1.下列塑料中,不属于热塑性塑料的是()。 A.聚氯乙烯 B.聚苯乙烯 C.聚丙烯 D.环氧塑料 【标准答案】D 【解析】本题考查的是高分子材料的类型及应用。热塑性材料是以热塑性树脂为主体成分,加工塑化成型后具有链状的线状分子结构,受热后又软化,可以反复塑制成型,如聚乙烯 聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。优点是加工成型简便,具有较好的机械性能,缺点是耐热性和刚性比较差。所以,选择D。参考教材.按照设备在生产工艺过程中的作用原理分类,搅拌罐属于静置设备中的()。 A.容器 B.反应器 C.换热设备 D.分离设备 【标准答案】A【解析】本题考查的是静置设备的分类及性能。按设备在生产工艺过程中的作用原理分类:容器、反应器、塔、换热器、储罐等。一般容器可分为:平底、平盖容器;平底、锥盖容器;90°无折边锥形底、平盖容器;90°折边锥形底、椭圆形盖容器;立式椭圆形封头容器;卧式椭圆形封头容器。带搅拌容器。又称反应釜,或称搅拌罐。搅拌设备主要由搅拌装置、轴封和搅封罐三大部分组成。选项A是正确的。参见教材.输电线路钢塔架档距约320m,其基础施工时的档距测量应采用( )。A.十字线法B.电磁波测距法C.钢尺量距法D.平行基准线法【标准答案】B本题考查的是机电工程中常见的工程测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。参见教材P31。4.电机干燥时的温度测量,不允许使用()。 A.电阻温度计 B.酒精温度计 C.水银温度计 D.温差热电偶 【标准答案】C 【解析】本题考查的是异步电动机安装前的检查。电机干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。参见教材.下列设备安装中,通常情况下采用桩基础的是() A水泵 B变压器 C汽轮机 D空调机组 【标准答案】D 【解析】本题考查的是设备基础的种类及应用。桩基础适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础。参见教材P666.下列检测试验中,属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是()。 扭转试验 射线检测 耐压试验 弯曲试验 【答案】D 【解析】本题考查的是产品焊接试板的制作与检验。产品焊接试板试验包括:拉伸试验、弯曲试验、常温冲击功。参见教材.发电机设备的安装程序中,发电机穿转子的紧前工序是( )。A.定子就位B.定子及转子水压试验C.氢冷器安装D.端盖、轴承、密封瓦调整安装【标准答案】B本题考查的是发电机设备的安装技术要求。发电机设备的安装程序是:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。参见教材P130。 8.【题干】锅炉蒸气管道的冲洗与吹洗范围,不包括( )。 【选项】 A.减温水管系统 B.过热器 C.再热器 D.凝汽器 【答案】D9.【题干】关于仪表校准要求的说法,正确的是( )。 A.在仪表工作量范围内均匀选取校准点 B.称重仪表在安装中逐渐加载标准重量进行校准 C.指针式仪表在全标度范围内的示值误差和回程误差应符合仪表准确度的规定 D.施工现场不具备校准条件的仪表可用合格证明文件代替 【答案】C10.炉底为反拱形的炉窑砌筑前,找准砌筑弧形拱基面的方法是( )。A.采用样板找准B.用加工砖找准C.测量弧底标高D.设置基准线【标准答案】A本题考查的是耐火砖砌施工技术要点。砌筑炉底前,应预先找平基础。必要时,应在最下一层用砖加工找平。砌筑反拱底前,应用样板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应放线砌筑。参见教材P171。13.下列电气线路中,不能共管敷设的是( )。A.照明灯的8根导线B.同一照明配电箱的5个回路C.同一设备的主回路和无干扰要求的控制回路D.电压分别为24V和12V的两个直流回路【标准答案】D本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。参见教材P186。16.关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法,正确的是( )。A.应在吸引试压前安装B.安装时可对喷头进行拆装C.可给喷头装饰性图层D.不得利用喷头的框架施拧【标准答案】D本题考查的是消防工程施工技术要求。本题考查的是消防工程施工技术要求。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。参见教材P232。21.起重机吊装工艺计算书的主要内容包括( )。A.吊装安全距离核算B.卷扬机走绳强度核算C.起重机受力分配计算D.吊耳强度核算E.吊索具安全系数核算【标准答案】ACDE本题考查的是吊装方案的编制依据、主要内容和管理。起重机吊装工艺计算书包括:主起重机和辅助起重机受力分配计算;吊装安全距离核算;吊耳强度核算;吊索、吊具安全系数核算。参见教材P48。24.380V电动机试运行前应检查的内容有( )。A.电动机绕组的绝缘电阻B.电动机的地脚螺栓是否接地C.电动机的保护接地线是否连接可靠D.电动机的温度是否有过热现象E.绕线式电动机的滑环和电刷【标准答案】ACE本题考查的是电机试运行。应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻;选项B应为检查地脚螺栓是否拧紧;电动机的保护接地线必须连接可靠,须有防松弹簧垫圈;对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷;选项D属于试运行中的检查。参见教材P74。27.采取浇注法进行绝热层施工的要求有( )。A.每次配料必须在规定时间内用完B.应提前制作试块C.浇注时宜一次浇注成型D.大面积浇注时,应设对称多浇口E.间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上【标准答案】ACDE本题考查的是绝热层施工方法。选项B,正确的表述应为“试块的制作,应在浇注绝热层时,同时进行”。参见教材P164。30.建筑安装单位工程质量验收记录填写的主要内容有( )。A.施工试验记录B.隐蔽工程验收记录C.试运转记录D.分部工程验收记录E.质量控制资料验收记录【标准答案】DE本题考查的是工业安装工程单位工程质量验收评定。填写的主要内容:分部工程验收记录、质量控制资料验收记录。参见教材P481。背景资料A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目,内容包括管道安装、电气设备安装及通风空调工程,建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格安全和质量管理,并签订了施工合同。A公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。施工中项目部按规定多次对施工现场进行安全检查,仍反复出现设备员装指挥信号不明确或多人同时指挥;个别电焊工无证上岗,雨天高空作业;临时楼梯未设护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结,认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整改后效果明显。在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题,项目部采用排列图法对制作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类,并建立风管制作不合格点数统计表(见表1),予以纠正处理,经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进。案例三 背景材料 某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程,该工程主要包括4台50000m³浮顶原油储罐及其配套系统和设施。工程公司项目部对50000m³浮顶罐的施工方案进行了策划,确定罐壁焊缝采用自动焊的主体施工方案,为了减少脚手架的塔设和投入,选用了适宜的内挂脚手架正装法组装管壁。确定主体施工方案后项目部编制了施工组织设计,并按规定程序进行了审批。 施工过程中,发生了如下事件: 事件1:由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场,为不影响过程进度,项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧焊(手工焊)。为此,项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计,由项目总工程师批准后实施。在施工过程中被专业监理工程师发现,认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改,项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求,因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。 事件2:修改罐壁焊接方法后,工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接作为质量控制的重点,制定了合理的焊接顺序和工艺要求,并编制了质量预控制方案。 事件3:在对第一台焊接的50000m³浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷分析中,认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷,是影响焊接质量的主要因素。项目部采用因果分析方法,找出了焊缝产生气孔的主要原因,制订了对策表。在后续的焊接施工中,项目部落实了对策表内容,提高了焊接质量。问题 1.说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。 2.事件1中,为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求? 3.写出储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求。 4.事件3中,项目部制定的对策表一般包括哪些内容? 参考答案 1.外搭脚手架与内挂脚手架的区别有:P117 (1)脚手架搭设方法不同。(2分) 外搭脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;内挂脚手架每组对一圈壁板,组成环形脚手架,作业人员可组对安装上一层壁板;脚手架从下至上交替使用。 (2)挂设移动小车位置不同。(2分) 外搭脚手架在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工。 (3)施工位置不同。(2分) 外搭脚手架在壁板内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧施工。 2.不符合要求的理由:施工单位的审批和实施程序不正确(1分)。施工组织设计一经批准,施工单位和工程相关单位应认真贯彻执行,未经审批不得擅自修改(2分),原则的重大变更,须履行原审批手续(2分)。P297 3.储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊的焊接顺序和焊接工艺: 先焊纵向焊缝(1分),后焊环向焊缝(1分):当焊完相邻两圈壁板的纵向焊缝后,再焊其间的环向焊缝。焊工应均匀分布(1分),并沿同一方向施焊(1分)。P119 4.事件3中,项目部制定的对策表一般包括的内容:因素(人机料法环)(1分);序号(1分);主要原因(1分);采取的措施(1分);执行人(1分)。P418机电工程施工质量管理(对策措施表)。案例四背景资料某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等,为节能减排,新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施。炼钢车间起重机梁轨顶标高,为多跨单层全钢结构(塔楼部分多层)。炼钢工艺采用顶底复合吹炼,转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9,P=)经加料跨屋面输送至氧枪阀门室。该项目由具有承包资质的A公司施工总承包。在分包单位通过资格预审后,经业主同意,A公司将氧气站、,煤气站和余热发电站机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。A公司项目部进场后,根据图纸、合同、施工组织设计大纲、装备技术水平集现场施工条件进行施工组织总设计编制,塔楼钢结构和工艺设备采用塔吊主吊方案经过批准通过。项目实施过程中,项目部在安全和质量管理方面采取措施如下:措施1:针对工程特点,塔楼施工现场存在危险源较多,项目部仅对临时用电触电危险、构件加工机械伤害危险、交叉作业物体打击危险以及压力试验、冲洗、试运转等危险源进行辨识和评价,经公司审定,补充完善后,制定了相应安全措施和应急预案,健全现场安全管理体系。措施2:针对氧气管道管口错边量超标,内壁存在有只、锈蚀、铁屑等原因易引起燃烧爆炸事故,项目部编制施工方案时,制订了包括材料检验、管道试验等关键工序为内容的施工工艺流程,经批准后严格执行,措施3:氧气站球罐的球壳板和零部件进场后,A公司项目部及时组织检查和验收,确保分包单位按计划现场组焊。问题公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须取得哪几种技术资格。公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程?3.措施1,塔楼作业区域还有哪些危险源因素?4.措施2,氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?5.措施3,球壳板制造质量现场应如何检查? 参考答案 1.(1)资格预审内容包括:基本资格审查和专业资格审查,专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:施工经历(1分);人员状况(1分),包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;施工方案(1分),包括履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况(1分),包括申请人的资产负债表,现金流量表等。P257 (2)技术资格:GC2级管道安装资质(1分);球形罐现场组焊或球壳板制造(A3)(1分)。P96466468 2.编制的施工组织总设计包括的单位工程有:工艺设备(1分)、工业管道(1分)、电气安装(1分)。P476 3.危险源因素:吊装作业风险(1分)、高空作业(1分)、火灾(1分)、密闭容器窒息(1分)、射线伤害(1分)、化学药品伤害(1分)。P380 4.氧气管道施工还应包括的关键工作有:安装施工测量放线(1分)、沟槽开挖及管沟砌筑(1分)、管道敷设及安装(1分)、管理与设备连接(1分)、吹洗、仪表安装(1分)、试压(1分)、防腐与保温(1分)、调试与试运行(1分)。P99 5.球壳板检查:外形尺寸检查,逐张进行成型和和尺寸检查(1分)。球壳板曲率检查,允许间隙3mm(1分);球壳板几何尺寸检查(1分),长度方向弦长允许偏差值为±(1分),任意宽度方向弦长为±2(1分),对角线弦长为±3(1分),两条对角线间的距离±5(1分)。P121问题1.业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数?2.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤?3.计算事件1中的CPI和SPI及其影响,请问是否影响总工期?4.请问事件2中承包单位如何才能修改图纸?请问延误是否影响工期?5.针对事件3中,施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错?参考答案1.业主采购水泵时应该考虑以下性能参数:P13流量(1分)、扬程(1分)、轴功率(1分)、转速(1分)、效率(1分)、必需的汽蚀余量(1分))。2.三联供机组就位后,试运行前还有以下安装步骤:P67安装精度调整与检测(1分)、设备固定与灌浆(1分)、零件装配(1分)、润滑与设备加油(1分)。3.事件1中预算单价120元m,B公司已完成电缆排管施工1000m,可得:已完工程预算费用BCWP=1000m×120元m=120000元(1分);已完工程实际费用ACWP=160000元;计划工程预算费用BCWS=(200020×12)m×120元m=144000元(1分);所以:(1)事件1中的CPI=BCWPACWP=120000160000=(1分),说明费用超支(1分)。P336-337(2)事件1中的SPI=BCWPBCWS=120000144000=(1分),说明进度延误(1分)。P336-337(3)影响总工期(1分),理由:工作电缆排管施工在关键线路上,是关键工作,时差为0,延误影响总工期(1分)。P3354.(1)如发现设计有问题或因施工方面的原因要求变更设计,应提出设计变更,办理签认后方可更改(1分)。重大设计变更由项目总工程师组织研究、论证后,提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核,决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书,还应附有工程预算变更单,经建设、监理、施工单位会签后生效。(3分)P316。(2)不影响工期(1分)。理由:水泵及管道安装工作在非关键线路上,是非关键工作,总时差为50d;原计划到4月9日完工,拖延到4月29日才完成,说明工作延误20天,延误时间没有超出总时差,所以不影响工期。(1分)P3355.针对事件3中,施工单位证明自己没有过错需要以下资料:P430施工图纸、设备技术资料、设计说明书、设计变更单及有关技术文件;合同。(6分)。
白衫红裙
案例三
背景资料:某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程,该工程主要包括 4 台 50000m³;浮顶原油储罐及 其配套系统和设施。工程公司项目部对 50000m³;浮顶罐的施工方案进行了策划,确定罐壁焊缝采用自动焊的 主体施工方案,为了减少脚手架的塔设和投入,选用了适宜的内挂脚手架正装法组装管壁。确定主体施工方 案后项目部编制了施工组织设计,并按规定程序进行了审批。
施工过程中,发生了如下事件:
事件 1:由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场,为不影响过程进度,项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧焊(手工焊)。为此,项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计,由项目总工程师批准后实施。在施工过程中被专业监理工程师发现,认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改,项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求,因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。
事件 2:修改罐壁焊接方法后,工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接作为质量控制的重点,制定了合理的焊接顺序和工艺要求,并编制了质量预控制方案。
事件 3:在对第一台焊接的 50000m³;浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷分析中,认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷,是影响焊接质量的主要因素。项目部采用因果分析方法,找出了焊缝产生气孔 的主要原因,制订了对策表。在后续的焊接施工中,项目部落实了对策表内容,提高了焊接质量。
问题
1.说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。
2.事件 1 中,为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求?
3.写出储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求。
4.事件 3 中,项目部制定的对策表一般包括哪些内容?
参考答案
1.外搭脚手架与内挂脚手架的区别有:
(1)脚手架搭设方法不同。
外搭脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;内挂脚手架每组对一圈壁板,组成环形脚手架,作业人员可组对安装上一层壁板;脚手架从下至上交替使用。
(2)挂设移动小车位置不同。
外搭脚手架在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工。
(3)施工位置不同。
外搭脚手架在壁板内侧施工;内挂脚手架在罐壁外侧施工。
(4)脚手架费用不同:外搭脚手架正装法,脚手架随罐壁板升高而逐层搭设,内挂脚手架正装法,一台储罐施工用2-3层脚手架,1-2个楼梯间,脚手架从下至上交替使用;所以项目部采用内挂脚手架正装法,可以节约脚手架费用。
2.不符合要求的'理由:施工单位的审批和实施程序不正确。
施工组织设计一经批准,施工单位 和工程相关单位应认真贯彻执行,未经审批不得擅自修改,原则的重大变更,须履行原审批手续。
3.储罐罐壁焊缝采用焊条电弧焊的焊接顺序和焊接工艺:
先焊纵向焊缝,后焊环向焊缝;当焊完相邻两圈壁板的纵向焊缝后,再焊其间的环向焊缝。焊工应均匀分布,并沿同一方向施焊。
4.包括的内容主要有:影响因素(人机料法环)、具体原因的序号;应采取的措施;执行单位或者执行人。
案例四
背景资料:某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等,为节能减排,新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施。炼钢车间起重机梁轨顶标高,为多跨单层全钢结构(塔楼部分多层)。 炼钢工艺采用顶底复合吹炼,转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9,P=)经加料跨屋面输送至氧枪阀门室。
该项目由具有承包资质的A公司施工总承包。在分包单位通过资格预审后,经业主同意,A公司将氧气站、煤气站和余热发电站机电安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。
A 公司项目部进场后,根据图纸、合同、施工组织设计大纲、装备技术水平集现场施工条件进行施工组织总设计编制,塔楼钢结构和工艺设备采用塔吊主吊方案经过批准通过。项目实施过程中,项目部在安全和质量管理方面采取措施如下:
措施 1:针对工程特点,塔楼施工现场存在危险源较多,项目部仅对临时用电触电危险、构件加工机械伤害危险、交叉作业物体打击危险以及压力试验、冲洗、试运转等危险源进行辨识和评价,经公司审定,补充完善后,制定了相应安全措施和应急预案,健全现场安全管理体系。
措施 2:针对氧气管道管口错边量超标,内壁存在有只、锈蚀、铁屑等原因易引起燃烧爆炸事故,项目部编制施工方案时,制订了包括材料检验、管道试验等关键工序为内容的施工工艺流程,经批准后严格执行。
措施 3:氧气站球罐的球壳板和零部件进场后,A 公司项目部及时组织检查和验收,确保分包单位按计 划现场组焊。
问题
公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须取得哪几种技术资格。
公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程?
3.措施 1,塔楼作业区域还有哪些危险源因素?
4.措施 2,氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?
5.措施 3,球壳板制造质量现场应如何检查?
参考答案
1.(1)资格预审内容包括:基本资格审查和专业资格审查,专业资格审查是资格审查的重点,主要内容包括:施工经历;人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;施工方案,包括履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况,包括申请人的资产负债表,现金流量表等。
(2)技术资格:GC2以上的管道安装资质、球形罐现场组焊的A3级以上制造资质。
2.炼钢车间、氧气站、煤气站、塔楼等机电安装单位工程。
3.高空作业和吊装作业,焊接有弧光(光能伤害)、无损检测有辐射(放射伤害),管道冲洗有化学物质伤害,火灾、密闭容器窒息等危险源因素。
4.氧气管道施工还应包括的关键工作有:安装施工测量放线、沟槽开挖及管沟砌筑、管道敷设及安装、管理与设备连接、吹洗、仪表安装、试压、防腐与保温、调试与试运行。
5.球壳板检查:外形尺寸检查,逐张进行成型和和尺寸检查。球壳板曲率检查,允许间隙 3mm;球壳板几何尺寸检查,长度方向弦长允许偏差值为±,任意宽度方向弦长为±2,对角线弦长为±3,两条对角线间的距离±5。
案例五
背景资料:A 安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供(供电、供冷、供热)机组、 配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采 购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。
A 安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见下表)、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供自己、水泵等设备检查、结对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点、做好施工记录,保证安装质量, 达到设计及安装说明书要求。
在施工中发生了以下 3 个事件:
事件1:项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为120元m,在 3月22日结束时检测, B公司只完成电缆排管施工1000m,但支付给 B 公司的工程进度款累计已达 160000元,项目部对 B 公司提 出警告,要求加快施工进度。
事件2:在热水管道施工中,按施工图设计位置施工,碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更,要求改变热水管道的走向,结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。
问题
1.业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数?
2.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤?
3.计算事件 1 中的 CPI 和 SPI 及其影响,请问是否影响总工期?
4.请问事件 2 中承包单位如何才能修改图纸?请问延误是否影响工期?
5.针对事件 3 中,施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错?
参考答案
1.泵的性能参数和机械设备安装一般程序。施工单位应检查水泵的流量、扬程、轴功率、转速、效率和必需汽蚀余量。
2.三联供机组就位后,试运行前还有以下安装步骤:三联供机组吊装就位后的安装工序包括安装精度调整与检测、设备固定与灌浆、零部件装配、润滑与设备加油、试运转。
3.(1)CPI=BCWPACWP=已完工程预算费用已完工程实际费用=1000x120160000=;费用超支。
SPI=BCWPBCWS=已完工程预算费用计划工程预算费用=1000x120(200020x12)x120=<1;进度拖后。
(2)影响,因为电缆排管施工处于关键线路,延误必会影响总工期。
4.(1)如发现设计有问题或因施工方面的原因要求变更设计,应提出设计变更,办理签认后方可更改。重大设计变更由项目总工程师组织研究、论证后,提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核,决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书,还应附有工程预算变更单,经建设、监理、施工单位会签后生效。
(2)不影响工期。理由:水泵及管道安装工作在非关键线路上,是非关键工作,总时差为50d; 原计划到4月9日完工,拖延到4月29日才完成,说明工作延误20天,延误时间没有超出总时差,所以不影响工期。
5.针对事件 3 中,施工单位证明自己没有过错需要以下资料:施工图纸、设备技术资料、设计说明书、设计变更单及有关技术文件;合同。
碎语流言
2022 年一级建造师考试真题《机电实务》一.单选题(每题的备选项中,只有一个最符合题意)。1.热力管道补偿器两侧支架偏心基准点应选择()。【1 分】A.补偿器边缘B.管道固定点C.管道转弯点D.补偿器中心第 1 页2.风力发电机塔筒就位紧固后,塔筒法兰内侧间隙大于时的填充材料应采用()。【1分】A.不锈钢片B.紫铜片C.铝合金片D.碳钢3.下列接头中,可用于气动信号管道的是()。【1 分】展开全文App内免费读全文前往文库APP签到领畅读卡,免费读2022一级建造...全文北京百度网讯科技有限公司 版本号 隐私政策 权限说明版权说明:本文档由用户提供并上传,收益专属归内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领第 2 页为您精选2022一级建造...会员文档370篇二级建造师《建筑实务》练习题及解析1920人阅读一级建造师考试科目试题及答案1000人阅读2022年一级建造师《水利工程》模拟考试题(+答案解析)1000人阅读二建法律法规试题2895人阅读获取全部文档3587人在看基于你的浏览为你整理资料合集2022一建机电最后一题是啥文件夹2022一级建造师《机电实务》考试真题及答案解析(完整版) - 百度文库分1876阅读近期下载量飙升2022年一建机电真题及答案解析 - 百度文库分3226阅读值得一读2022年一建机电实务真题答案及解析 - 百度文库分1706阅读剩余11篇精选文档前往APP一键获取全部合集相关文档二级建造师《建筑实务》练习题及解析免费获取全文一级建造师考试科目试题及答案免费获取全文2022年一级建造师《水利工程》模拟考试题(+答案解析)免费获取全文二建法律法规试题免费获取全文二级建造师施工管理真题2841人已阅读优质内容二建管理历年真题答案及解析2529人已阅读宝藏文档一级和二级建造师承接范围的区别1729人已阅读2022二建配电柜安装程序口诀2431人已阅读二建考试前一天发的说说1000人已阅读2021年二级建造师开始注册,路径看这里→1000人已阅读2022年市政二建实务真题案例分析2213人已阅读二级建造师常见计算题计算方式2775人已阅读一级建造师各科考试题型1000人已阅读一级建造师《专业工程管理与实务》习题1000人已阅读一级建造师挂靠流程及常见问题1897人已阅读查看更多推荐文档集(32篇)