管道预埋施工方案技巧
管道线路工程是用管子、管件、阀门等连接管道起点站、中间站和终点站,构成管道运输线路的工程。是管道工程的主体部分。下面由我为大家分享管道预埋施工方案技巧,欢迎大家阅读浏览。
一、工程概况
新建长城试车场,工程地点位于XXXX有限公司徐水县大王店工业园内。
本施工段共有弱电预埋DN125钢套管:2800米,给水管、消防管、复用水管DN200钢套管:1368米,预埋电气专业钢套管DN300:550米,污水管预埋DN300混凝土管:442米,动力钢套管DN350:390米,动力钢套管DN400:195米,钢筋混凝土过路套管DN400:1370米,市政给水钢套管DN600:90米,雨水管预埋DN1500混凝土管:90米,雨水管预埋DN2000混凝土管:288米。
二、使用范围
本方案适用于长城汽车场预埋管道明挖施工。
三、施工要求
1.施工工艺
工艺流程:场地平整→测量放线→基坑开挖→基础施工→安装管道→底座及接头施工→基坑回填。
2.施工准备
管道施工前清除路基范围内妨碍施工的杂物,平整场地,测定并放出管道基坑中心线、边线及高程,设置基坑平面位置及高程控制点,并用灰线画出基坑的实际形状。
3.基坑开挖
(1)基坑开挖采用人工配合挖掘机,开挖时注意控制基坑边坡坡率和基底标高,由人工清底。基坑开挖边坡根据地质水文资料,结合现场情况确定为1:。
(2)弃土不得妨碍开挖基坑及其他工作,弃土堆坡脚距基坑顶缘的距离不小于基坑的深度。
(3)基坑开挖不间断,达到高程及时自检,并报请临理工程师检查,合格后,立即进行下道工序,避免基底暴露过久。
4.管道的质量要求
(1)管道两端节面平整并与其轴线相互垂直。
(2)内外管壁应平直圆滑。
(3)如有蜂窝可适当进行修补。
(4)预埋雨水管道及污水管道为混凝土加筋模压管,雨水管道坡向为从高环内侧向外侧下降,污水管道为从高环外侧向内侧下降。
(5)给水管、消防管、城市自来水管、复用水管、动力专业管道、电气专业管道及弱电专业管道均为钢套管,预埋时钢管做四油三布加强级防腐。
5.管道安装
(1)管道安装应顺流水坡度安装平顺。当管壁厚度不一致时,每一错台段内管底内壁应调整齐平,管节必须垫稳座实,管内不得留有泥土等杂物。
(2)管接口应平直,环形间隙应均匀,平接圆管接缝宽度应为~,接口表面应平整,并用有弹性的胶圈嵌塞密实,不得有间断、裂缝、漏水等现象。管道之间,应尽量顶紧,其接缝内外都用水泥砂浆填塞紧密,使其不漏水。
(3)管道安装采用汽车吊辅以人工进行。画出基底中心线,同时在管道端面上用墨线划出中心垂线。管道安装前,清除基础顶面上的泥污、杂物,浇筑一层25cm厚的C20混凝土垫层。汽车吊吊起管道,人工辅助就位,使管道端面上的`中线与基底上的中线一致,落实调平。
6.基坑回填
管道敷设后应立即进行沟槽回填。在密闭性检验前,除接头外露外,管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于。管顶以上沟槽采用机械回填时,应从管轴线两侧同时均匀进行,做到分层回填、夯实、碾压。并采用小型夯机配合人工夯实基底。
管两侧分层压实时,宜采取临时限位措施,防止管道上浮。
从管底基础面至管顶以上范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、中粗砂或沟槽开挖出的良土。
采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时,管道顶部以上应有一定厚度的压实回填土,其最小厚度应按压实机械的规格和管道的设计承载力,通过计算确定。
四、管道基坑防护
临边防护:当基坑施工深度达到2m时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施,即在基坑四周拉上彩条旗围护。
五、安全技术措施及文明施工
1、经理部及施工负责人加强安全管理,在施工全过程中,将“安全第一、预防为主”的方针,落实到工作中去。
2、施工人员必须经过培训才能上岗,以增强其安全意识。
3、工作人员必须每人戴好安全帽。
4、工地应平整、清洁,并经常保持道路畅通。
5、夜间作业应配足照明设备,工作电压应采用安全电压,高压电线应仔细查找破损处,及时发现并用防电胶粘好,以防漏电伤人。
6、配电箱及开关箱必须防雨,设门并配锁,进、出线口必须在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处,箱内严禁存放杂物,每月检查维修一次。
7、在交通道路施工时,应在明显处设立“禁止通行”等标志牌。
8、做到工完料尽,及时清理现场。
绝对单纯记忆
网络综合布线工程师认证中文名:网络综合布线工程师项目编号:CPTL-0016英文全称:Network Comprehensive Wiring Engineer英文简称:NCWE 【简介】网络综合布线工程师认证是美国教育管理认证协会(EMCA)面向全球推出的一项专业认证考试。.其目的在于客观的评估计网络综合布线的知识和能力水平。其认证要求参与者通过严格培训,成为一名掌握网络综合布线系统方案设计。 【适用群体】各类企业、公司网络综合布线人员;高校相关专业师生;一切有志于成为网络综合布线工程师的人士。 【课程设置】综合布线系统;网络传输介质;网络综合布线系统方案设计;上海天诚网络布线工程施工技术;网络综合布线系统工程的验收。 【培训特色】高品质的教学质量全方位的素质合成中外专家遴选精英国际通行职业金卡 【学习方式】采取半脱产方式,集中授课。 【关于证书】学员完成所有培训课程学习后,即可报名参加美国教育管理认证协会组织的认证测试,成绩合格者由美国教育管理认证协会(EMCA)颁发中文版和英文版证书及国家劳动部证书;国际公认;具有权威。 这类的培训机构非常多!
夏天红了西瓜冷了冰淇淋
建筑水电预埋规划要求:一、材料要求 1.现场材料要加强控制,注意检查:阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑、无凸棱、凹陷、针孔及气泡,内外径的尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 2.所用阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如:各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座头、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃型塑料制品。 3.阻燃型灯头盒、开关盒、接线盒,其外观应整齐,预留孔齐全,无劈裂等损坏现象。 二、质量要求 1、防雷接地要求: (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处不得有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣要敲掉、避雷带上的焊接处要刷防锈漆。 (3)、不得用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线时应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 2、室外进户管预理要求: (1)、进户预埋管必须使用厚壁钢管(壁厚>2mm)或符合要求的PVC管,不能用薄壁钢管代替厚壁钢管。 (2)、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于米。 (3)、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 3、电线管(钢管、PVC管)敷设要求: (1)、管材切割一般使用管子剪,也可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应要求去除毛边和毛刺。 (2)、在现浇混凝土楼板中敷设时,应注意保护好已绑扎的钢筋,不得损坏钢筋或任意切割钢筋。 (3)、楼层布管时,要求尽量避免交叉,首先考虑从梁里走,施工困难时可在双层筋下交叉,实在无法避免时才考虑单层筋上的交叉。严禁多层重叠,禁止电线管露出钢筋的面筋。 (4)、电线管不能并排紧贴,如施工中很难明显分开,可用小水泥块将其隔开。 (5)、电线管埋入砖墙内,离其表面的距离不应小于15mm,管道敷设要"横平竖直";不得埋在墙体外的粉刷层中;管子不得出现死弯、扁折、凹痕现象。 (6)、电线管进入配电箱要平整,露出长度为3-5mm,管口要用护套并锁紧箱壳;进入落地式配电箱的电线管,管口宜高出配电箱基础面50-80mm。 (7)、电线管的弯曲半径(暗埋)不应小于管子外径的10倍,管子弯曲处要求平整光滑,不得出现扁折、凹痕等现象。 (8)、预埋PVC电线管时,禁止用钳将管口夹扁、拗弯,应用塞头封盖管口,并用胶布绑扎牢固。 (9)、管子与予留洞口至少五公分的距离,避免后期打磨洞口时对管道有损坏,还应根据管子的所属方进行有序布管(照明在最下方),其他工种作业时,应注意提醒不要碰坏已经敷设完毕的管路,避免造成管路不通,还应注意保持楼面的整洁。 (10)、浇筑混凝土时,必须设水电工看护,以防管路连接处脱落或受机械损伤等,发现问题及时修复。 (11)、对于较薄厚度的墙体,对于箱体厚度与墙厚接近的情况,为避免箱底处抹灰开裂,;应配合土建在箱底加金属网固定后,再抹灰找齐。 (12)、应尽量避免90度弯,可做成两个45度弯,否则应加接线(过路)盒。管路每隔1m处、距盒子处、弯曲处在圆弧两端处都须用镀锌铁丝绑扎牢固。 (13)、暗装的盒子或箱口应与墙体平齐,不能出现凹凸墙面现象。 (14)、《管路敷设及盒箱安装允许偏差》见附表1。 4、配电箱及配线的安装要求: (l)、安装箱体时要与土建配合好,土建补缝要饱满,箱体安装时要用水准仪校水平。 (2)、箱体内的沙浆、杂物要清理干净。 (3)、箱壳的开孔要符合要求,必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工,或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产。特别注意不得用电焊或气焊开孔,否则会严重破坏箱体的油漆保护层,破坏箱体的美观。 (4)、透切理解验收部门关于接地的有关规定(比如有些地方的供电部门和质检站要求:动力箱的箱体接地体和导线必须明确显露出来,不能在箱底下焊接或接线)。接地的导线按规范当装置的相线截面S≤16mm2时,接地线最小截面为S;当16<S≤35mm2时,接地线的最小截面为16mm2;当S>35mm2时,接地线的最小截面为S/2。 (5)、箱体内的线头要统一,不能裸露,布线要整齐美观,绑扎固定,导线要留有一定的余量,一般在箱体内要有100~150mm的余量。 5、开关、插座的盒和面板的安装、接线要求: (1)、与土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋的线盒过深时,应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直,应用水平仪调校水平,保证安装高度的统一。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。 (2)、加强管理监督,确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接,先清理干净盒内的砂浆。 (3)、剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝拧紧。 (4)、开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100-150mm为宜;要坚决杜绝不合理的省料念头。 (5)、开关的位置统一要求,如全部采用离门150mm(不要超过180mm,否则粉刷后会超过200mm,不符合规范要求)。每个房间的插座高度要求一致(考虑地面粉刷,一般比设计高度放高20~30mm)。 6、灯具、吊扇安装要求: (l)、安装灯具前,应认真找准中心点,及时纠正偏差。 (2)、按规范要求做,成排灯具安装的偏差不应大于5mm,在施工中要求拉线定位,使灯具在纵向、横向、斜向以及高低水平均为一直线。 (3)、预埋吊扇挂钩时,应用不小于Ф8的镀锌圆钢与板内的钢筋固定在一起,不准采用螺纹钢,吊钩加工成型应一致,且刷防锈漆。吊扇的钟罩能够吸顶且将吊钩和接线盒遮住。成排的吊扇应成一直线,偏差≤5m
你的爱纯属敷衍
有,可以考综合布线工程师证。以下是报考过程,以及条件:报考条件:教育培训: 计算机相关专业,大专及以上学历。相关专业证书包括:OCP、MCSE、MCDBA证书。工作经验: 了解综合布线或通信类电缆连接器等产品的相关标准;熟悉综合布线产品与系统集成施工;精通LinuxUnixWindows操作系统; 熟悉TCPIP协议;熟悉路由器、交换机等网络设备;具有动手能力和设备软硬件排障能力。报考部门:当地劳动部门,或者是职业鉴定部门进行报名,参加当地的考试,合格后发给此证。综合布线系统犹如智能大厦的一条高速公路,连接着楼宇自动化、防火自动化、通信自动化、办公自动化、信息管理自动化等所有系统,实现楼宇智能化。只要有了"高速公路",有了"综合布线系统",想跑什么 "车",想上什么系统,那就变得非常简单了。综合布线工程师就是高速公路的设计者,在土建阶段将连接3A的线缆,综合布线至建筑物内。综合布线系统的初始投资占整个建筑的3-5%,可见工程师的身价。