室内消火栓箱就是我常说的消防箱
3
室内消火栓安装
主
控
项
目
1
室内消火栓安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试检查。
说明:
1
室内消火栓给水在竣工后均应作消火栓试试验,以检验其使用效果,但不能逐个试,故选取有代表性的三处:、屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试可检验两股充实水柱同时到达本消火栓应到达的最远点的能力。
一
般
项
目
2
安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。
检查方法:观察检查。
说明:
2
施工单位在竣工时往往不按规定把水龙挂在消火栓箱钉或水龙带卷盘上,而将水龙带卷放在消火栓箱内交工,建设单位接管后必须重新安装,否则失火时会影响使用。
3
箱式消火栓的安装应符合下列规定:
1
栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
2
栓口中心距地面为1m,允许偏差±20mm。
3
阀门中心距箱侧面料140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。
4
消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为
检验方法:观察和尺量检查。
说明:
箱式消火栓的安装,其栓口朝外并不应安装在门轴侧主要是取用方便;栓口中心距地面为1m符合现行防火设计规范规定。控制阀门中心距侧面及后内表面距离,规定允许偏差,给出箱体安装的垂直度允许偏差均为了确保工程质量和检验方便。
以上摘自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB
50242-2022
姑娘你的泪已成河
消火栓是在建筑物内部使用的一种固定灭火供水设备,它包括消火栓及消火箱。一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水龙带、水枪和灭火器。
消火栓箱是安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备的全部或部分消防器材组成的固定式消防装置, 具有给水、灭火、控制、报警的全部或部分功能。接下来小编为大家介绍消火栓箱安装规范:
开启分步阅读模式
工具材料:
消火栓
操作方法
01
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;
02
如设计未要求,栓口中心距地面应为7m~1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;
03
阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;
04
室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能隔墙的耐火等级;
05
消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm;
06
消火栓箱门的开启不应小于120度;
07
安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。
你特么就得瑟把你
室内消火栓安装规定有以下内容:
1、室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。
2、供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。
3、暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10㎜。半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。
4、消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。
5、前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。
6、消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为2m ,出水口与安装墙面成90°角。
7、消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m。
8、外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。
参考资料
阿里巴巴商人社区:-html
爱我全靠你了
消火栓箱安装高度距地cm消火栓栓口距地110cm-消火栓口距消防箱底14cm,消防报警按钮紧靠箱顶内部安装就行。
常规消火栓箱规格有:
1、尺寸800×650×240,箱内包括室内消火栓一个、消防水枪一支、消防水带一盘;铁板厚度0mm。
2、尺寸1200×700×240,箱内包括室内消火栓一或二个、消防水枪一或二支、消防水带一或二盘;(单栓或双栓消防栓箱),箱体铁板厚度0mm。
3、尺寸1500×700×240,箱内包括室内消火栓一个QZ19水枪一支、消防水带一盘、启泵按钮一只、干粉灭火器三具;消火栓箱厚度2mm。
4、 尺寸1600×750×240,箱内包括室内消火栓一个、消防软管卷盘一套、启泵按钮一 只2kgA干粉灭火器三具;板厚2毫米。
扩展资料:
箱式消火栓的安装应符合下列规定:
① 栓口应朝外,不应安装在门轴侧,方便取用。
② 栓口中心距地面为1m,符合现行防火设计规范的要求。
③ 控制阀门中心距 侧面及后内表面距离,规定允许偏差,给出箱体安装的垂直度允许偏差均为了确保工程质量和检验方便。
箱式消火栓的安装,其栓口朝外并不应安装在门轴侧主要是取用方便;栓口中心距地面为1m符合现行防火设计规范规定。
参考资料:百度百科--室内消火栓及消火栓箱
樱花树叶下的诺言巴黎铁塔下的承诺
1800*700*240应该是带灭火器箱的组合消火栓柜。箱底离地面完成面100mm,栓口中心点离地面完成面1m就可以。
消火栓箱在安装的时候应该符合下列的要求。消火栓的栓头应该朝外,不应该安装在消火栓箱的门轴侧,因为当消火栓安装的门轴一侧的位置。因为箱门开启的角度过小,所以影响消火栓与消防水带,消防水枪的连接。
消火栓箱注意事项
需要注意消火栓箱体若采用暗装或半暗装时,需在土建砌砖墙时,预留好消火栓箱洞,待消火栓箱就位找正找平后,用水泥砂浆填塞箱四周空间;明装时采用膨胀螺栓固定。安装在轻质隔墙上应有加固措施。
箱体配件安装时,消防水龙带应折好放在挂架上卷实、盘紧;消防水枪竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪、快速接头的连接,一般采用16#铜丝绑扎两道,每道不少于两圈;使用卡箍时,在里侧加一道铜丝。