回答数
5
浏览数
624
寂寞背后只有孤独
【提问】1、出设计变更还需要做签证单2、有技术核定单还需要做签证单3、要做签证单情况下必须做4、签证单上必须有专业监理和总监共同签字
【答案】学员jklsajfosdaji您好您问题答复下:
1、需要两者效力相同
2、技术核定具有工程量认证意义只具备协商、征求意见功能
3、现场施工与施工组织设计样或者图纸描述致及预见发生等
4、般两者之签字认施工方案变更般经过总监理工程师签字同意作结算证据般还做下签证比较好因监理工程师同意方案变更只作施工技术资料作结算方便因方案能涉及具体工程量
去尼玛的承诺
施工单位资料员找监理签名流程是什么?是先找专业监理工程师签名后再拿给总监签名吗?要经过监理资料员吗?
如果不在经过监理资料员那监理资料员难道不用资料吗?(这里说的资料指检验批‘工程联系单等等)希望答详细点谢谢,本人准备学做资料
施工单位资料员找监理签名流程是什么?
答;不是“施工单位资料员”的事!是“施工单位质量员的工作。
是先找专业监理工程师签名后再拿给总监签名吗?要经过监理资料员吗?
答:按资料规定,他们各有签名权限(总监没有限止),分别签名。监理没有资料员。只有监理员。
如果不在经过监理资料员那监理资料员难道不用资料吗?(这里说的资料指检验批‘工程联系单等等)
答:前面答过:监理没有资料员。只有监理员。且无签字权。指检验批:专业监理工程师签名。工程联系单:总监理工程师签名。
追赶太阳的星星追赶月亮的云朵
图纸会审意见可以等同为设计变更吗?
答:图纸会审(记要)可以等同为设计变更。
我这里桩基工程为总价包干合同,设计说明有一条,说泛浆高度不低于5m,施工单位根据经验确定。签订合同后,图纸会审时经施工方提出,监理、设计、施工方、业主方签字盖章确认桩顶泛浆厚度确定为5m。这条是否必须看作设计变更?
答:这条设计变更已经成立。 两答的成立原因:把泛浆高度不低于5m(不低于5m是下限,但无上限)明确为桩顶泛浆厚度确定为5m(无上下浮动的定量),且监理、设计、施工方、业主方签字盖章(确认)了。设计变更联系单也只有监理、设计、施工方、业主方签字盖章。故其两者是等同的。但今后若涉及重要结构、保温等变更,必须审图机构要通过,这时还是采取设计变更联系单为方便。供参考。
优质监理问答知识库