回答数
5
浏览数
5304
城别
可以参考一下我们老师给出的回答,希望能帮助到你【问题】1.写出图1中构造物A、B、C的名称。2.计算该路段碎石桩的总根数。(计算过程结果保留小数点后3位最后结果取整)。3.改正施工方案审批流程中的错误,针对碎石桩施工,施工单位在施工前还应进行何种试验?4.写出背景资料中振动沉管法的成桩工艺方法名称,振动沉管法的成桩工艺还有哪两种方法?5.为保证软土地基路堤稳定性,路堤填筑时还应采用什么控制标准?【参考答案】:或排水沟。B:土工格栅。C:级配碎石垫层。 300*sin60°=,41×133+40×133=10773(根)3.(1)改正:施工单位专业工程师编制了软基路堤填筑施工方案,项目技术部门进行审核,项目总工程师审批后,方可指导施工。(2)碎石桩施工前应进行成桩工艺和成桩强度试验4.(1)重复压拔管法。(2)振动沉管法的成桩工艺还有一次拔管成桩和逐步拔管成桩。5.路堤填筑时还应按坡脚水平位移速窣每昼夜不大于5m控制路堤稳定性求采纳~这对我真的很重要
感谢时光中曾经有你
三、案例分析题(共4题,每题20分)
(一)
【背景资料】
某公司中标一座城市跨河桥梁,该桥跨河部分总长,上部结构为30m+三跨预应力混凝土连续箱梁,采用支架现浇法施工。
项目部编制的支架安全专项施工方案的内容有:为满足河道18m宽通航要求,跨河中间部分采用贝雷梁-碗扣组合支架形式搭设门洞;其余部分均采用满堂式碗扣支架;满堂支架基础采用筑岛围堰,填料碾压密实;支架安全专项施工方案分为门洞支架和满堂支架两部分内容,并计算支架结构的强度和验算其稳定性。
项目部编制了混凝土浇筑施工方案,其中混凝土裂缝控制措施有:
(1)优化配合比,选择水化热较低的水泥,降低水泥水化热产生的热量;
(2)选择一天中气温较低的时候浇筑混凝土;
(3)对支架进行检测和维护,防止支架下沉变形;
(4)夏季施工保证混凝土养护用水及资源供给;
(5)混凝土浇筑施工前,项目技术负责人和施工员在现场进行了口头安全技术交底
【问题】
1、支架安全专项施工方案还应补充哪些验算?说明理由。
2、模板施工前还应对支架进行哪些试验?主要目的是什么?
3、本工程搭设的门洞应采取哪些安全防护措施?
4、对工程混凝土裂缝的控制措施进行补充。
5、项目部的安全技术交底万式是否正确?如不正确,给出正确做法。
【参考答案】
1、还应补充的有刚度、强度的验算。根据规范的规定,支架的强度、刚度、稳定性应当经过验算。
2、模板施工前还应对支架进行预压,主要是为了消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。
3、支架通行孔的两边应加护栏、夜间应设置警示灯、施工中易受漂流物冲撞的河中支架应设牢固的防护设施。
4、混凝土土裂缝的控制措施有:
(1)充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量;
(2)严格控制集料的级配及其含泥量;
(3)选用合适的缓凝剂、碱水剂等外加剂,以改善混凝土的性能;
(4)控制好混凝土坍落度,不宜过大,一般在120±20mm即可;
(5)采取分层浇筑混凝土,利用浇筑面散热,以大大减少施工中出现裂缝的可能性;
(6)混凝土中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于20℃,当结构混凝土具有足够的抗裂能力时,不大于25~30℃;
(7)混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与外界气温之间的温差不超过20℃;
(8)采用内部降温法来降低混凝土内外温差。
5、不正确。项目部应严格技术管理,做好技术交底工作和安全技术交底工作,开工前,施工项目技术负责人应根据获准的施工方案向施工人员进行技术安全交底,强调工程难点、技术要点、安全措施、使作业人员掌握要点,名企业责任。交底应当全员书面签字确认。
(二)
【背景资料】
某公司承建城市桥区泵站调蓄工程,其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级C35,池内平面尺寸为*,筏板基础。场地地下水类型为潜水,埋深。
设计基坑长,宽 m,深,围护结构采用φ800mm钻孔灌注桩排桩+2道φ609mm钢支撑,桩间挂网喷射C20混凝土,桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚700mm止水帷幕,如图2所示。
施工过程中,基坑土方开挖至深度8m处,侧壁出现渗漏,并夹带泥沙;迫于工期压力,项目部继续开挖施工;同时安排专人巡视现场,加大地表沉降、桩身水平变形等项目的检测频率。按照规定,项目部编制了模板支架及混凝土浇筑专项施工方案,拟在基坑单侧设置泵车浇筑调蓄池结构混凝土。
图2调蓄池结构与基坑围护断网图(单位:结构尺寸:mm,高程:m)
【问题】
1、列式计算池顶模板承受的结构自重分布荷载q(KNm2),(混凝土容重y=25KNm3);根据计算结果,判断模板支架安全专项施工方案是否需要组织专家论证,说明理由。
2、计算止水帷幕在地下水中的高度。
3、指出基坑侧壁渗漏后,项目部继续开挖施工存在的风险。
4、指出基坑施工过程中风险最大的时段,并简述稳定坑底应采取的措施。
5、写出图2中细部构造A的名称,并说明其留置位置的有关规定和施工要求。
6、根据本工程特点,试述调蓄池混凝土浇筑工艺应满足的技术要求。
【参考答案】
1、池顶板厚度为600mm,因此模板承受的结构自重Q=25KNm3×。
需要组织专家论证。理由:根据相关规定,施工总荷载在15KNm2及以上时,需要组织专家论证。
2、地面标高为,地下水埋深,因此地下水位标高为
止水帷幕在地下水中高度为()=或()
因此截水帷幕在地下水中的高度为
基坑侧壁渗漏继续开挖的风险:如果渗漏水主要为清水,一般及时封堵不会造成太大的环境问题;而如果渗漏造成大量水土流失则会造成围护结构背后土体过大沉降,严重的会导致围护结构背后土体失去抗力造成基坑倾覆 (教材P260)
4、基坑施工过程中风险最大时段是基坑刚开挖完成后还未施做防护措施时,主要的风险是坍塌和淹没。
稳定坑底应采取的措施:加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施,并适时施作底板结构 (教材P71)
5、构造A:侧墙水平施工缝与止水带(P101)
有关规定:
施工缝留设位置:墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
施工要求:水平施工缝烧灌混凝土前,应先将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆或涂刷界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土。钢筋密集部位和预留孔底部应辅以人工振捣,保证结构密实。
止水带留设位置:端头模板应安装填缝板,填缝板与嵌入式止水带中心缝应和变形缝中心线对正,并用模板固定牢固。
施工要求:止水带不得穿孔或用铁钉固定目置垂直施工缝时,端头必须安放模板,设置止水带。诱导缝、变形缝、止水带、遇水膨胀止水条的固定和安装,必须由项目技术员、质检员验收。
6、(1)优化混凝土配合比:应选用水化热较低的水泥,充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量。严格控制集料的级配及其含泥量,选用合适的缓凝剂、碱水剂等外加剂,以改善混凝土的性能。控制好混凝土坍落度,不宜过大,一般在120±20mm即可。
(2)浇筑与振捣措施:采取分层浇筑混凝土,利用浇筑面散热,以大大减少施工中出现裂缝的可能性。还应考虑结构大小、钢筋疏密、预埋管道和地脚螺栓的留设、混凝土供应情况以及水化热等因素的影响。
(3)养护措施:大体积混凝土养护的关键是保持适宜的温度和湿度。大体积混凝土的养护,不仅要满足强度增长的需要,还应通过温度控制,防止因温度变形引起混凝土开裂。(教材P225)
(三)
背景资料
A公司承建中水管道工程,全长870m,管径DN600mm,XXXXX垂直下穿快速路后,沿道路北侧绿地向西排入内湖,管道覆土,管材为XXX素钢管,防腐层在工厂内施作。施工图设计建议:长38m下穿快速路的管段采用机械顶管法施工混凝土套管,其余管段全部采用开凿法施工。施工区域土质较好,开挖土方可用于沟槽回填,施工时可不考虑地下水影响。依据合同约定,A公司将顶管施工分包给B专业公司。开槽段施工从西向东采用流水作业。
施工过程中发生如下事件:
事件一,质量员发现个别管段沟槽胸腔回填存在采用推土机从沟槽一侧推土入槽不当施工现象,立责令施工队停工整改。
事件二,由于发现顶管施工范围内有不明管线,B公司项目部征得A公司项目负责人同意,拟改用人工顶管方法施工混凝土套管。
事件三,质量安全监督部门例行检查时,发现顶管坑内电缆破磨损较多,存在严重安全隐患,对A公司和建设单位进行通报批评,A公司对B公司处以罚款。
事件四,受局部拆迁影响,开槽施工段出现进度滞后局面,项目部拟采用调整工作关系的方法控制施工进度。
问题:
1、分析事件一中施工队不当施工那个可能产生的后果,并写出正确做法。
2、事件二中,机械顶管改为人工顶管时,A公司项目部应履行哪些程序。
3、事件二中,A公司对B公司的安全管理存在哪些缺失?A公司在总分包管理体系中应对建设单位承担什么责任?
4、简述调整工作关系方法在本工程的具体应用。
他不是世上唯一的光
可以参考以下答案解析: 【问题】 1.写出图 1 中构造物 A、B、C 的名称。 【参考答案】A 排水沟、B 土工格栅、C 级配碎石垫层。(3 分) 2.计算该路段碎石桩总根数。(计算过程结果保留小数点后 3 位,最后结果取整) 【参考答案】52,所以横向第一排桩的根数为 41,根据示意图所示,横向第二排的根数为 40, 依次类推,横向奇数排 41 根桩,横向偶数排 40 根桩,纵向排与排之间的间隔是 300(×sin60°)≈ ,所以应该是 267 排,所以 41×134+40×133=10814(根)。(5 分) 3.改正施工方案审批流程中的错误。针对碎石桩施工,施工单位在施工前还应进行何种试验? 【参考答案】(1)改正:项目总工程师审批后用于指导施工。(2 分) (2)成桩工艺试验。(2 分) 4.写出背景资料中振动沉管法的成桩工艺方法名称。振动沉管法的成桩工艺还有哪两种方法? 【参考答案】(1)重复压管成桩法。(2 分) (2)一次拔管成桩法、逐步拔管成桩法。(2 分) 5.为保证软土地基路堤稳定性,路堤填筑时还应采用什么控制标准? 【参考答案】坡脚水平位移速率每昼夜不大于 5mm 控制路堤稳定性。(4 分)
别把爱情想得太美好
问题:
1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。
2.指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处,并改正。
3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。
4.施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理由。
5.关于支架还应补充哪些方面的验算?
【答案】
1.不应口头技术交底。(1分)
正确做法:技术交底应对全体人员书面进行,技术交底资料应办理签字手续(1分),并归档(1分)。
2.(本小题5分)
桩身混凝土浇筑过程中拔管指挥人员离开现场是错误的(1分),正确的做法是:拔管应有专人负责指挥(1分)。导管埋深保持在~1.
错误(1分),正确的做法是:导管埋置深度宜控制在2~6m(1分),并经常测探井孔内混凝土面的位置,及时地调整导管埋深(1分)。
3.(本小题6分)
减少浇筑层厚度(2分);优先选用水化热较低的水泥(2分);在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量(2分),冷却集料或加冰块(2分);在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却(2分);采取温控措施,加强测温工作并实施监控(2分)。(每条2分,最多6分)
4.(本小题4分)
不正确(1分),因为张拉机具应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验(3分)。
5.(本小题2分)
还应验算支架的刚度(1分)和稳定性(1分)。
(四)背景资料
某预应力钢筋混凝土箱梁桥,箱梁混凝土标号为C40。结构形式为:5×20+3×36+5×20m。
承包人组织施工,上部结构采用后张法预应力砼,泵送混凝土。根据设计要求,承包人在预制场立模、普通钢筋制作、箱梁混凝土浇筑、采用进行预应力筋下料;箱梁采用洒水覆盖养生;箱梁混凝土强度达到规定要求后,进行孔道清理、预应力张拉压浆,当灰浆从预应力孔道另一端流立即终止。
问题:
1.预应筋下料工艺是否正确?说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标,并指出主要指标。
2.上述预应力孔道压浆工艺能否满足质量要求?说明理由。
【答案】
1.不正确。预应力筋宜使用砂轮锯(砂轮切割机)下料,(1分)预应力张拉过程中应控制张拉应力和伸长值两项指标,(2分)以张拉应控制为主(以伸长值作为校核)。(1分)
2.不能,压浆应使孔道另一端饱满和出浆,并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。(2分)
(五)背景资料
某城市桥梁工程,采用桩基础,桩径,桩长30m。承台最大尺寸为:长8m,宽6m,高3m,梁体为预制砼T形梁。跨越引桥部分T梁跨长30墩高8-20m,地势起伏较大。
钻孔时,项目部将废弃泥浆排入河道。桩身混凝土浇筑前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1#桩桩凝土浇筑,导管埋深保持在2-6m左右。
为避免桩顶砼出现不密实或强度达不到要求,项目部提出的原因可能有:(1)桩顶超灌高度不够;(2)砼浮浆多;(3)孔内砼测定不准。项目部采取了相应的预防措施。
在1#主墩钻孔桩开钻前夕,承包人接到监理工程师指令:石油部门要在墩位处补充调查地下石油管线,要求1#主墩停止钻孔桩施工3天。监理工程师程师根据机械设备进退场申请单和现场核实,确认有两台钻机停工,其中一台为租赁,其分摊进退场费用后的实际租赁费2000元天;另一台为,投标报价为台班费1600元,停置费1000元天。
问题:
1.根据背景资料,针对引桥30m预制T梁的架设,采用双导梁架桥机、吊车、跨墩龙门吊这三种架设方法哪种最合理?说明理由。
2.项目部将泥浆排入河道不正确,请指出正确做法。
3.针对项目部提出的桩顶砼不密实原因,指出应采取的措施有哪些?
4.列式计算1#主墩钻孔桩停工3天可索赔的钻机停工费用。
【答案】
1.采用双导梁架桥机合理。因为该引桥墩高,地势起伏较大,无法采用吊车、跨墩龙门吊作业。
2.应设置排水沟、沉淀池,泥浆尽可能重复使用;最后使用泥浆罐车外弃。
3.桩顶砼浇筑完成后应高出设计标高~1m;桩顶10m范围内砼适当调整配合比,增大碎石含量;浇筑最后阶段,孔内砼面测定采用硬杆式取样法测定。
×3+1000×3=9000元。