二级建造师一级焊缝有哪些问题

成败由他
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    16676

首页> 建造师> 二级建造师一级焊缝有哪些问题

6个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

晨风如你

已采纳

区别主要是做探伤的要求不同,在焊接工艺上没有区别的。一级焊缝需要做100%的探伤。二级焊缝需要做20%的探伤,对一级,二级焊缝不允许存在 如表面气孔,夹渣,弧坑裂纹,电弧擦伤等缺陷,一级焊缝还不应有咬边,未焊满和根部收缩等缺陷。

125评论

一路好风景

一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。摘自《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001,第21页最后一行字。

186评论

葬你深海

我选的1234你选的啥啊?你在哪个项目啊,我瞎选的我们安装的做土建真难。

148评论

背后有你

一级焊缝要求100%探伤,二级焊缝只探伤20%

46评论

不识芳菲

区别如下:一级焊缝要求对'每条焊缝长度的100%'进行超声波探伤;二级焊缝要求对'每条焊缝长度的20%'进行抽检,且不小于200mm进行超声波探伤;一级、二级焊缝均为全焊透的焊缝,并不允许存在如表面气孔、夹渣、 弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷;一级、二级焊缝的抗拉压、抗弯、抗剪强度均与母材相同。焊缝 :焊缝(英文名:weld)是焊件经焊接后所形成的结合部分。一级焊缝:1)钢管管壁纵缝,坝内弹性垫层管的环缝,厂房内明管(指不埋于混凝土内的钢管)环缝,预留环缝,凑和节合拢环缝。2)岔管管壁纵缝、环缝,岔管加强构件的对接焊缝,加强构件与管壁相接处的组合焊缝。3)伸缩接内外套管、压圈环的纵缝、外套管与端板、压圈环与端板的连接焊缝。4)闷头焊缝及闷头与管壁的连接焊缝。5)支撑环对接焊缝。6)人孔颈管的对接焊缝,人孔颈管与颈口法兰盘和管壁的连接焊缝。

172评论

爱是独吞

焊缝质量等级并不代表强度等级,同一个位置不同的焊缝等级,有可能三级焊缝强度比一级焊缝强度更高。 焊缝强度等级划分更多的是考虑了焊缝自身缺陷、施工保证条件不足等等对强度的削弱或使用条件对焊缝缺陷的敏感性而提供的一种可靠度保正措施,保证方法当然就是检测手段。 我们通常要求重要位置使用一级焊缝,其主要原因是为了保证这些地方的焊缝可靠度而不是强度(当然,强度也重要,但是焊缝一般仅能够保证等强连接)。一级焊缝与二级焊缝的检验应当分为外观质量检查和无损检测;外观质量:1、一级焊缝不得存在未焊满、根部收缩、咬边和接头不良等缺陷,一级焊缝和二级焊缝不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷;2、二级焊缝的外观质量允许有未焊满、根部收缩、咬边、接头不良但有超差范围;无损检测:1、一级焊缝应进行100%的检验,其合格等级应为现行国家标准(GB11345)B级检验的2级及2级以上;2、二级焊缝应进行抽检,比例应不小于20%,其合格等级应为现行国家标准(GB11345)B级检验的3级及3级以上;

161评论