回答数
6
浏览数
2858
负十八厘米
你好!本人就是一位监理工程师。施工单位没有通知现场监理机构对工序质量进行检验就擅自进行下一道工序的施工,是很严重的违规违约行为,你可以这么下监理工程师通知单:监理工程师通知单至***建筑公司(施工单位全称):经监理现场巡视检查,发现你单位在***工程(单位工程或分部工程名称)垫层施工完毕后,违反相关建设程序和施工合同的规定,未申报项目监理机构对路面垫层的工序质量进行检验评定,即擅自进行路面混凝土浇筑。对此,监理机构经与建设单位共同协商研究,根据相关施工监理规范*条*款之规定,做出以下决定:1、你单位应立即暂停目前的违章行为;2、将已浇筑的混凝土全部剥离垫层部位;3、以书面形式向监理机构补报《单元工程质量检验申请表》;4、经监理机构对垫层施工工序质量检验、评定合格后,方可进行路面混凝土浇筑工作;5、由此造成的工期延误和全部损失,概由你单位自行承担。
撩动心弦
你看能这样处理吗?1~首先是能不能达到设计要求(征求设计单位和建设单位的意见,如不符合,有没有补救?当然这些费用应当由施工单位负责)石粉层垫高5CM对使用有没有影响?如果没有影响,这些费用也是由施工单位负责。2~设计单位要有更改通知(监理建设施工单位存档)。3~现在监理工作不好找来做,你想一想吧。4~如果他们做的工程不合格,坚决重做。
不够明显
下罚款单啊就说垫高了满足不了路基路面的要求地基承载力试验也没做不知道地基承载力能不能达到设计要求以后路基塌陷了怎么办呢等等的不符合地基承载力要求…………像这样找事很简单嘛我们管的他们施工单位敢这样我们就让他们把浇筑的混凝土挖出来不挖结量的时候不给签字
烧书取暖
监理工程师通知单
工程名称: 致: 事由:关于施工现场安全隐患事宜 内容: 监理人员现场巡视发现存在以下安全问题: 一、L 座升降机接料平台防护门未关严,安全防护不到位; 二、AB 座楼内临边防护栏杆拆除后未及时恢复完善,存在着安全隐患。 三、D 座东侧使用的加压泵设备,接线未接 PE 保护线,开关箱未关箱门 防护; 四、施工现场多人未戴安全帽,有流动吸烟现象; 五、层间箱用电接线不规范,接线较乱,存在一闸多用现象。 对上述安全隐患事宜, 望施工项目负责人对施工现场安全防护措施, 进行 自检自查,加强安全管理、安全教育、安全技术交底工作,在施工过程中杜绝 安全隐患,保证施工安全,对上述存在的安全隐患抓紧整改,自检合格后报监 理项目部复查,限期三天整改。 编号:
项目监理机构: 总专业监理工程师: 日 期:
优质工程师报名问答知识库