)A.大致等同B.等同C.严D.宽172)设有自动喷水灭火的系统的库房,其防火墙间允许建筑面积可在相应规定基础上增加_________倍。(A)173)修车库防火分区允许建筑面积,除规范另有规定外,不应大于_________㎡。(B)174)地下汽车库的每个防火分区的允许建筑面积,除规范有规定者外,不应大于_________㎡。(B)175)一类隧道内承重结构体的耐火极限不应低于_________h。(C)176)高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________(B) ㎡。177)人防工程室内净高不超过6m时,每个防烟分区的建筑面积不应大于_________㎡(B)178)面积超过_________㎡的地下车库应设置机械排烟系统。(B)179)设有机械排烟系统的汽车库,每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________㎡(C)180)甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于_________(C)m。181)城市液化石油气供应站的气瓶库距重要的公共建筑不应小于_________m。(A)182)架空电力线路与一级汽车加油站的安全距离不应小于_________ (B)倍杆高。183)当小型甲、乙、丙类液体储罐直埋时,其与高层民用建筑的防火间距比露天的储罐防火间距减少_________%。(D)184)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与明火或散发火花的地点不应小于_________m。(B)185)_________类生产除工艺要求必须采用多层厂房外,宜采用单层厂房。(C)A.甲,乙,丙B.甲,乙C.甲D.乙186)_________类生产不能设在高层厂房内。(B)A.甲,乙B.甲C.使用爆炸下限<60℃的液体D.产生浮游状态的可燃粉尘187)层数_________层的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的的住宅)和建筑高度超过24M的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)A. 大于等于7层B.大于等于8层C.大于等于9层_D. 大于等于10层188)高层民用建筑的柴油发电机房应设储油间,其储量不应超过_________h的需要量。(D)189)高层民用建筑的垃圾道_________设在楼梯间内。(B)A.不宜B.不应C.严禁D.宜190)厂(库)区围墙与厂(库)内建筑的间距不宜小于_________m,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。(B)191)供甲、乙类厂房专用的_________Kv及以下的变、配电所,按规定采取防火措施后,可一面贴邻甲、乙类厂房。(B)192)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量不超过_________(B)m3时,可与裙房贴邻建造。193)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量超过1m3不超过3m3时,应独立建造。与高层民用建筑和裙房的防火间距不应小于_________m。(C)194)储存物品火灾危险性,按其在储存过程中的火灾危险性特征,将其分为_________类。(D)195)除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的建筑面积大于_________(B)平方米的地下、半地下室或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具。196)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于_________lx。(B)197)消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于_________m。(B)198)公共建筑袋形走道的灯光疏散指示标志间距不应大于________ (C)m。199)高层民用建筑与与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许建筑面积可达_________m2。(D)200)隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,送风的余压值应为_________ pa。(A)—50—60—40—50

95评论

安逝

2022年的一级消防工程师考试即将正式开始,各位考生们目前正在报名和备考的阶段中,各位考生在平时的复习备考过程中的做题练习是否有效呢?我在本文中为大家整列了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快来看看吧!

1.【题干】某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于()。

【选项】

A.水平边墙型洒水喷头

B.直立型洒水喷头

C.下垂型洒水喷头

D.隐蔽型洒水喷头

【答案】A

2.【题干】某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB504441)的是()。

【选项】

A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°

B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为175°

C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面

D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离

【答案】A

3.【题干】某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。

【选项】

A.自动消防设施年度检测报告

B.单位火灾记录

C.灭火和应急疏散预案演练记录

D.义务消防队消防装备配备表

【答案】D

4.【题干】对某办公建筑的多樘防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB5087)的是()。

【选项】

A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm

门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm

C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm

D.门扇的开启力测量值为40N~60N

【答案】B

5.【题干】某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是()。

【选项】

A.单位总预案

B.部门分预案

C.工种细项预案

D.消防控制室专项预案

【答案】C

6.【题干】某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。

【选项】

A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改

B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改

C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填写巡查记录,立即报领导批示整改

D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改

【答案】D

7.【题干】某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是()。

【选项】

A.编制依据

B.编制目的

C.适用范围

D.编制人员

【答案】D

8.【题干】下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是()。

【选项】

A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次

B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验

C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查

D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验

【答案】C

9.【题干】某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.消防电梯前室的长和宽均为3m

B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室

C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室

D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔

【答案】C

10.【题干】某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m2,各店铺建筑面积为110m2~230m2,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。

【选项】

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层住宅建筑

C.一类高层公共建筑

D.二类高层公共建筑

【答案】B

11.【题干】某人防工程用作商场,被划分A,B,C,D四个防火分区,建筑面积分别为1500,950,950,1000,每个防火分区设置两个安全出口,某机构进行安全出口检查,下列不符合的是()。

【选项】

A.防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道

B.防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区

C.防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区

D.防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区

【答案】C

12.【题干】某酒店建筑面积为3000m2,未经消防救援机构许可擅自投入使用,根据《中华人民共和囯消防法》酒店将面临的行政处罚是()。

【选项】

A.主要负责人被警告

B.被责令停业

C.被罚款一万元

D.主要负责人被罚款五百元

【答案】B

13.【题干】对某建筑的防火卷帘进行检查,不符合****中间应该有个卷帘规范****的有()。

【选项】

A.手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下架和停止

B.防火卷帘电动启、闭的运行速度为

C.自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5mmin

D.防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db

【答案】B

14.【题干】不能利用末端试水装置进行测试的是()。

【选项】

A.报警阀组的启动功能测试

B.系统的流量压力测试

C.压力开关联动启泵功能

D.水力警铃的报警功能测试

【答案】B

15.【题干】下列设备中,用于测量泡沬灭火系统发泡倍数的是()。

【选项】

A.电导仪

B.电子秤

C.流量计

D.秒表

【答案】B

16.【题干】某消防技术服务机构在不具备从业次的情况下开展了消防技术服务活动。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应责令改正,对该消防技术服务机构处五万元以上十万元以下罚款,并()。

【选项】

A.对该消防技术服务机构直接负责的主管人员和其他直接责任人人员处万元以上五万元以下罚款

B.对该消防技术服务机构主要负责人处警告

C.吊销该消防技术服务机构营业执照

D.查封该消防技术服务机构办公场所

【答案】C

17.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有()。

【选项】

A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动

B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室

C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位

D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶轮旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声响

【答案】B

18.【题干】某消防技术服务机构对某储罐的液上喷射泡沫灭火系统进行年度检测。喷泡沫试验时,发现泡沫产生器喷出液体后5min内无泡沫,随后逐渐喷出白色泡沫。产生上述情况最可能的原因是()。

【选项】

A.泡沫混合液管道中的水未排空

B.泡沫液过期

C.泡沫产生器吸气口被异物堵塞

D.泡沫比例混合器故障

【答案】C

19.【题干】《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化消防执法改革的意见>的通知》(厅字(2019)34号)明确了多项消防执法改革的具体任务,不属于《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务的是()。

【选项】

A.取消消防技术服务机构资质许可

B.建设工程消防设计审查验收工作由消防救援机构移交至住房和城乡建设部门

C.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管

D.放宽消防产品市场准入限制

【答案】B

20.【题干】某会展中心开展灭火和应急疏散预案演练后,针对演练情况编制了书面总结报告。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于总结报告必须包括的内容是()。

【选项】

A.演练准备情况的评价

B.演练发现的主要问题

C.演练预算的执行情况

D.演练的最佳顺序建议

【答案】C

21.【题干】某化工厂容积为1000m3的压力球罐采用水喷雾灭火系统进行防护,某消防技术服务机构对该水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)的是()。

【选项】

A.水雾喷头类型为离心雾化喷头

B.水雾喷头与球罐外壁之间的距离为

C.水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接

D.水雾喷头喷口朝向球心

【答案】B

22.【题干】某单位制定了消防控制室管理规定,该管理规定的下列条款中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.实行每日24h专人值班

B.每班2人值班,其中至少1人持有消防设施操作员职业资格证书

C.确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态

D.确保消防水池、高位消防水箱等消防储水设施水量充足

【答案】B

23.【题干】某建筑高度为27m的服装加工厂房,地上6层,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

【选项】

A.沿厂房的两个长边设置消防车道

B.消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为22M

C.除首层外,厂房外墙每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口

D.外墙上供消防救援人员进入的窗口净高度和净宽度分别为和

【答案】C

24.【题干】消防救援机构对某建筑高度为99m的酒店开展消防监督检查,下列检查结果中,符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是()。

【选项】

A.外墙上广告牌采用难燃材料制作

B.餐饮部每季度清洗一次排油烟管

C.餐饮部在地下一层设置1个液化石油气钢瓶库

D.酒店每月开展一次防火检查

【答案】B

25.【题干】对某电力调度楼的火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防联动控制系统》(GB16806)的是()。

【选项】

A.切断消防应急广播设备的广播信息传输线,消防应急广播设备在110s时发出故障信号

B.切断某消防电话分机与电话总机之间的连接线,消防电话总机在45s时发出故障信号

C.切断消防控制室图形显示装置与消防联动控制器之间的通信线,图形显示装置在95s时发出故障信号

D.切断气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线,气体灭火控制器在80s时发出故障信号

【答案】A

26.【题干】某高层建筑采用减压阀分区供水。某消防技术服务机构对该建筑消防给水系统进行了检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及淌火检系统技术规范》(GB50974)的是()。

【选项】

A.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下

B.减压阀的阀前压力为,阀后压力为

C.低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组

D.减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm

【答案】C

27.【题干】某消防技术服务机构对某大型商业维合体进行检查,下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安企管理规则(试行)》C应急消(2019)314号)要求的是()。

【选项】

A.地下一层建筑面积为200m2的快餐店使用电加热设施

B.地上四层的儿童游乐场设有2部独立的疏散楼梯

C.地上二层的餐厅厨靠外墙布置

D.地上三层的餐厅厨采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔

【答案】B

28.【题干】根据现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》(XF654),商场的下列部位中,应按消防安全重点部位要求进行管理的是()。

【选项】

A.灭火器材库房

B.会议室

C.总经理办公室

D.变配电室

【答案】D

29.【题干】某消防技术服务机构在完成某建筑消防设施维护保养业务后,未在该建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),该消防技术服务机构被责令改正,并将面临的行政处罚是()。

【选项】

A.被处一万元以上三万元以下罚款

B.被处五千元以上一万元以下罚款

C.被处五万元以上十万元以下罚款

D.被处五千元以下罚款

【答案】D

30.【题干】某住宅楼物业单位在开展防火巡查时,发现业主王某在自家户门外加装的鞋柜遮挡了消火栓箱,导致消火栓无法正常使用根据《中华人民共和国民法典》,下列说法中错误的是()。

【选项】

A.王某的行为损害了该住宅楼内其他业主的合法权益

B物业单位应当及时采取合理措施制止王某的行为

C.物业单位责令王某改正并处五百元罚款

D.该住宅楼全体业主对建筑消防设施享有共同管理权

【答案】C

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。